Dabar yra 2025 07 04, 14:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkingą)
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 11
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkingą)
PranešimasParašytas: 2025 03 06, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minduzaster
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Susidūriau su tokia neaiškia situacija. Prisukau naujame bute rozetes ir kai tik noriu pratestuoti jas, įkišdamas paprastą (ikėjoje pirktą, tvarkingą 6w) lemputę, išmuša saugiklį. Daugiau nieko į tą tinklą nėra pajungta, į kitas rozetes tą lemputę pajungiu ir jokių bėdų, o į šitą išmuša saugiklį. Laidai nauji, rozetės naujos, nieko daugiau priw jų neprijungta, laidai lyg ir normaliai pritvirtinti. Beje, saugiklį tai muša srovės nutekėjimo relės, po kuriuo yra pajungtos ir kitų linijų rozetės, kurios normaliai veikia, kad ir ką prie jų prijungčiau. Tai saugiklis, kaip ir ok, lemputė irgi ok, laidai nauji, rozetės jaujos. Beje laidai ir rozetės su įžeminimu.

Nebeturiu idėjų kur dar ieškoti kame čia bėda.
 Re: Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkin
PranešimasParašytas: 2025 03 06, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
minduzaster rašo:
Susidūriau su tokia neaiškia situacija. Prisukau naujame bute rozetes ir kai tik noriu pratestuoti jas, įkišdamas paprastą (ikėjoje pirktą, tvarkingą 6w) lemputę, išmuša saugiklį. Daugiau nieko į tą tinklą nėra pajungta, į kitas rozetes tą lemputę pajungiu ir jokių bėdų, o į šitą išmuša saugiklį. Laidai nauji, rozetės naujos, nieko daugiau priw jų neprijungta, laidai lyg ir normaliai pritvirtinti. Beje, saugiklį tai muša srovės nutekėjimo relės, po kuriuo yra pajungtos ir kitų linijų rozetės, kurios normaliai veikia, kad ir ką prie jų prijungčiau. Tai saugiklis, kaip ir ok, lemputė irgi ok, laidai nauji, rozetės jaujos. Beje laidai ir rozetės su įžeminimu.

Nebeturiu idėjų kur dar ieškoti kame čia bėda.
Tai elektrikas supainiojo tos rozetės kažkurį laidą ir prijungė jį ne per nuotėkio relę elektros skydelyje. Arba, kuo abejočiau, pačioje rozetėje įžeminimo laidą supainiojo su nuliniu.
 Re: Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkin
PranešimasParašytas: 2025 03 06, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minduzaster
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
hencia rašo:
minduzaster rašo:
Susidūriau su tokia neaiškia situacija. Prisukau naujame bute rozetes ir kai tik noriu pratestuoti jas, įkišdamas paprastą (ikėjoje pirktą, tvarkingą 6w) lemputę, išmuša saugiklį. Daugiau nieko į tą tinklą nėra pajungta, į kitas rozetes tą lemputę pajungiu ir jokių bėdų, o į šitą išmuša saugiklį. Laidai nauji, rozetės naujos, nieko daugiau priw jų neprijungta, laidai lyg ir normaliai pritvirtinti. Beje, saugiklį tai muša srovės nutekėjimo relės, po kuriuo yra pajungtos ir kitų linijų rozetės, kurios normaliai veikia, kad ir ką prie jų prijungčiau. Tai saugiklis, kaip ir ok, lemputė irgi ok, laidai nauji, rozetės jaujos. Beje laidai ir rozetės su įžeminimu.

Nebeturiu idėjų kur dar ieškoti kame čia bėda.
Tai elektrikas supainiojo tos rozetės kažkurį laidą ir prijungė jį ne per nuotėkio relę elektros skydelyje. Arba, kuo abejočiau, pačioje rozetėje įžeminimo laidą supainiojo su nuliniu.


