|
|
Elektronika.lt portalo forumas
Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo.
Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.
Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius,
kurie nesilaiko forumo taisyklių.
Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.
Dabar yra 2024 11 08, 14:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
|
|
|
|
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Serverio maitinimo saltinis
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
|
|
|
Serverio maitinimo saltinis |
Parašytas: 2013 09 03, 13:28 |
|
|
|
Sveiki, darau nedideli serverines projekta, kurio pagrindinis tikslas yra zema kaina ir kuo mazesnes energijos sanaudos.
Pagrindiniai elektros nuostoliai serverinese yra del online UPS:
220v AC -> 12v DC (ups akumuliatorius) -> 220v AC (inverteris) -> 12v,5v,3v DC (serverio PSU)
Tiek kartu keist itampa yra visiska nesamone, todel reikia PSU, kuris veiktu nuo 12v (taip yra padaryta google datacentruose kiek zinau). 220v keicia i 12v DC ir tiesiogiai krauna akumuliatorius, serveriai veikia nuo tu paciu 12v be inverteriu. Deja ebay situo klausimu nelabai ka siulo. Galingiausias 12v psu yra tik toks 200W, o vienam serveriui reikia apytiksliai 300W. NAS'am su didelem HDD array gali prireikt ir iki 600W.
220v AC -> 12v DC dalis kaip ir aiski, pirksiu galingus impulsinius saltinius, taciau problema yra 12v keist i 5v, 3.3v, -12v ir -5v. Tokiu DC-DC galingu saltiniu nelabai yra, o paciam darytis tai vargas tuos trafus vyniot... Dar klausimas ar psu kiekvienam serveriui atskiro reikia ar kelis serverius ant vieno jungt. Antru atveju su redundancy labai prastai, bet manau pigiau ir efektyviau Gal galit ka patart?
Dar klausimas del akumuliatoriu. Dideles talpos nereikia, nes jie turi atlaikyt tik tiek kol uzsikuria generatorius (~30sec su atsarga), taciau turi duot didele srove. Svininiai sroves daug neturi, todel galvojau apie LiPo arba LiFePo(A123). Bet vel su sitais beda kad jie neilgaamziai ir ju krovimas gana sudetingas, kaina taip pat nedziugina. |
|
|
|
|
|
|
Re: Serverio maitinimo saltinis |
Parašytas: 2013 09 03, 14:31 |
|
|
|
chemicstry rašo: |
Pagrindiniai elektros nuostoliai serverinese yra del online UPS:220v AC -> 12v DC (ups akumuliatorius) -> 220v AC (inverteris) -> 12v,5v,3v DC (serverio PSU) |
Ta problemą UPS gamintojai jau išsprendė ir siūlo UPS-us kurie persijungia iš dvigubos konversijos į tiesioginį režimą jei maitinanti įtampa OK. Įvykus gedimui persijungimas įvyksta per laiką mažesnį už 50 Hz kintamos srovės periodo trukmę.
Citata: |
Svininiai sroves daug neturi, . |
Nepyk, bet nusikalbi. Švino rūgšties kaip tik pasižymi maža vidaus varža ir didele srove.
Citata: |
todel galvojau apie LiPo arba LiFePo(A123). Bet vel su sitais beda kad jie neilgaamziai |
Dar viena porcija nusikalbėjimo
Citata: |
ir ju krovimas gana sudetingas, kaina taip pat nedziugina. |
Na čia jau galima sutikti.
Nežinau kas ten per serverinė jei priimtina savadarbė iš atsitiktinių gabalų sukonstruota maitinimo įranga. Na, bet čia ne mano reikalas. Vistiek iš tų svajonių (gal geriau tiktų vadinti - kliedesių) nieko nebus.
Nepyk, bet aš visada kalbu atvirai ką galvoju.
Beje kodėl kalbama TIK apie 12 V, kodėl nepasirinkus 48 V akumuliatorių įtampos ? O 48/ 12v,5v,3v DC šaltinių jau yra pakankamai. Bet vistiek savadarbė maitinimo įranga tai ką aš žinau. Kas tuo atveju kontroliuos akumuliatorių būklę, kas juos automatiškai reguliariai testuos t.y. kas darys tai, ką šiaip jau daro UPSo "smegenys" ? |
|
|
|
|
|
|
Re: Serverio maitinimo saltinis |
Parašytas: 2013 09 03, 15:16 |
|
|
|
Evaldas_S rašo: |
Ta problemą UPS gamintojai jau išsprendė ir siūlo UPS-us kurie persijungia iš dvigubos konversijos į tiesioginį režimą jei maitinanti įtampa OK. Įvykus gedimui persijungimas įvyksta per laiką mažesnį už 50 Hz kintamos srovės periodo trukmę. |
Tai cia apie offline upsus jau kalba eina. Jie neislygina svyruojancios itampos, tik nuo perdideles ir dingimo apsaugo. Beto jie gana brangus. Jei pats daryciau UPS gautusi pigiau ir galima butu padaryt modular akumuliatorius, kuriuos galima butu pakeist visko neisjungiant. Tokie firminiai modular UPS tik serveriam buna ir kainos prasideda tukstanciais.
Evaldas_S rašo: |
Citata: |
Svininiai sroves daug neturi, . |
Nepyk, bet nusikalbi. Švino rūgšties kaip tik pasižymi maža vidaus varža ir didele srove.
Citata: |
todel galvojau apie LiPo arba LiFePo(A123). Bet vel su sitais beda kad jie neilgaamziai |
Dar viena porcija nusikalbėjimo
Citata: |
ir ju krovimas gana sudetingas, kaina taip pat nedziugina. |
Na čia jau galima sutikti. |
Del akumuliatoriu gal ir nusisnekejau, bet kiek teko susidurt su LiPo akumuliatoriais (RC sraigtasparniai), nors ir kroviau su protingu pakroveju su balansavimu jie atlaikydavo maximum viena sezona. Gali but ir del to kad kinietiski Vistiek labiau apsimoka nusipirkt 6 kinietiskus nei viena firmini.
Evaldas_S rašo: |
Nežinau kas ten per serverinė jei priimtina savadarbė iš atsitiktinių gabalų sukonstruota maitinimo įranga. Na, bet čia ne mano reikalas. Vistiek iš tų svajonių (gal geriau tiktų vadinti - kliedesių) nieko nebus.
Nepyk, bet aš visada kalbu atvirai ką galvoju.
Beje kodėl kalbama TIK apie 12 V, kodėl nepasirinkus 48 V akumuliatorių įtampos ? O 48/ 12v,5v,3v DC šaltinių jau yra pakankamai. Bet vistiek savadarbė maitinimo įranga tai ką aš žinau. Kas tuo atveju kontroliuos akumuliatorių būklę, kas juos automatiškai reguliariai testuos t.y. kas darys tai, ką šiaip jau daro UPSo "smegenys" ? |
Del 48v gal ir gera ideja, reikes pasiziuret. Turiu patirties su mikrovaldikliais tai akumuliatoriu smegenys ne problema.
As neplanuoju daryt top tier data centro, cia viskas is sportinio intereso. Dabar namuose veikia pora serveriu ir jau pradejo trukt resursu asmeniniam projektam. Tai su draugu galvojam perdaryt i aukstesni lygi. Atskiras kambarys tam yra, ausinimas issprendziamas, gera interneto linija irgi prieinama tai kodel nepabandyt. Bankam serveriu nuomuot nesiruosiu |
|
|
|
|
|
|
Re: Serverio maitinimo saltinis |
Parašytas: 2013 09 03, 18:02 |
|
|
|
chemicstry rašo: |
Evaldas_S rašo: |
Ta problemą UPS gamintojai jau išsprendė ir siūlo UPS-us kurie persijungia iš dvigubos konversijos į tiesioginį režimą jei maitinanti įtampa OK. Įvykus gedimui persijungimas įvyksta per laiką mažesnį už 50 Hz kintamos srovės periodo trukmę. |
Tai cia apie offline upsus jau kalba eina. Jie neislygina svyruojancios itampos |
O aš ne apie offline ir kalbėjau, kalbėjau apie online, bet tokius kurie kai nebūtina online dirba offline režimu. Be to dar yra toks tarpinis variantas kaip smart UPS. Tiesą pasakius manau, kad išradinėji dviratį ir kad namų serverinei pilnai pakanka net neblogo backup UPSo, o smart UPS būtų jau idealu. |
|
|
|
|
|
|
Serverio maitinimo saltinis |
Parašytas: 2013 09 04, 07:48 |
|
|
|
Šiaip nuoširdžiai galiu pasakyt, kad net neįsivaizduoji kiek sudėtingas mokslas yra maitinimo šaltiniai... O ypač impulsiniai. Tikrai ten magijos būna daug, o kai supleška tai neretai dar ir sunku suvokt kas, kur, kaip ir kodėl. Neveltui esamos technologijos jau gerai pragalvotos, o kaina irgi laiko atitinkamą. Jei sudėsi visas apsaugas ir reikalingus komponentus, kad tavo šaltinis stabiliai ir gerai veiktų, tai abejotina, ar kaina bus mažesnė. Na, o jei vistiek tiki, kad padarysi geriau, tai dar įvertink tai, kiek susimokėsi, kai viskas nukeps |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods |
|
|
|