Elektros skydo renovacija |
Parašytas: 2025 01 30, 16:11 |
|
|
|
Sveiki,
Reikia renovuoti elektros skydelį.Aš pasiūliau keisti kabelius.Užsakovas nelabai nori jų keisti(žlobas).Ar galima su termovamzdeliais atstatyti gyslų izoliaciją?Ar reiktų dėti kabelių pirštines jei tai padės?Dabar tas gyvatynas nuo įtampos atjungtas.Gnybtyną pakeisčiau į DIN rinkles.Kabeliai4x4mm.kv.Jei tas mano sumanymas nieko vertas,tada pasakysiu kad tik kabelio keitimas padės.Foto https://ibb.co/W4KNYMDR |
|
_________________ Nori būti laimingas visą gyvenimą - būk sąžiningas žmogus.
Tomas Fuleris |
|
|
|
 |
Elektros skydo renovacija |
Parašytas: 2025 01 30, 17:25 |
|
|
|
Ka reishkia "renovuot"? Babkes isisavint?
Shiaip tai buna konkrecios problemos.
Gal tik dezhe nudazhyt pakaks?
Kabelius keisti tai per daug nepatogumu, turi buti rimta priezhastis. O dezhe nudazhyt gana paprasta ir matosi, kad kazhkas daryta |
|
|
|
|
 |
Elektros skydo renovacija |
Parašytas: 2025 01 30, 17:30 |
|
|
|
Mari rašo: |
Ka reishkia "renovuot"? Babkes isisavint?
Shiaip tai buna konkrecios problemos.
Gal tik dezhe nudazhyt pakaks?
Kabelius keisti tai per daug nepatogumu, turi buti rimta priezhastis. O dezhe nudazhyt gana paprasta ir matosi, kad kazhkas daryta |
O tai kad nuo gyslų izoliacija nutrupejus nerimta priežastis? Dėžutę jei norės pats savininkas nusidažys |
|
_________________ Nori būti laimingas visą gyvenimą - būk sąžiningas žmogus.
Tomas Fuleris |
|
|
|
 |
Elektros skydo renovacija |
Parašytas: 2025 01 30, 17:39 |
|
|
|
Zuperis rašo: |
O tai kad nuo gyslų izoliacija nutrupejus nerimta priežastis? Dėžutę jei norės pats savininkas nusidažys |
Neužsiimk "marafetu" , nes nepalankiai susiklosčius aplinkybėmis , gali būti apkaltintas. Skant žodžio prie popieriaus nepridėsi  |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Elektros skydo renovacija |
Parašytas: 2025 01 30, 18:05 |
|
|
|
Zuperis rašo: |
Sveiki,
Reikia renovuoti elektros skydelį.Aš pasiūliau keisti kabelius.Užsakovas nelabai nori jų keisti(žlobas).Ar galima su termovamzdeliais atstatyti gyslų izoliaciją?Ar reiktų dėti kabelių pirštines jei tai padės?Dabar tas gyvatynas nuo įtampos atjungtas.Gnybtyną pakeisčiau į DIN rinkles.Kabeliai4x4mm.kv.Jei tas mano sumanymas nieko vertas,tada pasakysiu kad tik kabelio keitimas padės.Foto https://ibb.co/W4KNYMDR |
Kabelius Keist !
Jei Zlobas nesutinka - tuomet nuo objekto ATSITRAUKT ! . |
|
Paskutinį kartą redagavo Alexx, 2025 01 30, 18:09. Redaguota 1 kartą _________________ ... dazniausiai atsakau as tuo paciu..... |
|
|
|
 |
 |
Re: Elektros skydo renovacija |
Parašytas: 2025 01 30, 18:08 |
|
|
|
Alexx rašo: |
Zuperis rašo: |
Sveiki,
Reikia renovuoti elektros skydelį.Aš pasiūliau keisti kabelius.Užsakovas nelabai nori jų keisti(žlobas).Ar galima su termovamzdeliais atstatyti gyslų izoliaciją?Ar reiktų dėti kabelių pirštines jei tai padės?Dabar tas gyvatynas nuo įtampos atjungtas.Gnybtyną pakeisčiau į DIN rinkles.Kabeliai4x4mm.kv.Jei tas mano sumanymas nieko vertas,tada pasakysiu kad tik kabelio keitimas padės.Foto https://ibb.co/W4KNYMDR |
Kabelius Keist !
