Pavyzdys galios apskaičiavimui (kai įvadui turime 3F 25A):
P= 25*1.7320508*0.38*0.9*0.92=13.62kW
Pavyzdys kabelio parinkimui: jeigu turime 3F 14kW, tai 3F kabelį parenkame namui, kuriame bus
elektrinė viryklė, stacionarus vandens pašildymas, jungiami elektros varikliai:
I=14/(1.7320508*0.38*0.9) = 23.63A,
Reikšmės:
• 14 tai 14kW
• 1.7320508 tai kvadratinė šaknis iš 3
• 0.38 tai 3F tinklo įtampa 380V (tarp fazių)
• 0.9 tai galios koeficiantas
Pirmu atveju iš 25A trifazėje "išvartė" 13.64kW
Antru atveju 14 kW gauna jau tik 23.63 A
Kur prapuola 1.37A???
"Reikšmės:
• 14 tai 14kW
• 1.7320508 tai kvadratinė šaknis iš 3
• 0.38 tai 3F tinklo įtampa 380V (tarp fazių)
• 0.9 tai galios koeficiantas
pritaikome 4-yslio kabelio koeficiantą 0.92".
čia dėl šito?
ps.nežinau, bet beżiūrint kilo mintis , kad neapsimoka užsisakinėti 16kW įvado. užsisakius kad ir 12 kW vistiek turėtum gauti 25A automatini išjungėją .. .
ps.nežinau, bet beżiūrint kilo mintis , kad neapsimoka užsisakinėti 16kW įvado. užsisakius kad ir 12 kW vistiek turėtum gauti 25A automatini išjungėją .. .
ESO tokius gudravimus jau perkando.
Jei norėsi 12 kW, tau bus pasiūlyta imti arba 11kW arba 14 kW priklausomai nuo to gausi 16A arba 20A automatą. Atitinkamai jei nori 16 kW, turėsi imti 18 kW.
https://www.eso.lt/lt/prijungimo-skaiciuokle.html
Kai aš su ta pačia mintim parodžiau jiems 3RV, tai anie tik akis išpūtė ir paklausė - "O kas čia ?". Po to visą pusvalandį apžiūrinėdami rankose vartaliojo ir pečiais traukiojo.
Kai kurių markių automatinių išjungėjų vidurius galima sukeisti - atitinka vidaus konstrukcija per kelis nominalus. Tik nežinau, ar šiais laikais deda užsakovo įrangą.
Kaip dabar dėl C - nežinau. Principe išsireikalaut turėtum galėt, rementis kokio kompresoriaus ar hidroforos naudojimu. Jei išsidirbinės - VERT turėtų pagelbėt. Mano kaime tai greit į vietą pastatė.