Name yra 2 trifaziai skydeliai. Nuo vieno pajungta rankšluoščių džiovintuvai, o nuo kito - kaitlentė ir orkaitė. Kaip patikrinti ar visi trys pajungimai nuo skirtingų fazių?
Daug būdų - ir pagal fazinių laidų spalvas, ir su srovės replėmis, ir su generatorium / galvaniniu elementu / multimetru (atjungus įvadinį automatą), ir t.t.
Net kai kurie energijos skaitikliai rodo apkrovą kiekvienai fazei.
Dirbant dviese - ir su voltmetru patikrinti galima. Įjungus apkrovą, įtampa nukrenta.
Name yra 2 trifaziai skydeliai. Nuo vieno pajungta rankšluoščių džiovintuvai, o nuo kito - kaitlentė ir orkaitė. Kaip patikrinti ar visi trys pajungimai nuo skirtingų fazių?
SG rašo:
Daug būdų - ir pagal fazinių laidų spalvas, ir su srovės replėmis, ir su generatorium / galvaniniu elementu / multimetru (atjungus įvadinį automatą), ir t.t.
Net kai kurie energijos skaitikliai rodo apkrovą kiekvienai fazei.
Dirbant dviese - ir su voltmetru patikrinti galima. Įjungus apkrovą, įtampa nukrenta.
as tai daryciau zymiai paprasciau. vienas. ir be jokiu papildomu prietaisu.
viska ijungi, kad veiktu. o tada skydeliuose isjungi linija. o tada pati sunkiausia dalis - pradedi galvot
Pats papraščiausias būdas ir nereikia jokių spec. matavimo prietaisų - skydelyje, nuo trifazio automato paeiliui atjuginėk laidus (palik po vieną) ir žiūrėk kurios rozetės lieka veikiančios t.y. kuriose yra įtampa.
Pats papraščiausias būdas ir nereikia jokių spec. matavimo prietaisų - skydelyje, nuo trifazio automato paeiliui atjuginėk laidus (palik po vieną) ir žiūrėk kurios rozetės lieka veikiančios t.y. kuriose yra įtampa.
Aš nedrįsčiau dalinti tokių pasiūlymų. Tas botanikas įkiš nagus ir dar užvers kanopas. Gal jie tegu daro tai be patarimų iš šalies.