Klausimas elektrikams trifazis automatas |
Parašytas: 2008 01 22, 19:23 |
|
|
|
|
| O kuriems galams is viso nuli atjunginet? Apie papildomo atjungima- net kalbet neverta. Tegu stovi automate tos dvi laisvos skyles. Gyvenant, jei viena sekcija nukais, galesi perkelt ant kitos. O jei jungsi ir nuli per automata, ne naudos bus, o tik papildomas itampos kritimas. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas elektrikams trifazis automatas |
Parašytas: 2008 01 22, 23:26 |
|
|
|
|
| Siaip nulio atjungineti neverta, bet dazno sovietinio namo skydineje fazinis ir nulinis laidas savo isvaizda niekuo nesiskiria. Jei ateina "aukstos" kvalifikacijos tinklu darbuotojas ir jam tenka atjungti abudu tuos laidus tai po remonto sujungiant laidus atgal paprastai jis neapkrauna savo galvos mintimis kur kuris laidas turi buti (juk koks skirtumas, rozetej abi skyles vienodos). Po tokio prijungimo, remontuodamas rozete, automatu atsijungi nuli, o ne faze ir ikises pirstus i rozete smagiai pasikratai. Viena karta kaimynas taip gavo per nagus, tai paskui puse dienos ieskojom kol atsekem kas ten kur privelta. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas elektrikams trifazis automatas |
Parašytas: 2008 01 23, 08:43 |
|
|
|
|
| Gediminas rašo: |
......................, bet dazno sovietinio namo skydineje fazinis ir nulinis laidas savo isvaizda niekuo nesiskiria. Jei ateina "aukstos" kvalifikacijos tinklu darbuotojas ir jam tenka atjungti abudu tuos laidus tai po remonto sujungiant laidus atgal paprastai jis neapkrauna savo galvos mintimis kur kuris laidas turi buti .........................
...........................................
...................................... |
Va va, cia jau ir prasideda "linksmybes"....... O dar kai pas zmogeli bute atskiri (turiu galvoj virtuvei, voniai ir t.t.) automatukai ant faziniu laidu sustatyti.... Jie visi "pasidaro" ant nulio....
Ir dar "geresnis" variantas kai nesant izeminimo ivado kokia skalbenke inulinta rozetej tokiu pat "aukstos kvalifikacijos" elektriku (beje, teko matyt tokiu variantu).....
Vo tada jau nebe gyvenamos patalpos pasidaro, o mirties bausmes vykdymo vieta..... |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
 |
 |
Klausimas elektrikams trifazis automatas |
Parašytas: 2008 01 23, 08:50 |
|
|
|
|
to Chulio
taip, yra daznai daroma tokia nesamone, kai senos instaliacijos butuose, su 2 -ju laidu maitinimo sistema- L ir N- yra padaroma dar , tipo, PE laidas, prijungiant rozetese PE isvada prie N kontakto. Jei jau tokios yra rozetes, tai bent as asmeniskai, nerizikuociau prie N jungti, jau geriau atskira laida kur nors prie radiatoriaus nuvesti, darbo daugiau, bet patikimumas- nepalyginimas |
|
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas elektrikams trifazis automatas |
Parašytas: 2008 01 23, 09:34 |
|
|
|
|
Jei i buta nera atvestas izeminimo laidas, jungti rozeciu izeminimo kontaktu ir elektros prietaisu korpusu prie nulinio laido jokiu budu negalima. Jei jau jungiamas izeminimo laidas, tai ji reikia papildomai atsivesti nuo tos ivadinio skydo vietos kuri yra patikimai izeminta ir nera jokios galimybes sumaisyti laidus. Izeminima jungti prie radiatoriaus taip pat negalima. Toks izeminimas yra nepatikimas, bet to kurioje nors vietoje gali buti idetas gabalas plastikinio vamzdzio. Tokiu atveju, prisilietus faziniam laidui prie tokiu budu izeminto prietaiso korpuso, daug sansu nutrenkti smagiai prie radiatoriaus besisildanti kaimyna.
Isvados butu tokios:
1. Jei bute atvestas izeminimo laidas, jis jungiamas prie rozeciu izeminimo kontakto. Auotomatu jei jis turi sublokuotus kontaktus galima atjungineti faze ir nuli, bet jokiu budu negalima atjungineti nulio atskirai.
2. Jei izeminimo laidas i buta neatvestas, ji reikia arba atsivesti atskirai nuo patikimai izemintos vietos arba rozeciu izeminimo kontaktus palikti niekur neprijungtus. Del fazes ir nulio jungimo automatu, situacija lieka ta pati. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas elektrikams trifazis automatas |
Parašytas: 2008 01 23, 11:41 |
|
|
|
|
| vidas.k rašo: |
to Chulio
taip, yra daznai daroma tokia nesamone, kai senos instaliacijos butuose, su 2 -ju laidu maitinimo sistema- L ir N- yra padaroma dar , tipo, PE laidas, prijungiant rozetese PE isvada prie N kontakto. Jei jau tokios yra rozetes, tai bent as asmeniskai, nerizikuociau prie N jungti, jau geriau atskira laida kur nors prie radiatoriaus nuvesti, darbo daugiau, bet patikimumas- nepalyginimas |
Pats kazkada panasia nesamone padariau skalbenkei pajungt , tik tiek, kad inulinau pries nuotekio rele (tiksliau nuotekio rele ir automatas viename). Dabar po biski (dalimis, nes zmonai nepaaiskinsi kodel visam bute nera elektros savaite laiko, po darbo visgi trumpoki vakarai lieka) keiciuos el. instaliacija, tai teks istaisyti senas klaidas..........
Ir dar vienas klausimelis: kadangi atejo rozeciu dejimo laikas, o izeminimas is laiptines dar neatvestas ka daryti su izeminimo laidu rozetese? Prijunginet prie jam skirtu vietu ar ne? O gal uzizoliuot ir palaukt kol ateis izeminimas is laiptines? Nes neaisku kas gali nutikt kai visu el.prietaisu korpusai bus sujungti ir neizeminti.......  |
|
_________________ I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life! |
|
|
|
 |
 |
Klausimas elektrikams trifazis automatas |
Parašytas: 2008 01 23, 12:03 |
|
|
|
|
| Chulio rašo: |
Ir dar vienas klausimelis: kadangi atejo rozeciu dejimo laikas, o izeminimas is laiptines dar neatvestas ka daryti su izeminimo laidu rozetese? Prijunginet prie jam skirtu vietu ar ne? O gal uzizoliuot ir palaukt kol ateis izeminimas is laiptines? Nes neaisku kas gali nutikt kai visu el.prietaisu korpusai bus sujungti ir neizeminti.......  |
Geriau kol kas palikti izeminimo kontaktus neprijungtus. Jei kurio nors vieno prietaiso fazinis laidas prasitrins i korpusa, tai faze atsiras visu prietaisu kurie ijungti i rozetes korpusuose. Zymiai padideja tikimybe gauti per nagus. Kai atsivesi patikima izeminimo laida tada ir prijungsi rozeciu izeminimo kontaktus. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas elektrikams trifazis automatas |
Parašytas: 2008 01 24, 13:35 |
|
|
|
|
| dauguma patyrusiu elektriku rekomenduoja statyti sroves nuotekio rele, taip galima apsaugoti savo seimos narius, o juolab vaikus kurie megsta kisti nagucius prie rozeciu. |
|
|
|
|
|
 |
Klausimas elektrikams trifazis automatas |
Parašytas: 2008 01 25, 08:09 |
|
|
|
|
sroves nuotekio rele, aisku, yra gerai.Bet ji yra tik PAPILDOMA APSAUGA, o stai izeminimas yra daug patikimesnis dalykas.Be to, atmink, kad tam, kad ta rele suveiktu, SROVE JAU TURI PRATEKETI, t.y. tu turi gauti tuos 30mA srove per rankas, o tik tada ta rele suveiks. Ji apsaugos ( reikia tiketis), tave tik nuo mirtino ILGALAIKIO sroves poveikio, jei tu, nutveres (saldytuvo , etc, ... )rankena, nebegalesi jos paleisti.
O jei kol kas nera izeminimo, tai bent prie radiatoriaus skalbykle prijunk.Bet, aisku, tai nera labai patikima , jei plastikinis vamzdis yra, tai, aisku, ne kas. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas elektrikams trifazis automatas |
Parašytas: 2008 01 25, 09:47 |
|
|
|
|
| izeminimas privalomas ir jo jokiu budu negalima atjungti, tegu jis buna normaliai pajungtas o i ta automata gali jungt F ir N, o del to kad izemint skalbykle naudojant radiatoriu tai nusauciau toki zmogu! vien tai kad kazkur gali buti plastikinis intarpas kelia pavoju kaimynams, tai jau geriau pats tegu nusikrato, negu svetima. |
|
|
|
|
|
 |
Klausimas elektrikams trifazis automatas |
Parašytas: 2008 01 25, 10:24 |
|
|
|
|
Nuotėkio rėlė (apsauga nuo prisilietimo) suveikia bandant tikrinti fazę vienpoliu indikatoriumi. Jo srovė pora miliamperu. Yra nuotėkio rėlės, kaip žmonės sako nuo gaisro, jų poveikio srovę ~50mA.
Įžeminimo ir nuotekio rėlės negalima lyginti. Nuotėkio rėlė apsaugos nuo prisilietimo prie fazinio laido ir kai susilpnėja fazinio laido izoliacijai ir yra nuotekis. Įžeminimas apsaugos kai yra įrenginio izoliacijos pažeidimas ir fazė patenka į korpusą-trumpas jungimas ir paveikia apsaugos. |
|
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas elektrikams trifazis automatas |
Parašytas: 2008 01 25, 13:05 |
|
|
|
|
| Edvidas rašo: |
Nuotėkio rėlė (apsauga nuo prisilietimo) suveikia bandant tikrinti fazę vienpoliu indikatoriumi. Jo srovė pora miliamperu. Yra nuotėkio rėlės, kaip žmonės sako nuo gaisro, jų poveikio srovę ~50mA.
Įžeminimo ir nuotekio rėlės negalima lyginti. Nuotėkio rėlė apsaugos nuo prisilietimo prie fazinio laido ir kai susilpnėja fazinio laido izoliacijai ir yra nuotekis. Įžeminimas apsaugos kai yra įrenginio izoliacijos pažeidimas ir fazė patenka į korpusą-trumpas jungimas ir paveikia apsaugos. |
kiek zinau, pacios jautriausios reles yra 10 mA., labiausiai naudojamos 30 mA, nuo gaisro 300mA |
|
|
|
|
|
 |
 |
Klausimas elektrikams trifazis automatas |
Parašytas: 2008 01 25, 13:06 |
|
|
|
|
| snobas rašo: |
| izeminimas privalomas ir jo jokiu budu negalima atjungti, tegu jis buna normaliai pajungtas o i ta automata gali jungt F ir N, o del to kad izemint skalbykle naudojant radiatoriu tai nusauciau toki zmogu! vien tai kad kazkur gali buti plastikinis intarpas kelia pavoju kaimynams, tai jau geriau pats tegu nusikrato, negu svetima. |
Nešauk, kapeikų duosiu  |
|
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods,
WOT Mods,
Assetto Corsa Rally Mods |
|