Elektronika.lt
 2024 m. balandžio 23 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Paieška portale
EN Facebook RSS

 Kas naujo  Katalogas  Parduotuvės  Forumas  Tinklaraščiai
 Pirmas puslapisSąrašas
 Forumas / + pokalbiai
 - Paieška forume
 - D.U.K. / Forumo taisyklės
 - Narių sąrašas
 - Registruotis
 - Prisijungti

Elektronika.lt portalo forumas

Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo. Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.

Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius, kurie nesilaiko forumo taisyklių. Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.

Dabar yra 2024 04 23, 20:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Paradox sistemos pajungimas
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 11
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Paradox sistemos pajungimas
PranešimasParašytas: 2015 02 13, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
APE161
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Turiu paradox sistemą. Tiksliau iš kelių sistemų susirinkinėju vieną ir bandau adaptuoti ją savo proeikiams, todėl turbūt feilinu, tad reiai pagalbos šiek tiek Smile

Centralė Paradox SP su belaidžiais davikliais. Davikliai veikia tvarkingai. Nuo centralės pajungiau plėtinį Paradox ZX8 laidiniams dačikams. Būtent laidiniai dačikai ir neveikia. Norėjau pasiteirauti ar tinkamai pas mane sujungti dačikai su plėtiniu (pajungimas lygiagretus):
> jutiklis DSC LC 100. T2 jungiu i COM; C i Z; pliusa ir minusa uzmaitinu is centrales AC;
> jutiklis Optex RX-40QZ , C jungiu i Z, Temper jungiu i COM; užmaitinimas į centralės AC;
> Paprastas durų daviklis su dviem laidais - neįsivaizduoju kur jungti apskritai;
> Dūmų detektorius ECO 1003. 1 - i ACminus; 4 - AC plius; C - plėtinio PGM. Aišku turiu kelis daviklius, tai klausimas ar galima atskirai jungti viena dacika i centrales PGM, o kita i pletinio?

dekui
 Re: Paradox sistemos pajungimas
PranešimasParašytas: 2015 02 14, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
APE161 rašo:
Centralė Paradox SP su belaidžiais davikliais. Davikliai veikia tvarkingai. Nuo centralės pajungiau plėtinį Paradox ZX8 laidiniams dačikams. Būtent laidiniai dačikai ir neveikia. Norėjau pasiteirauti ar tinkamai pas mane sujungti dačikai su plėtiniu (pajungimas lygiagretus):
> jutiklis DSC LC 100. T2 jungiu i COM; C i Z


O reikia taip http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=79460 Pavyzdžiai duoti DSC centralei Paradox varžos kitokios.

Paskaičius sekančius klausimus pamačiau, kad neturėsiu kantrybės atsakinėti.
 Re: Paradox sistemos pajungimas
PranešimasParašytas: 2015 02 14, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
APE161 rašo:
Turiu paradox sistemą. Tiksliau iš kelių sistemų susirinkinėju vieną ir bandau adaptuoti ją savo proeikiams, todėl turbūt feilinu, tad reiai pagalbos šiek tiek Smile

Centralė Paradox SP su belaidžiais davikliais. Davikliai veikia tvarkingai. Nuo centralės pajungiau plėtinį Paradox ZX8 laidiniams dačikams. Būtent laidiniai dačikai ir neveikia. Norėjau pasiteirauti ar tinkamai pas mane sujungti dačikai su plėtiniu (pajungimas lygiagretus):
> jutiklis DSC LC 100. T2 jungiu i COM; C i Z; pliusa ir minusa uzmaitinu is centrales AC;
> jutiklis Optex RX-40QZ , C jungiu i Z, Temper jungiu i COM; užmaitinimas į centralės AC;
> Paprastas durų daviklis su dviem laidais - neįsivaizduoju kur jungti apskritai;
> Dūmų detektorius ECO 1003. 1 - i ACminus; 4 - AC plius; C - plėtinio PGM. Aišku turiu kelis daviklius, tai klausimas ar galima atskirai jungti viena dacika i centrales PGM, o kita i pletinio?

dekui

Istikro,,,, nubraizykit gal visa jusu sistemos schemute... bus paprasciau suvokti ka jus ten prijunginejot Confused

_________________
... dazniausiai atsakau as tuo paciu.....
 Paradox sistemos pajungimas
PranešimasParašytas: 2015 02 14, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
ispletimo moduly bent priprogramaves
 Paradox sistemos pajungimas
PranešimasParašytas: 2015 02 14, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
APE161
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Ok,
Įmesiu schemą kaip sujungiau.

O išplėtimo modulį tai priprograminęs ir teisingai tai padares. Feilinu su laiduku sujunginejimu.

Beje, pakeiciau davikliuose varzas pagal pasiulyta DSC principa ir kazkaip signalizacija pradejo rodyti, taciau priesingai. Kai nera judesio, centrale pasigauna kaip open zone, o kai judesys yra rodo, kad tvarkoje viskas....

BR
 Paradox sistemos pajungimas
PranešimasParašytas: 2015 02 14, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enemy
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Daviklius matini nuo centrales AC ? Kitaip tariant is trafo 18VAC? Originalna. O gal vis tik nuo AUX ?
Varzas dedamas suprogramavai?
 Re: Paradox sistemos pajungimas
PranešimasParašytas: 2015 02 14, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
APE161 rašo:
Turiu paradox sistemą. Tiksliau iš kelių sistemų susirinkinėju vieną ir bandau adaptuoti ją savo proeikiams, todėl turbūt feilinu, tad reiai pagalbos šiek tiek Smile...
Tu visas – vienas didžiulis feilinas Evil or Very Mad
 Paradox sistemos pajungimas
PranešimasParašytas: 2015 02 15, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
APE161
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki,

Imeciau nupiesta schema.
Daciku istiesu yra daugiau, taciua principa kaip padariaum atvaizdavau.

Centrale suprogramuota tarkingai, zonos tiek su uzdelsimu tiek be uzdelsimo. Problema yra, kad del dumu detektoriaus pajungimo schemos nesu tikras, o ir sukergti su paradox'u DSC bei kiti dacikai i judesi reaguoja, taciau centrale ne visai tvarkingai pasigauna juos. DSC dacikai gave judesi, vietoje to, kad ijungti signalizacija, ja isjungia, o kai judesio nera, signalizacija ijungiama.

Schema:
https://www.dropbox.com/s/b4j2byqvue1kwt3/IMG_0963%5B1%5D.JPG?dl=0
 Paradox sistemos pajungimas
PranešimasParašytas: 2015 02 15, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enemy
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Viskas ko reikia yra cia, aiskinkis pats:

http://www.audionas.lt/bake/uploads/mg-sp-instaliavimas-en2.pdf

Varzos zinai kad 1Kom?
 Paradox sistemos pajungimas
PranešimasParašytas: 2015 02 17, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Micro
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveikas,
Daug klausimu vienu metu nieks neturi kantrybės Very Happy

1. Mano manymu Sirena blogai pajungta. + į bel+ ir - paduodi iš AUX- o į S ir L turi ateiti minusas (jei sirena valdoma su minusu)

2. Kokias varžas naudiji 1kohm?
3. MK nejunk į AUX- junk į zonų com, ir kita gala į z
4. Ar suprogramavai 706 2 reikia ijungti.
5. Optex truksta vienos varžos .
6. Dūmų davikliai jungiami per NO. Ir kokio velnio į PGM kontaktai Shocked
Dumų davikli jungi 1 į PGM, 4 į Aux+, C kontaktas į centralės com, No į centralės zona. dedi lygigrečiai 1kohm varžą ir programuoji zoną 11 Zone definition (standart fire)
Tik nebepamenu ar išplėtėjas ant SP palaiko gaisro zona Rolling Eyes

Tamperio programavimo neuzsiminsiu Smile
 pradox
PranešimasParašytas: 2015 02 17, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
barakuda
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Turiu paradox sistemą. Tiksliau iš kelių sistemų susirinkinėju vieną ir bandau adaptuoti ją savo proeikiams, todėl turbūt feilinu, tad reiai pagalbos šiek tiek

labas visiems jei klausi ko nori tai ir klausk--nedrumsk vandens forume.
 Paradox sistemos pajungimas
PranešimasParašytas: 2015 02 17, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Nežinau ar šitose centralėse yra, bet dar reikia apie ATZ pasiskaityti. Ir šiaip pats geriausias tavo draugas tai installation manual. Ten paskaitęs gal ne iš pirmo karto, bet iš 10 suprasi.

_________________
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje
 Paradox sistemos pajungimas
PranešimasParašytas: 2015 02 27, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
APE161
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki,
Dėkui už pagalbą su davikliais, panašu, kad judesio daviklius sutvarkiau.
Kaip bebūtų dėl dūmų daviklio.
Jungiant sirtimgus daviklius riekėtų į ta patį PRG jungtį ar į skirtingus?
Taip pat sujungiau lygtais taip, kad lemputė turėtų mirksėt, tačiau ji nemirksi. EC0 1000 sistemai lemputė užsidega tik užfiksavus dūmus ar kažką netaip pajungiau? Smile

dėkui už atsakymą
 Paradox sistemos pajungimas
PranešimasParašytas: 2015 02 27, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Micro
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
APE161 rašo:
Sveiki,
Dėkui už pagalbą su davikliais, panašu, kad judesio daviklius sutvarkiau.
Kaip bebūtų dėl dūmų daviklio.
Jungiant sirtimgus daviklius riekėtų į ta patį PRG jungtį ar į skirtingus?
Taip pat sujungiau lygtais taip, kad lemputė turėtų mirksėt, tačiau ji nemirksi. EC0 1000 sistemai lemputė užsidega tik užfiksavus dūmus ar kažką netaip pajungiau? Smile

dėkui už atsakymą


I viena PGM jungi visus davikliu minusus, o lemputes nevisada mirksi priklauso nuo daviklio. Svarbiausia kad suveikia ir indikuoja kuris Wink
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama