Žodžiu į naują namą ivedėm elektrą. Namas yra maždaug už 50 metrų nuo skydinės. Skydinėj prie automatų dar RST idėjo nuotėkio rėlę. Iki namo ateina 5x4mm^2 varinis minkštas kabelis (žinau kad nekoks sprendimas, bet kai tą kabelį gauni nemokamai tai ir naudoji ) įmautas į gorfą (nu čia iš esmės tik dėl vaizdo, nes vistiek greit jis suskilinės nuo šalčio). Name paskirstymo dėžutė stovi rūsyje, ten pakankamai drėgna, plius dar prie dėžutės pastatėm keletą rozečių. Elektra įvesta jau kokius 1,5 metų. Ir šiandien prasidėjo toks bajeris srovės nuotėkio relė pradėjo mėtyt įjungus didesnio galingumo prietaisą, o pvz. įjungus kokią radiją viskas ok nieks nemeta. Įjungus galingesnį prietaisą prie rozetės kuri yra skydinėje lauke (prie nuotėkio rėlės) nieko neatsitinka. Taip išeina kad problema tarp kabelio ateinančio į namą ir name esančios skydinės. Kas dažniausiai "pareina" tokiu atveju? Gal tos rozetės rūsy jai nepatinka, kažkaip sugeba srovė nutekėt per betoną, bet skydinė ir rozetės tai ant lentos prisukta? Tos rozetės nuo pat elektros įvedimo pradžios yra. Kame šaknys?
o tavo tie galingesni prietaisai ar kartais nera metaliniai jei po truputi pramusineja ir tarkim turi kontakta sakykim si gridimis nuoteku rele gali ismesti
o tavo tie galingesni prietaisai ar kartais nera metaliniai jei po truputi pramusineja ir tarkim turi kontakta sakykim si gridimis nuoteku rele gali ismesti
nu bandėm bulgarkę apie 2kW ir gręžtuvą apie 1kW. Ir jiem nelabai yra kaip įsižemina, nes vistiek juos rankose laikai, o pats su batais apsiavęs stovi. tokius bajerius su grindimis aš suprantu. vat vasarą buvo irgi panašus prikolas. pastačiau vandens centrabiešką į prūdą ir irgi rėlė suveikė. Siurblys buvo pajungtas nuo tų pačių rozečių esančių name. tada pabandžiau nusineš siurblį prie lauke esančios skydinės ir dar specialiai siurblio korpusą prijungiau prie įžeminimo, bet relė nesuveikė. Išvada, kad siurblys geras ir problema kaip ir minėjau turėtų būt kažkur tarp namo ir skydinės .
Gal name arba atkarpoje uz rozeciu prie skydines nulis sujuntas su zeme. Tokiu atveju dalis nulinio laido sroves teka atgal per zeme. Ijungus galinga prietaisa padideja bendra nulinio laido srove, o taip pat ir jos dalis tekanti per zeme. Kai per zeme teka srove didesne negu nuotekio reles nustatymas ji atsijungia.
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=21304
5. Forumo narių asmeninė informacija turi būti aiški ir tvarkinga. Forumo nario avataras gali būti ne didesnis nei 120x120 pikselių ir griežtai ne animuotas. Parašuose yra draudžiama bet kokio pobūdžio grafinė medžiaga (paveiksliukai, nuotraukos, animacija ir kt.), reklama ar skelbimo tipo pranešimai.
Gal name arba atkarpoje uz rozeciu prie skydines nulis sujuntas su zeme. Tokiu atveju dalis nulinio laido sroves teka atgal per zeme. Ijungus galinga prietaisa padideja bendra nulinio laido srove, o taip pat ir jos dalis tekanti per zeme. Kai per zeme teka srove didesne negu nuotekio reles nustatymas ji atsijungia.
nu apie šitą dalyką reiks pagalvot ir kur įmanoma patikrint. gal pasiseks .
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=21304
5. Forumo narių asmeninė informacija turi būti aiški ir tvarkinga. Forumo nario avataras gali būti ne didesnis nei 120x120 pikselių ir griežtai ne animuotas. Parašuose yra draudžiama bet kokio pobūdžio grafinė medžiaga (paveiksliukai, nuotraukos, animacija ir kt.), reklama ar skelbimo tipo pranešimai.
Kartai megsta pagribaut tos reles(ypac GE gamintijo),reikejo bandit pakeis kita,arba mest lauk ja isvis.Ant ivado jos statimas yra nekoks sprendimas.
kodėl nekoks sprendimas? juk prie įvado įžeminimas stovi? čia tai dar nieko. jiem užteko proto ir ant 0 automatą pastatyt. va čia tai totalus debilizmas
pasidarykit papildoma gera vietini izeminima, nes panasu kad isvis jokio ner. tas prie ivado izeminimas skirtas tik ivado dezei, kad nenupurtytu visokiu veikeju ten landziojanciu.
Turėjau prieš kelias dienas vargo, kol radau, kodėl išmetinėja nuotėkio relė. Medvaržtis buvo įsuktas į laidą taip, kad tarp nulio ir įžeminimo rodė kartais šimtus omų, kartais kelis kiloomus. Bet labiausiai nustebino įvadas ir įžeminimas, 30cm įsmeigtas strypas.
Turėjau prieš kelias dienas vargo, kol radau, kodėl išmetinėja nuotėkio relė. Medvaržtis buvo įsuktas į laidą taip, kad tarp nulio ir įžeminimo rodė kartais šimtus omų, kartais kelis kiloomus. Bet labiausiai nustebino įvadas ir įžeminimas, 30cm įsmeigtas strypas.