|
|
Elektronika.lt portalo forumas
Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo.
Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.
Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius,
kurie nesilaiko forumo taisyklių.
Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.
Dabar yra 2024 11 25, 03:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
|
|
|
|
Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Skaičiavimas amperažo
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
|
Skaičiavimas amperažo |
Parašytas: 2020 09 20, 19:16 |
|
|
|
Tiesiog įdomu....
Pavyzdys galios apskaičiavimui (kai įvadui turime 3F 25A):
P= 25*1.7320508*0.38*0.9*0.92=13.62kW
Pavyzdys kabelio parinkimui: jeigu turime 3F 14kW, tai 3F kabelį parenkame namui, kuriame bus
elektrinė viryklė, stacionarus vandens pašildymas, jungiami elektros varikliai:
I=14/(1.7320508*0.38*0.9) = 23.63A,
Reikšmės:
14 tai 14kW
1.7320508 tai kvadratinė šaknis iš 3
0.38 tai 3F tinklo įtampa 380V (tarp fazių)
0.9 tai galios koeficiantas
Pirmu atveju iš 25A trifazėje "išvartė" 13.64kW
Antru atveju 14 kW gauna jau tik 23.63 A
Kur prapuola 1.37A??? |
|
|
|
|
|
|
Skaičiavimas amperažo |
Parašytas: 2020 09 20, 20:16 |
|
|
|
"Reikšmės:
14 tai 14kW
1.7320508 tai kvadratinė šaknis iš 3
0.38 tai 3F tinklo įtampa 380V (tarp fazių)
0.9 tai galios koeficiantas
pritaikome 4-yslio kabelio koeficiantą 0.92".
čia dėl šito?
ps.nežinau, bet beżiūrint kilo mintis , kad neapsimoka užsisakinėti 16kW įvado. užsisakius kad ir 12 kW vistiek turėtum gauti 25A automatini išjungėją .. . |
|
|
|
|
|
Skaičiavimas amperažo |
Parašytas: 2020 09 29, 07:35 |
|
|
|
Girdėjau įvaduose prie namų stato B greitaveikos automatus. Tiesa ar ne? Ar galiu nurodyti diegti C? O tokio tipo įtaisus, kaip Siemens 3RV pastatytų? |
|
|
|
|
|
Skaičiavimas amperažo |
Parašytas: 2020 09 29, 09:01 |
|
|
|
paused rašo: |
ps.nežinau, bet beżiūrint kilo mintis , kad neapsimoka užsisakinėti 16kW įvado. užsisakius kad ir 12 kW vistiek turėtum gauti 25A automatini išjungėją .. . |
ESO tokius gudravimus jau perkando.
Jei norėsi 12 kW, tau bus pasiūlyta imti arba 11kW arba 14 kW priklausomai nuo to gausi 16A arba 20A automatą. Atitinkamai jei nori 16 kW, turėsi imti 18 kW.
https://www.eso.lt/lt/prijungimo-skaiciuokle.html |
|
|
|
|
|
|
Skaičiavimas amperažo |
Parašytas: 2020 09 29, 09:58 |
|
|
|
andriusa rašo: |
O tokio tipo įtaisus, kaip Siemens 3RV pastatytų? |
Kai aš su ta pačia mintim parodžiau jiems 3RV, tai anie tik akis išpūtė ir paklausė - "O kas čia ?". Po to visą pusvalandį apžiūrinėdami rankose vartaliojo ir pečiais traukiojo.
Kai kurių markių automatinių išjungėjų vidurius galima sukeisti - atitinka vidaus konstrukcija per kelis nominalus. Tik nežinau, ar šiais laikais deda užsakovo įrangą.
Kaip dabar dėl C - nežinau. Principe išsireikalaut turėtum galėt, rementis kokio kompresoriaus ar hidroforos naudojimu. Jei išsidirbinės - VERT turėtų pagelbėt. Mano kaime tai greit į vietą pastatė. |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
|
|
|