LED'ai padavus maitinima turi mirkseti, tuo jie parodo kad yra "gyvi", stebi aplinka. Kai kuris nors daviklis gauna dumu, jo LED'ai pakeicia spalva i raudona ir dega istisai, tuo parodydamas kad jis suveike. Spalva keicia tik tie davikliai, kurie "gavo" dumu. Suveikusi davikli butina nuresetinti t.y. nutraukti ir vel paduoti jam maitinima. Jis pats nenusiresetins, nors dumai bus isvedinti is patalpos. Todel ju maitinima reikia jungit per PGM isvada centraleje, PGM uzprogramuojant kaip duminiu davikliu reseta.
Beje is nuotraukos matyti kad tavo davikliai 4 kontaktu. Paprastoms patalpu apsaugoms jie geriausiai ir tinka. 2 isvadai maitinimas, kiti 2 isvadai skirti NC arba NO kontaktams. Kontaktu tipa gali pasirinkti atsidares daviklio "galva". Ten yra trumpiklis(Jumper) kuriuo gali pasirinkti kontaktu varianta.
2 kontaktu davikliai yra 24V ir naudojami profesionaliose priesgaisrinese centralese, tokiose kaip Bentel, Olympia.
2-tras kontaktas-"+";
5-tas- minusas;
4 ir 6-tą jungi į centralės zoną.
Gamykliškai šiuose davikliuose būna NO kontaktai, tad varžą teks dėti lygiagrečiai (jei nori pasidaryti NC, viduje daviklio yra jumper'iukas).
Minusą jungi nuo PGM2, kurį užsiprogramuoji kaip "03"(sensor reset) -jam suveikus nereikės lipti ant taburetės
Pajungiau nuosekliai 3 dūmų daviklius į vieną zoną, kaip rašė Harman patrumpines jumperiuka i NC, gale varža 5,6k, viskas veikia daviklis nusiresetina, tik nesuveikia sirena, o vietoj jos rodo penkta klaida. Zona nustačiau kaip 08 (Stand. 24hr. Fire) Kas galėtu būt?
Pajungiau nuosekliai 3 dūmų daviklius į vieną zoną, kaip rašė Harman patrumpines jumperiuka i NC, gale varža 5,6k, viskas veikia daviklis nusiresetina, tik nesuveikia sirena, o vietoj jos rodo penkta klaida.
Zona nustačiau kaip 08 (Stand. 24hr. Fire) Kas galėtu būt?
Jei sujungei nuosekliai tai tau duoda gedimą,o ne suveikimą. Tada programuok ne 08 / o pvz 16.(bet tai nebus tikra gaisro zona )
O taip yra jungiami lygiagrečiai, NO. ir prog 08 kaip rašė. ir viskas OK.