Elektronika.lt
 2024 m. lapkričio 14 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Paieška portale
EN Facebook RSS

 Kas naujo  Katalogas  Parduotuvės  Forumas  Tinklaraščiai
 Pirmas puslapisSąrašas
 Forumas / + pokalbiai
 - Paieška forume
 - D.U.K. / Forumo taisyklės
 - Narių sąrašas
 - Registruotis
 - Prisijungti

Elektronika.lt portalo forumas

Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo. Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.

Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius, kurie nesilaiko forumo taisyklių. Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.

Dabar yra 2024 11 14, 18:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 12
Pereiti prie 1, 2  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
PranešimasParašytas: 2013 09 05, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius`
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Sveiki, iškilo va klausimas toks, gal kam ir juokingas pasirodys.
Visą gyvenimą galvojau, kad tinkamai išdėsčius automatus (mažėjančia tvarka), su normalia instaliacija, atsiradus trumpajam jungimui už mažiausio nominalo automato atsijungs tik jis. Tarkim, jei imt kaip pavyzdį buto įvadą, tai jei ant įvado C25, o į rozetę C16, rozetėje užtrumpinus "išmes" tik C16. Tačiau po šiokio tokio ginčo su kolega namie padariau eksperimentą: ant įvado C25, prieš rozetę C16, ir gale dar C6. Užtrumpinus laidus už C6 automato, geriausiu atveju "išmušė" C6 ir C16, blogiausiu - visus tris.
Bandžiau gal 6 kartus, daugiau eksperimentuot pagailo buto įrangos Smile
Kaip čia yra? Ko aš nežinau apie automatų selektyvumą ir parinkimą?

Ačiū, ypač už atsakymus į temą Smile

_________________
Jei nežinai, ką darai - daryk tai ypač kruopščiai.
 Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
PranešimasParašytas: 2013 09 05, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
To Andrius
iš principo, teisingai mąstai. Bet parinkti automatus TOKIAM selektyvumui, ty TRUMPO JUNGIMO selektyvumui, bus sunku. Jei , pvz, pas tave trumpo jungimo srovė už C6 automato yra 300A,( tada naudojant C25, C16 , C6 , jų magnetinės atkirtos srovės bus 120, 80, 30A,) ir pats matai , kad jie visi bus paveikdinti. Magnetinės apsaugos laikas yra artimas nuliui, taigi, selektyvumas čia blogas. Selektyvumas bus geras, jei tarp automatų bus ilgi kabelio galai, ir trumpo jungimo srovė atitinkamai sumažės, einant nuo C25 iki C16 , ir dar mažės iki C6 automato. Bet čia irgi išlenda visokių ribojimų, kaip leistinas įtampos kritimas apkrovoje, leistinas kabelio įšilimas. Kartais kaip papildomą varžą naudoja spec. droselius.Praktikoje dažniausiai atsisakoma tokių gudrybių ir taikomasi su blogu selektyvumu dėl trumpo jungimo, ypač buitiniame instaliavime.
Svarbiais atvejais dar naudojami, prie didelių srovių, spec. automatai, kurie gali siųsti dvilaidžiu kabeliu draudimo signalą aukščiau esančiam automatui, kad jis neatsijungtų, (jei žemiau esantis išmatavo trumpo jungimo srovę ir pats vykdo atjungimą). Suprantama, kad tai daroma, kai nebeįmanoma kitaip suderinti selektyvumo. Pvz , Moeller tokius automatus gamina.
 Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
PranešimasParašytas: 2013 09 05, 19:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius`
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Dėkoju.
Šiaip, iš principo, liūdna tada. Reik galvot apie UPSą bent tinklo įrangai, jei jau taip.
Kitas dalykas - panašu, kad nelabai verta dėt įvairių nominalų automatus, bent jau bute pvz. Koks skirtumas - ar 10, ar 16 amperų - išsijungs vienodai...

_________________
Jei nežinai, ką darai - daryk tai ypač kruopščiai.
 Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
PranešimasParašytas: 2013 09 05, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Tavo bute nebūtinai bus trumpas sujungimas laidas į laidą, kitu atveju gali ir padėti tie automatai.
 Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
PranešimasParašytas: 2013 09 05, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius`
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
TomasK rašo:
Tavo bute nebūtinai bus trumpas sujungimas laidas į laidą, kitu atveju gali ir padėti tie automatai.