O ar galėtų būti to priežastis, kad įžeminimas susijungęs su 0 kažkur prie rozetės? (spėlioju, nes ant tos linijos sujungiau 8 rozetes.
 Re: Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkin
PranešimasParašytas: 2025 03 06, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
minduzaster rašo:
O ar galėtų būti to priežastis, kad įžeminimas susijungęs su 0 kažkur prie rozetės? (spėlioju, nes ant tos linijos sujungiau 8 rozetes.
Jei toje linijoje visos 8 rozetės išmuša srovės nuotėkio relę (SNR), tada - taip. Įžeminimui su nuliu susijungus, kol apkrova neįjungta, tol SNR nesuveiks. Tik įjungus didesnę apkrovą (silpna apkrova, pvz. 1W, gali net nesuveikdinti SNR) - SNR suveiks.
 Re: Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkin
PranešimasParašytas: 2025 03 06, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
hencia rašo:
Tai elektrikas supainiojo tos rozetės kažkurį laidą ir prijungė jį ne per nuotėkio relę elektros skydelyje. Arba, kuo abejočiau, pačioje rozetėje įžeminimo laidą supainiojo su nuliniu.

as manau 2 atvejis 99.9% Very Happy tik gal net ne rozeteje supainiojo. o kazkur kitur.
atjugt visa sistema ir atsimatuot reikia paprasciausiu testeriu - jei norima ieskot 'kur" negerai. arba sukeist nuli su izeminimu.
ar gal isvis net faze ivare i izeminima Very Happy Very Happy Very Happy jei pats junge.
snr suveikimui pakanka keliu watu. ten miliamperai. ivadine snr nebet galingesne, amperu dalys.
------------
siaip jei suveikineja, o "kitur VISUR ne" - reikia viska tikrint. pacia lempute irgi. gal ten tos rozetes vieninteles gerai prijungtos Very Happy Very Happy Very Happy o visos kitos BLOGAI. nes nesuveikia i bloga lempute. jei ten "viskas nauja" Very Happy Very Happy Very Happy toks atvejis irgi ne nulis % - sprendziant pagal situacijos aprasyma.
-----------
kas liecia "elektrikus" ir ypac "elektros remiontininkus" - kas antras buna sudaelektrikas. kur isvis nedadaro ar net nepajungia izeminimu. ar specialiai atjungia. nes "elektra veikia ir be ju" Laughing Laughing Laughing o darbu uzsakovai - irgi loxai kur naudoja net neisbande savo tinklo. ir ten SNR apsauga net neaktyvuota. tik pinigai paimti uz "siuolaikiskumo ir naujumo" vaizda.
 Re: Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkin
PranešimasParašytas: 2025 03 10, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
minduzaster rašo:
hencia rašo:
minduzaster rašo:
Susidūriau su tokia neaiškia situacija. Prisukau naujame bute rozetes ir kai tik noriu pratestuoti jas, įkišdamas paprastą (ikėjoje pirktą, tvarkingą 6w) lemputę, išmuša saugiklį. Daugiau nieko į tą tinklą nėra pajungta, į kitas rozetes tą lemputę pajungiu ir jokių bėdų, o į šitą išmuša saugiklį. Laidai nauji, rozetės naujos, nieko daugiau priw jų neprijungta, laidai lyg ir normaliai pritvirtinti. Beje, saugiklį tai muša srovės nutekėjimo relės, po kuriuo yra pajungtos ir kitų linijų rozetės, kurios normaliai veikia, kad ir ką prie jų prijungčiau. Tai saugiklis, kaip ir ok, lemputė irgi ok, laidai nauji, rozetės jaujos. Beje laidai ir rozetės su įžeminimu.

Nebeturiu idėjų kur dar ieškoti kame čia bėda.
Tai elektrikas supainiojo tos rozetės kažkurį laidą ir prijungė jį ne per nuotėkio relę elektros skydelyje. Arba, kuo abejočiau, pačioje rozetėje įžeminimo laidą supainiojo su nuliniu.


O ar galėtų būti to priežastis, kad įžeminimas susijungęs su 0 kažkur prie rozetės? (spėlioju, nes ant tos linijos sujungiau 8 rozetes.



Jeigu pats darai, tai bent testeri isigyk: https://www.pyramid.lt/tinkliniu-lizdu-su-patikrinimo-funkcija-testeris-rcd-ut-07b-eu-uni-t
Garantuotai nulis su zeme kazkur sumaisyti ir neaisku ar kitose rozetese isvis veikia sroves nuotekio rele. Galesi bent prasitestuoti, o kad lempute ikisus dega, tai nieko nereiskia.
 Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkingą)
PranešimasParašytas: 2025 03 26, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minduzaster
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Ok, išardžiau visas rozetes ir liko tik paskutinioji. Niekur nesimato, kad būtų laidas sumaišytas.
žodžiu, gal parekomenduotumėte kokį elektriką? Aš jau praradau viltį. Butas panerių ir Algirdo gatvių sankryžoje, Vilniuje.
 Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkingą)
PranešimasParašytas: 2025 03 26, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Skydelyje mėlyna gysla bus ne į tą vietą prijungta - ne per nuotėkio relę, o prie tų, kur be nuotėkio.
Taisymas - perjungti mėlyną gyslą prie nuotėkio relės N išėjimo.

Dabar rudas laidas eina per nuotėkio relę, mėlynas - neina. Todėl bet ką prijungus ir išmeta.

Jei kitų variantų nerasi - kreipkis, sutvarkysiu.
Gal pvz. hencia laisvesnis, daugiau laiko turi.


Paskutinį kartą redagavo SG, 2025 03 26, 21:59. Redaguota 1 kartą
 Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkingą)
PranešimasParašytas: 2025 03 26, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Dar galima SG (ir mano, rašytą dar 2025-03-06, 19:57) hipotezę patikrinti taip: Nuotėkio relę išjungti, ir praskambinti rozetėje tarp nulio ir žemės. Jei skamba - vadinasi nulis ne per nuotėkio relę.
 Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkingą)
PranešimasParašytas: 2025 03 26, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minduzaster
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
SG rašo:
Skydelyje mėlyna gysla bus ne į tą vietą prijungta - ne per nuotėkio relę, o prie tų, kur be nuotėkio.
Taisymas - perjungti mėlyną gyslą prie nuotėkio relės N išėjimo.

Dabar rudas laidas eina per nuotėkio relę, mėlynas - neina. Todėl bet ką prijungus ir išmeta.

Jei kitų variantų nerasi - kreipkis, sutvarkysiu.


Prisipažinsiu, kad jau jaučiuosi beviltiškai ir net nebesinori eksperimentuoti su tuo. Aš su mielu noru geriau duočiau jums patikrinti ir išsiaiškinti kas ten per velniava.
 Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkingą)
PranešimasParašytas: 2025 03 26, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
SG rašo:
Gal pvz. hencia laisvesnis, daugiau laiko turi.
Galiu, parašiau autoriui A.Ž.
 Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkingą)
PranešimasParašytas: 2025 03 27, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
jei tvarkysi - sportini interesa patenkink - kas konkreciai buvo Idea
 Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkingą)
PranešimasParašytas: 2025 03 28, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
zamolskis rašo:
jei tvarkysi - sportini interesa patenkink - kas konkreciai buvo Idea
Kaip ir spėjom - tos grupės nulis buvo pajungtas ne per nuotėkio relę.
 Išmuša saugiklius, kai į rozetę įjungiu lemputę (tvarkingą)
PranešimasParašytas: 2025 03 28, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minduzaster
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
hencia rašo:
zamolskis rašo:
jei tvarkysi - sportini interesa patenkink - kas konkreciai buvo Idea
Kaip ir spėjom - tos grupės nulis buvo pajungtas ne per nuotėkio relę.


Ačiū labai!
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

Sveiki ir ekologiški maisto produktai

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

„Mokslo sriuba“

www.matuok.lt - Interneto spartos matavimo sistema

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

Draugiškas internetas

FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods, FS25 Maps, FS25 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS25 Mods
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
FS25 Mods
FS25 Harvesters, FS25 Tractors Mods, FS25 Maps Mods
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
FS25 Mods
FS25 Maps, FS25 Cheats, FS25 Install Mods
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods, ATS Trucks, ATS Maps
Football Training Kit
Football Training Equipment, Football Skills, Football Training
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Ets2 mods, Ats mods, Beamng drive mods
allmods.net
„MokslasPlius“ – mokslui skirtų svetainių portalas
www.mokslasplius.lt
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
LTV.LT – lietuviškų tinklalapių vitrina
www.ltv.lt/technologijos/
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama