Re: kabelis |
Parašytas: 2012 01 27, 21:58 |
|
|
|
|
| hobio rašo: |
Jei kitą kartą kam prireiks apskaičiuoti įtampos kritimą, esu padaręs nemokamą programą galima nemokamai naudotis.
programa |
ten reikia pasirinkti kabelio skerspjuvi. Pasirinkau ant saros 1.5kvmm , gaunu itampos kritima 420% Amzinasis variklis  |
|
|
|
|
|
 |
Re: kabelis |
Parašytas: 2012 01 27, 22:47 |
|
|
|
|
| hobio rašo: |
Tai atsiųsk savo skaičiavimo metodiką, pagal ją padarysiu online skaičiavimą  |
Jeigu kada rasiu laiko nuskanuosiu knyga.
O "faktoriai" elementarus. Energijos kiekio "atidavimas" ( koki kieki gali gaut is tiekejo); Energijos kiekio "poreikis"; Laidininko "tipas", instaliavimo budas, konduktoriaus vidine varza, kabeliu izoliacijos parametrai ir jos savybes.........
Visur savi skaiciukai  |
|
|
|
|
|
 |
Re: kabelis |
Parašytas: 2012 01 28, 20:10 |
|
|
|
|
| vidas.k rašo: |
| hobio rašo: |
Jei kitą kartą kam prireiks apskaičiuoti įtampos kritimą, esu padaręs nemokamą programą galima nemokamai naudotis.
programa |
ten reikia pasirinkti kabelio skerspjuvi. Pasirinkau ant saros 1.5kvmm , gaunu itampos kritima 420% Amzinasis variklis  |
gaila kad 1.5mm mažiausias.... jei būtu 0.5mm tai dar nustebtum koks būtu įtampos kritimas  |
|
|
|
|
|
 |
Re: kabelis |
Parašytas: 2012 01 28, 20:13 |
|
|
|
|
| ebas rašo: |
| hobio rašo: |
Tai atsiųsk savo skaičiavimo metodiką, pagal ją padarysiu online skaičiavimą  |
Jeigu kada rasiu laiko nuskanuosiu knyga.
O "faktoriai" elementarus. Energijos kiekio "atidavimas" ( koki kieki gali gaut is tiekejo); Energijos kiekio "poreikis"; Laidininko "tipas", instaliavimo budas, konduktoriaus vidine varza, kabeliu izoliacijos parametrai ir jos savybes.........
Visur savi skaiciukai  |
Žinok visi taip sako kada surasiu laiko arba panašiai...
O tiek parametrų kiek tu parašei manau tiek nereikia. |
|
|
|
|
|
 |
Re: kabelis |
Parašytas: 2012 01 29, 19:05 |
|
|
|
|
| hobio rašo: |
O tiek parametrų kiek tu parašei manau tiek nereikia. |
As dar ne visus parasiau  |
|
|
|
|
|
 |
Re: kabelis |
Parašytas: 2012 01 30, 08:56 |
|
|
|
|
| ebas rašo: |
| hobio rašo: |
O tiek parametrų kiek tu parašei manau tiek nereikia. |
As dar ne visus parasiau  |
Pats asmeniškai naudoji tiek parametrų??? Aš ir kiek žinau kolegų proj. (o žinau tikrai nemažai) jiem užtenka.  |
|
|
|
|
|
 |
Re: kabelis |
Parašytas: 2012 01 30, 22:59 |
|
|
|
|
| hobio rašo: |
Pats asmeniškai naudoji tiek parametrų??? Aš ir kiek žinau kolegų proj. (o žinau tikrai nemažai) jiem užtenka.  |
Ne kas diena, bet ir ne retai. Tiesiog vienais, besikartojanciais atvejais jau zinai is praktikos, kitais, pvz gamyklos, elektrines ir kiti pramoniniai objektai reikia skaiciuoti kiekviena kabeli. Atstumai, galingumai, perkrovos galimybes, fiziniai veiksniai, temperaturu svyravimai, pavojingos terpes, kabelio montavimo/klojimo/ instaliavimo budai...... Visur savi koeficientai, %, zodziu visur savi skaiciukai  |
|
|
|
|
|
 |
 |
Re: kabelis |
Parašytas: 2012 01 31, 09:27 |
|
|
|
|
| hobio rašo: |
| ebas rašo: |
| hobio rašo: |
O tiek parametrų kiek tu parašei manau tiek nereikia. |
As dar ne visus parasiau  |
Pats asmeniškai naudoji tiek parametrų??? Aš ir kiek žinau kolegų proj. (o žinau tikrai nemažai) jiem užtenka.  |
Aš irgi projektuotojų pažįstu, tai jų darbe projektavimas užima iki 10% viso darbo, visa kita- derinimai, popierių nešiojimas ir parašų rinkimas. Kvalifikacija daugumos nelabai aukšta, paima vieną projektą, kuris praėjo derinimus, daro Copy-Paste ir klepuoja kitus.
O vykdant projektą-tada ir išlenda visi keisti atvejai. Ir stumdo kamuolį vieni kitiems, kas liks kaltas ir apmokės papildomas išlaidas |
|
|
|
|
|
 |
sveiki |
Parašytas: 2012 01 31, 10:59 |
|
|
|
|
|
 |
Re: kabelis |
Parašytas: 2012 02 08, 23:38 |
|
|
|
|
| hobio rašo: |
Tai atsiųsk savo skaičiavimo metodiką, pagal ją padarysiu online skaičiavimą  |
| hobio rašo: |
| Žinok visi taip sako kada surasiu laiko arba panašiai... |
Taigi jeigu zadejau, tai ir nuskanavau knygos dali apie kabelio pasirinkimo dydi, tipa, instaliacijos budus ir skaiciukus
http://www.failai.in/show/F/C18AD52A0/Untitled0.pdf
Jeigu "tai" naudinga info, gal reiketu forume issaugoti.
Skanuota is knygos: "BS 7671:2008, IEE Wiring Regulations Seventeenth Edition" , naujausios UK elektros instaliacijos taisykles. |
|
|
|
|
|
 |
 |
jegos kabelis |
Parašytas: 2012 02 09, 16:55 |
|
|
|
|
| o ar UK taisykles galioja Lietuvoje ? Tiksliau, ar tu gali remtis jomis, jei reiks savo sprendima pagristi ? Uzsakovas klaus- kodel parinktas toks skerspjuvis kabelio, tu parodai UK taisykles, jis sako eik n..chui, britams gali pagal jas projektuoti. Tu gali putotis kiek nori, bet formaliai uzsakovas bus teisus. Cia tas pats, kaip paimti UK konstitucijos straipsni ir ji taikyti LT |
|
|
|
|
|
 |
 |
jegos kabelis |
Parašytas: 2012 02 09, 22:50 |
|
|
|
|
| vidas.k rašo: |
| o ar UK taisykles galioja Lietuvoje ? Tiksliau, ar tu gali remtis jomis, jei reiks savo sprendima pagristi ? Uzsakovas klaus- kodel parinktas toks skerspjuvis kabelio, tu parodai UK taisykles, jis sako eik n..chui, britams gali pagal jas projektuoti. Tu gali putotis kiek nori, bet formaliai uzsakovas bus teisus. Cia tas pats, kaip paimti UK konstitucijos straipsni ir ji taikyti LT |
Ar UK taisykles galioja LT az nezinau, bet jos atitinka ES taisykles ir medziagu pagamintu pagal ES ir UK standartus duomenys atitinka visiems reikalavimams. Apie LT atskira tema, su savais niuansais (tikriausia, kaip ir visose srityse )
Neturejau tikslo pasakyti "Jus taip darykit", tiesiog kelios formules, lenteles su yvairiu kabeliu duomenimis ir t.t.
Gal kam prireiks skaiciuku, gal kas pasinaudos . O elektra zinokit ir cia pavojinga, taip, kaip ir LT  |
|
|
|
|
|
 |
 |
jegos kabelis |
Parašytas: 2012 07 11, 13:37 |
|
|
|
|
| Kaip matematiškai paskaišiuoti kokia srovė teka 0 laidu trifaziame tinkle? Nesimetriška aprkova. |
|
|
|
|
|
 |
jegos kabelis |
Parašytas: 2012 07 11, 14:04 |
|
|
|
|
| Knatas rašo: |
| Kaip matematiškai paskaišiuoti kokia srovė teka 0 laidu trifaziame tinkle? Nesimetriška aprkova. |
Vektorinę diagramą nusibraižyk ir turėsi. Arba kitaip tariant vektorių sudėtis, nepamenu kurios tai klasės matematika.
Dar galima per trigonometrines funkcijas.
Kandęs aukštąją matematiką jau turėtum sugebėt suskaičiuot ir su kompleksiniais skaičiais. |
|
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods,
WOT Mods,
Assetto Corsa Rally Mods |
|