Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis?
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
Puslapis 1 iš 2 Pereiti prie 1, 2 Toliau |
|
|
|
|
Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis? |
Parašytas: 2018 03 17, 11:15 |
|
|
|
Sveiki. kolegos. Reik patarimo. Įrenginėjame demonstracinį video stendą.
240 vnt. LED monitorių. Pagal projektą visi 240vnt. turi būti įjungiami vienu mygtuku.
Problema. Vienai fazei jungimo momentu tenka ~26 A srovė. Išmuša tiek įvadinį C20, tiek linijų C16 saugiklius. Darbinė, arba pastovioji, srovė (monitoriams užsikrovus) apie ~6 A vienai fazei.
Sumąstyti sprendimai:
1. Pakeisti automatinius saugiklius į D klasę. Negalime dėl biurokratinių dalykų - reiktų suderinti valstybinės kontoros elektros instaliacijos projekto keitimą .
2. Pastatyti 15 jungiklių - neatitinka projekto ir fiziškai nėra kur.
3. Panaudoti rėles su atidėto (pavėluoto) jungimo funkcija.
kiekvienos fazės monitorius daliname į tris grupes ir per minėtą relę (reles, jeigu jos vienpolės) pajungiame po 27 kas 10 sek.
Klausimas 1. Galbūt esat susidūrė ir galite patarti konkretų produktą. Reiktų 15 vnt. jeigu vienpolės.
Klausimas 2. Gabūt galimas sprendimas ir galite patarti produktą, kuris apribotų startinė srovę iki leistinų 16 A?
Iš anksto dėkoju. |
|
|
|
|
|
|
Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis? |
Parašytas: 2018 03 17, 15:37 |
|
|
|
Vikis rašo: |
Vis tik paprasčiausia pakeisti automatinius jungiklius.Jei įvadinis jungiklis prieš apskaitą,teks kreiptis į ESO.Nemanau,kad tai būtų didelė problema,nes A skaičius nesikeistų. |
TeisutisK rašo: |
1. Pakeisti automatinius saugiklius į D klasę. Negalime dėl biurokratinių dalykų - reiktų suderinti valstybinės kontoros elektros instaliacijos projekto keitimą .
|
Čia ne tas paprastas atvejis, nes dėl "automato" keitimo turi kreiptis "savininkas" tos valstybinės kontoros ... spėju, kad tos kontoros "savininkui", kur kas paprasčiau niekur nesikreipti ..
googlis šiuo klausimu irgi ne kažką rodo. |
|
|
|
|
|
|
Re: Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis? |
Parašytas: 2018 03 17, 17:02 |
|
|
|
TeisutisK rašo: |
Klausimas 1. Galbūt esat susidūrė ir galite patarti konkretų produktą. Reiktų 15 vnt. jeigu vienpolės.
Klausimas 2. Gabūt galimas sprendimas ir galite patarti produktą, kuris apribotų startinė srovę iki leistinų 16 A? |
Srovės apribojimui energetikoje naudojami reaktoriai t.y. induktyvumo ritės. Jos už varžas geriau tuo, kad nekaista ir neeikvoja veltui energijos. Bet specialiai tavo atvejui skirtų nėra, tektų daryti arba kažką pritaikyti, t.y. eksperimentuoti. Jungti kokio nors 36V transformatoriaus antrinę apviją nuosekliai į grandinę. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
|
|
Re: Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis? |
Parašytas: 2018 03 17, 18:45 |
|
|
|
TeisutisK: "....kiekvienos fazės monitorius daliname į tris grupes ir per minėtą relę (reles, jeigu jos vienpolės) pajungiame po 27 kas 10 sek..."
Turi omenyje įjunginėti paeiliui po 27vnt. kiekvienai fazei: 27vnt. pajungi L1, po 10s pajungi 27vnt. L2 ir dar po 10s 27vnt. L3?
"Vienai fazei jungimo momentu tenka ~26 A srovė."
Kiek laiko būna tokia srovė? |
|
|
|
|
|
|
Re: Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis? |
Parašytas: 2018 03 17, 19:51 |
|
|
|
Ramūniux rašo: |
TeisutisK: "....kiekvienos fazės monitorius daliname į tris grupes ir per minėtą relę (reles, jeigu jos vienpolės) pajungiame po 27 kas 10 sek..."
Turi omenyje įjunginėti paeiliui po 27vnt. kiekvienai fazei: 27vnt. pajungi L1, po 10s pajungi 27vnt. L2 ir dar po 10s 27vnt. L3?
|
Galima ir taip jungti, bet kokia prasmė, po vieną fazę?
Visos trys fazės, pirmu jungimu gauna kiekviena po 27 monitorius, po to antras jungimas, visoms trims ir trečias jungimas ... |
|
|
|
|
|
Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis? |
Parašytas: 2018 03 17, 19:55 |
|
|
|
Tai aš tą suprantu kad tokiu atveju nėra prasmės taip daryti, nes nesvarbu ar viena fazė ar visos trys bus perkrautos - aut. išjungiklis vis tiek suveiks.
Tik noriu išsiaiškinti ar apie tokį variantą jis kalba, ar kažką kitą turi galvoje. |
|
|
|
|
|
|
Re: Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis? |
Parašytas: 2018 03 18, 12:33 |
|
|
|
TeisutisK rašo: |
Sveiki. kolegos. Reik patarimo. Įrenginėjame demonstracinį video stendą.
240 vnt. LED monitorių. Pagal projektą visi 240vnt. turi būti įjungiami vienu mygtuku.
Problema. Vienai fazei jungimo momentu tenka ~26 A srovė. Išmuša tiek įvadinį C20, tiek linijų C16 saugiklius. Darbinė, arba pastovioji, srovė (monitoriams užsikrovus) apie ~6 A vienai fazei.
Sumąstyti sprendimai:
1. Pakeisti automatinius saugiklius į D klasę. Negalime dėl biurokratinių dalykų - reiktų suderinti valstybinės kontoros elektros instaliacijos projekto keitimą .
2. Pastatyti 15 jungiklių - neatitinka projekto ir fiziškai nėra kur.
3. Panaudoti rėles su atidėto (pavėluoto) jungimo funkcija.
kiekvienos fazės monitorius daliname į tris grupes ir per minėtą relę (reles, jeigu jos vienpolės) pajungiame po 27 kas 10 sek.
Klausimas 1. Galbūt esat susidūrė ir galite patarti konkretų produktą. Reiktų 15 vnt. jeigu vienpolės.
Klausimas 2. Gabūt galimas sprendimas ir galite patarti produktą, kuris apribotų startinė srovę iki leistinų 16 A?
Iš anksto dėkoju. |
Dalinkit i dvi grupes po 140 monitoriu. Pirma grupe paleidziat iskart, antra grupe prejus laikui t. Jei paleidziant visus paleidimo momentu 26A, tuomet logiska leidziant viena grupe bus per pus maziau, 13A paleidimo srove 16C automatas turi laikyti, tiesa sakant tai jo darbine srove, paleidima jis laikys be vargo. Igivendinti siam dalykui uztenka dvieju kontaktoriu ir laiko reles. Dar kitas dalykas jei ismeta C20 paleidimo srove matyt yra tikrai didesne nei 26A ant fazes nes C char automatu ismetimo laikas I*4-I*6 t.y momentinis ismetimas prie 60A. Kogero teks dalinti i kelias grupes. Dalinant i kelias grupes jei moki gali naudoti kaska panasaus kaip arduino, nes laiko reles irgi kainuoja. Galbut tokiu atveju paprasciau pasikeisti automata ivadini... |
|
|
|
|
|
|
Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis? |
Parašytas: 2018 03 18, 14:01 |
|
|
|
Apmąstymui mano variantas - artimiausias tavo III-ajam sprendimui (jeigu stendas maitinamas nuo trifazio tinklo): visus monitorius paskirstyti mažėjimo tvarka į 4-6 grupes; jas jungti per 4-6 trifazius kontaktorius, juos valdyti uždelsimo relėmis 3-5 vnt. Pirmam kontaktoriui uždelsimo nereikia, jis įjungiamas jungikliu. Suveikus 1-am kontaktoriui gauna įtampą 1-oji uždelsimo relė ir įjungia II-ąjį kontaktorių ir t.t. Jeigu tinklas "veža" visus sujungtus monitorius tai gal prasisuksi. 3PC16 ir 240 monitorių tai nemažai, žiųrint po kiek jie galingumo... |
|
|
|
|
|
|
Re: Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis? |
Parašytas: 2018 03 18, 14:19 |
|
|
|
[quote="valentinas"]Dalinant i kelias grupes jei moki gali naudoti kaska panasaus kaip arduino, nes laiko reles irgi kainuoja. Galbut tokiu atveju paprasciau pasikeisti automata ivadini...[/quote]
Jeigu nuolatos naudotų tai apsimokėtų investuoti. Bet jeigu vienkartinis reikalas, tai reiktų pabandyti, kaip buvo anksčiau minėta, bent į "D" charakteristikos aut. išjungiklį pakeisti. |
|
|
|
|
|
|
Re: Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis? |
Parašytas: 2018 03 18, 20:55 |
|
|
|
Ramūniux rašo: |
valentinas rašo: |
Dalinant i kelias grupes jei moki gali naudoti kaska panasaus kaip arduino, nes laiko reles irgi kainuoja. Galbut tokiu atveju paprasciau pasikeisti automata ivadini... |
Jeigu nuolatos naudotų tai apsimokėtų investuoti. Bet jeigu vienkartinis reikalas, tai reiktų pabandyti, kaip buvo anksčiau minėta, bent į "D" charakteristikos aut. išjungiklį pakeisti. |
Tai va tuomet reiktu paaiskinti zmogui kaip galima butu tai padaryti nes su tinklais taip paprastai nebus, reiks pildyti prasyma ir tt. Visa procedura paaiskint sunumeruotai kaip tai reiktu padaryti. Klausimas ar nebus zmogui paprasciau pasidartyti automatika???? Nes man ir paciam idomu kiek tokie dalykai atsieina. Ar apsimoka auto daryt pirktis ar tiesiog popierius susitvarkyt ir pasikeisti automata??? |
|
|
|
|
|
|
Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis? |
Parašytas: 2018 03 18, 21:19 |
|
|
|
Galima paprastai susiderinti dėl aut. išjungiklio su kitokia charakteristika
Bet gali suveikti tavo variantas, kai paleidžiama pusė monitorių ir po kurio laiko paleidžiami likusieji.
Jeigu reikia tik pasididinti leistiną naudoti galią ir nereikia rekonstruoti AB ESO tinklų, reikia tik pakeisti įvadinį aut. išjungiklį, tai buitinis vartotojas moka apie 5/kW (https://www.eso.lt/lt/prijungimo-skaiciuokle) + už varžų matavimus + 16,22 VEI už pažymą (jeigu galia iki 30kW) + jeigu reikia kažką pertvarkyti vartotojo tinkle.
Reikia užpildyti AB ESO paraišką, parengs prijungimo sąlygas ir tada bus aišku ką reikia daryti. Jei parengtos sąlygos netinka galima jų nevykdyti arba prašyti prašymą keisti. |
|
|
|
|
|
|
Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis? |
Parašytas: 2018 03 18, 21:40 |
|
|
|
Ramūniux rašo: |
Galima paprastai susiderinti dėl aut. išjungiklio su kitokia charakteristika
Bet gali suveikti tavo variantas, kai paleidžiama pusė monitorių ir po kurio laiko paleidžiami likusieji.
Jeigu reikia tik pasididinti leistiną naudoti galią ir nereikia rekonstruoti AB ESO tinklų, reikia tik pakeisti įvadinį aut. išjungiklį, tai buitinis vartotojas moka apie 5/kW (https://www.eso.lt/lt/prijungimo-skaiciuokle) + už varžų matavimus + 16,22 VEI už pažymą (jeigu galia iki 30kW) + jeigu reikia kažką pertvarkyti vartotojo tinkle.
Reikia užpildyti AB ESO paraišką, parengs prijungimo sąlygas ir tada bus aišku ką reikia daryti. Jei parengtos sąlygos netinka galima jų nevykdyti arba prašyti prašymą keisti. |
Na tai as suskaiciuoju tada jei pvz is 16C reiktu keist i 20D o jam 20D meta, tai reik koki 25D tai galia 25*1.7*400 tai pagal tavo pateiktus duomenis 5eur kw 85 eur gaunas + 16.22 = ~100eur. O automatika dar daugiau iseis kiek zinau nes pradine kaina viena o susideveijimas kita. Vistiktai racionaliau butu pasikeisti automata. Tik keiciant reiktu tiksliai ivertinti kad 25D tikrai laikys paleidima (turiu omenyje kad 26A paleidmo srove kuri buvo pateikta yra neatitinkanti realybes) |
|
|
|
|
|
|
Reikalinga uždelsto jungimo rėlė (15vnt). Ką rinktis? |
Parašytas: 2018 03 18, 21:45 |
|
|
|
Buvo pasitaikęs įdomus variantas: leidžiant tinkavimo aparatą per ABB C20A ir HAGER C20A (hager nurodo nuo 5xId iki 10xId) nepasileido - atsijunginėjo, o per GE C20A pasileido be problemų. |
|
Paskutinį kartą redagavo Ramūniux, 2018 03 18, 22:36. Redaguota 1 kartą |
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,