Elektronika.lt
 2026 m. vasario 11 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Paieška portale
EN Facebook RSS

 Kas naujo  Katalogas  Parduotuvės  Forumas  Tinklaraščiai
 Pirmas puslapisSąrašas
 Forumas / + pokalbiai
 - Paieška forume
 - D.U.K. / Forumo taisyklės
 - Narių sąrašas
 - Registruotis
 - Prisijungti

Elektronika.lt portalo forumas

Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo. Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.

Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius, kurie nesilaiko forumo taisyklių. Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.

Dabar yra 2026 02 11, 15:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
PranešimasParašytas: 2012 03 04, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TurboPower
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
vytautas55 rašo:
O iki trifazio rozetes kur jungsies, bus storas nulinis?

Erm. Jei tas nulinis būtinas tai manau bus. Šiaip elektra bus imama iš prekybos centrų, kaip šiuo metu ima kibin'o busai prie rimiak'ų, maxim'ų etc.
 Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
PranešimasParašytas: 2012 03 04, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
TurboPower rašo:
vytautas55 rašo:
O iki trifazio rozetes kur jungsies, bus storas nulinis?

Erm. Jei tas nulinis būtinas tai manau bus. Šiaip elektra bus imama iš prekybos centrų, kaip šiuo metu ima kibin'o busai prie rimiak'ų, maxim'ų etc.

Ble, ble, darosi įdomu kuo visa tai baigsis. Aš tiesiog stebiuosi kaip poxuistiškai žmonės žiūri į elektrą ir mano, kad visiškai, absoliučiai nieko nesusigaudydami pasidarys ir gaus visus leidimus jungtis.
Durneli tu durneli, kai kokį nors pirkėją nukrės elektra tai tau kainuos 1000 kartų daugiau nei dabar pasikviesti išmanantį elektriką.
Bet kai galvojama ta vieta kur žemiau juosmens tai ir darosi tokie stebuklai.
 Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
PranešimasParašytas: 2012 03 04, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TurboPower
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Evaldas_S rašo:
TurboPower rašo:
vytautas55 rašo:
O iki trifazio rozetes kur jungsies, bus storas nulinis?

Erm. Jei tas nulinis būtinas tai manau bus. Šiaip elektra bus imama iš prekybos centrų, kaip šiuo metu ima kibin'o busai prie rimiak'ų, maxim'ų etc.

Ble, ble, darosi įdomu kuo visa tai baigsis. Aš tiesiog stebiuosi kaip poxuistiškai žmonės žiūri į elektrą ir mano, kad visiškai, absoliučiai nieko nesusigaudydami pasidarys ir gaus visus leidimus jungtis.
Durneli tu durneli, kai kokį nors pirkėją nukrės elektra tai tau kainuos 1000 kartų daugiau nei dabar pasikviesti išmanantį elektriką.
Bet kai galvojama ta vieta kur žemiau juosmens tai ir darosi tokie stebuklai.


Tai paaiškink tiesiog ramiai kaip reikia.
Mane tiesiog pradžiai domina teorinė pusė.
 Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
PranešimasParašytas: 2012 03 04, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
TurboPower rašo:
Evaldas_S rašo:
TurboPower rašo:
vytautas55 rašo:
O iki trifazio rozetes kur jungsies, bus storas nulinis?

Erm. Jei tas nulinis būtinas tai manau bus. Šiaip elektra bus imama iš prekybos centrų, kaip šiuo metu ima kibin'o busai prie rimiak'ų, maxim'ų etc.

Ble, ble, darosi įdomu kuo visa tai baigsis. Aš tiesiog stebiuosi kaip poxuistiškai žmonės žiūri į elektrą ir mano, kad visiškai, absoliučiai nieko nesusigaudydami pasidarys ir gaus visus leidimus jungtis.
Durneli tu durneli, kai kokį nors pirkėją nukrės elektra tai tau kainuos 1000 kartų daugiau nei dabar pasikviesti išmanantį elektriką.
Bet kai galvojama ta vieta kur žemiau juosmens tai ir darosi tokie stebuklai.


Tai paaiškink tiesiog ramiai kaip reikia.
Mane tiesiog pradžiai domina teorinė pusė.

o pats sugebėtum ramiai paaiškinti kokiais skonio receptoriais vadovautis atskiriant „Bigmac‘ą“ nuo „BigMeal‘o“? ir viską teoriškai...

_________________
Panevėžys
 Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
PranešimasParašytas: 2012 03 04, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
TurboPower rašo:

Tai paaiškink tiesiog ramiai kaip reikia.
Mane tiesiog pradžiai domina teorinė pusė.

Pasisamdai žmogų, o geriau firmą kuri žino visus reikalavimus ir prisiima atsakomybę ir padaro. Viskas.
O nemokamai konsultuot tai žinai kaip.... nemanau, kad nemokamai kebabus dalinsi.
Be to žinios ir patyrimas kainuoja daugiau už kebabus.
 Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
PranešimasParašytas: 2012 03 04, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TurboPower
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Tai gerai, kitaip paklausiu:

Statybininkų laikino apgyvendinimo vagonėlyje veiks 4 prietaisai, kurių bendra galia 11kW, visiem prietaisams užtenka 1 fazės elektros prievado.
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų.

Ar būtina naudoti trifazį įvadą ar užteks ir vienfazio?

Kokio storio laidų man reiks? Ir kaip apskaičiuot?
 Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
PranešimasParašytas: 2012 03 04, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
TurboPower rašo:
Tai gerai, kitaip paklausiu:

Statybininkų laikino apgyvendinimo vagonėlyje veiks 4 prietaisai, kurių bendra galia 11kW, visiem prietaisams užtenka 1 fazės elektros prievado.
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų.

Ar būtina naudoti trifazį įvadą ar užteks ir vienfazio?

Kokio storio laidų man reiks? Ir kaip apskaičiuot?


11000/230 = 47A. Vargiai tau kas duos tokį vienfazį prisijungimo tašką Wink

Jei trifazio kabelio užtenka 2,5 "kvadrato" jei vienfazio ne mažiau 10 "kvadratų" Čia jei varinis, aliuminio reiktų dar storesnio.
 Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
PranešimasParašytas: 2012 03 04, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TurboPower
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Evaldas_S rašo:
TurboPower rašo:
Tai gerai, kitaip paklausiu:

Statybininkų laikino apgyvendinimo vagonėlyje veiks 4 prietaisai, kurių bendra galia 11kW, visiem prietaisams užtenka 1 fazės elektros prievado.
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų.

Ar būtina naudoti trifazį įvadą ar užteks ir vienfazio?

Kokio storio laidų man reiks? Ir kaip apskaičiuot?


11000/230 = 47A. Vargiai tau kas duos tokį vienfazį prisijungimo tašką Wink

Jei trifazio kabelio užtenka 2,5 "kvadrato" jei vienfazio ne mažiau 10 "kvadratų" Čia jei varinis, aliuminio reiktų dar storesnio.


Jau man patinka tokie atsakymai.

Gerai. Vienfazis atkrito.

Gauni trifazį prisungimo tašką.

Tarkim skaičiuojam pagal šitą: I=P/(SQRT(3)*U*cos fi) turbūt pagal ją ir reikia skaičiuot?

Tai su trifaziu:
11000.0/(380*sqrt(3.0)*cos(120.0))=20.53(A) ?
Ir tiesiog užtenka iš katalogo pasirinkti laidą, kuris praleidžia virš 21(A) el. srovę?
 Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
PranešimasParašytas: 2012 03 04, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Na man, tai kyla įtarimas, kad bus reikalinga trifazė įranga.

_________________
Panevėžys
 Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
PranešimasParašytas: 2012 03 04, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
TurboPower rašo:
Evaldas_S rašo:
TurboPower rašo:
Tai gerai, kitaip paklausiu:

Statybininkų laikino apgyvendinimo vagonėlyje veiks 4 prietaisai, kurių bendra galia 11kW, visiem prietaisams užtenka 1 fazės elektros prievado.
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų.

Ar būtina naudoti trifazį įvadą ar užteks ir vienfazio?

Kokio storio laidų man reiks? Ir kaip apskaičiuot?


11000/230 = 47A. Vargiai tau kas duos tokį vienfazį prisijungimo tašką Wink

Jei trifazio kabelio užtenka 2,5 "kvadrato" jei vienfazio ne mažiau 10 "kvadratų" Čia jei varinis, aliuminio reiktų dar storesnio.


Jau man patinka tokie atsakymai.

Gerai. Vienfazis atkrito.

Gauni trifazį prisungimo tašką.

Tarkim skaičiuojam pagal šitą: I=P/(SQRT(3)*U*cos fi) turbūt pagal ją ir reikia skaičiuot?

Tai su trifaziu:
11000.0/(380*sqrt(3.0)*cos(120.0))=20.53(A) ?
Ir tiesiog užtenka iš katalogo pasirinkti laidą, kuris praleidžia virš 21(A) el. srovę?


Kaskur turejau primityvia formule pagal kure elektrikai skaiciuoja laido stori iskart issiskaiciuoja su atsarga bet dabar nerasiu ir neprisimenu gal kasnors zinos.
 Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
pasižiūrėk čia http://www.manoenergija.lt/index.php/itampos-kritimo-skaiciavimas.html
 Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TurboPower
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Arvydas300 rašo:
TurboPower rašo:
Evaldas_S rašo:
TurboPower rašo:
Tai gerai, kitaip paklausiu:

Statybininkų laikino apgyvendinimo vagonėlyje veiks 4 prietaisai, kurių bendra galia 11kW, visiem prietaisams užtenka 1 fazės elektros prievado.
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų.

Ar būtina naudoti trifazį įvadą ar užteks ir vienfazio?

Kokio storio laidų man reiks? Ir kaip apskaičiuot?


11000/230 = 47A. Vargiai tau kas duos tokį vienfazį prisijungimo tašką Wink

Jei trifazio kabelio užtenka 2,5 "kvadrato" jei vienfazio ne mažiau 10 "kvadratų" Čia jei varinis, aliuminio reiktų dar storesnio.


Jau man patinka tokie atsakymai.

Gerai. Vienfazis atkrito.

Gauni trifazį prisungimo tašką.

Tarkim skaičiuojam pagal šitą: I=P/(SQRT(3)*U*cos fi) turbūt pagal ją ir reikia skaičiuot?

Tai su trifaziu:
11000.0/(380*sqrt(3.0)*cos(120.0))=20.53(A) ?
Ir tiesiog užtenka iš katalogo pasirinkti laidą, kuris praleidžia virš 21(A) el. srovę?


Kaskur turejau primityvia formule pagal kure elektrikai skaiciuoja laido stori iskart issiskaiciuoja su atsarga bet dabar nerasiu ir neprisimenu gal kasnors zinos.

Nurodytoje svetainėje nepateikė skaičiavimo eigos.

Galbūt žinai kaip reikia apskaičuoti tą atsargą?

Kol kas į klausimą: Kaip apskaičiuoti kabelio storį 3 faziam tinkle, kai įtaisų galia 11kW negavau.

Ar bus kas padė atsakyt į šį klausimą?
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų.
 Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
TurboPower rašo:
Arvydas300 rašo:
TurboPower rašo:
Evaldas_S rašo:
TurboPower rašo:
Tai gerai, kitaip paklausiu:

Statybininkų laikino apgyvendinimo vagonėlyje veiks 4 prietaisai, kurių bendra galia 11kW, visiem prietaisams užtenka 1 fazės elektros prievado.
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų.

Ar būtina naudoti trifazį įvadą ar užteks ir vienfazio?

Kokio storio laidų man reiks? Ir kaip apskaičiuot?


11000/230 = 47A. Vargiai tau kas duos tokį vienfazį prisijungimo tašką Wink

Jei trifazio kabelio užtenka 2,5 "kvadrato" jei vienfazio ne mažiau 10 "kvadratų" Čia jei varinis, aliuminio reiktų dar storesnio.


Jau man patinka tokie atsakymai.

Gerai. Vienfazis atkrito.

Gauni trifazį prisungimo tašką.

Tarkim skaičiuojam pagal šitą: I=P/(SQRT(3)*U*cos fi) turbūt pagal ją ir reikia skaičiuot?

Tai su trifaziu:
11000.0/(380*sqrt(3.0)*cos(120.0))=20.53(A) ?
Ir tiesiog užtenka iš katalogo pasirinkti laidą, kuris praleidžia virš 21(A) el. srovę?


Kaskur turejau primityvia formule pagal kure elektrikai skaiciuoja laido stori iskart issiskaiciuoja su atsarga bet dabar nerasiu ir neprisimenu gal kasnors zinos.

Nurodytoje svetainėje nepateikė skaičiavimo eigos.

Galbūt žinai kaip reikia apskaičuoti tą atsargą?

Kol kas į klausimą: Kaip apskaičiuoti kabelio storį 3 faziam tinkle, kai įtaisų galia 11kW negavau.

Ar bus kas padė atsakyt į šį klausimą?
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų.


Tiesiog dedi storesni laida negu reikia ir tau atsarga bus, visur veda su atsarga tik aisku labai nepersistenk su ta atsarga nes poto neissimokesi uz kabeli. Paieskosiu tos formules gal pavyks rast. Viskas skaiciuojasi amperais formulese zymimas I nes pvz. jei itampa dvigubai aukstesne tai tiem patiem 11KW prateket reikes dvigubai plonesnio laido.
Bet seip tai Evaldas jau parase kokio storio tau reikia. O tas itampos kritimas kuris bus tai jausi ji tik ant sviesu kai viska sujungsi tiesiog lemputes priseda ir viskas. Pvz. kai man reikia taisyt tam tikrus prietaisus nepasakosiu kokius bet jie jima nemazai sroves tai kadangi niekaip nenusiperku sroves repliu tai ziuriu pagal sviesas ar jima sroves tiek kiek reikia ar jau perdaug Very Happy

P.S. Nepamirsk kad ir izeminma atsivest reikia.
 Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
PranešimasParašytas: 2012 03 05, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TurboPower
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Smile būtų gerai, kad surastum.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

Technologijos.lt

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

„Mokslo sriuba“

www.matuok.lt - Interneto spartos matavimo sistema

Programuotojas Tautvydas – interneto svetainių-sistemų kūrimas

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

Draugiškas internetas

FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods, FS25 Maps, FS25 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS25 Mods
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
FS25 Mods
FS25 Maps, FS25 Cheats, FS25 Install Mods
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods, ATS Trucks, ATS Maps
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods, WOT Mods, RDR2 Maps
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Ets2 mods, Ats mods, Beamng drive mods
allmods.net
„MokslasPlius“ – mokslui skirtų svetainių portalas
www.mokslasplius.lt
Būk saugus
elektroninėje erdvėje

www.esaugumas.lt
LTV.LT – lietuviškų tinklalapių vitrina
www.ltv.lt/technologijos/
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
Mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė“
www.mokslofestivalis.eu
Reklama


Reklama