Silumos siurbliai, oro kondencionieriai pajungimas |
Parašytas: 2026 07 08, 18:12 |
|
|
|
|
| Chulio rašo: |
| Socrates rašo: |
| Chulio rašo: |
| Socrates rašo: |
................... Pradejo viduj evaporatorius uzsalinet, kas pasako, jog kazkur yra nuotekis. Teko papildyt R-22 freono, bet realiai, tai jau reiks keist.
.......... |
.........
Dar variantas - kažkas su kompresoriaus valdymu |
Tai kompresorius uzslegia taip, kad viduj evaporatorius sala. Ventiliatorius irgi veikia. Atjungus kompresoriu - evaporatorius atsyla, kai silta ora stumia per ji.
................ |
Reikia žiūrėti kodėl kompresorius pats neatsijungia... Jis neturi veikti non-stop. Turi būti kažkokie davikliai, pagal kuriuos valdomas kompresorius.
Kondicionierius taip pat kaip šaldytuvas: pašaldo - atsijungia, pašaldo - atsijungia.... net kai patalpoj +30, o užstatai +20 - vistiek kompresorius neveikia nuolat.
Negali kondiškė per stipriai šaldyti kai trūksta freono. Mažėjant freono šaldo vis silpniau. Puikus pavyzdys - automobilis: ten nėra visiškai uždaros sistemos, kaip pvz šaldytuve (kur viskas uždara, užlituota). Automobilyje per kompresoriaus įvorę freonas anksčiau ar vėliau išeina. Kuo mažiau naudoji kondiškę - tuo greičiau išeina freonas, nes necirkuliuoja tepalas, kuris ir sandarina kompresoriaus įvorę. |
Cia sistema labai paprasta - saldo tol, kol pasiekia termostate nustatyta temperatura.
Sistema atrodo va taip:
O paaiskinimas siaip paprastas:
| Citata: |
Low refrigerant lowers the pressure inside your air conditioner's system. This drop in pressure causes the boiling point of the refrigerant to plummet below freezing. As the unusually cold coils absorb heat from your indoor air, any moisture in the air condenses on the metal and turns into ice.
Why the Pressure and Temperature Drop
In a properly charged air conditioner, the refrigerant absorbs heat and expands into a gas at a regulated temperature (usually around 40°F to 50°F), which keeps the coil above the freezing point of water.When you are low on refrigerant (typically due to a leak), the metering device continues to restrict the flow into the evaporator. With less refrigerant in the lines, it expands too quickly, creating a severe pressure drop. Because pressure and temperature are directly linked in the refrigeration cycle, this extreme drop in pressure forces the refrigerant temperature down below 32°F. |
Kas del issihermetizavimo, tai gal per kazkiek metu per papildymo ventilius arba kompresoriaus ivore ir iseina... Sunku pasakyt - netikrinau. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Silumos siurbliai, oro kondencionieriai pajungimas |
Parašytas: 2026 07 08, 19:44 |
|
|
|
|
Na taip, logiškas paaiškinimas...
Bet praktikoje to nemačiau. Kiek teko susidurti su naudojamų kondicionierių freono nuotėkiu, tai silpnėdavo šaldymas |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods,
WOT Mods,
Assetto Corsa Rally Mods |
 |
GTA 6 Wiki
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
|