Kiek amperu mm^2 priklauso nuo trafo galios.
10-30W-(3.5-4.0)A/mm^2
30-50W-(3.0-3.5)A/mm^2
50-ir daugiau W-(2.5-3.0)A/mm^2
Reikšmės apytikrės, kitame žinyne srovės amperu mažesnės. Imk per vidurį ir bus gerai. Didesnės srovės naujasniame.
as biski klaida padariau, mano gera kalkuliatoriu pasiskolino, tai aritmetine klaida atsirado. tau uztektu 1.8- 2.0 mm diametro.Bet jei jau susukai, tai nieko blogiau nebus, trafas maziau kais
Formule yra tokia
d=1.13 saknis kvadratine is ( I/j )
cia I srove amperais
j sroves tankumas 2.5-3.5 A/sq mm kai galia virs 500 VA
3.5-4.5 A/sq mm kai galia mazesne
bet reik turet 2mm ar storesnes vielos radau tik visa rulona 1.5mm vielos bet tada jauciu gali nusprogti antrines. tai tada daryt tas dvi rites vienodas ir jungti lygegreciai tada is to vielos galesiu ispausti dviguba amperaza. bet to nera taip lengva vynioti stora viela