Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Elektros instaliacija: laido storis, automatu nom. sroves
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
Puslapis 2 iš 2 Pereiti prie Atgal 1, 2 |
|
 |
Re: Elektros instaliacija: laido storis, automatu nom. srove |
Parašytas: 2013 05 09, 14:50 |
|
|
|
|
| Chulio rašo: |
Čia priklausys nuo to, kiek norėsi ir už kiek susimokėsi  |
Patiukėk, šitą labai gerai žinau, kiekvieną mielą dieną su tuo santykiauju. Taip pat labai gerai žinau, kad dauguma 99,9% šiandien statomų namų/kotedžų geriausiu atveju gauna 16 A automatą ir džiaugiasi. Ir kaip nebūtų keista - pakanka. |
|
|
|
|
|
 |
Re: Elektros instaliacija: laido storis, automatu nom. srove |
Parašytas: 2013 05 09, 15:09 |
|
|
|
|
| Evaldas_S rašo: |
| .............. dauguma 99,9% šiandien statomų namų/kotedžų geriausiu atveju gauna 16 A automatą ir džiaugiasi. Ir kaip nebūtų keista - pakanka. |
Tebūnie, bet ar gaila kelių papildomų litų, kad prasitiest storesnius nei 1.5mm2 laidus? Gal po poros metų pasirodys maža to 16A ir kad pasikelt galingumą užteks tik tinklams susimokėt, bet ne viską iš naujo perdarinėt. |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
 |
 |
Re: Elektros instaliacija: laido storis, automatu nom. srove |
Parašytas: 2013 05 09, 19:45 |
|
|
|
|
| Chulio rašo: |
| Tebūnie, bet ar gaila kelių papildomų litų, kad prasitiest storesnius nei 1.5mm2 laidus? Gal po poros metų pasirodys maža to 16A ir kad pasikelt galingumą užteks tik tinklams susimokėt, bet ne viską iš naujo perdarinėt. |
Mano atveju, man visai negaila poros litu. As tikrai zinau, kad sviesos jungikliu nejunginesiu 7kW motoro ir kad jei numatytoje vietoje stovi viena rozete, ji ir liks tik viena. Cia kaip i vonios kambari atvesti trifaze - o gal bus ne vonios kambarys kazkada? |
|
|
|
|
|
 |
 |
Elektros instaliacija: laido storis, automatu nom. sroves |
Parašytas: 2013 05 09, 19:46 |
|
|
|
|
nu nevaryk ant ivadinio laido 5x16 kvadratu jei finansai isnesa - tokius klot yra racionalu vien del elektros taupymo. namas cia tau ne butas, kur nuo skaitiklio keli metrai. nuo namo iki skaitliuku spintos daznai buna ir kokiu 50-70 metru. ir tas laidas eikvoja elektra vien nuo ilgio. jei patiesi plona - turesi pastovius nuostolius.
be to sita "investicija" niekur neprapuola. jei subankrutuosi, ar nama antstoliai konfiskuos, galesi ta kabeli issikast ir i metalo srota priduot
sakykim namas vartoja apie 3A pastovia srove (na per menesi butu apie 500- 600kwh)
ir sakykim paklojam 50 metru ivadino 4 kvadratu ir 16 kvadratu. tai pirmas vartos 2,2W pastoviai, o antras 0,55W energijos. taigi per menesi prisuks apie lita, o storasis kabelis tik apie 25 centus. su storesniu kabeliu gauni 75centu sutaupymo ekonomija kiekviena menesi per 50 metu sutaupysi apie 450lt.
aisku jei vertint atsipirkima, tai 4 kvadratu kabelis kainuotu apie 400lt, o 16 kvadratu 1600lt. skirtumas 1200lt, taigi prie "standartino" 3A suvartojimo atsipirktu tik per 133 metus. bet jei vartoji elektros daug, pvz 2000kwh per menesi, tai storesnis kabelis ant sito skirtumo investicija atsipirktu per 33 metus ir pradetu nest pelna!  |
|
|
|
|
|
 |
 |
Elektros instaliacija: laido storis, automatu nom. sroves |
Parašytas: 2013 05 09, 20:37 |
|
|
|
|
pasiskaičiau "gerų " patarimų, ir iš "patyrusiu" dalyvių- nu blin geras sumanymas- mažinti laido skerspjūvį, kiek tik įmanoma.Kažkoks ubagiškas mastymas, ne kitaip---
Visų pirma, skaitykite PRIVALOMUS normatyvus, kaip PUE, ar EĮĮT, kuriose aiškai pasakyta- pastatų instaliacijai NELEIDŽIAMA naudoti plonesnius, nei 1,5 kv mm laidus. Nepaisant to, kad jungsite skambutį , ir jis ima 0,05A srovę.
Antra, laido skerspjūvis parenkamas pagal bene 5 parametrus, ir priimamas didžiausias iš jų. T.Y, žiūrite į lentelę, pvz 1,5 kv mm laidas laiko 17 A. Toliau, skaičiuojate įtampos kritimą, ir randate antrą laido skerspjūvį. Trečia, randate trumpo jungimo srovę, ir patikrinate, ar automatas ar saugiklis atsijungs, yra reikalaujama 3 kartinis automato srovės viršijimas.( Jei automatas 16A, trumpo jungimo srovė turi viršyti 50 amperų)
Sakykime, turime įvadinį automatą į butą 16A, naudojame kabelį 1,5kv mm, laido ilgis iki tolimiausio galingo vartotojo- 50 metrų- elektrinė orkaitė, mikrobangė, skalbyklė, ir jie gali būti įjungti kartu ir ima 16A. Tai įtampos kritimą turime net 20 Voltų. Jums tai normalu?? Kaitrinė lempa vos šviečia, taip kritus įtampai.
Dar- vieni elektrikai įrengė įvadą į namą 4 kv mm kabeliu. Atrodo, pakankamas storis, bet pavasarį tas kabelis nutrūko, dėl įšalo tirpimo. Štai ir sutaupėme, ar ne ???
Dar . Teko naudotis prailgintuvu, apie 40 m ilgio, 1 kv mm skerspjųvio, maitinomės nuo skydo ant stulpo, ten automatas 50A, C grupės. Prailgintuvo galas užsitrumpino, pradėjo degti. AUTOMATAS NEIŠMETĖ. Štai ir sutaupėme- prailgintuvą. O gaisras labai netoli, su tokia "instaliacija", gerai, kad viskas buvo ant atviro lauko, nėra kam degti.Rankomis griebti tokį prailgintvą ir ištraukti iš rozetės- labai nepatarčiau, išsiners karštos varinės gyslos. Šitas atvejis yra kaip pavyzdys, kas tai yra trumpo jungimo srovė, ir kodėl ji turi būti pakankamai didelė. Jei ji būtų pakankamai didelė, automatas suveiks, bet jei naudojame ploną kabelį- turėsime gaisrą |
|
|
|
|
|
 |
 |
Elektros instaliacija: laido storis, automatu nom. sroves |
Parašytas: 2013 05 09, 21:06 |
|
|
|
|
| vidas.k rašo: |
| Visų pirma, skaitykite PRIVALOMUS normatyvus, kaip PUE, ar EĮĮT, kuriose aiškai pasakyta- pastatų instaliacijai NELEIDŽIAMA naudoti plonesnius, nei 1,5 kv mm laidus. Nepaisant to, kad jungsite skambutį , ir jis ima 0,05A srovę. |
O kas ir kur siūlė mažiau kaip 1,5mm^ ? Parodyk, aš nematau. Kita vertus tos EIIT kartu su PUE nuo kurių jos nurašytos beviltiškai paseno visais atžvilgiais, nes ten daugumoje rašo apie visokias atgyvenas kaip alyviniai kabeliai ir kita xuinia, o apšvietimui šiandien naudojame 10W vietoj 100W kaip buvo tais laikais kai PUE rašė
| Citata: |
| Antra, laido skerspjūvis parenkamas pagal bene 5 parametrus, |
Tu jau patikėk šitą labai gerai žinom. Ir tai įvertinta.
| Citata: |
| Sakykime, turime įvadinį automatą į butą 16A, naudojame kabelį 1,5kv mm, laido ilgis iki tolimiausio galingo vartotojo- 50 metrų |
Čia kokiam bute taip yra net 50 metrų ?
| Citata: |
| ir jie gali būti įjungti kartu ir ima 16A. Tai įtampos kritimą turime net 20 Voltų. |
Tingiu tikrint skaičiavimą, tikrai 20V ? Nelabai norisi tikėti, bet tiek to, tebūnie.
| Citata: |
| Dar- vieni elektrikai įrengė įvadą į namą 4 kv mm kabeliu. Atrodo, pakankamas storis, bet pavasarį tas kabelis nutrūko, dėl įšalo tirpimo. Štai ir sutaupėme, ar ne ??? |
Įšalui giliai pokui ar 4 ar 16 mm^. Jei trūksta trūksta vienodai. Beje per >20 metų praktiką tokių bajerių kaip kabelio trūkimas nuo įšalo nepasitaikė. Ir jei jau daryt galvojant su galva o ne su šikna tai vietoj keliariopos kabelio atsargos geriau jį įvert į vamzdį. Tada ir pasikeisi į storesnį reikalui esant ir lengviau pasikeisi jei jis netyčia suges.
| Citata: |
| Dar. Teko naudotis prailgintuvu, apie 40 m ilgio, 1 kv mm skerspjųvio, maitinomės nuo skydo ant stulpo, ten automatas 50A, C grupėsą |
Nesupyk, bet reikia būt gerokai pačiuožusiu, kad tokį prailgintuvą jungt prie tokio automato. Kodėl- pats išdėstei aukščiau.
Reziumuojant - daug ką galima daryt ir daug ko galime nedaryt, bet visada reikia žinot kaip tai daryt, tam kad jei darai A tai turi žinot kad tada negalima daryti B, o galima C. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Elektros instaliacija: laido storis, automatu nom. sroves |
Parašytas: 2013 05 10, 05:21 |
|
|
|
|
| paused rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
| kaip alyviniai kabeliai ir kita xuinia, C. |
Jei taip sakai , tai matyt net neisivaizduoji kiek jų yra ir kiek laiko dar jie bus .. |
Žinau, kad bus, naudojami esami, bet naujų jau seniausiai niekas tokių nekloja. Tai sakyk -nx taisyklėse taip plačiai plėstis apie jų montavimą ? Yra ir daugiau ten atgyvenų, ne tik kabeliai. O štai naujienos ten labai sunkiai randa kelią. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Elektros instaliacija: laido storis, automatu nom. sroves |
Parašytas: 2013 05 10, 09:17 |
|
|
|
|
| Evaldas_S rašo: |
| . Tai sakyk -nx taisyklėse taip plačiai plėstis apie jų montavimą ? Yra ir daugiau ten atgyvenų, ne tik kabeliai. O štai naujienos ten labai sunkiai randa kelią. |
Kartais, kai pavyksta rasti antraeilį darbą, padirbu kabelistu. Kiek teko matyti Panevėžio , Biržų, Kėdainių, Šiaulių ,Jurbarko ir t.t pastotes... pagrindas alyviniai kabeliai. Aišku naujai jų nekloja, bet , gedimo atveju, niekas ju nekeičia. Jungiamoji mova arba , geriausiu atvejų, pereinamoji ir toliau plastikiniu kabeliu. Visi miestai manau "stovi" ant šitų kabelių. Dar ilgai ilgai Vilniaus "Jaruzalė" ruoš kabelistus kurie turės mokėti sujungti "alyvą"... tam ir taisyklės apie tokius kabelius, todėl, kad jie kolkas "dauguma".
Kas dėl naujienu.. nežinau labai apie ABB (o sako dabar ir lyg tai rusija į rinką lenda) , bet Raychem tai labai stipriai (bent jau taip buvo) rėmė mokymo centrą. Katalogai, įrankiai, movu komplektai mokynių bandymams.. . Negali sakyti, kad naujovės neranda kelio.
. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Elektros instaliacija: laido storis, automatu nom. sroves |
Parašytas: 2013 05 10, 10:25 |
|
|
|
|
| paused rašo: |
| Negali sakyti, kad naujovės neranda kelio. |
Aš kalbėjau apie naujoves taisyklėse. Toks jausmas kad visos tos naujovės taisyklių kūrėjų dar nepasiekė. O ir nenuostabu žinant kas kuria tas taisykles - nusenę ir nupęzę "anų laikų" valdininkėliai pratrintomis alkūnėmis padedami tokių pačių nupezusių universitetų "mokslo" darbuotojų. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Elektros instaliacija: laido storis, automatu nom. sroves |
Parašytas: 2013 05 10, 11:10 |
|
|
|
|
vidas.k rašo:
| Citata: |
pasiskaičiau "gerų " patarimų, ir iš "patyrusiu" dalyvių- nu blin geras sumanymas- mažinti laido skerspjūvį, kiek tik įmanoma.Kažkoks ubagiškas mastymas, ne kitaip---
|
Pilnai pritariu tokiai nuomonei.
zamolskis rašo:
| Citata: |
| sakykim namas vartoja apie 3A pastovia srove (na per menesi butu apie 500- 600kwh) |
Tavo skaičiavimas neteisingas iš principo. Energijos nuostoliai laido varžoje proporcingi srovės KVADRATUI. Todėl negalima per mėnesį sunaudotos energijos šitaip "suvidurkinti",tarsi visą laiką būtų vartojama 3A srovė. Praktikoje juk niekada taip nebūna. Todėl ir "atsipirkimui" neprireiks 133 metų . Jis įvyks nepalyginamai greičiau.
Evaldas_S rašo:
| Citata: |
| Tingiu tikrint skaičiavimą, tikrai 20V ? Nelabai norisi tikėti, bet tiek to, tebūnie. |
18,1(3)V - ne taip jau ir sudėtinga patikrint...[/b] |
|
|
|
|
|
 |
 |
Elektros instaliacija: laido storis, automatu nom. sroves |
Parašytas: 2013 05 10, 12:10 |
|
|
|
|
| RIMAS50 rašo: |
| 18,1(3)V - ne taip jau ir sudėtinga patikrint...[/b] |
Taip, patikrinau. Nors sąlyga išgalvota ir mažai panaši į realią situaciją.
Prie 60 m ilgio ir 16 A srovės 1,5 kvadrato net ir negalima naudot ir negalima ne tik dėl įtampos kritimo. Ir niekas nesako, kad reikia naudoti tokį, bet tokiomis pačiomis sąlygomis naudoti 16 kvadratų irgi kvepia nukrypimu. Aš už protingus nukrypimus ! |
|
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods,
WOT Mods,
Assetto Corsa Rally Mods |
|