Elektronika.lt portalo forumas
Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo.
Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.
Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius,
kurie nesilaiko forumo taisyklių.
Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.
Dabar yra 2026 02 11, 18:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
|
|
|
 |
Forumas » Elektronika žaliems » Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
Puslapis 2 iš 2 Pereiti prie Atgal 1, 2 |
|
 |
Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas |
Parašytas: 2012 03 04, 20:20 |
|
|
|
|
| vytautas55 rašo: |
| O iki trifazio rozetes kur jungsies, bus storas nulinis? |
Erm. Jei tas nulinis būtinas tai manau bus. Šiaip elektra bus imama iš prekybos centrų, kaip šiuo metu ima kibin'o busai prie rimiak'ų, maxim'ų etc. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas |
Parašytas: 2012 03 04, 20:38 |
|
|
|
|
| TurboPower rašo: |
| vytautas55 rašo: |
| O iki trifazio rozetes kur jungsies, bus storas nulinis? |
Erm. Jei tas nulinis būtinas tai manau bus. Šiaip elektra bus imama iš prekybos centrų, kaip šiuo metu ima kibin'o busai prie rimiak'ų, maxim'ų etc. |
Ble, ble, darosi įdomu kuo visa tai baigsis. Aš tiesiog stebiuosi kaip poxuistiškai žmonės žiūri į elektrą ir mano, kad visiškai, absoliučiai nieko nesusigaudydami pasidarys ir gaus visus leidimus jungtis.
Durneli tu durneli, kai kokį nors pirkėją nukrės elektra tai tau kainuos 1000 kartų daugiau nei dabar pasikviesti išmanantį elektriką.
Bet kai galvojama ta vieta kur žemiau juosmens tai ir darosi tokie stebuklai. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas |
Parašytas: 2012 03 04, 21:17 |
|
|
|
|
| Evaldas_S rašo: |
| TurboPower rašo: |
| vytautas55 rašo: |
| O iki trifazio rozetes kur jungsies, bus storas nulinis? |
Erm. Jei tas nulinis būtinas tai manau bus. Šiaip elektra bus imama iš prekybos centrų, kaip šiuo metu ima kibin'o busai prie rimiak'ų, maxim'ų etc. |
Ble, ble, darosi įdomu kuo visa tai baigsis. Aš tiesiog stebiuosi kaip poxuistiškai žmonės žiūri į elektrą ir mano, kad visiškai, absoliučiai nieko nesusigaudydami pasidarys ir gaus visus leidimus jungtis.
Durneli tu durneli, kai kokį nors pirkėją nukrės elektra tai tau kainuos 1000 kartų daugiau nei dabar pasikviesti išmanantį elektriką.
Bet kai galvojama ta vieta kur žemiau juosmens tai ir darosi tokie stebuklai. |
Tai paaiškink tiesiog ramiai kaip reikia.
Mane tiesiog pradžiai domina teorinė pusė. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas |
Parašytas: 2012 03 04, 21:27 |
|
|
|
|
| TurboPower rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
| TurboPower rašo: |
| vytautas55 rašo: |
| O iki trifazio rozetes kur jungsies, bus storas nulinis? |
Erm. Jei tas nulinis būtinas tai manau bus. Šiaip elektra bus imama iš prekybos centrų, kaip šiuo metu ima kibin'o busai prie rimiak'ų, maxim'ų etc. |
Ble, ble, darosi įdomu kuo visa tai baigsis. Aš tiesiog stebiuosi kaip poxuistiškai žmonės žiūri į elektrą ir mano, kad visiškai, absoliučiai nieko nesusigaudydami pasidarys ir gaus visus leidimus jungtis.
Durneli tu durneli, kai kokį nors pirkėją nukrės elektra tai tau kainuos 1000 kartų daugiau nei dabar pasikviesti išmanantį elektriką.
Bet kai galvojama ta vieta kur žemiau juosmens tai ir darosi tokie stebuklai. |
Tai paaiškink tiesiog ramiai kaip reikia.
Mane tiesiog pradžiai domina teorinė pusė. |
o pats sugebėtum ramiai paaiškinti kokiais skonio receptoriais vadovautis atskiriant Bigmacą nuo BigMealo? ir viską teoriškai... |
|
_________________ Panevėžys |
|
|
|
 |
 |
Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas |
Parašytas: 2012 03 04, 21:29 |
|
|
|
|
| TurboPower rašo: |
Tai paaiškink tiesiog ramiai kaip reikia.
Mane tiesiog pradžiai domina teorinė pusė. |
Pasisamdai žmogų, o geriau firmą kuri žino visus reikalavimus ir prisiima atsakomybę ir padaro. Viskas.
O nemokamai konsultuot tai žinai kaip.... nemanau, kad nemokamai kebabus dalinsi.
Be to žinios ir patyrimas kainuoja daugiau už kebabus. |
|
|
|
|
|
 |
Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas |
Parašytas: 2012 03 04, 22:00 |
|
|
|
|
Tai gerai, kitaip paklausiu:
Statybininkų laikino apgyvendinimo vagonėlyje veiks 4 prietaisai, kurių bendra galia 11kW, visiem prietaisams užtenka 1 fazės elektros prievado.
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų.
Ar būtina naudoti trifazį įvadą ar užteks ir vienfazio?
Kokio storio laidų man reiks? Ir kaip apskaičiuot? |
|
|
|
|
|
 |
 |
Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas |
Parašytas: 2012 03 04, 22:05 |
|
|
|
|
| TurboPower rašo: |
Tai gerai, kitaip paklausiu:
Statybininkų laikino apgyvendinimo vagonėlyje veiks 4 prietaisai, kurių bendra galia 11kW, visiem prietaisams užtenka 1 fazės elektros prievado.
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų.
Ar būtina naudoti trifazį įvadą ar užteks ir vienfazio?
Kokio storio laidų man reiks? Ir kaip apskaičiuot? |
11000/230 = 47A. Vargiai tau kas duos tokį vienfazį prisijungimo tašką
Jei trifazio kabelio užtenka 2,5 "kvadrato" jei vienfazio ne mažiau 10 "kvadratų" Čia jei varinis, aliuminio reiktų dar storesnio. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas |
Parašytas: 2012 03 04, 22:23 |
|
|
|
|
| Evaldas_S rašo: |
| TurboPower rašo: |
Tai gerai, kitaip paklausiu:
Statybininkų laikino apgyvendinimo vagonėlyje veiks 4 prietaisai, kurių bendra galia 11kW, visiem prietaisams užtenka 1 fazės elektros prievado.
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų.
Ar būtina naudoti trifazį įvadą ar užteks ir vienfazio?
Kokio storio laidų man reiks? Ir kaip apskaičiuot? |
11000/230 = 47A. Vargiai tau kas duos tokį vienfazį prisijungimo tašką
Jei trifazio kabelio užtenka 2,5 "kvadrato" jei vienfazio ne mažiau 10 "kvadratų" Čia jei varinis, aliuminio reiktų dar storesnio. |
Jau man patinka tokie atsakymai.
Gerai. Vienfazis atkrito.
Gauni trifazį prisungimo tašką.
Tarkim skaičiuojam pagal šitą: I=P/(SQRT(3)*U*cos fi) turbūt pagal ją ir reikia skaičiuot?
Tai su trifaziu:
11000.0/(380*sqrt(3.0)*cos(120.0))=20.53(A) ?
Ir tiesiog užtenka iš katalogo pasirinkti laidą, kuris praleidžia virš 21(A) el. srovę? |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas |
Parašytas: 2012 03 04, 22:49 |
|
|
|
|
| TurboPower rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
| TurboPower rašo: |
Tai gerai, kitaip paklausiu:
Statybininkų laikino apgyvendinimo vagonėlyje veiks 4 prietaisai, kurių bendra galia 11kW, visiem prietaisams užtenka 1 fazės elektros prievado.
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų.
Ar būtina naudoti trifazį įvadą ar užteks ir vienfazio?
Kokio storio laidų man reiks? Ir kaip apskaičiuot? |
11000/230 = 47A. Vargiai tau kas duos tokį vienfazį prisijungimo tašką
Jei trifazio kabelio užtenka 2,5 "kvadrato" jei vienfazio ne mažiau 10 "kvadratų" Čia jei varinis, aliuminio reiktų dar storesnio. |
Jau man patinka tokie atsakymai.
Gerai. Vienfazis atkrito.
Gauni trifazį prisungimo tašką.
Tarkim skaičiuojam pagal šitą: I=P/(SQRT(3)*U*cos fi) turbūt pagal ją ir reikia skaičiuot?
Tai su trifaziu:
11000.0/(380*sqrt(3.0)*cos(120.0))=20.53(A) ?
Ir tiesiog užtenka iš katalogo pasirinkti laidą, kuris praleidžia virš 21(A) el. srovę? |
Kaskur turejau primityvia formule pagal kure elektrikai skaiciuoja laido stori iskart issiskaiciuoja su atsarga bet dabar nerasiu ir neprisimenu gal kasnors zinos. |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas |
Parašytas: 2012 03 05, 20:19 |
|
|
|
|
| Arvydas300 rašo: |
| TurboPower rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
| TurboPower rašo: |
Tai gerai, kitaip paklausiu:
Statybininkų laikino apgyvendinimo vagonėlyje veiks 4 prietaisai, kurių bendra galia 11kW, visiem prietaisams užtenka 1 fazės elektros prievado.
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų.
Ar būtina naudoti trifazį įvadą ar užteks ir vienfazio?
Kokio storio laidų man reiks? Ir kaip apskaičiuot? |
11000/230 = 47A. Vargiai tau kas duos tokį vienfazį prisijungimo tašką
Jei trifazio kabelio užtenka 2,5 "kvadrato" jei vienfazio ne mažiau 10 "kvadratų" Čia jei varinis, aliuminio reiktų dar storesnio. |
Jau man patinka tokie atsakymai.
Gerai. Vienfazis atkrito.
Gauni trifazį prisungimo tašką.
Tarkim skaičiuojam pagal šitą: I=P/(SQRT(3)*U*cos fi) turbūt pagal ją ir reikia skaičiuot?
Tai su trifaziu:
11000.0/(380*sqrt(3.0)*cos(120.0))=20.53(A) ?
Ir tiesiog užtenka iš katalogo pasirinkti laidą, kuris praleidžia virš 21(A) el. srovę? |
Kaskur turejau primityvia formule pagal kure elektrikai skaiciuoja laido stori iskart issiskaiciuoja su atsarga bet dabar nerasiu ir neprisimenu gal kasnors zinos. |
Nurodytoje svetainėje nepateikė skaičiavimo eigos.
Galbūt žinai kaip reikia apskaičuoti tą atsargą?
Kol kas į klausimą: Kaip apskaičiuoti kabelio storį 3 faziam tinkle, kai įtaisų galia 11kW negavau.
Ar bus kas padė atsakyt į šį klausimą?
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Mobilios prekyvietės elektros įrangos paruošimas |
Parašytas: 2012 03 05, 20:43 |
|
|
|
|
| TurboPower rašo: |
| Arvydas300 rašo: |
| TurboPower rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
| TurboPower rašo: |
Tai gerai, kitaip paklausiu:
Statybininkų laikino apgyvendinimo vagonėlyje veiks 4 prietaisai, kurių bendra galia 11kW, visiem prietaisams užtenka 1 fazės elektros prievado.
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų.
Ar būtina naudoti trifazį įvadą ar užteks ir vienfazio?
Kokio storio laidų man reiks? Ir kaip apskaičiuot? |
11000/230 = 47A. Vargiai tau kas duos tokį vienfazį prisijungimo tašką
Jei trifazio kabelio užtenka 2,5 "kvadrato" jei vienfazio ne mažiau 10 "kvadratų" Čia jei varinis, aliuminio reiktų dar storesnio. |
Jau man patinka tokie atsakymai.
Gerai. Vienfazis atkrito.
Gauni trifazį prisungimo tašką.
Tarkim skaičiuojam pagal šitą: I=P/(SQRT(3)*U*cos fi) turbūt pagal ją ir reikia skaičiuot?
Tai su trifaziu:
11000.0/(380*sqrt(3.0)*cos(120.0))=20.53(A) ?
Ir tiesiog užtenka iš katalogo pasirinkti laidą, kuris praleidžia virš 21(A) el. srovę? |
Kaskur turejau primityvia formule pagal kure elektrikai skaiciuoja laido stori iskart issiskaiciuoja su atsarga bet dabar nerasiu ir neprisimenu gal kasnors zinos. |
Nurodytoje svetainėje nepateikė skaičiavimo eigos.
Galbūt žinai kaip reikia apskaičuoti tą atsargą?
Kol kas į klausimą: Kaip apskaičiuoti kabelio storį 3 faziam tinkle, kai įtaisų galia 11kW negavau.
Ar bus kas padė atsakyt į šį klausimą?
Ilgis nuo užmaitinimo vietos iki vagonėlio 20 metrų. |
Tiesiog dedi storesni laida negu reikia ir tau atsarga bus, visur veda su atsarga tik aisku labai nepersistenk su ta atsarga nes poto neissimokesi uz kabeli. Paieskosiu tos formules gal pavyks rast. Viskas skaiciuojasi amperais formulese zymimas I nes pvz. jei itampa dvigubai aukstesne tai tiem patiem 11KW prateket reikes dvigubai plonesnio laido.
Bet seip tai Evaldas jau parase kokio storio tau reikia. O tas itampos kritimas kuris bus tai jausi ji tik ant sviesu kai viska sujungsi tiesiog lemputes priseda ir viskas. Pvz. kai man reikia taisyt tam tikrus prietaisus nepasakosiu kokius bet jie jima nemazai sroves tai kadangi niekaip nenusiperku sroves repliu tai ziuriu pagal sviesas ar jima sroves tiek kiek reikia ar jau perdaug
P.S. Nepamirsk kad ir izeminma atsivest reikia. |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
Google paieška forume |
|
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods,
WOT Mods,
RDR2 Maps |
|

|
 |