Neseniai pirkau naują Philips LCD televizorių, modelis: 32pfl7406h
Ir pastebėjau, kad įjungus boilerį 2,5kW arba orkaitę 2-3kW televizoriaus vaizdas dingsta, bet garsas išlieka. Pamatavau TV rozetės įtampą:
Kai boileris ir orkaitė išjungti: ~240V
Kai boileris įjungtas: ~150V
Kai orkaitė įjungta: ~170V
Tai dabar galvoju kame problema. ar kontaktai kur blogai sujungti? Rozetėse tai tikrai viskas gerai, nes visur pakeistos naujos neseniai Bet gyvenu nuosavam name 40 metų senumo. Ir nors lauke stovi nauja dėžė su skaitliuku ir išjungikliu, bet pačiam name ji eina per seną skaitliuką ir senus automatus. Galvoju išplėšt visą šlamštą lauk ir pastatyt naujus automatus. Bet ar tas padės?
Kitas variantas yra pabandyt pajungti kitą faze, nes dabar yra taip:
Trifazis nuo lauko dėžės eina į ūkinį pastatą, o iš ūkinio viena fazė į gyvenamąjį. Tai gal tiesiog reik pabandyt kitą fazę pajungt. (gal bus mažiau apkrauta)
Beje. Name laidai aliumininiai. Tikiuosi kas pagelbės
Neseniai pirkau naują Philips LCD televizorių, modelis: 32pfl7406h
Ir pastebėjau, kad įjungus boilerį 2,5kW arba orkaitę 2-3kW televizoriaus vaizdas dingsta, bet garsas išlieka. Pamatavau TV rozetės įtampą:
Kai boileris ir orkaitė išjungti: ~240V
Kai boileris įjungtas: ~150V
Kai orkaitė įjungta: ~170V
Tai dabar galvoju kame problema. ar kontaktai kur blogai sujungti? Rozetėse tai tikrai viskas gerai, nes visur pakeistos naujos neseniai Bet gyvenu nuosavam name 40 metų senumo. Ir nors lauke stovi nauja dėžė su skaitliuku ir išjungikliu, bet pačiam name ji eina per seną skaitliuką ir senus automatus. Galvoju išplėšt visą šlamštą lauk ir pastatyt naujus automatus. Bet ar tas padės?
Kitas variantas yra pabandyt pajungti kitą faze, nes dabar yra taip:
Trifazis nuo lauko dėžės eina į ūkinį pastatą, o iš ūkinio viena fazė į gyvenamąjį. Tai gal tiesiog reik pabandyt kitą fazę pajungt. (gal bus mažiau apkrauta)
Beje. Name laidai aliumininiai. Tikiuosi kas pagelbės
Pamatuok (nors netikiu, kad bus blogai bet dėl visa ko) kuo arčiau skaitiklio kiek ten krenta įtampa. Jei viskas gerai tvarkyk namo elektrą. SKUBIAI !
Nes greitai ir sudegti gali su tokia šūdina elektros instaliacija.
Ble, įtampa nukrenta net 90V ir jis stebisi, kad telikas nebeveikia. Aš stebiuosi, kad kažkas dar apskritai veikia.
Laidai gali būti kokie tik nori, bet jie turi būti tinkamo skerspjųvio ir dar svarbiau teisingai sujungti. Laiduose tiek įtampos kristi negali, čia krenta sujungimuose, o tie sujungimai jau turbūt raudonai šviečia. Savo akimis mačiau tokį reiškinį sename daugiabutyje.
Taip, pirmoje vietoje sujungimai paskirstymo dėžutėse ir rozetėse. Išvis, aliuminiui sujungti gerų sujungimų reikia paieškoti. Pardėse daugiausisi yra tik variniams laidams, na pardavėjai sakys, kad tinka viskam, bet toks jų darbas, -viską parduoti
dar gali būti blogi sujungimai ne name, bet lauko linijose, tada kreipkis į Lesto.
Kaip bebūtų, 90V kritimas yra labai blogai
Ačiū visiem už atsakymus. Bandysiu kuo skubiau tvarkytis.
Na anksčiau lemputės prigesdavo kažkiek, bet labai nežymiai. Dar pastebėjau kad, naujos taupiosios fluorescencinės lempos išjungtos mirksi kas maždaug 10 sekundžių. Ar čia dėl tos pačios priežasties ar kas nors kita?
Ačiū visiem už atsakymus. Bandysiu kuo skubiau tvarkytis.
Na anksčiau lemputės prigesdavo kažkiek, bet labai nežymiai. Dar pastebėjau kad, naujos taupiosios fluorescencinės lempos išjungtos mirksi kas maždaug 10 sekundžių. Ar čia dėl tos pačios priežasties ar kas nors kita?
...arba visa galingesnė technika (kažkodėl?) užkabinta ant vienos fazės ir tos fazės laidas jau pavargęs... Jei nėra mechaninio pažeidimo (gręžiant ar kalant sienas ar pan.), tai lieka kontaktai...
Ačiū visiem už atsakymus. Bandysiu kuo skubiau tvarkytis.
Na anksčiau lemputės prigesdavo kažkiek, bet labai nežymiai. Dar pastebėjau kad, naujos taupiosios fluorescencinės lempos išjungtos mirksi kas maždaug 10 sekundžių. Ar čia dėl tos pačios priežasties ar kas nors kita?
Jei jungikliuose yra lemputes siulyciau jas iskirpti nafik, nes per jas mirksi taupiosios lemputes ir dar elektra ryja
Pabandžiau perjungt fazes, nepadėjo, nuėjau pas kaimyną ir pasirodo pas jį lygiai tas pats. Nors pas jį tik neseniai visa el. instaliacija perdaryta. Tai sakė kad pas visus kaimynus tas pats ir jog čia kalta elektros pastotė, ji yra per silpna. Ką tokiu atveju reiktų daryti? kreiptis į Lesto kad pakeistų? Rinkt parašus ar kaip?
Gal atsivaryk į trobą antrą fazę ir junk visokius bojlerius tarp dviejų fazių, nuosekliai su apkrova krūvą lempų (>5kW) ir nepražiopsok naujos pastotės atsiradimo.