Kitiems atvejams yra srovės nuotėkio relė. O ir laidų trumpo jungimo atveju automatai padės, tik nevisai tinkamai...

_________________
Jei nežinai, ką darai - daryk tai ypač kruopščiai.
 Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
PranešimasParašytas: 2013 09 05, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Andrius` rašo:
laidų trumpo jungimo atveju automatai padės, tik nevisai tinkamai...
Be trumpo jungimo dar yra ir apsauga nuo perkrovų kuri veikia tikrai selektyviai, o trumpieji jungimai normaliu atveju yra labai retas reiškinys todėl realiai nėra taip labai svarbu selektyvumas.
 Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
PranešimasParašytas: 2013 09 05, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius`
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Dėkoju darkart atsakiusiems. Situacija kaip ir paaiškėjo.

_________________
Jei nežinai, ką darai - daryk tai ypač kruopščiai.
 Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
PranešimasParašytas: 2013 09 05, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Andrius` rašo:
Dėkoju.
Šiaip, iš principo, liūdna tada. Reik galvot apie UPSą bent tinklo įrangai, jei jau taip.
Kitas dalykas - panašu, kad nelabai verta dėt įvairių nominalų automatus, bent jau bute pvz. Koks skirtumas - ar 10, ar 16 amperų - išsijungs vienodai...
gi tau pasufleravo - dek droselius, jei jau taip reikia arba isivesk du ivadus, nes LESTO neleis tau paciam prie ivado pajungti du automatus lygiaigrecioms grandinems, bet jei pavyktu sutarti - gautum toki navarota, kad uztrumpinus buties prietaisams tik ju grandines automatas ir sudirbtu, o tinklo iranga liktu uzmaitinta nuo kito automato.

jei imi visa rizika ant saves, tai yra labai negeras budas - uzklijuoji kokiais nors klijais lesto automatuka ir visa apsauga rupiniesi savo puseje, bet kilus gaisrui ar prigavus per planine apziura - gausi moketi bauda uz ju irangos gadinima ir dar gal ka nors prikergs, jei labai panores.
 Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
PranešimasParašytas: 2013 09 05, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Patarčiau pasidomėt ką daro srovės nuotekio rėlė.
 Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
PranešimasParašytas: 2013 09 05, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
TomasK rašo:
Patarčiau pasidomėt ką daro srovės nuotekio rėlė.
ir kaip tai isspres jo trabliema ?
 Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
PranešimasParašytas: 2013 09 05, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Tuo, kad žinos kokia funkciją ji atlieka, nes kai parašiau, kad nebūtinai būna trumpas jungimas (gali ir dėl kitų priežasčių srovė išaugti, tada automatas suveiks) jis parašė, kad šiuo atveju jam padės srovės nuotekio rėlė.
 Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
PranešimasParašytas: 2013 09 06, 06:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrius`
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
AlgisL rašo:
gi tau pasufleravo - dek droselius, jei jau taip reikia arba isivesk du ivadus, nes LESTO neleis tau paciam prie ivado pajungti du automatus lygiaigrecioms grandinems, bet jei pavyktu sutarti - gautum toki navarota, kad uztrumpinus buties prietaisams tik ju grandines automatas ir sudirbtu, o tinklo iranga liktu uzmaitinta nuo kito automato.

jei imi visa rizika ant saves, tai yra labai negeras budas - uzklijuoji kokiais nors klijais lesto automatuka ir visa apsauga rupiniesi savo puseje, bet kilus gaisrui ar prigavus per planine apziura - gausi moketi bauda uz ju irangos gadinima ir dar gal ka nors prikergs, jei labai panores.


Apie lygiagretų autamatuką gal ir nieko variantas, reiks pasidomėt, kiek tai yra legalu Smile Šiaip visi automatai pas mane bute, laiptinės skydelyje tiesiai prie skaitiklio, tai techniškai automato prijungimas nesudarytų problemų.
O apie užklijavimus - nesu ekstremalas, be to, kaip ir rašiau, visi apsaugos įrenginiai pas mane bute, tai man reiktų namo skirtymo spintoj vietoj lydaus saugiklio vielą įdėt Very Happy

TomasK rašo:
Tuo, kad žinos kokia funkciją ji atlieka, nes kai parašiau, kad nebūtinai būna trumpas jungimas (gali ir dėl kitų priežasčių srovė išaugti, tada automatas suveiks) jis parašė, kad šiuo atveju jam padės srovės nuotekio rėlė.


Na taip, atsiprašau, apsižioplinau, kaip paskui Evaldas ir parodė. Tiesiog buvau užsiciklinęs galvoti tik apie trumpą jungimą. O apie srovės nuotėkio relės veikimą žinau.

_________________
Jei nežinai, ką darai - daryk tai ypač kruopščiai.
 Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
PranešimasParašytas: 2013 09 06, 07:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Andrius` rašo:
AlgisL rašo:
gi tau pasufleravo - dek droselius, jei jau taip reikia arba isivesk du ivadus, nes LESTO neleis tau paciam prie ivado pajungti du automatus lygiaigrecioms grandinems, bet jei pavyktu sutarti - gautum toki navarota, kad uztrumpinus buties prietaisams tik ju grandines automatas ir sudirbtu, o tinklo iranga liktu uzmaitinta nuo kito automato.

jei imi visa rizika ant saves, tai yra labai negeras budas - uzklijuoji kokiais nors klijais lesto automatuka ir visa apsauga rupiniesi savo puseje, bet kilus gaisrui ar prigavus per planine apziura - gausi moketi bauda uz ju irangos gadinima ir dar gal ka nors prikergs, jei labai panores.


Apie lygiagretų autamatuką gal ir nieko variantas, reiks pasidomėt, kiek tai yra legalu Smile Šiaip visi automatai pas mane bute, laiptinės skydelyje tiesiai prie skaitiklio, tai techniškai automato prijungimas nesudarytų problemų.
O apie užklijavimus - nesu ekstremalas, be to, kaip ir rašiau, visi apsaugos įrenginiai pas mane bute, tai man reiktų namo skirtymo spintoj vietoj lydaus saugiklio vielą įdėt Very Happy

TomasK rašo:
Tuo, kad žinos kokia funkciją ji atlieka, nes kai parašiau, kad nebūtinai būna trumpas jungimas (gali ir dėl kitų priežasčių srovė išaugti, tada automatas suveiks) jis parašė, kad šiuo atveju jam padės srovės nuotekio rėlė.


Na taip, atsiprašau, apsižioplinau, kaip paskui Evaldas ir parodė. Tiesiog buvau užsiciklinęs galvoti tik apie trumpą jungimą. O apie srovės nuotėkio relės veikimą žinau.
blokuodamas apsauga LESTO puseje rizikuoji gaisru ir/ar bauda, tad arba droseliai arba kazkokie kiti metodai.
 Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
PranešimasParašytas: 2013 09 14, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Guliveris
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
AlgisL rašo:

jei imi visa rizika ant saves, tai yra labai negeras budas - uzklijuoji kokiais nors klijais lesto automatuka ir visa apsauga rupiniesi savo puseje, bet kilus gaisrui ar prigavus per planine apziura - gausi moketi bauda uz ju irangos gadinima ir dar gal ka nors prikergs, jei labai panores.

Tai kad automatuko svirtelės užklijavimas, užfiksavimas, laikymas ranka per prievartą ir kiti bet kokie būdai beverčiai - grandinė vis tiek nutraukiama, nors svirtelė ir stovi ON padėtyje. Nežinau kodėl taip yra, bet yra. Išbandyta praktiškai su krūva automatukų..
 Apie automatinių išjungiklių selektyvumą
PranešimasParašytas: 2013 09 14, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Citata:
...grandinė vis tiek nutraukiama, nors svirtelė ir stovi ON padėtyje...
Šiuo atveju svirtelė jau ne stovi, bet „kabo“ (t. y., „laisvoje“ būklėje).
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

Draugiškas internetas

FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods, FS25 Maps, FS25 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS25 Mods
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
LEGO
Mänguköök, mudelautod, nukuvanker
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS25 Mods
FS25 Harvesters, FS25 Tractors Mods, FS25 Maps Mods
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
FS25 Mods
FS25 Maps, FS25 Cheats, FS25 Install Mods
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters, GTA 6 Map, GTA 6 Vehicles
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
FS25 Mods, FS25 Tractors, FS25 Maps
fs25mods.lt
Optical filters, UV optics, electro optical crystals