ARM7 PLL keistenybė |
Parašytas: 2006 12 21, 13:27 |
|
|
|
Gal kas susidūrę su tokia problema:
LPC2132 mcu, šalia relės valdo 230V apkrovas. Nepriklausomai nuo to ar yra optinis atrišimas nuo relių ar ne, bet koks pokytis 230V pusėje pakabina procesorių dirbantį 11,059Mhz (vidinis pll išjungtas). Didelių triukšmų iki 10Mhz, maitinime ar ant I/O nesimato.
Įjungus PLL 4x, prie 44Mhz dirba salyginai stabiliai. Bent jau nepavyko reles junginėjant "pakabinti" procesoriaus. Turbūt teks naudoti pll'ą, nors labai būtų smagu sukti ant mažo dažnio (elektros suvartojimas).
Gal kas esat susidūrę su panašia problema, ar turit minčių kaip pll'as gali įtakoti mcu darbą (tikėtina būtų atvirkšiai, kad naudojant pll'ą bus nestabiliau, bet taip nėra). |
|
_________________ -----
That's what she said. |
|
|
|
|
|
ARM7 PLL keistenybė |
Parašytas: 2006 12 21, 14:21 |
|
|
|
hmm, visdėlto, galima pabandyti panaudoti paprasčiausią būdą (nors tu greičiausiai bandei, bet...) paimk ir lygegrečiai relei pajunk diodą, taip, kad jis leistų užmaitint relę, bet jei pajungtum maitinimą kita puse, tai užtrumpintų, taip visiškai numuš saviindukciją . |
|
_________________ nepamirškit, klysti žmogiška
privatas - privatiems klausimams
arch linux |
|
|
|
|
ARM7 PLL keistenybė |
Parašytas: 2006 12 21, 16:51 |
|
|
|
as tai itariu kad ant maitinimo kondensatoriu per mazai sudejai.
reiketu shema dasryti pagal vsas taisykles, ant kiekvieno mikroshemos maitinimo laido labai arti deti po 0.1mm kondensatoriu. reliu maitinimui atvesti atskira laida, korpusui paskirti labai dideli platos plota.
as ziurejau osilografu ant atmega tai buvo baisus truksmas ant maitinimo, net 1V p2p amplitude. |
|
|
|
|
|
ARM7 PLL keistenybė |
Parašytas: 2006 12 21, 17:05 |
|
|
|
Taip, nevisai korektiškai padaryta schema, truksta kondikų ir pan. Tačiau 230V dalis priešingoje pusėje schemos, relėm atvestas atskiras laidas - nepadeda.
Idomu fizikinė esmė, kaip pll pagerina darbą, ir ar galima tuo pasitikėti. Triukšmai link 100mV, bent jau tai ką aš matau su senuku oscilografu. |
|
_________________ -----
That's what she said. |
|
|
|
|
ARM7 PLL keistenybė |
Parašytas: 2006 12 22, 08:26 |
|
|
|
tau gal kvarcinį generatorių numušinėja. Pažiūrėk, ar atskiri laidininkai didelėms ir mažoms srovėms, ar kondensatoriai nuo kvarco iškart prie kontrolerio jungiasi (taip pat ir kondensatorių GND išvadai). O su PLL kontroleris sukasi jau ne nuo kvarcinio generatoriaus, o nuo vidinio, todėl gal ir nenusimušinėja. Šiuo atveju kvarcinis generatorius dirba tik kaip atraminis dažnis, jam nusimušus, trumpam tik vidinio generatoriaus dažnis gali pakisti, bet dėl to kontroleris nepakimba. |
|
|
|
|
|
ARM7 PLL keistenybė |
Parašytas: 2006 12 22, 09:13 |
|
|
|
sadivas: turbūt tame ir bus problema. Šiek tiek ilgoki takai iki kvarco kondikų. Nežinojau, kad pll dirba nuo vidinio generatoriaus.
Dėkui už atsakymą. |
|
_________________ -----
That's what she said. |
|
|
|
|
ARM7 PLL keistenybė |
Parašytas: 2006 12 22, 11:16 |
|
|
|
Kvarcinį rezonatorių taip pat kuo arčiau kontrolerio išvadų prijunk, dar rezonatoriaus korpusą gali sujungti su kontrolerio GND išvadu. |
|
|
|
|
|
ARM7 PLL keistenybė |
Parašytas: 2006 12 22, 13:30 |
|
|
|
triuksmus su osciloskopu pakankamai sunku pastebeti, tas matavimas nera labai patikimas, ypac jei stabilizatorius impulsinis.
Kondenseriai keraminiai 0.1mkf - pliusas maitinimo- GND, prie pat mikroschemos, tas pats prie osciliatoriaus
Maitinimo itampa pries stabilizatoriu pakankamai auksta? bent 3 Vskirtumas IN- OUT turi buti, pulsacijos 100Hz mazos?Po stabilizatoriaus prie jo isejimo- vel konderis keraminis
Apkrauk didesne apkrova transformastoriu pabandymui, gal kai jis maitina reliu rites, jo U perdaug nukrinta?
Pasuntuok antrine ir pirmine transformerio puses nedideliais konderiais po 0.1 mkf
turetu padeti |
|
|
|
|
|
|
ARM7 PLL keistenybė |
Parašytas: 2006 12 22, 13:46 |
|
|
|
Yra kondensatoriai keramikiniai ir elektrolitiniai ant maitinimo, vėliau bandymams dar tantalinį užmečiau. Prie procesoriaus taip pat keraminis kondikas. 3.3V reguliatorius gauna 5V įtampą. Tačiau pulsacijų nepastebėjau.
Smigimas pasireiškia netgi jei relių maitinimas apskritai neįjungtas, užtenka pasikeitimo apkrovos pusėje. Turbūt silpniausia vieta ir yra kvarcinis generatorius. Jis šalia proco, tačiau kondikai nueina į priešingą pusę (10-15mm takeliai iki žemės). Žemė toje vietoje irgi neįpatingai tvirta, tai matomai ir pasigadina darbas.
Vakare dar patikrinsiu kas matosi ant kvarco kojelių. Pabandysiu įžeminti kvarco korpusą. Dėkui už komentarus. |
|
_________________ -----
That's what she said. |
|
|
|
|
ARM7 PLL keistenybė |
Parašytas: 2006 12 28, 08:28 |
|
|
|
man irgi idomu, kokie buvo resultatai ir kokia priezastis?
Nes kazko panasaus gali ir kitiems pasitaikyti
Trikdziai- labai kaprizingas dalykas, ir bet kuri patirtis naudinga |
|
|
|
|
|
ARM7 PLL keistenybė |
Parašytas: 2006 12 28, 10:38 |
|
|
|
Nepavyko pamatyti su oscilografu kas darosi ant kojelių kvarco (oscilografas mažiau paveža Mhz :)). Tačiau kai pradėjau naudoti vidini pll, viskas susitvarkė ir nepavyko niekaip nusmigdinti mcu.
Tarkim flashinimo metu kuomet dirba išorinis kvarcas, bet koks impulsas (pvz. įjungiu litavimo stotelę į el. tinklą) nusmigdina flashinimo procesą. Vienu žodžiu, vidinio pll naudojimas išsprendžia nestabilumą, jei jis pasitaiko dėl blogai sutrasuotos žemės.
Suconfigūravau, pll'ą taip, kad dirbtų 1 dalikliu ir 1 daugikliu, taigi turiu ta patį kvarco dažnį, tik stabilų ;) |
|
_________________ -----
That's what she said. |
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
|
|
|