Paradox sistemos pajungimas |
Parašytas: 2015 02 13, 23:33 |
|
|
|
Turiu paradox sistemą. Tiksliau iš kelių sistemų susirinkinėju vieną ir bandau adaptuoti ją savo proeikiams, todėl turbūt feilinu, tad reiai pagalbos šiek tiek
Centralė Paradox SP su belaidžiais davikliais. Davikliai veikia tvarkingai. Nuo centralės pajungiau plėtinį Paradox ZX8 laidiniams dačikams. Būtent laidiniai dačikai ir neveikia. Norėjau pasiteirauti ar tinkamai pas mane sujungti dačikai su plėtiniu (pajungimas lygiagretus):
> jutiklis DSC LC 100. T2 jungiu i COM; C i Z; pliusa ir minusa uzmaitinu is centrales AC;
> jutiklis Optex RX-40QZ , C jungiu i Z, Temper jungiu i COM; užmaitinimas į centralės AC;
> Paprastas durų daviklis su dviem laidais - neįsivaizduoju kur jungti apskritai;
> Dūmų detektorius ECO 1003. 1 - i ACminus; 4 - AC plius; C - plėtinio PGM. Aišku turiu kelis daviklius, tai klausimas ar galima atskirai jungti viena dacika i centrales PGM, o kita i pletinio?
dekui |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Paradox sistemos pajungimas |
Parašytas: 2015 02 14, 00:02 |
|
|
|
APE161 rašo: |
Centralė Paradox SP su belaidžiais davikliais. Davikliai veikia tvarkingai. Nuo centralės pajungiau plėtinį Paradox ZX8 laidiniams dačikams. Būtent laidiniai dačikai ir neveikia. Norėjau pasiteirauti ar tinkamai pas mane sujungti dačikai su plėtiniu (pajungimas lygiagretus):
> jutiklis DSC LC 100. T2 jungiu i COM; C i Z |
O reikia taip http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=79460 Pavyzdžiai duoti DSC centralei Paradox varžos kitokios.
Paskaičius sekančius klausimus pamačiau, kad neturėsiu kantrybės atsakinėti. |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Paradox sistemos pajungimas |
Parašytas: 2015 02 14, 00:11 |
|
|
|
APE161 rašo: |
Turiu paradox sistemą. Tiksliau iš kelių sistemų susirinkinėju vieną ir bandau adaptuoti ją savo proeikiams, todėl turbūt feilinu, tad reiai pagalbos šiek tiek
Centralė Paradox SP su belaidžiais davikliais. Davikliai veikia tvarkingai. Nuo centralės pajungiau plėtinį Paradox ZX8 laidiniams dačikams. Būtent laidiniai dačikai ir neveikia. Norėjau pasiteirauti ar tinkamai pas mane sujungti dačikai su plėtiniu (pajungimas lygiagretus):
> jutiklis DSC LC 100. T2 jungiu i COM; C i Z; pliusa ir minusa uzmaitinu is centrales AC;
> jutiklis Optex RX-40QZ , C jungiu i Z, Temper jungiu i COM; užmaitinimas į centralės AC;
> Paprastas durų daviklis su dviem laidais - neįsivaizduoju kur jungti apskritai;
> Dūmų detektorius ECO 1003. 1 - i ACminus; 4 - AC plius; C - plėtinio PGM. Aišku turiu kelis daviklius, tai klausimas ar galima atskirai jungti viena dacika i centrales PGM, o kita i pletinio?
dekui |
Istikro,,,, nubraizykit gal visa jusu sistemos schemute... bus paprasciau suvokti ka jus ten prijunginejot  |
|
_________________ ... dazniausiai atsakau as tuo paciu..... |
|
|
|
 |
 |
Paradox sistemos pajungimas |
Parašytas: 2015 02 14, 16:56 |
|
|
|
Ok,
Įmesiu schemą kaip sujungiau.
O išplėtimo modulį tai priprograminęs ir teisingai tai padares. Feilinu su laiduku sujunginejimu.
Beje, pakeiciau davikliuose varzas pagal pasiulyta DSC principa ir kazkaip signalizacija pradejo rodyti, taciau priesingai. Kai nera judesio, centrale pasigauna kaip open zone, o kai judesys yra rodo, kad tvarkoje viskas....
BR |
|
|
|
|
 |
Paradox sistemos pajungimas |
Parašytas: 2015 02 14, 17:09 |
|
|
|
Daviklius matini nuo centrales AC ? Kitaip tariant is trafo 18VAC? Originalna. O gal vis tik nuo AUX ?
Varzas dedamas suprogramavai? |
|
|
|
|
 |
Re: Paradox sistemos pajungimas |
Parašytas: 2015 02 14, 20:45 |
|
|
|
APE161 rašo: |
Turiu paradox sistemą. Tiksliau iš kelių sistemų susirinkinėju vieną ir bandau adaptuoti ją savo proeikiams, todėl turbūt feilinu, tad reiai pagalbos šiek tiek ... |
Tu visas vienas didžiulis feilinas  |
|
|
|
|
 |
Paradox sistemos pajungimas |
Parašytas: 2015 02 15, 14:04 |
|
|
|
Sveiki,
Imeciau nupiesta schema.
Daciku istiesu yra daugiau, taciua principa kaip padariaum atvaizdavau.
Centrale suprogramuota tarkingai, zonos tiek su uzdelsimu tiek be uzdelsimo. Problema yra, kad del dumu detektoriaus pajungimo schemos nesu tikras, o ir sukergti su paradox'u DSC bei kiti dacikai i judesi reaguoja, taciau centrale ne visai tvarkingai pasigauna juos. DSC dacikai gave judesi, vietoje to, kad ijungti signalizacija, ja isjungia, o kai judesio nera, signalizacija ijungiama.
Schema:
https://www.dropbox.com/s/b4j2byqvue1kwt3/IMG_0963%5B1%5D.JPG?dl=0 |
|
|
|
|
 |
 |
Paradox sistemos pajungimas |
Parašytas: 2015 02 17, 13:06 |
|
|
|
Sveikas,
Daug klausimu vienu metu nieks neturi kantrybės
1. Mano manymu Sirena blogai pajungta. + į bel+ ir - paduodi iš AUX- o į S ir L turi ateiti minusas (jei sirena valdoma su minusu)
2. Kokias varžas naudiji 1kohm?
3. MK nejunk į AUX- junk į zonų com, ir kita gala į z
4. Ar suprogramavai 706 2 reikia ijungti.
5. Optex truksta vienos varžos .
6. Dūmų davikliai jungiami per NO. Ir kokio velnio į PGM kontaktai
Dumų davikli jungi 1 į PGM, 4 į Aux+, C kontaktas į centralės com, No į centralės zona. dedi lygigrečiai 1kohm varžą ir programuoji zoną 11 Zone definition (standart fire)
Tik nebepamenu ar išplėtėjas ant SP palaiko gaisro zona
Tamperio programavimo neuzsiminsiu  |
|
|
|
|
 |
 |
pradox |
Parašytas: 2015 02 17, 20:51 |
|
|
|
Turiu paradox sistemą. Tiksliau iš kelių sistemų susirinkinėju vieną ir bandau adaptuoti ją savo proeikiams, todėl turbūt feilinu, tad reiai pagalbos šiek tiek
labas visiems jei klausi ko nori tai ir klausk--nedrumsk vandens forume. |
|
|
|
|
 |
Paradox sistemos pajungimas |
Parašytas: 2015 02 17, 23:11 |
|
|
|
Nežinau ar šitose centralėse yra, bet dar reikia apie ATZ pasiskaityti. Ir šiaip pats geriausias tavo draugas tai installation manual. Ten paskaitęs gal ne iš pirmo karto, bet iš 10 suprasi. |
|
_________________ Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje |
|
|
|
 |
Paradox sistemos pajungimas |
Parašytas: 2015 02 27, 21:20 |
|
|
|
Sveiki,
Dėkui už pagalbą su davikliais, panašu, kad judesio daviklius sutvarkiau.
Kaip bebūtų dėl dūmų daviklio.
Jungiant sirtimgus daviklius riekėtų į ta patį PRG jungtį ar į skirtingus?
Taip pat sujungiau lygtais taip, kad lemputė turėtų mirksėt, tačiau ji nemirksi. EC0 1000 sistemai lemputė užsidega tik užfiksavus dūmus ar kažką netaip pajungiau?
dėkui už atsakymą |
|
|
|
|
 |
 |
Paradox sistemos pajungimas |
Parašytas: 2015 02 27, 22:58 |
|
|
|
APE161 rašo: |
Sveiki,
Dėkui už pagalbą su davikliais, panašu, kad judesio daviklius sutvarkiau.
Kaip bebūtų dėl dūmų daviklio.
Jungiant sirtimgus daviklius riekėtų į ta patį PRG jungtį ar į skirtingus?
Taip pat sujungiau lygtais taip, kad lemputė turėtų mirksėt, tačiau ji nemirksi. EC0 1000 sistemai lemputė užsidega tik užfiksavus dūmus ar kažką netaip pajungiau?
dėkui už atsakymą |
I viena PGM jungi visus davikliu minusus, o lemputes nevisada mirksi priklauso nuo daviklio. Svarbiausia kad suveikia ir indikuoja kuris  |
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
 |
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
Football Training Kit
Football Training Equipment,
Football Skills,
Football Training |
|

|
 |