Elektronika.lt
 2025 m. vasario 26 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Paieška portale
EN Facebook RSS

 Kas naujo  Katalogas  Parduotuvės  Forumas  Tinklaraščiai
 Pirmas puslapisSąrašas
 Forumas / + pokalbiai
 - Paieška forume
 - D.U.K. / Forumo taisyklės
 - Narių sąrašas
 - Registruotis
 - Prisijungti

Elektronika.lt portalo forumas

Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo. Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.

Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius, kurie nesilaiko forumo taisyklių. Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.

Dabar yra 2025 02 26, 01:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 12
Pereiti prie 1, 2  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvinulis
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki, bėda tame, kad jaučiai,šaldytuvo arba šaldiklio įsijungimas arba išsijungimas. Pokšteli kolonėlės, kurios to metu pajungtos prie Brig 001. Gal galite patarti, ką naudoti kad galėčiau apsaugoti stiprintuvą ir nesijaustų tinklo trukdžių.
Dėkui.
 Re: Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Arvinulis rašo:
Sveiki, bėda tame, kad jaučiai,šaldytuvo arba šaldiklio įsijungimas arba išsijungimas. Pokšteli kolonėlės, kurios to metu pajungtos prie Brig 001. Gal galite patarti, ką naudoti kad galėčiau apsaugoti stiprintuvą ir nesijaustų tinklo trukdžių.
Dėkui.
Pirmiausia siūlyčiau rozetės, į kurią jungiasi šaldytuvas elektros laidų kontaktus tinkamai susiveržti, prieš tai pažiūrėti ar neapdegę, jei apdegę - išvalyti. Nejuokauju.

_________________
Tel. Nr. 86045396penki
 Re: Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
ampmod rašo:
Pirmiausia siūlyčiau rozetės, į kurią jungiasi šaldytuvas elektros laidų kontaktus tinkamai susiveržti, prieš tai pažiūrėti ar neapdegę, jei apdegę - išvalyti. Nejuokauju.
Nepakenks jei tai padarys, bet, kad padės mažai vilčių.
Filtrus reikia statyti. Ir ant šaldytuvo ir ant stiprintuvo ir ant garso signalo šaltinio maitinimo. Arba bent jau tik ant šaldytuvo, t.y. trukdžius reikia naikinti jų atsiradimo vietoje. Tokia teorija. Praktika tą patvirtina.
 Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Kartais gali padėti elementarus tinklo šakutės apsukimas stiprintuve. Kodėl tai gali padėti, aprašyta va čia:
http://audio.ring.lt/buzz/trikdz.html
Bet gali ir nepadėti Smile
Taip pat gali padėti, jei perkeltume stiprintuvo maitinimą ant kitos fazės, butuose dažnai būna, kad pusė buto skydinėje pajungta prie vienos tinklo fazės, kita pusė prie kitos.
Jei nepadės, teks statyti filtrus, kaip jau buvo paminėta.
 Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriusss123
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Ant akumuliatoriaus pastatyt stiprintuvą? Very Happy
O gal tiek šaldytuvas tiek stiprintuvas neižemintas?


O vat idomu kaip įrašų studijose su trukdžiais? Jug prijungtos prie bendro el. tinklo?
 Re: Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
ampmod rašo:
Arvinulis rašo:
Sveiki, bėda tame, kad jaučiai,šaldytuvo arba šaldiklio įsijungimas arba išsijungimas. Pokšteli kolonėlės, kurios to metu pajungtos prie Brig 001. Gal galite patarti, ką naudoti kad galėčiau apsaugoti stiprintuvą ir nesijaustų tinklo trukdžių.
Dėkui.
Pirmiausia siūlyčiau rozetės, į kurią jungiasi šaldytuvas elektros laidų kontaktus tinkamai susiveržti, prieš tai pažiūrėti ar neapdegę, jei apdegę - išvalyti. Nejuokauju.

Pilnai sutinku su Ampmod, nes iš karčios patirties žinau, kad tokie fokusai, kaip taisyklė pasireiškia pastatuose kur sena instaliacija ir seniai sustatytos rozetės. Šiaip tik papildydamas siūlyčiau pradžiai paprasčiausiai pakeisti tas rozetes, į kurias jungiasi šaldytuvas ir stipriakas, nes patys kontaktai, kurie liečiasi su šakute gali būti pakaitę ir deformavęsi, o jų jau neišvalysi ir nepaverši... Tai būtų paprasčiausias ir daug investicijų nereikalaujantis būdas... Dažnai padeda nuo tokių traškesių.
 Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvinulis
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Tai yra konkrečiai, kažkoks kaip ilgintuvas su įmontuotais filtrais už padorią kainą. Nes namas ant tiek senas, kad norisi spręsti tik tą bėdą, ties stiprintuvu, kad jis nejaustų to.
Namas labai senas, nėra jokių įžeminimų ir nemanau, kad kada bus. Įvadiniai laidai nekeisti nuo to laiko.
 Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 13:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Arvinulis rašo:
Tai yra konkrečiai, kažkoks kaip ilgintuvas su įmontuotais filtrais už padorią kainą. Nes namas ant tiek senas, kad norisi spręsti tik tą bėdą, ties stiprintuvu, kad jis nejaustų to.


Galėčiau lažintis, kad jokie ilgintuvai "su filtrais" nepadės. Ten iš tų filtrų tai tik gaili užuomina. Antra - kaip jau rašiau garso šaltinis irgi turėtų būti jungiamas per filtrus.
 Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 15:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Bėda ta,kad šaldytuvo kompresorius(ypač seno) įjungimo momentu ima apie 7 kartus didesnę srovė nei jam įsisukus arba I darb. Jei ploni laidai ,sena instaliacija ,tai nieko ir nebus ,nes tai jaučiasi jau mirkteliant apšvietimo lemputėms.Filtras gali šiek tiek sumažint tą efektą ,bet visiškai nepanaikins.
 Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gnt
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
normaliai sukonstruotas stiprintuvas šaldytuvo įsijungimo metu nepokši, net jeigu ir pastebimai nusėda tinklo įtampa

ir jau tuo labiau nepokši šaldytuvo sijungimo metu Razz

o čia yra bile kaip ir bile iš ko sulipdytas sovdepinis širpotriebas, ir jokie filtrai jam nepadės
 Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
PetrasL rašo:
Bėda ta,kad šaldytuvo kompresorius(ypač seno) įjungimo momentu ima apie 7 kartus didesnę srovė nei jam įsisukus arba I darb. Jei ploni laidai ,sena instaliacija ,tai nieko ir nebus ,nes tai jaučiasi jau mirkteliant apšvietimo lemputėms.Filtras gali šiek tiek sumažint tą efektą ,bet visiškai nepanaikins.
kabink prie saldytuvo MBGO konderi 20uF x 400V, o dar geriau - pasikeis saldytuva, vien "ant elektros" pataupysi.
 Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje
AlgisL rašo:
PetrasL rašo:
Bėda ta,kad šaldytuvo kompresorius(ypač seno) įjungimo momentu ima apie 7 kartus didesnę srovė nei jam įsisukus arba I darb. Jei ploni laidai ,sena instaliacija ,tai nieko ir nebus ,nes tai jaučiasi jau mirkteliant apšvietimo lemputėms.Filtras gali šiek tiek sumažint tą efektą ,bet visiškai nepanaikins.
kabink prie saldytuvo MBGO konderi 20uF x 400V, o dar geriau - pasikeis saldytuva, vien "ant elektros" pataupysi.

Nelabai supratau, ką reiškia "kabink". Čia prie šaldytuvo maitinimo laido? Tada tuo kondiku tekės 1,4A srovė.
 Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Contax rašo:
Nelabai supratau, ką reiškia "kabink". Čia prie šaldytuvo maitinimo laido? Tada tuo kondiku tekės 1,4A srovė.
Tai labai gerai, nereikės pinigų mokėt už šitą http://www.taupykelektra.lt/ ir elektros sutaupys Smile
 Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Evaldas_S rašo:
Contax rašo:
Nelabai supratau, ką reiškia "kabink". Čia prie šaldytuvo maitinimo laido? Tada tuo kondiku tekės 1,4A srovė.
Tai labai gerai, nereikės pinigų mokėt už šitą http://www.taupykelektra.lt/ ir elektros sutaupys Smile

Ir ka ? Perka liaudis sias... taip sakant TAUPYKLES ? Shocked Very Happy
 Brig 001 Kaip apsaugoti nuo tinklo tukdžių?
PranešimasParašytas: 2013 02 20, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Alexx rašo:
Ir ka ? Perka liaudis sias... taip sakant TAUPYKLES ? Shocked Very Happy
Na dabar gal jau nelabai, nes net kažkokia vartotojų teisų gynimo komisija juos patrumpinusi buvo už melagingą reklamą. Tas kažkiek internetuose pasklido. Tai dabar reklamoje jau nežada, kad už elektrą beveik nebereikės mokėti Smile.
Bet prieš porą - trejetą metų oi kaip pirko ! O nusipirkę kaip forumuose maikes plėšė, kad tikrai, tikrai sutaupo ! (nu negi prisipažinsi, kad apsiloxinai)
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

Sveiki ir ekologiški maisto produktai

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

„Mokslo sriuba“

www.matuok.lt - Interneto spartos matavimo sistema

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

Draugiškas internetas

FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods, FS25 Maps, FS25 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS25 Mods
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
LEGO
Mänguköök, mudelautod, nukuvanker
KCD2 Mods
Installing KCD 2 Mods, KCD 2 Guides, KCD 2 Cheats
FS25 Mods
FS25 Harvesters, FS25 Tractors Mods, FS25 Maps Mods
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
FS25 Mods
FS25 Maps, FS25 Cheats, FS25 Install Mods
GTA 6 Wiki
GTA 6 Map, GTA 6 Characters, GTA 6 News
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods, ATS Trucks, ATS Maps
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
FS25 Mods, FS25 Tractors, FS25 Maps
fs25mods.lt
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
LTV.LT – lietuviškų tinklalapių vitrina
www.ltv.lt/technologijos/
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama