Parašytas: 2025 03 06, 20:46 |
|
|
|
Susidūriau su tokia neaiškia situacija. Prisukau naujame bute rozetes ir kai tik noriu pratestuoti jas, įkišdamas paprastą (ikėjoje pirktą, tvarkingą 6w) lemputę, išmuša saugiklį. Daugiau nieko į tą tinklą nėra pajungta, į kitas rozetes tą lemputę pajungiu ir jokių bėdų, o į šitą išmuša saugiklį. Laidai nauji, rozetės naujos, nieko daugiau priw jų neprijungta, laidai lyg ir normaliai pritvirtinti. Beje, saugiklį tai muša srovės nutekėjimo relės, po kuriuo yra pajungtos ir kitų linijų rozetės, kurios normaliai veikia, kad ir ką prie jų prijungčiau. Tai saugiklis, kaip ir ok, lemputė irgi ok, laidai nauji, rozetės jaujos. Beje laidai ir rozetės su įžeminimu.
Nebeturiu idėjų kur dar ieškoti kame čia bėda. |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkin |
Parašytas: 2025 03 06, 20:57 |
|
|
|
minduzaster rašo: |
Susidūriau su tokia neaiškia situacija. Prisukau naujame bute rozetes ir kai tik noriu pratestuoti jas, įkišdamas paprastą (ikėjoje pirktą, tvarkingą 6w) lemputę, išmuša saugiklį. Daugiau nieko į tą tinklą nėra pajungta, į kitas rozetes tą lemputę pajungiu ir jokių bėdų, o į šitą išmuša saugiklį. Laidai nauji, rozetės naujos, nieko daugiau priw jų neprijungta, laidai lyg ir normaliai pritvirtinti. Beje, saugiklį tai muša srovės nutekėjimo relės, po kuriuo yra pajungtos ir kitų linijų rozetės, kurios normaliai veikia, kad ir ką prie jų prijungčiau. Tai saugiklis, kaip ir ok, lemputė irgi ok, laidai nauji, rozetės jaujos. Beje laidai ir rozetės su įžeminimu.
Nebeturiu idėjų kur dar ieškoti kame čia bėda. |
Tai elektrikas supainiojo tos rozetės kažkurį laidą ir prijungė jį ne per nuotėkio relę elektros skydelyje. Arba, kuo abejočiau, pačioje rozetėje įžeminimo laidą supainiojo su nuliniu. |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkin |
Parašytas: 2025 03 06, 21:30 |
|
|
|
hencia rašo: |
minduzaster rašo: |
Susidūriau su tokia neaiškia situacija. Prisukau naujame bute rozetes ir kai tik noriu pratestuoti jas, įkišdamas paprastą (ikėjoje pirktą, tvarkingą 6w) lemputę, išmuša saugiklį. Daugiau nieko į tą tinklą nėra pajungta, į kitas rozetes tą lemputę pajungiu ir jokių bėdų, o į šitą išmuša saugiklį. Laidai nauji, rozetės naujos, nieko daugiau priw jų neprijungta, laidai lyg ir normaliai pritvirtinti. Beje, saugiklį tai muša srovės nutekėjimo relės, po kuriuo yra pajungtos ir kitų linijų rozetės, kurios normaliai veikia, kad ir ką prie jų prijungčiau. Tai saugiklis, kaip ir ok, lemputė irgi ok, laidai nauji, rozetės jaujos. Beje laidai ir rozetės su įžeminimu.
Nebeturiu idėjų kur dar ieškoti kame čia bėda. |
Tai elektrikas supainiojo tos rozetės kažkurį laidą ir prijungė jį ne per nuotėkio relę elektros skydelyje. Arba, kuo abejočiau, pačioje rozetėje įžeminimo laidą supainiojo su nuliniu. |
O ar galėtų būti to priežastis, kad įžeminimas susijungęs su 0 kažkur prie rozetės? (spėlioju, nes ant tos linijos sujungiau 8 rozetes. |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkin |
Parašytas: 2025 03 06, 21:41 |
|
|
|
minduzaster rašo: |
O ar galėtų būti to priežastis, kad įžeminimas susijungęs su 0 kažkur prie rozetės? (spėlioju, nes ant tos linijos sujungiau 8 rozetes. |
Jei toje linijoje visos 8 rozetės išmuša srovės nuotėkio relę (SNR), tada - taip. Įžeminimui su nuliu susijungus, kol apkrova neįjungta, tol SNR nesuveiks. Tik įjungus didesnę apkrovą (silpna apkrova, pvz. 1W, gali net nesuveikdinti SNR) - SNR suveiks. |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkin |
Parašytas: 2025 03 06, 23:49 |
|
|
|
hencia rašo: |
Tai elektrikas supainiojo tos rozetės kažkurį laidą ir prijungė jį ne per nuotėkio relę elektros skydelyje. Arba, kuo abejočiau, pačioje rozetėje įžeminimo laidą supainiojo su nuliniu. |
as manau 2 atvejis 99.9% tik gal net ne rozeteje supainiojo. o kazkur kitur.
atjugt visa sistema ir atsimatuot reikia paprasciausiu testeriu - jei norima ieskot 'kur" negerai. arba sukeist nuli su izeminimu.
ar gal isvis net faze ivare i izeminima jei pats junge.
snr suveikimui pakanka keliu watu. ten miliamperai. ivadine snr nebet galingesne, amperu dalys.
------------
siaip jei suveikineja, o "kitur VISUR ne" - reikia viska tikrint. pacia lempute irgi. gal ten tos rozetes vieninteles gerai prijungtos o visos kitos BLOGAI. nes nesuveikia i bloga lempute. jei ten "viskas nauja" toks atvejis irgi ne nulis % - sprendziant pagal situacijos aprasyma.
-----------
kas liecia "elektrikus" ir ypac "elektros remiontininkus" - kas antras buna sudaelektrikas. kur isvis nedadaro ar net nepajungia izeminimu. ar specialiai atjungia. nes "elektra veikia ir be ju" o darbu uzsakovai - irgi loxai kur naudoja net neisbande savo tinklo. ir ten SNR apsauga net neaktyvuota. tik pinigai paimti uz "siuolaikiskumo ir naujumo" vaizda. |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkin |
Parašytas: 2025 03 10, 15:06 |
|
|
|
minduzaster rašo: |
hencia rašo: |
minduzaster rašo: |
Susidūriau su tokia neaiškia situacija. Prisukau naujame bute rozetes ir kai tik noriu pratestuoti jas, įkišdamas paprastą (ikėjoje pirktą, tvarkingą 6w) lemputę, išmuša saugiklį. Daugiau nieko į tą tinklą nėra pajungta, į kitas rozetes tą lemputę pajungiu ir jokių bėdų, o į šitą išmuša saugiklį. Laidai nauji, rozetės naujos, nieko daugiau priw jų neprijungta, laidai lyg ir normaliai pritvirtinti. Beje, saugiklį tai muša srovės nutekėjimo relės, po kuriuo yra pajungtos ir kitų linijų rozetės, kurios normaliai veikia, kad ir ką prie jų prijungčiau. Tai saugiklis, kaip ir ok, lemputė irgi ok, laidai nauji, rozetės jaujos. Beje laidai ir rozetės su įžeminimu.
Nebeturiu idėjų kur dar ieškoti kame čia bėda. |
Tai elektrikas supainiojo tos rozetės kažkurį laidą ir prijungė jį ne per nuotėkio relę elektros skydelyje. Arba, kuo abejočiau, pačioje rozetėje įžeminimo laidą supainiojo su nuliniu. |
O ar galėtų būti to priežastis, kad įžeminimas susijungęs su 0 kažkur prie rozetės? (spėlioju, nes ant tos linijos sujungiau 8 rozetes. |
Jeigu pats darai, tai bent testeri isigyk: https://www.pyramid.lt/tinkliniu-lizdu-su-patikrinimo-funkcija-testeris-rcd-ut-07b-eu-uni-t
Garantuotai nulis su zeme kazkur sumaisyti ir neaisku ar kitose rozetese isvis veikia sroves nuotekio rele. Galesi bent prasitestuoti, o kad lempute ikisus dega, tai nieko nereiskia. |
|
|
|
|
 |
 |
Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkingą) |
Parašytas: 2025 03 26, 20:49 |
|
|
|
Ok, išardžiau visas rozetes ir liko tik paskutinioji. Niekur nesimato, kad būtų laidas sumaišytas.
žodžiu, gal parekomenduotumėte kokį elektriką? Aš jau praradau viltį. Butas panerių ir Algirdo gatvių sankryžoje, Vilniuje. |
|
|
|
|
 |
Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkingą) |
Parašytas: 2025 03 26, 21:36 |
|
|
|
Skydelyje mėlyna gysla bus ne į tą vietą prijungta - ne per nuotėkio relę, o prie tų, kur be nuotėkio.
Taisymas - perjungti mėlyną gyslą prie nuotėkio relės N išėjimo.
Dabar rudas laidas eina per nuotėkio relę, mėlynas - neina. Todėl bet ką prijungus ir išmeta.
Jei kitų variantų nerasi - kreipkis, sutvarkysiu.
Gal pvz. hencia laisvesnis, daugiau laiko turi. |
|
Paskutinį kartą redagavo SG, 2025 03 26, 21:59. Redaguota 1 kartą |
|
|
|
 |
 |
Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkingą) |
Parašytas: 2025 03 26, 21:53 |
|
|
|
SG rašo: |
Skydelyje mėlyna gysla bus ne į tą vietą prijungta - ne per nuotėkio relę, o prie tų, kur be nuotėkio.
Taisymas - perjungti mėlyną gyslą prie nuotėkio relės N išėjimo.
Dabar rudas laidas eina per nuotėkio relę, mėlynas - neina. Todėl bet ką prijungus ir išmeta.
Jei kitų variantų nerasi - kreipkis, sutvarkysiu. |
Prisipažinsiu, kad jau jaučiuosi beviltiškai ir net nebesinori eksperimentuoti su tuo. Aš su mielu noru geriau duočiau jums patikrinti ir išsiaiškinti kas ten per velniava. |
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
 |
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
Football Training Kit
Football Training Equipment,
Football Skills,
Football Training |
|

|
 |