Forumas » Elektronika žaliems » 265V tinkle
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
Puslapis 3 iš 3 Pereiti prie Atgal 1, 2, 3 |
|
 |
265V tinkle |
Parašytas: 2011 11 02, 10:03 |
|
|
|
|
| vidas.k rašo: |
| pasistatykite varistorius, 250VAC įtampai. Kokio 2lt monetos didumo, 3 lygiagrečiai. Pakilus įtampai,įvadinis automatas išmuš. |
250 VAC varistorių pramušimo įtampa apie 1,5kV ir jie čia nepadės. Jie visiškai ne tam skirti. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
265V tinkle |
Parašytas: 2011 11 02, 13:24 |
|
|
|
|
| Evaldas_S rašo: |
| vidas.k rašo: |
| pasistatykite varistorius, 250VAC įtampai. Kokio 2lt monetos didumo, 3 lygiagrečiai. Pakilus įtampai,įvadinis automatas išmuš. |
250 VAC varistorių pramušimo įtampa apie 1,5kV ir jie čia nepadės. Jie visiškai ne tam skirti. |
Dėl lygiagretaus varistorių jungimo, ar nebus taip, kad suveiks kaip stabilitronai, tas kurio mažiausia įtampa ir tik jam susprogus turės galimybę suveikti ir kiti.
Dėl 1,5kV pramušimo įtampos irgi nesuprantu...  |
|
|
|
|
|
 |
 |
265V tinkle |
Parašytas: 2011 11 02, 14:22 |
|
|
|
|
| str rašo: |
Dėl lygiagretaus varistorių jungimo, ar nebus taip, kad suveiks kaip stabilitronai, tas kurio mažiausia įtampa ir tik jam susprogus turės galimybę suveikti ir kiti. |
Nu varistorius iš principo ir veikia panašiai kaip stabilitronas, Jis neturi sprogti jei viršįtampio energija neviršija jo ribinės nurodytos gamintojo.
| Citata: |
| Dėl 1,5kV pramušimo įtampos irgi nesuprantu... |
Būtent ko nesupranti ? |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
 |
265V tinkle |
Parašytas: 2011 11 02, 15:02 |
|
|
|
|
| Evaldas_S rašo: |
| vidas.k rašo: |
| pasistatykite varistorius, 250VAC įtampai. Kokio 2lt monetos didumo, 3 lygiagrečiai. Pakilus įtampai,įvadinis automatas išmuš. |
250 VAC varistorių pramušimo įtampa apie 1,5kV ir jie čia nepadės. Jie visiškai ne tam skirti. |
Technical/Catalog Information S20K250E2
Vendor EPCOS Inc
Category Circuit Protection
Maximum AC Volts 250VAC
Maximum DC Volts 320VDC
Current-Surge 10kA
Package / Case Disc 20mm
Varistor Voltage 390V
Energy 195J
NU NU NU NU NU 1.5kV  |
|
|
|
|
|
 |
265V tinkle |
Parašytas: 2011 11 02, 15:05 |
|
|
|
|
| Kai atneša aparatus, vietoj 230V gavusius 400V kintamos, būna nudegę saugikliai arba susprogę varistoriai. Bet jie negavo 1,5kV. |
|
|
|
|
|
 |
265V tinkle |
Parašytas: 2011 11 02, 15:12 |
|
|
|
|
| str rašo: |
| Kai atneša aparatus, vietoj 230V gavusius 400V kintamos, būna nudegę saugikliai arba susprogę varistoriai. Bet jie negavo 1,5kV. |
Tikrai taip. Musu name keite el. instaliacija ir nulaužė neutralę. Teoriskai butas gali gauti iki 400 VAC. Pas mane buvo idetas žirnio didumo varistorius 275V įtampai, tai jis susprogo, ir nudegino saugiklį 0,5A |
|
|
|
|
|
 |
 |
265V tinkle |
Parašytas: 2011 11 02, 15:18 |
|
|
|
|
| vidas.k rašo: |
Technical/Catalog Information S20K250E2
Varistor Voltage 390V
NU NU NU NU NU 1.5kV  |
Vat tau ir nu nu nu,
whats is clamping voltage - Its the voltage that conduction starts.
Taigi prie 390V jis tik pradeda praleisti srovę, pradeda, bet dar netrumpina. Aišku varistorius palengva šyla ir tada jau prasideda lavininis procesas ir tada jau užtrumpina, bet tai nuo nulinio laido nutrūkimo kažin ar apsaugos, nes maksimali tokiu atveju susidaranti įtampa beveik neviršija varistoriaus clamping voltage. Jei viršija tada viskas OK, suveikia. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
 |
265V tinkle |
Parašytas: 2011 11 02, 15:26 |
|
|
|
|
Evaldas_S
varistorius niekada ir netrumpins, jis palaikys ant savo išvadų tą clamping voltage. Aišku, jei jis perkais ir ims lydytis, tai gali užtrumpinti, bet tai jau nebe normalus varistoriaus darbas.
Bet jei clamping voltage bus 390V , o gavus 400VAC, turime amplitudę 400 x 1,41 = 560 V , tai turime 170 V skirtumą, ir dėl tos įtampos srovė teka, ir jos užteks išmušti automatą. |
|
|
|
|
|
 |
 |
265V tinkle |
Parašytas: 2011 11 02, 15:42 |
|
|
|
|
| vidas.k rašo: |
Evaldas_S
varistorius niekada ir netrumpins, jis palaikys ant savo išvadų tą clamping voltage. Aišku, jei jis perkais ir ims lydytis, tai gali užtrumpinti, bet tai jau nebe normalus varistoriaus darbas. |
Nu taip, čia tu teisus, aš iš pradžių irgi taip buvau parašęs. Paskui netyčia susivėliau. Nors praktikoje jei jau suveikia tai beveik visada jis lydosi ir trumpina.
| Citata: |
| Bet jei clamping voltage bus 390V , o gavus 400VAC, turime amplitudę 500 x 1,41 = 560 V , tai turime 170 V skirtumą, ir dėl tos įtampos srovė teka, ir jos užteks išmušti automatą. |
Nu tai taip, bet labai dažnu atveju, kai gauna tarpfazinę įtampą dega ne tik varistoriai , saugikliai, bet ir transformatoriais bei impulsinių maitinimų diodų tilteliai, tranzistoriai, mikroschemos. Dėl ko ? Manau dėl to, kad varistorius suveikia per lėtai, todėl, kad prie tokių viršįtampių jis dar tik švelniai praleidžia srovę per save. Tai patvirtina ir eksperimentai kuriuos dariau su varistoriais norėdamas akivaizdžiai perprasti jų veikimą.
Teko taisyti labai daug prietaisų gavusių 400V vietoj 230, o taip pat 230 vietoj 110. Turiu pasakyti kad pasitaikydavo įvairiai:
a. varistorius ir saugiklis sudegę prietaisas sveikas
b. varistorius sveikas saugiklis sudegęs prietaisas sveikas,
c. prietaisas ir saugiklis sudegęs varistorius sveikas,
d. viskas sudegę. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
 |
265V tinkle |
Parašytas: 2011 11 02, 16:00 |
|
|
|
|
[quote="Evaldas_S"]
| vidas.k rašo: |
Evaldas_S
. |
Nu taip, čia tu teisus, aš iš pradžių irgi taip buvau parašęs. Paskui netyčia susivėliau. Nors praktikoje jei jau suveikia tai beveik visada jis lydosi ir trumpina.
| Citata: |
:
a. varistorius ir saugiklis sudegę prietaisas sveikas
b. varistorius sveikas saugiklis sudegęs prietaisas sveikas,
c. prietaisas ir saugiklis sudegęs varistorius sveikas,
d. viskas sudegę. |
Taip, sutinku. Kai aš parašiau taip, sakant , ūkiškai- 3 varistorius 2lt monetos didumo- tai yra apytikslis , of course, "skaičiavimas". Va o kaip tiksliai reiktų nustatyti, kiek ir kokio galingumo varsitorių reikia, kad įvadinis automatas išmuštų, VARISTORIŲ NESUDEGINANT, tai būtų labai naudinga žinoti. Bet ko gero net ir profai projektuotojai to nežino, kaip matau iš tavo a b c d atvejų.
Bet vieną galima pasakyti- jei tas varistorius sudegė, bet padarė savo darbą- apsaugojo brangią aparatūrą- tai jo naudojimas buvo pateisinamas, nes jo kaina ir pakeitimas yra labai menkos išlaidos , palyginti su sugadinta įranga |
|
|
|
|
|
 |
 |
a |
Parašytas: 2011 11 24, 21:58 |
|
|
|
|
| baterijos blogos, ir pas mane buvo taip, tinkle 280, tada galvojau kad testeri ismest, bet pasirodo baterija bloga, pakeiciau ir 230 |
|
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods,
WOT Mods,
RDR2 Maps |
|