 Forumas » Elektronika žaliems » Kas cia per rezistorius, kad atlaiko 20kV itampa?
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Kas cia per rezistorius, kad atlaiko 20kV itampa?
PranešimasParašytas: 2006 12 29, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix
VIP narys
VIP narys
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Kazkuriame is siu metu radio zurnale yra aprasyta panasi shema, kaip multimetra perdirbti aukstos itampos matavimui.

tai kiek suprantu tos ICL.... mikroshemos ir turi toki aukstaomini iejima.
ir siaip tinka bet koks cmos operacinis stiprintuvas, apie juos parasyta kad iejimo srove keli pikoamperai.

del kondensatoriu tai nereikia ju tau 30 nuosekliai jungti. imamr apprasta 100v kondensatoriu 0.1uf, prijungiame prie jo nuosekliai kelis savo gamybos kondensatroius po kokius 5pf 20kV , ir bus reikiamas daliklis.
 Kas cia per rezistorius, kad atlaiko 20kV itampa?
PranešimasParašytas: 2006 12 30, 01:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Digix rašo:
Kazkuriame is siu metu radio zurnale yra aprasyta panasi shema, kaip multimetra perdirbti aukstos itampos matavimui.

tai kiek suprantu tos ICL.... mikroshemos ir turi toki aukstaomini iejima.
ir siaip tinka bet koks cmos operacinis stiprintuvas, apie juos parasyta kad iejimo srove keli pikoamperai.

del kondensatoriu tai nereikia ju tau 30 nuosekliai jungti. imamr apprasta 100v kondensatoriu 0.1uf, prijungiame prie jo nuosekliai kelis savo gamybos kondensatroius po kokius 5pf 20kV , ir bus reikiamas daliklis.


na daugmaz kaip ir aisku. jei jungsim matavimo kondika apie 0,1uF, tai manau ir paprastas multimetras tokios salyginai dideles talpos neturetu iskraipyti.
beje, kokia tokio talpuminio daliklio itampos matavimo paklaida galetu buti?

del to zurnalo, tai jei kada laiko turesi, mestelk koki linka.. su rusu paieska sunkiai sekasi..
 Kas cia per rezistorius, kad atlaiko 20kV itampa?
PranešimasParašytas: 2006 12 30, 03:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix
VIP narys
VIP narys
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
manau prie tokiu itampu paklaida nelabai aktualu turbut ji butu gal 5%
didele problema tokiu prietaisu kalibravimas, nera kur paimti zinomos 50kv itampos kuri turetu bent 5% tiksluma

bet daja visa ta dalyka reikia gerai ekranuoti, nes kitaip visokios radio vangos ar statine itampa gali isderinti parodymus, jug jei iejimas per 1pf kondensatoriu tai net arti pridejus ranka jau susidarys panasus talpumas.

as apie si talpumini principa suzinojau pamates stabilizuota labai aukstos itampos ketikli, jei ten megintum panaudoti varzini dalikli jis suvalgytu visa ketiklio galinguma. o situo budu apsieinama be energijos nuostoliu.
 Kas cia per rezistorius, kad atlaiko 20kV itampa?
PranešimasParašytas: 2006 12 30, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Digix rašo:
manau prie tokiu itampu paklaida nelabai aktualu turbut ji butu gal 5%
didele problema tokiu prietaisu kalibravimas, nera kur paimti zinomos 50kv itampos kuri turetu bent 5% tiksluma

bet daja visa ta dalyka reikia gerai ekranuoti, nes kitaip visokios radio vangos ar statine itampa gali isderinti parodymus, jug jei iejimas per 1pf kondensatoriu tai net arti pridejus ranka jau susidarys panasus talpumas.

as apie si talpumini principa suzinojau pamates stabilizuota labai aukstos itampos ketikli, jei ten megintum panaudoti varzini dalikli jis suvalgytu visa ketiklio galinguma. o situo budu apsieinama be energijos nuostoliu.


as kazkaip mieliau rinkciausi fabrikinius kondensatorius. nes jie bent kazkokia maksimalia nustatyta paklaida turi, o kai pats pradesi gamintis, tai dar neaisku koks tikslumas bus..

dėsiu kokios dvidesimties kondensatoriu girliandą. Tuo labiau kad ir kondikai centus kainuoja. ir manau reiktu deti truputi galingesnius, kad maziau talpa itakotu pasaliniai veiksniai.
issirinkau du tipus. nieko bus jei kondikas Z tipo?
gaila, kad apie kondiku paklaidas nieko neraso Confused

1:

KONDENSATORIUS MKP 470pF 6300V
kodas: KPA247/63

2:

KONDENSATORIUS CC Y5P 10nF 3000V
kodas: KCA410/30Y

kurie labiau tam reikalui tiktu? kaip del matuojamojo kondiko? ji parinkti toki kaip ir kiti like, ar kitokio talpumo?
teoriskai su pirmu variantu galima butu matuoti itampa iki 126kV
antruoju atveju iki 60kV
aisku realiai manau reiktu tuos skaicius apriboti bent dvigubai, saugumo atzvilgiu.
 Kas cia per rezistorius, kad atlaiko 20kV itampa?
PranešimasParašytas: 2006 12 30, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
dar radau tokiu variantu:

Kondensatorius K15-5 68pF 6300V H20

Kondensatorius K15-5 1000pF 6300V H70
 Kas cia per rezistorius, kad atlaiko 20kV itampa?
PranešimasParašytas: 2006 12 30, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix
VIP narys
VIP narys
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
savos gamybos galima gaminti jei turi talpumo matuokli.

