Elektronika.lt
 2019 m. spalio 20 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Paieška portale
EN Facebook RSS

 Kas naujo  Katalogas  Parduotuvės  Forumas  Tinklaraščiai
 Pirmas puslapisSąrašas
 Forumas / + pokalbiai
 - Paieška forume
 - D.U.K. / Forumo taisyklės
 - Narių sąrašas
 - Registruotis
 - Prisijungti

Elektronika.lt portalo forumas

Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo. Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.

Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius, kurie nesilaiko forumo taisyklių. Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.

Dabar yra 2019 10 20, 14:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 12
Pereiti prie 1, 2  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
PranešimasParašytas: 2018 03 17, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TeisutisK
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki. kolegos. Reik patarimo. Įrenginėjame demonstracinį video stendą.
240 vnt. LED monitorių. Pagal projektą visi 240vnt. turi būti įjungiami vienu mygtuku.
Problema. Vienai fazei jungimo momentu tenka ~26 A srovė. Išmuša tiek įvadinį C20, tiek linijų C16 saugiklius. Darbinė, arba pastovioji, srovė (monitoriams užsikrovus) apie ~6 A vienai fazei.
Sumąstyti sprendimai:
1. Pakeisti automatinius saugiklius į D klasę. Negalime dėl biurokratinių dalykų - reiktų suderinti valstybinės kontoros elektros instaliacijos projekto keitimą .
2. Pastatyti 15 jungiklių - neatitinka projekto ir fiziškai nėra kur.
3. Panaudoti rėles su atidėto (pavėluoto) jungimo funkcija.
kiekvienos fazės monitorius daliname į tris grupes ir per minėtą relę (reles, jeigu jos vienpolės) pajungiame po 27 kas 10 sek.
Klausimas 1. Galbūt esat susidūrė ir galite patarti konkretų produktą. Reiktų 15 vnt. jeigu vienpolės.
Klausimas 2. Gabūt galimas sprendimas ir galite patarti produktą, kuris apribotų startinė srovę iki leistinų 16 A?
Iš anksto dėkoju.
 Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
PranešimasParašytas: 2018 03 17, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Tokias
https://www.senukai.lt/p/laiko-rele-eti-crm-91h-1p-16-a-02470001/2vyt
reles nebandet panaudoti ?

_________________
... dazniausiai atsakau as tuo paciu.....
 Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
PranešimasParašytas: 2018 03 17, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Vis tik paprasčiausia pakeisti automatinius jungiklius.Jei įvadinis jungiklis prieš apskaitą,teks kreiptis į ESO.Nemanau,kad tai būtų didelė problema,nes A skaičius nesikeistų.
 Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
PranešimasParašytas: 2018 03 17, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Vikis rašo:
Vis tik paprasčiausia pakeisti automatinius jungiklius.Jei įvadinis jungiklis prieš apskaitą,teks kreiptis į ESO.Nemanau,kad tai būtų didelė problema,nes A skaičius nesikeistų.


TeisutisK rašo:

1. Pakeisti automatinius saugiklius į D klasę. Negalime dėl biurokratinių dalykų - reiktų suderinti valstybinės kontoros elektros instaliacijos projekto keitimą .


Čia ne tas paprastas atvejis, nes dėl "automato" keitimo turi kreiptis "savininkas" tos valstybinės kontoros ... spėju, kad tos kontoros "savininkui", kur kas paprasčiau niekur nesikreipti .. Smile
googlis šiuo klausimu irgi ne kažką rodo.
 Re: Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
PranešimasParašytas: 2018 03 17, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
TeisutisK rašo:
Klausimas 1. Galbūt esat susidūrė ir galite patarti konkretų produktą. Reiktų 15 vnt. jeigu vienpolės.
Klausimas 2. Gabūt galimas sprendimas ir galite patarti produktą, kuris apribotų startinė srovę iki leistinų 16 A?
Srovės apribojimui energetikoje naudojami reaktoriai t.y. induktyvumo ritės. Jos už varžas geriau tuo, kad nekaista ir neeikvoja veltui energijos. Bet specialiai tavo atvejui skirtų nėra, tektų daryti arba kažką pritaikyti, t.y. eksperimentuoti. Jungti kokio nors 36V transformatoriaus antrinę apviją nuosekliai į grandinę.

_________________
If nobody hates you you're doing something boring
 Re: Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
PranešimasParašytas: 2018 03 17, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūniux
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
TeisutisK: "....kiekvienos fazės monitorius daliname į tris grupes ir per minėtą relę (reles, jeigu jos vienpolės) pajungiame po 27 kas 10 sek..."
Turi omenyje įjunginėti paeiliui po 27vnt. kiekvienai fazei: 27vnt. pajungi L1, po 10s pajungi 27vnt. L2 ir dar po 10s 27vnt. L3?

"Vienai fazei jungimo momentu tenka ~26 A srovė."
Kiek laiko būna tokia srovė?
 Re: Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
PranešimasParašytas: 2018 03 17, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Ramūniux rašo:
TeisutisK: "....kiekvienos fazės monitorius daliname į tris grupes ir per minėtą relę (reles, jeigu jos vienpolės) pajungiame po 27 kas 10 sek..."
Turi omenyje įjunginėti paeiliui po 27vnt. kiekvienai fazei: 27vnt. pajungi L1, po 10s pajungi 27vnt. L2 ir dar po 10s 27vnt. L3?

Galima ir taip jungti, bet kokia prasmė, po vieną fazę?
Visos trys fazės, pirmu jungimu gauna kiekviena po 27 monitorius, po to antras jungimas, visoms trims ir trečias jungimas ...
 Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
PranešimasParašytas: 2018 03 17, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūniux
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Tai aš tą suprantu kad tokiu atveju nėra prasmės taip daryti, nes nesvarbu ar viena fazė ar visos trys bus perkrautos - aut. išjungiklis vis tiek suveiks.
Tik noriu išsiaiškinti ar apie tokį variantą jis kalba, ar kažką kitą turi galvoje.
 Re: Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
PranešimasParašytas: 2018 03 18, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valentinas
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
TeisutisK rašo:
Sveiki. kolegos. Reik patarimo. Įrenginėjame demonstracinį video stendą.
240 vnt. LED monitorių. Pagal projektą visi 240vnt. turi būti įjungiami vienu mygtuku.
Problema. Vienai fazei jungimo momentu tenka ~26 A srovė. Išmuša tiek įvadinį C20, tiek linijų C16 saugiklius. Darbinė, arba pastovioji, srovė (monitoriams užsikrovus) apie ~6 A vienai fazei.
Sumąstyti sprendimai:
1. Pakeisti automatinius saugiklius į D klasę. Negalime dėl biurokratinių dalykų - reiktų suderinti valstybinės kontoros elektros instaliacijos projekto keitimą .
2. Pastatyti 15 jungiklių - neatitinka projekto ir fiziškai nėra kur.
3. Panaudoti rėles su atidėto (pavėluoto) jungimo funkcija.
kiekvienos fazės monitorius daliname į tris grupes ir per minėtą relę (reles, jeigu jos vienpolės) pajungiame po 27 kas 10 sek.
Klausimas 1. Galbūt esat susidūrė ir galite patarti konkretų produktą. Reiktų 15 vnt. jeigu vienpolės.
Klausimas 2. Gabūt galimas sprendimas ir galite patarti produktą, kuris apribotų startinė srovę iki leistinų 16 A?
Iš anksto dėkoju.
Dalinkit i dvi grupes po 140 monitoriu. Pirma grupe paleidziat iskart, antra grupe prejus laikui t. Jei paleidziant visus paleidimo momentu 26A, tuomet logiska leidziant viena grupe bus per pus maziau, 13A paleidimo srove 16C automatas turi laikyti, tiesa sakant tai jo darbine srove, paleidima jis laikys be vargo. Igivendinti siam dalykui uztenka dvieju kontaktoriu ir laiko reles. Dar kitas dalykas jei ismeta C20 paleidimo srove matyt yra tikrai didesne nei 26A ant fazes nes C char automatu ismetimo laikas I*4-I*6 t.y momentinis ismetimas prie 60A. Kogero teks dalinti i kelias grupes. Dalinant i kelias grupes jei moki gali naudoti kaska panasaus kaip arduino, nes laiko reles irgi kainuoja. Galbut tokiu atveju paprasciau pasikeisti automata ivadini...
 Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
PranešimasParašytas: 2018 03 18, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SD-fugasas
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Apmąstymui mano variantas - artimiausias tavo III-ajam sprendimui (jeigu stendas maitinamas nuo trifazio tinklo): visus monitorius paskirstyti mažėjimo tvarka į 4-6 grupes; jas jungti per 4-6 trifazius kontaktorius, juos valdyti uždelsimo relėmis 3-5 vnt. Pirmam kontaktoriui uždelsimo nereikia, jis įjungiamas jungikliu. Suveikus 1-am kontaktoriui gauna įtampą 1-oji uždelsimo relė ir įjungia II-ąjį kontaktorių ir t.t. Jeigu tinklas "veža" visus sujungtus monitorius tai gal prasisuksi. 3PC16 ir 240 monitorių tai nemažai, žiųrint po kiek jie galingumo...
 Re: Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
PranešimasParašytas: 2018 03 18, 15:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūniux
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
[quote="valentinas"]Dalinant i kelias grupes jei moki gali naudoti kaska panasaus kaip arduino, nes laiko reles irgi kainuoja. Galbut tokiu atveju paprasciau pasikeisti automata ivadini...[/quote]

Jeigu nuolatos naudotų tai apsimokėtų investuoti. Bet jeigu vienkartinis reikalas, tai reiktų pabandyti, kaip buvo anksčiau minėta, bent į "D" charakteristikos aut. išjungiklį pakeisti.
 Re: Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
PranešimasParašytas: 2018 03 18, 21:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valentinas
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Ramūniux rašo:
valentinas rašo:
Dalinant i kelias grupes jei moki gali naudoti kaska panasaus kaip arduino, nes laiko reles irgi kainuoja. Galbut tokiu atveju paprasciau pasikeisti automata ivadini...


Jeigu nuolatos naudotų tai apsimokėtų investuoti. Bet jeigu vienkartinis reikalas, tai reiktų pabandyti, kaip buvo anksčiau minėta, bent į "D" charakteristikos aut. išjungiklį pakeisti.

Tai va tuomet reiktu paaiskinti zmogui kaip galima butu tai padaryti nes su tinklais taip paprastai nebus, reiks pildyti prasyma ir tt. Visa procedura paaiskint sunumeruotai kaip tai reiktu padaryti. Klausimas ar nebus zmogui paprasciau pasidartyti automatika???? Nes man ir paciam idomu kiek tokie dalykai atsieina. Ar apsimoka auto daryt pirktis ar tiesiog popierius susitvarkyt ir pasikeisti automata???
 Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
PranešimasParašytas: 2018 03 18, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūniux
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Galima paprastai susiderinti dėl aut. išjungiklio su kitokia charakteristika Wink
Bet gali suveikti tavo variantas, kai paleidžiama pusė monitorių ir po kurio laiko paleidžiami likusieji.
Jeigu reikia tik pasididinti leistiną naudoti galią ir nereikia rekonstruoti AB ESO tinklų, reikia tik pakeisti įvadinį aut. išjungiklį, tai buitinis vartotojas moka apie 5€/kW (https://www.eso.lt/lt/prijungimo-skaiciuokle) + už varžų matavimus + 16,22€ VEI už pažymą (jeigu galia iki 30kW) + jeigu reikia kažką pertvarkyti vartotojo tinkle.
Reikia užpildyti AB ESO paraišką, parengs prijungimo sąlygas ir tada bus aišku ką reikia daryti. Jei parengtos sąlygos netinka galima jų nevykdyti arba prašyti prašymą keisti.
 Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
PranešimasParašytas: 2018 03 18, 22:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valentinas
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Ramūniux rašo:
Galima paprastai susiderinti dėl aut. išjungiklio su kitokia charakteristika Wink
Bet gali suveikti tavo variantas, kai paleidžiama pusė monitorių ir po kurio laiko paleidžiami likusieji.
Jeigu reikia tik pasididinti leistiną naudoti galią ir nereikia rekonstruoti AB ESO tinklų, reikia tik pakeisti įvadinį aut. išjungiklį, tai buitinis vartotojas moka apie 5€/kW (https://www.eso.lt/lt/prijungimo-skaiciuokle) + už varžų matavimus + 16,22€ VEI už pažymą (jeigu galia iki 30kW) + jeigu reikia kažką pertvarkyti vartotojo tinkle.
Reikia užpildyti AB ESO paraišką, parengs prijungimo sąlygas ir tada bus aišku ką reikia daryti. Jei parengtos sąlygos netinka galima jų nevykdyti arba prašyti prašymą keisti.

Na tai as suskaiciuoju tada jei pvz is 16C reiktu keist i 20D o jam 20D meta, tai reik koki 25D tai galia 25*1.7*400 tai pagal tavo pateiktus duomenis 5eur kw 85 eur gaunas + 16.22 = ~100eur. O automatika dar daugiau iseis kiek zinau nes pradine kaina viena o susideveijimas kita. Vistiktai racionaliau butu pasikeisti automata. Tik keiciant reiktu tiksliai ivertinti kad 25D tikrai laikys paleidima (turiu omenyje kad 26A paleidmo srove kuri buvo pateikta yra neatitinkanti realybes)
 Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
PranešimasParašytas: 2018 03 18, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūniux
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Buvo pasitaikęs įdomus variantas: leidžiant tinkavimo aparatą per ABB C20A ir HAGER C20A (hager nurodo nuo 5xId iki 10xId) nepasileido - atsijunginėjo, o per GE C20A pasileido be problemų.


Paskutinį kartą redagavo Ramūniux, 2018 03 18, 23:36. Redaguota 1 kartą
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

TMS ELECTRONICS
TMS ELECTRONICS

www.rslietuva.com – nemokamas elektronikos komponentų pristatymas

www.matuok.lt - Interneto spartos matavimo sistema

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Technologijos.lt

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

www.rrt.lt – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

MRO Supply

FS 19 Tractor mods
Farming Simulator 19 Mods, FS 19 Maps, How to install
ATS mods
ATS trailer mods, ATS truck mods, ATS map mods
FS 19 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 19 Maps, FS 19 Trucks
FS19 Maps, FS19 Trucks
Farming Simulator 2019 Mods, FS19 Tractors
Install MC Mods
Minecraft Dungeons Mods, Minecraft Dungeons Skins, Minecraft Dungeons Maps
FS19 Combines
Farming Simulator 19 Mods, FS19 Trucks, FS 19 Mods
How to Install Mods
Minecraft Dungeons Mod, Minecraft Dungeons Maps, Minecraft Dungeons Skins
Mobilieji telefonai
Mobilieji telefonai internetu, telefonų dėklai, telefonų priedai
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Farming Simulator 2017 Mods, FS 17 Mods
ls2017.com
„TV programa“ – tiksli
televizijos programa

www.tvprograma.lt
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
www.lmnsc.lt
Buhalterijos kursai, apskaitos kursai, vadovų apskaitos kursai
www.apskaitakiekvienam.lt
Svarstyklės – čia, matuokliai, laboratorinė įranga
www.moris.lt
Lyderystės mokymai, mokymai vadovams, vadovų mokymai
www.tripleo.lt
Mokslo ir technologijų pasaulis – naujienos ir straipsniai
www.technologijos.lt
Farming Simulator 2019 Mods, FS19 Tractors, FS19 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
LTV.LT – geriausių lietuviškų tinklalapių katalogas
www.ltv.lt/technologijos/
FS 2019 Mods, FS 2017 Mods, FS 2015 Mods
www.farming2015mods.com
Mokslo populiarinimo projektas „Mokslas verslui ir visuomenei“
www.mokslasplius.lt
Reklama


Reklama