Jei Zlobas nesutinka - tuomet nuo objekto ATSITRAUKT ! . |
Supratau.Reiškia keisti.Taip ir perduosiu |
|
_________________ Nori būti laimingas visą gyvenimą - būk sąžiningas žmogus.
Tomas Fuleris |
|
|
|
 |
 |
Re: Elektros skydo renovacija |
Parašytas: 2025 01 30, 18:13 |
|
|
|
Alexx rašo: |
Zuperis rašo: |
Sveiki,
Reikia renovuoti elektros skydelį.Aš pasiūliau keisti kabelius.Užsakovas nelabai nori jų keisti(žlobas).Ar galima su termovamzdeliais atstatyti gyslų izoliaciją?Ar reiktų dėti kabelių pirštines jei tai padės?Dabar tas gyvatynas nuo įtampos atjungtas.Gnybtyną pakeisčiau į DIN rinkles.Kabeliai4x4mm.kv.Jei tas mano sumanymas nieko vertas,tada pasakysiu kad tik kabelio keitimas padės.Foto https://ibb.co/W4KNYMDR |
Kabelius Keist !
Jei Zlobas nesutinka - tuomet nuo objekto ATSITRAUKT ! . |
Pritariu. Pagal foto, tai arba keist, arba mest toki klienta ir nerizikuot. |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Elektros skydo renovacija |
Parašytas: 2025 01 30, 18:18 |
|
|
|
Socrates rašo: |
Alexx rašo: |
Zuperis rašo: |
Sveiki,
Reikia renovuoti elektros skydelį.Aš pasiūliau keisti kabelius.Užsakovas nelabai nori jų keisti(žlobas).Ar galima su termovamzdeliais atstatyti gyslų izoliaciją?Ar reiktų dėti kabelių pirštines jei tai padės?Dabar tas gyvatynas nuo įtampos atjungtas.Gnybtyną pakeisčiau į DIN rinkles.Kabeliai4x4mm.kv.Jei tas mano sumanymas nieko vertas,tada pasakysiu kad tik kabelio keitimas padės.Foto https://ibb.co/W4KNYMDR |
Kabelius Keist !
Jei Zlobas nesutinka - tuomet nuo objekto ATSITRAUKT ! . |
Pritariu. Pagal foto, tai arba keist, arba mest toki klienta ir nerizikuot. |
Dėkui.Pasakysiu kad tik keitimas.Arba tegul ieško kito specialisto Aš tam ir temą sukūriau kad pasitarti su labiau patyrusiais nei pats. |
|
_________________ Nori būti laimingas visą gyvenimą - būk sąžiningas žmogus.
Tomas Fuleris |
|
|
|
 |
 |
Elektros skydo renovacija |
Parašytas: 2025 01 30, 18:18 |
|
|
|
Pradėsi judinti tuos kabelius - jie dar labiau sutrūkinės, taip pat ir ten, kur nesimato.
O kai užsidegs viskas arba nutrenks ką nors - į tave tiesiu taikymu nurodys.
Šiais laikais 5G kabelius visur deda ne todėl, kad 4G buvo tobuli.
Ten matau šiek tiek atsargos yra - galima nužievinti kur buvo neliesta ir įvertinti izoliacijos degradavimo laipsnį.
Jei ten kur giliau izoliacija dar gyva - priauginti ilgį galima su presuojamomis gilzėmis, šiuolaikinio spalvoto kabelio, kiek reikia. O jei ir ten jau byra kaip makaronai - bent jau aš neapsiimčiau, ir taip rizikų per daug.
DIN rinklės komutacijai gal ir OK, jei pakankamai automatų kitur yra.
Normalus būdas - keisti kabelius ir dėti šiuolaikinį paskirstymo skydą, kur kiekvieną atšaką galima atjungti.
Jei palikinėsi esamus kabelius ir vieta leidžia - skydą galima pakelti aukštyn, taip laisvi galai pailgės. |
|
|
|
|
 |
 |
Elektros skydo renovacija |
Parašytas: 2025 01 30, 18:22 |
|
|
|
SG rašo: |
Pradėsi judinti tuos kabelius - jie dar labiau sutrūkinės, taip pat ir ten, kur nesimato.
O kai užsidegs viskas arba nutrenks ką nors - į tave tiesiu taikymu nurodys.
Šiais laikais 5G kabelius visur deda ne todėl, kad 4G buvo tobuli.
Ten matau šiek tiek atsargos yra - galima nužievinti kur buvo neliesta ir įvertinti izoliacijos degradavimo laipsnį.
Jei ten kur giliau izoliacija dar gyva - priauginti ilgį galima su presuojamomis gilzėmis, šiuolaikinio spalvoto kabelio, kiek reikia. O jei ir ten jau byra kaip makaronai - bent jau aš neapsiimčiau, ir taip rizikų per daug.
DIN rinklės komutacijai gal ir OK, jei pakankamai automatų kitur yra.
Normalus būdas - keisti kabelius ir dėti šiuolaikinį paskirstymo skydą, kur kiekvieną atšaką galima atjungti.
Jei palikinėsi esamus kabelius ir vieta leidžia - skydą galima pakelti aukštyn, taip laisvi galai pailgės. |
Ant įvadinio į tą skydą stovi 20A automatas |
|
_________________ Nori būti laimingas visą gyvenimą - būk sąžiningas žmogus.
Tomas Fuleris |
|
|
|
 |
 |
Elektros skydo renovacija |
Parašytas: 2025 01 30, 18:38 |
|
|
|
Tam automatui spėju ~50 metų jau bus.
Klausimas, kaip pasikeitė jo patikimumas bei atjungimo charakteristika per tą laiką... |
|
|
|
|
 |
Elektros skydo renovacija |
Parašytas: 2025 01 30, 18:41 |
|
|
|
SG rašo: |
Tam automatui spėju ~50 metų jau bus.
Klausimas, kaip pasikeitė jo patikimumas bei atjungimo charakteristika per tą laiką... |
Automatas jau šiuolaikinis Schnaider.Kazkas prieš mane jau keitė |
|
_________________ Nori būti laimingas visą gyvenimą - būk sąžiningas žmogus.
Tomas Fuleris |
|
|
|
 |
Elektros skydo renovacija |
Parašytas: 2025 01 30, 20:10 |
|
|
|
Cia tipine problema. Gal tie kabeliai dar 20 metu laikys. Jei bunu mano nuosavybe tai atlupciau kokio kabelio juoda sharva tikslu ishsiaishkinti, ar cia sutrukinejo nuo oro cheminio poveikio ar plastmase degradavo. Pirmu atveju nieko baisaus kembrikai, antru atveju blogai, net judinti negalima. Naudoti galima pasirupinus ar niekur neuzsidegs, sakysim gal toks kabelis kur prie medzio pravestas ar pan.
Problema, kad kitam negali daryti nei uzh pinigus nei nemokamai tik problemos. Ar viska perdaryti ar nagu nekishti |
|
|
|
|
 |
 |
Elektros skydo renovacija |
Parašytas: 2025 01 30, 21:08 |
|
|
|
Už bapkes ir oficialiai - viską keist.
Prieš kelis metus švogerukui pagelbėjau panašioje situacijoje. Senoje paskirstymo dėžėje buvo nutrupėjusi įvadinio kablelio gyslų izoliacija, panašu, kad nuo aplinkos poveikio. Kabelis užkastas po žeme, taip kad keisti yra reikalų.
Išorinį šarvą žievinau iki sveikos gyslų izoliacijos, paskui ant atskirų gyslų dvigubas termokembrikas, toliau pirštinė... Na ir finale nauja paskirstymo dėžė.
Maždaug taip, tik nežinau ar toks variantas praeitų oficialiai. |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
 |
 |
Re: Elektros skydo renovacija |
Parašytas: 2025 01 30, 21:11 |
|
|
|
Zuperis rašo: |
Sveiki,
Reikia renovuoti elektros skydelį.Aš pasiūliau keisti kabelius.Užsakovas nelabai nori jų keisti(žlobas).Ar galima su termovamzdeliais atstatyti gyslų izoliaciją?Ar reiktų dėti kabelių pirštines jei tai padės?Dabar tas gyvatynas nuo įtampos atjungtas.Gnybtyną pakeisčiau į DIN rinkles.Kabeliai4x4mm.kv.Jei tas mano sumanymas nieko vertas,tada pasakysiu kad tik kabelio keitimas padės.Foto https://ibb.co/W4KNYMDR |
Kabelių sukomutavimui yra Paskirstymo gnybtai.
O kabelius, vienareikšmiškai, keisti arba net neprasidėti su tuo užsakovu.
Chulio rašo: |
Už bapkes ir oficialiai - viską keist.
Prieš kelis metus švogerukui pagelbėjau panašioje situacijoje. Senoje paskirstymo dėžėje buvo nutrupėjusi įvadinio kablelio gyslų izoliacija, panašu, kad nuo aplinkos poveikio. Kabelis užkastas po žeme, taip kad keisti yra reikalų.
Išorinį šarvą žievinau iki sveikos gyslų izoliacijos, paskui ant atskirų gyslų dvigubas termokembrikas, toliau pirštinė... Na ir finale nauja paskirstymo dėžė.
Maždaug taip, tik nežinau ar toks variantas praeitų oficialiai. |
Oficialumui reikalingas izoliacijos varžų matavimas.  |
|
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2025 01 30, 21:19. Redaguota 1 kartą |
|
|
|
 |
|
 |
Google paieška forume |
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
 |
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
Football Training Kit
Football Training Equipment,
Football Skills,
Football Training |
|

|
 |