o su tais kur parodei cia tai tavo prietaisas skukaups labai nebazai energijos, bus ne voltmetras bet usdelsto veikimo elektroshokeris
labai didellio talpumo naudoti nereiketu
 Kas cia per rezistorius, kad atlaiko 20kV itampa?
PranešimasParašytas: 2006 12 30, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Digix rašo:
savos gamybos galima gaminti jei turi talpumo matuokli.

o su tais kur parodei cia tai tavo prietaisas skukaups labai nebazai energijos, bus ne voltmetras bet usdelsto veikimo elektroshokeris
labai didellio talpumo naudoti nereiketu

turiu talpos matavimo prietaisa, bet jis irgi nera labai tikslus: +-2,5% of rdg +-3digits

tai kad daliklis pasikraus, nieko baisaus, isskyrus tada kai matuoji, jo galus visada uztrumpintus galima laikyti.

tai sitas kondikas tiktu?:

Kondensatorius K15-5 68pF 6300V H20

H kaip suprantu induktyvumas. siuo atveju geriau kai jis mazesnis ar kai didesnis, ar cia isvis tas induktyvumas svarbu kai daznis didelis buna?

galima gal butu deti ir keliu pikofaradu kondikus, bet tada labai jau ta itampa svyruotu ir jautriai i viska reaguotu. o del ekranavimo, tai cia tau ne zema itampa Very Happy kaip tu ruosiesi ekranavima daryti kai itampa ir 50kV gali siekti? Very Happy
 Kas cia per rezistorius, kad atlaiko 20kV itampa?
PranešimasParašytas: 2006 12 30, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix
VIP narys
VIP narys
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
50kv dar nera baisai didele itampagalima ikisti viska i plastmasini vamzdi, ji apvynioti folga ir dar karta i storesni vamzdi ikisti.

tokie kondensaroriai turetu tikti, tas H20 tai tikrai ne induktyvumas, ir jis siuo atveju visia nesvarbus.

del to straipsnio radio zurnale tai perziurek siu metu zurnalus, ir turbut rasi, cia forume yra parasyta kur juos rasti.
 Kas cia per rezistorius, kad atlaiko 20kV itampa?
PranešimasParašytas: 2006 12 30, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
O kam tą įtampą jums matuoti?
koksskirtumas ar 55,ar 55,1kV?
 Kas cia per rezistorius, kad atlaiko 20kV itampa?
PranešimasParašytas: 2006 12 31, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Digix rašo:
50kv dar nera baisai didele itampagalima ikisti viska i plastmasini vamzdi, ji apvynioti folga ir dar karta i storesni vamzdi ikisti.

tokie kondensaroriai turetu tikti, tas H20 tai tikrai ne induktyvumas, ir jis siuo atveju visia nesvarbus.

del to straipsnio radio zurnale tai perziurek siu metu zurnalus, ir turbut rasi, cia forume yra parasyta kur juos rasti.

reiks pasikuist..

P.S.: radau tris kondikus is senu lempiniu TV

na talpumas aisku sakysi kad per didelis, bet privalumas tas kad itampos aukstos ju. jei juos tris sujungus, tai kaip ir 90kV laikyt turetu. o kadangi rusiski, tai tiek ir laikys manau. bent jau iki 50kV tai ir dvieju manau uztektu.
nors siaip gal is maziuku darysiu, tuos panaudosiu gal itampos daugintuve.

darant is tu maziuku, tai kazkaip idomi situacija. kondikas parasyta kad 6,3kV atlaiko, nors tarp jo koju tai ten kokie 6mm nelabai daugiau ir bus.. Very Happy
 Kas cia per rezistorius, kad atlaiko 20kV itampa?
PranešimasParašytas: 2006 12 31, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Vikis rašo:
O kam tą įtampą jums matuoti?
koksskirtumas ar 55,ar 55,1kV?

jei turi kazkokia tai auksta itampa, tai nori ir suzinoti kokia tai tiksliai itampa. nes labai jau neprofesionalu itampa matuoti kibirksties ilgio pagalba.

jei realiai, tai teko truputi su auksta itampa zaisti ir derinti schema kas iseitu geriausias variantas. vat tada ir butu labai pravertes aukstos itampos matavimo prietaisas.

55 ar 55,1 nesvarbu, bet kadangi ir taip paklaidos manau gausis, tai kai bus 55 gali rodyti ir 57 ar 53. na bet tokio tikslumo manau uzteks Smile
 Kas cia per rezistorius, kad atlaiko 20kV itampa?
PranešimasParašytas: 2006 12 31, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digix
VIP narys
VIP narys
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
su tais zaliais nebus labai lengva matuoti, reikes palaukti kol visas pasikraus, jei maitinimo blokas nebus labai galingas. o paskui kai iskrovinesi tas vyks su baisiu trenksmu. jei tos problemos tau nelabai svarbu tai tada viskas gerai, nes kondensatoriu forma gana neblogai atrodo.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie Atgal  1, 2
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

Technologijos.lt

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

„Mokslo sriuba“

www.matuok.lt - Interneto spartos matavimo sistema

Programuotojas Tautvydas – interneto svetainių-sistemų kūrimas

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

Draugiškas internetas

FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods, FS25 Maps, FS25 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS25 Mods
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
FS25 Mods
FS25 Maps, FS25 Cheats, FS25 Install Mods
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods, ATS Trucks, ATS Maps
RDR2 Mods
Euro Truck Simulator 2 Mods, WOT Mods, RDR2 Maps
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Ets2 mods, Ats mods, Beamng drive mods
allmods.net
„MokslasPlius“ – mokslui skirtų svetainių portalas
www.mokslasplius.lt
Būk saugus
elektroninėje erdvėje

www.esaugumas.lt
LTV.LT – lietuviškų tinklalapių vitrina
www.ltv.lt/technologijos/
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
Mokslo festivalis „Erdvėlaivis žemė“
www.mokslofestivalis.eu
Reklama


Reklama