Elektronika.lt
 2024 m. lapkričio 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Paieška portale
EN Facebook RSS

 Kas naujo  Katalogas  Parduotuvės  Forumas  Tinklaraščiai
 Pirmas puslapisSąrašas
 Forumas / + pokalbiai
 - Paieška forume
 - D.U.K. / Forumo taisyklės
 - Narių sąrašas
 - Registruotis
 - Prisijungti

Elektronika.lt portalo forumas

Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo. Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.

Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius, kurie nesilaiko forumo taisyklių. Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.

Dabar yra 2024 11 03, 15:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 12
Pereiti prie 1, 2  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
asarturas
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Yra taip pajungta panaudota trifaze nuotekio srove vienfazem tinkle.
Pajungta taip kaip parodyta virsutineme paveikslelyje
Nulinis laidas ateina is tinklo ir pajungtas i nuotekio reles N pazymeta kontakta o po to jau isejime is nuotekio N kontakto apacios nuvestas i kaladele ir padalintas i razete ir sviestuva Faze isvedziota po nuotekio reles per automatus. Ijungus automata kur pajungta lempute ismeta nuotekio rele. Beda tikriausia pacioje lempoje nuotekis ant korpuso???
Jei pajungiu i razete tarkim drele ir jungiu tik razetes automata tai yra 2 o automatas 1 isjungtas tai nuotekio rele nesuveikia ir drele galima grezti

AR TOKS JUNGIMAS YRA TEISINGAS???
tai yra po nuotekio reles N padalinama begelyje i kiek tik tau reikia atsaku ir nuvedama i irenginius...?



ar teisingas yra sis jungimas pries nuotekio rele ivadinis nulis ant begelio o poto jau aina i nuotekio rele?
as issivaizduoju siuo antru atveju ijungus razetes automata iskart suveiks nuotekio srove? o jei razetes automatas isjungtas o ijungsi tik lempos automata irgi manau turetu suveikt nuotekio rele ar as teisus?


Paskutinį kartą redagavo asarturas, 2010 05 14, 06:49. Redaguota 4 kartus(ų)
 Re: Kas galit paasikit del nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
asarturas rašo:


O klausimas tai koks ? Pirma schema teisinga antra ne.
 Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Antra irgi teisinga, tik po nuotekiu tik apsvietimas, rozete-ne.
Kokia lempute naudoji apsvietimui....nuotekio reles bludija nuo liuminesenciniu...gali metyt. Siaip, apsvietimui nuotekio nejungiam..
 Re: Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
0simas0
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
[quote="asarturas"]Ijungus automata kur pajungta lempute ismeta nuotekio rele. Beda tikriausia pacioje lempoje nuotekis ant korpuso???

O koks sviestuvas?gal dienos sviesos?
 Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
0simas0
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
antra schema neteisinga-nulis negali apeit nuotekio reles,jei faze eina per nuoteki
 Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
0simas0 rašo:
antra schema neteisinga-nulis negali apeit nuotekio reles,jei faze eina per nuoteki
Veiks. Bet nuotekis nesuveiks ant rozetes.
 Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Edzma rašo:
Antra irgi teisinga, tik po nuotekiu tik apsvietimas, rozete-ne.
Kokia lempute naudoji apsvietimui....nuotekio reles bludija nuo liuminesenciniu...gali metyt. Siaip, apsvietimui nuotekio nejungiam..


Kartoju - antra schema NETEISINGA.
 Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Edzma rašo:
0simas0 rašo:
antra schema neteisinga-nulis negali apeit nuotekio reles,jei faze eina per nuoteki
Veiks. Bet nuotekis nesuveiks ant rozetes.


Nedaryk gėdos elektrikų gildijai.
 Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
asarturas
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Ok idomu ir naudinga visad isgirst kolegu nuomone ...
situacija tokia kas per lempos... lempos dienos svieos 4 pailgos liuminisensines. Dar vienas momentas uzfiksuotas paspaudus test mygtuka !!!!! neismeta nuotekio sroves , nuotekio sroves relei ragai?

Isbandziau namie su nuotekio rele ant stalo tokius varijantus:
situacija tokia virsutinem paveiksleli kai pajungi Faze tiesiai ismeta nuotekio rele neleidzia ijungti lempos, jei pajungi pagal virsuj forumo pradzioj kur nubraiziau schema tada lempa ijungi sviecia viskas ok lempute staline kaitrine exsperimento tikslam panaudojau....

pagal si varijanta galvojau gal pavyks apgaut nuotekio rele deja srove teka trumpiasiu keliu pataisykit jei klystu.... tai manau del to nesvarbu kad pries ir po nuotekio reles fazini laida nuvedi i lempa visvien neleidzia uzdegt lempos ismeta rele suveikia apsauga


tai po viso sito issiaiskinau kad reikia jungti kaip priklauso faze per rele nuli per rele ir tik poto isdalini nulius ant kaladeles ir fazes ant kaladeles ar ant automatu priklausomai nuo to kaip reik pajungt ....
jei klystu pataisykyt Wink

su varikliais tiesa sakant issivaizduoju nesvarbu koki elektros vartotoja bejungtum taisykle tapati jungti viska po nuotekio reles atitinkamai islaikius selektyvuma amperaza....

kaip yra su varikliais gal ten ant ju visokios navotkes ir tt... tia rele gali metyt ?


Paskutinį kartą redagavo asarturas, 2010 05 14, 06:49. Redaguota 1 kartą
 Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S
Veteranas
Veteranas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
asarturas rašo:
Dar vienas momentas uzfiksuotas paspaudus test mygtuka !!!!! neismeta nuotekio sroves , nuotekio sroves relei ragai?

Neragai, prijungei tik vieną fazę iš trijų ir greičiausiai ne tą ant kurios prijungtas Test mygtukas. Pabandyk paeiliui perkelti ant kitų dviejų fazių ir tada tikrink Test mygtuką.

Citata:
Isbandziau namie su nuotekio rele ant stalo tokius varijantus:

Na dar kartą pakartosiu - pati pirmoji schema pirmame poste buvo gera. Visos kitos - kliedesiai. Sorry.

Citata:
su varikliais tiesa sakant issivaizduoju nesvarbu koki elektros vartotoja bejungtum taisykle tapati jungti viska po nuotekio reles atitinkamai islaikius selektyvuma amperaza....
kaip yra su varikliais gal ten ant ju visokios navotkes ir tt... tia rele gali metyt ?

Mėtys tik tada jei bus nuotėkis į korpusą.
 Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
asarturas
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
aisku aciu uz atsakymus.. Evaldas teisus paskutines dvi schemos neteisingos... 3 schema pries paskutine veike nes razetej nebuvo jokios apkrovos pajungus apkrova iskart ismes nuotekio rele del test mygtuko ant trifazes nuotekio reles Evaldas vel teisus reik kai visus triju faziu nenaudoji jei nori kad veiktu test mygtukas susirast ant kurios fazes jis pajungtas

pas mane namie trifaze nuotekio rele tai ant trecios L3 fazes pajungtas test isbandymas ant kitu dvieju neveikia darbe viskas sumontuota ant L1 fazes del to ir test mygtukas neveikia

2 nulis Evaldo naudai gero vakaro visiem Smile
 Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 14, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
man cia susidare vaizdas, kad bande nuo reles atjungt rozetes, ir nesugebejo Smile
 Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 14, 06:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
asarturas
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Vilniuj cia pas dieduka yra tokie sandeliai karviu ukis Smile , juose ir susiduriau pirma kart su tokiais navarotais, dabar del jungimo aisku kaip kas, gal tik butu idomu suzinot kaip jis veikia pati principa cia paskaitinejau tai raso kad stovi sroves transformatorius viduje o tai jo pirmines antrines apvijos ?
 relė
PranešimasParašytas: 2010 05 18, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hobio
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Nulinis laidas po nuotėkio relės turi būti prijungtas ant atskiros kaladėlės.Jeigu sujunkite su bendru 0 laidu išmusš
 Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2024 04 19, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
trakimaz
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
nekuriant naujos temos, prikelsiu senaja.

butas, su nauja instaliacija
ivadas praleistas per ABB FH202AC nuotekio rele
is nuotekio reles N pajungtas ant kaladeles, i kuria sujungti visu isvadu N
is nuotekio reles L uzmaitina VISUS automatus, tuo tarpu ir apsvietimo (visas apsvietimas ant atskiru automatu), apsvietimo laidai dvigysliai
pradejus montuoti LED sviestuvus, pradejo ismetineti nuotekio rele ( ijungus jungikli tik suzybsi sviestuvai ir iskarto ismeta nuotekio rele)
test mygtukas ant reles neveikia (matyt sukeistas poliskumas N ir L), ant nuotekio reles poliskumo nera suzymeto.

elektrikui nepriskambinam.

bandyti apsvietima atjungti nuo nuotekio reles? nuotekio rele pajungta neteisingai? netinkama nuotekio rele?

ivadas vienfazis

rozetes dar nesukomutuotos, tad negaliu pakomentuoti
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

Draugiškas internetas

FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods, FS25 Maps, FS25 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS25 Mods
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
LEGO
Mänguköök, mudelautod, nukuvanker
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS25 Mods
FS25 Harvesters, FS25 Tractors Mods, FS25 Maps Mods
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
FS25 Mods
FS25 Maps, FS25 Cheats, FS25 Install Mods
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters, GTA 6 Map, GTA 6 Vehicles
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
FS25 Mods, FS25 Tractors, FS25 Maps
fs25mods.lt
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama