Sveiki,
Kam reikalingas įžeminimas namų įvadinėje spintoje, kai pas mane yra pajungta nuo jos boileris ir skalbimo mašina (čia iš galingesnių prietaisų)? Kodėl negalima naudoti įnulinimą vietoj įžeminimo, kai pajungti galingi prietaisai, juk nulis yra įžemintas elektros pastotėje ir kitur (toliau)? Turiu dvi savo versijas turiu dėl ko reikia įžemint: 1 dėl nulinio laido varžos iki pastotės. 2 dėl galimo nulinio laido nutrūkimo (nuo spintos iki pastotės)
P.S skaičiau teorijos nemažai, bet taip ir nesupratau , šitam forume skaitinėjaus taip pat.
Ačiū už atsakymus!
izeminimsas reikalingas del saugumo jie butu pazeista prietaiso izoliacija.
be iseminimo net tokio fakto gali nesuzinoti, as visa savaite litavau pramustu lituokliu, kol jis galu gale sprogo kai paieciau izeminta korpusa.
as visiems siulau izeminia jungti nuo bet kokio artimiausi izeminti metalinio daikto, pvz radiatoriaus, ar vandentiekio vamzdzio.
rezultatas bus toks pat ar net geresnis nei nuo skydines jungti.
o svarbiausia kad labai nesunku.
inulinimas labai pavojinga, jei nulinis laidas nutruks tai ant kurpuso atsiras faze. ir tas beveik garantuotai kada nors ivyks.
Man atrodo pati pavojingiausia situacija vonioje, kai viena koja ant grindų, kita vonioje ir ranka laikaisi už krano arba gyvatuko. O tuo metu kažkas patrumpina fazę į radijatorių ar į vandentiekio vamzdį. Arba trenkia žaibas.
_________________ „...Vienui vienas žodis būt tave apgynęs...“
nulis tai ira darbinis laidas juo teka srovė ir isai dabar stovi vienoje eilėja su faziniais laidais dabar pagal naujus reikalavimus nulis jau ira komutuojamas tai ira leidžiamas per kontaktus ankščiau to daryti nebuvo galima nes rusiška elektros sistema buvo trilaidė tai ira trys fazės o visa kita nulis-žemė dabar jau visi kopia i penkelaide sistema tai ira 3fazės 0 ir žemė
ižeminimas tai ira apsauga net išjunktam prietaise dėl kažkokiu irangos gedimu ar prasitrynus laidam i korpusa ( tas negalioja atjungtiems iš tinklo prietaisams)pradeda atlikti darba ižeminimas tai ira juo pradeda tekėti srovė ko pasekoja kažkur ira išmetamas automatas arba lydosi saugiklis
ižeminimas visada jungiasi kiek imanoma storesniu laidu kad butu kuo mažesnė varža kad nuotekis visada eitu laidu o ne pav. žmogaus kūnu jaigu būni tuo metu prisilietes prie to irengimo
tems besmegianems kurie ižeminimui naudoja radijatorius ar vandentiekio vamzdžius noriu pasakyt kad jie labai rizikuoja savo ir aplinkiniu sveikata dabar labai madoi darosi plastikiniai vamzdžiai ir kai kuris nors kaimynas stovo atkarpoja pakeis vamz. o kitas ten ižemins ar net inulins kažkoki prietaisa o trečias norės atsisukti vandes ir paims už krano bus labai kaifas
kolega str irgi davė labai gera pavizdi
Kažkada mano name vienas kaušas įžemino skalbinkę į vonią ir jam ten kažką pramušė.Tai vos neužmušė gretimam bute moters,kuri tu metu buvo vonioje.Gerai,kad buvo daugiau žmonių,tai paskambino į elektros tinklus,policiją-susėmė tą kvailį iškarto,baudą uždėjo,dar aprašė vietiniam laikraštyje.
Nulinį laidą galima atjungti tik tada, kai tuo pat laiku ar anksčiau atsijungia tos grandinės faziniai laidai. Atskirai atjungti tik nulinį laidą draudžiama. Nulinio laido grandinėje negali būti tirpus saugiklis.
Nulinis laidas yra darbinis per jį teka fazinių laidų suma (vektorinė), o apsauginiu laidu teka srovė tik tada, kai pažeidžiama įrenginio izoliacija ir į korpusą patenka fazinė įtampa ir tol , kol suveikia grandinės apsauga (automatas, saugiklis).
Nuosavame name geriausiai įrengti įžeminimo konturą ir nuo jo jungti apsauginį laidą ir įrenginių korpusus. Jungiant nuo vamzdynų, ypač nuo vandentiekio, kur daug srieginių sujungimų pavojinga, kaip rašė anksčiau.
Dėkui, jau aiškiau.
Kaip pasidaryt su strypais (armatūra) įžeminimą? Kiek jų reik, kokio storio maždaug ir iki kokio gylio kalti į žemę (molingas gruntas). Automatinis išjungėjes 26A. Jei kas žinot nuorodų, duokit, nes neradau info apie tai.
Tai čia aišku, bet kaip konturą padaryti? Knygoje „elektros energetiniai įrengimai ir instaliacija“ skaičiau, yra apytikslės formulės styrypo varžai apskaičiuoti, bet neradau kur parašyta kokiu atstumu kalti tuos strypus? Tai kokios man konturo varžos reikia jei 26A išjungėjas? R=U/I= 230/26=8.84 ? Bet gal reik truputi mažesnės varžos?
Senukuose perkant bus labai brangu.
Įžeminimo konturo varža priklauso nuo grunto, jei smėlis reikia daugiau elektrodų, jei molis mažiau. Paimk nemažiau kaip 3 elektrodus armatūra apie 20mm ir apie2,5m. Įkalk trikampiu, atstumas tarp elektrodų nemažesnis kaip elektrodo ilgis elektrodų viršutiniai galai 0,5m žemiau žemės paviršiaus . Elektrodus sujunk plienine viela (katankė) diametras nemažiau 10mm. Gausis uždaras trikampis. Nuo vieno kampo į pastatą vedi tą pačia plieninę vielą. viduje jungi varžtais naudoji storas poveržles (šaibas). Žemėje sujungti suvirinant, jei nėra galimybės suvirinti varžtais ir uždažyti storai bitumu.
Jeigu jungčiau nuotekio rėle, tai įžeminimo varža gali būti gana didelė, sumažėtu išlaidos? O rėlė patikimiau? Nuo kokios srovės, kai srovė teka įžeminimo konturu, turėtu suveikti rėlė?
reles gali suveikti nuo kiek nori, paprastai apie 10-30 ma
jei per daug jautri gali buti netikru suveikimu.
islaidos labai nesumazes ta rele daug kainuoja, gal 60lt, bet saugumas padides, jai atsitiktinai paliesi fazini laida rele atsjungs.
vien izeminimas tokiu atveju visai nepadetu.
Tai kaip suprantu, jei dalis srovės pradeda tekėti ne į nulį, o pavyzdžiui į žemę per žmogų, tada suveikia? t.y. atsiranda srovių skirtumas tarp fazės ir nulio ir rėlė atjungia fazę?