 Forumas » Elektronika žaliems » Kaip i trifazi tinkla pajungt 5 sildituvus po 1400W
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 11
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Kaip i trifazi tinkla pajungt 5 sildituvus po 1400W
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
johny123
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Prasau padekit,gal ir visai "zalias"klausimas.
Situacija tokia: turiu 5 elektrinius sildytuvus po 1400W kiekvienas.Gal galit kas shemute imest kaip juos pajungt prie trifazes rozetes, nes ijungus i paprasta tinkla pritemsta sviestuvai Rolling Eyes
Jai kas netingit, imeskit schemute ir su saugikliais (noreciau pries trifaze pastatyt maza dezute sildikliu instaliacijai saugikliu)
Busiu labai dekingas Wink
 Kaip i trifazi tinkla pajungt 5 sildituvus po 1400W
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
tau netik sviestuvai priges o ir instaliacija supleskes. 5x1400W- 9kW. o tai 40A is 220V.
kad tolygiai paskirstyti ant faziu reiktu kad tenu skaicius dalintusi is 3.
Tiek to. rozete turi A B C ir N (dar gal yra izeminimas) Jei kitaip - tai N bus izeminimo kontakte - cia senai instaliacijai.
Tarp A ir N jungi du tenus lygegreciai, tarp B ir N dar du lygegreciai, tarp C ir N likusi. gausis kaip zvaigzde. Cia jei tavo tenai ant 220V. jei kitaip - kitaip ir jungti reik.
Galima pvz tarp A ir B pajungti du nuosekliai, bet kazkiek kris ju galingumas.
Automatas turetu buti 13A (artimiausias nominalas). Kabelis nemaziau 4 mm2! grubiai 1 mm2 - 10A. plonesni kabeliai gal ir laikys, bet gresia gaisru.
 Kaip i trifazi tinkla pajungt 5 sildituvus po 1400W
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Arba tu arba as nemoku skaiciuot... Yra toks dalykas, kad tinklai riboja max srove.
 Didelis aciu Vytai uz patarima
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
johny123
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Ar yra skirtumas kuri peciuko laida jungt prieA,B ar C?Ar jokio skirtumo, pvz dvieju skirtingu peciuku po vien laida prie A o likusius 2 prie N ir taip toliau su kitom fazem.
Ar reik statyt nuotekio rele,jai jau ji yra instaliacijoj?
Dekingas labai uz patarima

VytasS rašo:
tau netik sviestuvai priges o ir instaliacija supleskes. 5x1400W- 9kW. o tai 40A is 220V.
kad tolygiai paskirstyti ant faziu reiktu kad tenu skaicius dalintusi is 3.
Tiek to. rozete turi A B C ir N (dar gal yra izeminimas) Jei kitaip - tai N bus izeminimo kontakte - cia senai instaliacijai.
Tarp A ir N jungi du tenus lygegreciai, tarp B ir N dar du lygegreciai, tarp C ir N likusi. gausis kaip zvaigzde. Cia jei tavo tenai ant 220V. jei kitaip - kitaip ir jungti reik.
Galima pvz tarp A ir B pajungti du nuosekliai, bet kazkiek kris ju galingumas.
Automatas turetu buti 13A (artimiausias nominalas). Kabelis nemaziau 4 mm2! grubiai 1 mm2 - 10A. plonesni kabeliai gal ir laikys, bet gresia gaisru.
 Kaip i trifazi tinkla pajungt 5 sildituvus po 1400W
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix
VIP narys
VIP narys
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
kiek zinau elektros tinklai duyoda po 25A iki skaitliuko. po to 20A po skaitliuko at vienos fazes. tai galima sujungti po du silrytuvus ant neneudojamu faziu ir viena ant tok kuri po kambari isvedziota lemputems.
tokiu taveju kai kaitintuvas biski nusodins tinklo itampa lemputes nepriges
 Kaip i trifazi tinkla pajungt 5 sildituvus po 1400W
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
sneikaz rašo:
Arba tu arba as nemoku skaiciuot... Yra toks dalykas, kad tinklai riboja max srove.

Čia matosi nuosavas namas tai kiek max išsiperki tiek ir turi.
 Re: Didelis aciu Vytai uz patarima
PranešimasParašytas: 2007 12 28, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
johny123 rašo:
Ar yra skirtumas kuri peciuko laida jungt prieA,B ar C?Ar jokio skirtumo, pvz dvieju skirtingu peciuku po vien laida prie A o likusius 2 prie N ir taip toliau su kitom fazem.
Ar reik statyt nuotekio rele,jai jau ji yra instaliacijoj?
Dekingas labai uz patarima

VytasS rašo:
.............


Jungdamas kaip sake VytasS (A-N, B-N, C-N) tu gausi 3 vienfazius isvadus, taigi jungsis taip pat kaip ir i vienfazi tinkla. T.y. jei atskyres kiekviena trifazio faze su nuliu (A-N, B-N, C-N) sustatysi rozetes, turesi tris vienfazes rozetes Wink

_________________
I GAVE UP DRINKING, SMOKING AND SEX!
it was the worse 15 minutes of my life!
 Kaip i trifazi tinkla pajungt 5 sildituvus po 1400W
PranešimasParašytas: 2007 12 29, 09:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
johny123
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Dekingas Chulio,dabar aiskiai supratau kaip jungti.Aciu

Chulio rašo:
johny123 rašo:
Ar yra skirtumas kuri peciuko laida jungt prieA,B ar C?Ar jokio skirtumo, pvz dvieju skirtingu peciuku po vien laida prie A o likusius 2 prie N ir taip toliau su kitom fazem.
Ar reik statyt nuotekio rele,jai jau ji yra instaliacijoj?
Dekingas labai uz patarima

VytasS rašo:
.............


Jungdamas kaip sake VytasS (A-N, B-N, C-N) tu gausi 3 vienfazius isvadus, taigi jungsis taip pat kaip ir i vienfazi tinkla. T.y. jei atskyres kiekviena trifazio faze su nuliu (A-N, B-N, C-N) sustatysi rozetes, turesi tris vienfazes rozetes Wink
 Kaip i trifazi tinkla pajungt 5 sildituvus po 1400W
PranešimasParašytas: 2008 01 02, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Jo tikriausiai ukiskiau ir nepaaiskinsi.

Del ivado - taip kiek moki - tiek turi. Pas mane is vis buvo 6A automatas. dar sumokejau 500 lt ir pastate 13A. Siaip 1 kW (trifazio) - 170 lt....
Taciau protingai isskirscius po fazes apkrovas uztenka viskam - ir elektrinei plytelei su orkaite, tik va jei virini - cainyko jungt negaliu.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

Sveiki ir ekologiški maisto produktai

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

Draugiškas internetas

FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods, FS25 Maps, FS25 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS25 Mods
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
LEGO
Mänguköök, mudelautod, nukuvanker
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS25 Mods
FS25 Harvesters, FS25 Tractors Mods, FS25 Maps Mods
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
FS25 Mods
FS25 Maps, FS25 Cheats, FS25 Install Mods
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters, GTA 6 Map, GTA 6 Vehicles
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods, ATS Trucks, ATS Maps
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
FS25 Mods, FS25 Tractors, FS25 Maps
fs25mods.lt
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama