 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Klausimas dėl viršįtampių name
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 34
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Klausimas dėl viršįtampių name
PranešimasParašytas: 2011 12 16, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neziniukas1000
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Buvau nutares nebesikisti i diskusija, bet kai pamaciau "nafig", nusisypsojau.
O ka darysi tada, kai TP nutruks neutrale? As, savo faze laikysiu apkroves, o tu ziuri plazmini telika budamas ant kitos fazes. Manai teliko (ar ko kito) keitklis nenueis saibom? Ir manai tavo visos kitos kontroles pasielgs "protingai".
Jei ka darai, tai jokios imanomos ir neimanomos priezastys neturi pakenkti. Kitaip, veltui ismesti pinigai, nes anksciau ar veliau, suveiks Merfio desnis.
 Klausimas dėl viršįtampių name
PranešimasParašytas: 2011 12 16, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Neziniukas1000 rašo:
Buvau nutares nebesikisti i diskusija, bet kai pamaciau "nafig", nusisypsojau.

Galėjai ir nusijuokt, juokas ilgina gyvenimą. Wink
Citata:
O ka darysi tada, kai TP nutruks neutrale?

Jei būtum mažiau šypsojęsis, o daugiau skaitęs tai būtum perskaitęs, (ką raše Sauliucka) kad tos apsaugos nuo viršįtampių apie kurias mes čia kalbam nuo neutralės nutrūkimo nesaugo. Ir aš tą puikiai žinau lygiai kaip ir puikiai žinau kas vyksta nutrūkus neutralei. Žino ir dauguma, nes apie tai forume kalbėta ne kartą.
Citata:
Ir manai tavo visos kitos kontroles pasielgs "protingai".

Kokios kontrolės ?
 Klausimas dėl viršįtampių name
PranešimasParašytas: 2011 12 17, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius`
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
zvasas rašo:

1.Nuotekio rele skirta zmogaus saugumui o ne aparaturos.

Del virshytampio :
2. Virshytampio rele neatjungineja nuo bendro tinklo, ji trumpina grandine ir to pasekoje tarp tinklo ir virshytampio reles ishmeta automata Wink Izeminimas reikalingas del to kad visa uzkilusi ytampa nueitu i zeme o ne i nuliny laida.
3. Kiek man zinoma nulinis laidas yra zeminamas prie transformatorines, o nuo jos iki tavo skydelio susidaro netrumpas laido galas , ant kurio gali kristi nemazai ytampos Wink tam ir reikalingas atskiras yzeminimas.


1. Nepamenu, kad būčiau kur minėjęs, jog nuotėkio relė skirta tik aparatūros saugumui. Suprantu ne tik ką ji daro, bet ir kaip tai daro, todėl palikim jas ramybėj, juolab kad ir tema ne apie nuotėkio reles, o apie viršįtampių ribotuvus.

2. Nežinau, kas yra "viršįtampio relė", tačiau viršįtampio ribotuvas, kiek aš žinau, tik nuima įtampos pikus, juos nuleisdamas į žemę, po to varistorius atsistato, ir po piko varža vėl grįžta į labai didelę. Jeigu varistorius nebeatsistato, kiek aš suprantu, suveikia viduj esantis saugiklis - viršįtampį reikia keisti. Girdėjau ir kad esama automatinių viršįtampių, kuriuos, panašiai kaip automatus, galima atstatyti, bet tik girdėjau. Visa tai sužinojau per pastarąsias dvi savaites, todėl galiu ir klysti, pataisykit, jei ne taip supratau.

3. O kažkaip galvoju, kad nulinis laidas gali būti žeminamas ir prie apskaitos skydo, ar ne? Ar klystu, ar tai priklauso nuo naudojamos sistemos?

Tiesa, dėl lotyniškų raidžių - viena yra rašyti be lietuviškų, kita - iškraipyti lietuviškas raides, kaip "ytampa" ar "nuliny laida". Nieko asmeniško, tačiau mane erzina tokie rašmenys, ypač kai dabar tikrai yra visos galimybės rašyti normaliai lietuviškai. Bet čia tarp kitko.

Neziniukas1000 rašo:

1. Nors tiesiogiai nesu minimas, bet matau, kad "uzkliuvau". Jei manai, kad kalbu nesamones, gali kreiptis asmeniskai, isaiskinimo.
2. Bet fizika nepakito nuo tu laiku, kai Zmonija jos dar net nezinojo, todel teks apsispresti, kokiu keliu eiti, nes sioje temoje, ko gero, absoliucios tiesos nerasi....


1. Man labai nelogiškai nuskambėjo apie nuotėkio relių nereikalingumą. Gi jos paskirtis - apsaugoti vartotoją nuo elektros smūgio, ir šiaip jokio skirtumo, ar viena, ar dvi, ar aštuonios fazės - gulėdamas vonioj ant grindų apie skaičius mažiausiai galvosiu, jeigu nuotėkio relė neatjungs srovės. Tačiau palikim jas ramybėj, kaip ir minėjau - dėl jų man viskas aišku.
2. Fizika gal ir nepakito, tačiau jos supratimas keičiasi Smile O dėl absoliučios tiesos - man jos ir nereikia, bet kokiu atveju turėsiu nuspręsti pats, tačiau kuo daugiau (konstruktyvių ir į temą) komentarų, tuo didesnė tikimybė, kad nuspręsiu teisingai.

Evaldas_S rašo:

Reziumuojant - jei mano namas užmaitintas iš oro linijos, aš viršįtampių ribotuvus dėčiau. Ir netgi esu įsidėjęs kaime.
Jei nuo TP kabelis - nafig reikia


Na, aš dabar galvoju taip: kadangi bet kokiu atveju rekomenduotinas įžeminimas, pirmiausia siūlysiu jį. Jeigu darys - keli šimtai litų viršįtampiams esmės nepakeis, o blogiau nebus. O projektą darysiu pilną - geriau paskui išjungt sluoksnį, nei paskubom daryt Smile

Dėkui už pasisakymus Smile
 Klausimas dėl viršįtampių name
PranešimasParašytas: 2011 12 17, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zvasas
VIP narys
VIP narys
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje ICQ numeris
Andrius` rašo:
zvasas rašo:

1.Nuotekio rele skirta zmogaus saugumui o ne aparaturos.

Del virshytampio :
2. Virshytampio rele neatjungineja nuo bendro tinklo, ji trumpina grandine ir to pasekoje tarp tinklo ir virshytampio reles ishmeta automata Wink Izeminimas reikalingas del to kad visa uzkilusi ytampa nueitu i zeme o ne i nuliny laida.
3. Kiek man zinoma nulinis laidas yra zeminamas prie transformatorines, o nuo jos iki tavo skydelio susidaro netrumpas laido galas , ant kurio gali kristi nemazai ytampos Wink tam ir reikalingas atskiras yzeminimas.


1. Nepamenu, kad būčiau kur minėjęs, jog nuotėkio relė skirta tik aparatūros saugumui. Suprantu ne tik ką ji daro, bet ir kaip tai daro, todėl palikim jas ramybėj, juolab kad ir tema ne apie nuotėkio reles, o apie viršįtampių ribotuvus.

2. Nežinau, kas yra "viršįtampio relė", tačiau viršįtampio ribotuvas, kiek aš žinau, tik nuima įtampos pikus, juos nuleisdamas į žemę, po to varistorius atsistato, ir po piko varža vėl grįžta į labai didelę. Jeigu varistorius nebeatsistato, kiek aš suprantu, suveikia viduj esantis saugiklis - viršįtampį reikia keisti. Girdėjau ir kad esama automatinių viršįtampių, kuriuos, panašiai kaip automatus, galima atstatyti, bet tik girdėjau. Visa tai sužinojau per pastarąsias dvi savaites, todėl galiu ir klysti, pataisykit, jei ne taip supratau.

3. O kažkaip galvoju, kad nulinis laidas gali būti žeminamas ir prie apskaitos skydo, ar ne? Ar klystu, ar tai priklauso nuo naudojamos sistemos?

Tiesa, dėl lotyniškų raidžių - viena yra rašyti be lietuviškų, kita - iškraipyti lietuviškas raides, kaip "ytampa" ar "nuliny laida". Nieko asmeniško, tačiau mane erzina tokie rašmenys, ypač kai dabar tikrai yra visos galimybės rašyti normaliai lietuviškai. Bet čia tarp kitko.

Neziniukas1000 rašo:

1. Nors tiesiogiai nesu minimas, bet matau, kad "uzkliuvau". Jei manai, kad kalbu nesamones, gali kreiptis asmeniskai, isaiskinimo.
2. Bet fizika nepakito nuo tu laiku, kai Zmonija jos dar net nezinojo, todel teks apsispresti, kokiu keliu eiti, nes sioje temoje, ko gero, absoliucios tiesos nerasi....


1. Man labai nelogiškai nuskambėjo apie nuotėkio relių nereikalingumą. Gi jos paskirtis - apsaugoti vartotoją nuo elektros smūgio, ir šiaip jokio skirtumo, ar viena, ar dvi, ar aštuonios fazės - gulėdamas vonioj ant grindų apie skaičius mažiausiai galvosiu, jeigu nuotėkio relė neatjungs srovės. Tačiau palikim jas ramybėj, kaip ir minėjau - dėl jų man viskas aišku.
2. Fizika gal ir nepakito, tačiau jos supratimas keičiasi Smile O dėl absoliučios tiesos - man jos ir nereikia, bet kokiu atveju turėsiu nuspręsti pats, tačiau kuo daugiau (konstruktyvių ir į temą) komentarų, tuo didesnė tikimybė, kad nuspręsiu teisingai.

Evaldas_S rašo:

Reziumuojant - jei mano namas užmaitintas iš oro linijos, aš viršįtampių ribotuvus dėčiau. Ir netgi esu įsidėjęs kaime.
Jei nuo TP kabelis - nafig reikia


Na, aš dabar galvoju taip: kadangi bet kokiu atveju rekomenduotinas įžeminimas, pirmiausia siūlysiu jį. Jeigu darys - keli šimtai litų viršįtampiams esmės nepakeis, o blogiau nebus. O projektą darysiu pilną - geriau paskui išjungt sluoksnį, nei paskubom daryt Smile

Dėkui už pasisakymus Smile


Turiu tik viena, vieninteli klausima.
Ar esi ta dares ?
 Klausimas dėl viršįtampių name
PranešimasParašytas: 2011 12 17, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Andrius` rašo:
Na, aš dabar galvoju taip: kadangi bet kokiu atveju rekomenduotinas įžeminimas...
Tai, kad jis kaip ir privalomas Very Happy
 Klausimas dėl viršįtampių name
PranešimasParašytas: 2011 12 17, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
zvasas rašo:
Turiu tik viena, vieninteli klausima. Ar esi ta dares ?

Jei galima dar įsikišiu. Kadangi esu tarp tai darančių ir daug tokių žinau, tai pagal tai ką perskaičiau Andrius tikrai nebūtų blogiausias tarp tų alia profesionalų.
Ir aš čia visiškai nepataikauju.
Na,o kas jam ten realiai gausis nežinau, būtų įdomu pamatyti.
 Klausimas dėl viršįtampių name
PranešimasParašytas: 2011 12 18, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Evaldas_S rašo:
... Andrius tikrai nebūtų blogiausias tarp tų alia profesionalų..
Toks vaizdas, kad anas pradžiai taisykles pasiskaito, o po to elektros dalį projektuoja. Ir tikriausiai baisiai susinervins, kai netyčia pasiskaitys dujininkų ar gaisrininkų reikalavimus elektros daliai Very Happy Very Happy Very Happy
Po kokio desėtkos pridavimų valstybinei komisijai tikriausiai ir taps "alia profesionalas". Ko jam nuoširdžiai ir palinkėkim Very Happy
 Klausimas dėl viršįtampių name
PranešimasParašytas: 2011 12 18, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius`
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Evaldas_S rašo:

Na,o kas jam ten realiai gausis nežinau, būtų įdomu pamatyti.


Namas Kaune, tai aš mielai pastatysiu alaus už žvilgterėjimą, kai tik bus laikas, jei įdomu Smile

Sauliucka rašo:
Toks vaizdas, kad anas pradžiai taisykles pasiskaito, o po to elektros dalį projektuoja. Ir tikriausiai baisiai susinervins, kai netyčia pasiskaitys dujininkų ar gaisrininkų reikalavimus elektros daliai Very Happy Very Happy Very Happy
Po kokio desėtkos pridavimų valstybinei komisijai tikriausiai ir taps "alia profesionalas". Ko jam nuoširdžiai ir palinkėkim Very Happy


Nelabai supratau vėlgi, kam ironija Smile O dėl projektavimo - aš asmeniškai nematau nieko blogo, kad taisyklės skaitomos. Kaip jau rašiau anksčiau, pridavimas - ne mano problema, mano užduotis, kurią, beje, tikrai ne prievarta priėmiau, yra suprojektuoti taip, kad pirmiausia visa sistema dirbtų tinkamai, antra - kad man nebūtų gėdos. O dėl dujininkų ar gaisrininkų - pirmieji man neaktualūs, antri - irgi nelabai, o tuos niuansus, kur gaisrininkai gali prisikabint, išsiaiškinsiu nuosekliai.
Neplanuoju aš dėsėtkos pridavimų, ir iš to valgyt duonos neplanuoju. Dirbu su silpnomis srovėmis, ir esu patenkintas. Tačiau papildomos žinios nepakenks.
O projektavimas... Visą gyvenimą gyvenu su moto, kad "ne šventieji puodus lipdo". Jei gali kiti - galiu ir aš. Žinoma, viskas priklauso ir nuo kitų aplinkybių, tarkim, apimties, tačiau namo projektą aš tikiu, kad galiu padaryti, ir padaryti jį gerą. O kaip man pavyks - nežinau. Manau, kad tų, kas netingi dalintis patirtimi, dėka pavyks tinkamai.

_________________
Jei nežinai, ką darai - daryk tai ypač kruopščiai.
 Klausimas dėl viršįtampių name
PranešimasParašytas: 2011 12 18, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Andrius` rašo:
Evaldas_S rašo:

Na,o kas jam ten realiai gausis nežinau, būtų įdomu pamatyti.

Namas Kaune, tai aš mielai pastatysiu alaus už žvilgterėjimą, kai tik bus laikas, jei įdomu Smile

Pradžiai gali parodyti ką nubraižei, pradinei peržiūrai.
 Klausimas dėl viršįtampių name
PranešimasParašytas: 2011 12 18, 17:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Andrius` rašo:
Nelabai supratau vėlgi, kam ironija...
Ner cia jokios ironijos.
 Klausimas dėl viršįtampių name
PranešimasParašytas: 2012 11 28, 12:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bakenonas
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki, ar verta bute dujinio katilo protui saugoti uzdet toki dalyka? Smile
http://www.elstila.lt/Moduliniai-aparatai/Virsitampiu-apsaugos/Virsitampiu-ribotuvas-D-klases-isorine.html
 Klausimas dėl viršįtampių name
PranešimasParašytas: 2012 11 28, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
bakenonas rašo:
Sveiki, ar verta bute dujinio katilo protui saugoti uzdet toki dalyka? Smile
http://www.elstila.lt/Moduliniai-aparatai/Virsitampiu-apsaugos/Virsitampiu-ribotuvas-D-klases-isorine.html

Toks pat (tokio pačio lygio) jau yra katilo plokštėj, kam dar vieno ? Blogiau nuo to aišku nebus. Geriau irgi. Ypač jei prieš D klasės ribotuvą nėra C ir B ir įžeminimo taip kaip priklauso.
Kitaip tariant jei į šūdą pridėsi cukraus vistiek nebus skanu valgyti.
 Klausimas dėl viršįtampių name
PranešimasParašytas: 2012 11 28, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bakenonas
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Situacija tokia:
Ateina i nama ivadas nuo oro linijos i rusi. Stovi LESTO deze, padalina visiems. Tam paciam rusi stovi skaitliukai ir ivadiniai automatai prie ju. Kas ideta pas LESTO nezinau, uzdaryta deze, kiaurai nesimato.
Tada is rusio nuo skaitiklio ir tu automatuku nuvarytas ivadas i buta.
Bute stovi skirstykla po kambarius ir t.t.
Teisingai tada ar nesamone:
Rusi salia ivadiniu automatu idedu B ir C.
Bute i skirstykla arba ta modulini i rozete D?.
Cia mane prigasdijo kad katilas labai jautrus ir daznai nueina tas protas nuo itampos skokinejimu.
 Klausimas dėl viršįtampių name
PranešimasParašytas: 2012 11 28, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bakenonas
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
dar nepasakiau, kad izeminimo jauciu ir nera dabar normalaus. Darytume rusi metalinius kuolus i zeme... ir pajungtume..
 Klausimas dėl viršįtampių name
PranešimasParašytas: 2012 11 28, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
bakenonas rašo:
Situacija tokia:
Ateina i nama ivadas nuo oro linijos i rusi. Stovi LESTO deze, padalina visiems. Tam paciam rusi stovi skaitliukai ir ivadiniai automatai prie ju. Kas ideta pas LESTO nezinau, uzdaryta deze, kiaurai nesimato.
Tada is rusio nuo skaitiklio ir tu automatuku nuvarytas ivadas i buta.
Bute stovi skirstykla po kambarius ir t.t.
Teisingai tada ar nesamone:
Rusi salia ivadiniu automatu idedu B ir C.

Tik B.
Arba tik C jei elektra ateina ne orine linija ir nėra žaibosaugos.
Citata:
Bute i skirstykla arba ta modulini i rozete D?.

Nafig tas D ? Taigi rašiau, kad sviestas sviestuotas su juo gaunasi. Jei įvade dėjai tik B tada buto skydelyje dedi tik C. Jei įvade B nedėjai o dėjai tik C tada buto skydelyje nereikia nieko. Kad ribotuvai teisingai veiktų įžeminimas privalo būti padarytas gerai ir visos namo sistemos teisingai įžemintos, VISOS SISTEMOS, t.y. vamzdynai, metalinės konstrukcijos, o ne tik elektra.
Citata:
Cia mane prigasdijo kad katilas labai jautrus ir daznai nueina tas protas nuo itampos skokinejimu.

Žinau gerai. Pas mane dvi tokios plokštės mėtosi. Bet tau niekas nesakė, kad šitie iškrovikliai veikia tik nuo didelių įtampos šuolių t.y. žaibuojant ar esant kokioms avarijoms tinkle. Nuo salyginai nedidelių įtampos svyravimų jie NESAUGO, o nuo ko tie katilų valdikliai dvesia velnias žino. Šiaip tikriausias dalykas būtų katilą maitint per UPSą, o ne kišt šitus brangiai kainuojančius iškroviklius, kurie neaišku ar padės.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2, 3, 4  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

Technologijos.lt

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

„Mokslo sriuba“

www.matuok.lt - Interneto spartos matavimo sistema

Programuotojas Tautvydas – interneto svetainių-sistemų kūrimas

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

Draugiškas internetas

FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods, FS25 Maps, FS25 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS25 Mods
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
FS25 Mods
FS25 Maps, FS25 Cheats, FS25 Install Mods
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods, ATS Trucks, ATS Maps
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods, WOT Mods, Assetto Corsa Rally Mods
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
ScriptHookV, GTA 5 Mods, GTA 5 Map Mods
gta5mod.net
„MokslasPlius“ – mokslui skirtų svetainių portalas
www.mokslasplius.lt
Būk saugus
elektroninėje erdvėje

www.esaugumas.lt
LTV.LT – lietuviškų tinklalapių vitrina
www.ltv.lt/technologijos/
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
Mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė“
www.mokslofestivalis.eu
Reklama


Reklama