Reikia paprasto (pvz 3 laidai) modemui ir operatoriaus panelei sujungt: RxD, TxD, GND ir šarvas. Bet va diletantinis klausimas iškilo kas geriaui: su vyta ar nevyta pora ?
Jei jau vytą naudot, tai signalo su GND, ar signalo laidus tarpusavyje vytoj poroj, ar dar kokią panasią nesąmonę galima iškrėst ? Kokie ten niuansai dėl talpos ir trikdžių mažinimo ?
Ašku kad kiekvienas laidas su savo GND, bet reikia įvertinti dar ir kabelio signalinę talpą ir varžą, jei numatomi juntamai aušti duomenų perdavimo greičiai. Jei greitis iki 20kbps - ilgis gali siekti iki 10 metrų ir užteks standartinės 1 kOm apkrovos, o jei megabitai... reikes 1 kOm apklovos ir kitam gale 150 Om su nuosekliai jungtu 0.1uF kondensatoriumi.
Jei kažko nemaišau, kaip ex-Ekranetis - turėtum prisiminti.
Kaip taisingai pastebėjo AlgisL - viskas nuo atstumo, greitaveikos bei aplinkos triukšmų priklauso.
Gali imti mikrofoninį stereo kabelį - GND bus geras, noise immunity geras, cross-talk - pakenčiamas.
Kad vyta pora gerai veiktų - balansinis signalas turi būti, su balūnais ar pan.
Įprastas RS232 su balūnais vargu ar gerai veiks, o prasidėti su NRZI - klausimas ar verta.
Poor Engineer's choice - imi Cat6 FTP.
Per 2 priešingų pusių spalvas paleidi TX/RX, per likusias dvi - GND.
Ekraną kabini master pusėje prie GND, pvz.:
orange + orange/white = TX
Brown + brown/white = RX
Rest = GND
Ekraną jungti tik VIENOJE, MASTER pusėje.
Dar venk ground loop'ų...
P.S. Dideliems atstumams gerai tinka RS485 - jame vyta pora pasiteisina ir greitaveika aukštesnė.
Būna ir keitiklių RS232 - RS485.
Ačiū.
Apie mikrofoninį kabelį nepagalvojau, reiks pasiknist, gal rasiu.
Atstumas apie 2m, greitis apie 38400 Bits per sec, galvaninis korpuso atrišimas kaip ir nėra aktualus, čia bus tik programos užkrovimui iš kompo.
Vieną "fabričną" kabelį paskerdžiau, tai ten buvo viskas krūvon sužeminta ir be jokių balastų. Labai nestabiliai veikė, jautrus buvo ne kiek greičiui, kiek adapterio ir kompo porto pasirinkimui.
Dar klausimukas dėl balastų - abiejuose abiejų laidų galuose ? Taip kaip profibus jungčių perjungėjų padėtyse "kabelio galas" ?
p.s.
AlgisL rašo:
Jei kažko nemaišau, kaip ex-Ekranetis - turėtum prisiminti.
Maišote, bet nieko tokio, kadaise teko ten mokslų "mėnesio praktiką" atlikti, tai tik kineskopus ant konvejerio teparodė ir per porą dienų "praktika" buvo atlikta. Toks iš manes ekranietis
Jei tik yra galimybė - rekomenduočiau pasižiūrėti signalus su oscilografu, abiejose pusėse.
Neprigirdėti gali tiek viena, tiek kita pusė.
Taps daug aiškiau, prieš ką kovoti.
Ar frontai per daug išplaukę, ar lygiai labai plaukioja?
Netampa nulis vienetu be priežasties.
Prie tokių atstumų esu ir 115200 bps naudojęs per elementarų kabelį su geru adapteriu - ir nieko, veikia.
Jei COM portas per USB-DB9 adapterį - tai tų adapterių būna įvairių, įvairias greitaveikas palaikančių.
Vieni veikia gerai, kiti - vis pagrybauja.
Esu turėjęs atvejį, kai teko ieškoti integruoto COM porto, nes per tuos adapterius, kuriuos tuo metu galėjau pabandyti, tiesiog neveikė.
Kai kurie adapteriai vietoj +/- 12V duoda +/- 5V ar net mažiau.
Idealiose sąlygose tokie lyg ir veikia, realiose - gaišina darbo laiką.
kaip kompetentingi kolegos jau minėjo:
1. Adapteris
2. Įtampa ±12V labai pageidaujama
3. turėt omenyje galimybę pereit į RS485. Srovės kilpa atsparesnė trikdžiams.
4. greitį reikia eksperimentiškai gerą parinkinėti. Galimas dalykas, kad 115Kbps sklandžiau veiks negu lėtas.
Ko dar kolegos neminėjo.
Kokie duomenų masyvai vaikščios tuo ryšiu. RS232 megabaitams nepritaikytas.
Norint didelio patikimumo su dideliais srautais reikia pačiam pasidaryti ryšio programą.
Aplinka, įžeminimai. Kokios šiukšlės maitinime, kokios šiukšlės arti ryšio kabelio. Galvaninis atrišimas labai pasiteisina.
Tokiu atstumu ir tokiu greiciu tai ten ir aplink alkune apvyniotos vielos veiks...
A vot ir nifiga.
Jau trimis, iš pažiūros padorūs atrodė, kabeliais (be balastų) neveikė, panaudojus sovietinį, skirta namų audio sistemos tarblokinį - veikia 19200 greičiu, 38400 netempia. Čia greičiausiai adaprerio ar/ir porto įtaka. Vakare kabelį pabandysiu su kita įranga.
...
Kokie duomenų masyvai vaikščios tuo ryšiu. RS232 megabaitams nepritaikytas.
Norint didelio patikimumo su dideliais srautais reikia pačiam pasidaryti ryšio programą.
...
Jo, jo...pačiam ryšio programą darytis... Čia man kaip bobutei anūkėlio golfiuko motorą su greičių dėže perrinkt. Tiek man ir tereikia to patikimumo - tik dėl programos įkėlimo. Patys darbiniai duomenys profibus dratom laksto. Kitas portas, RS422/485.
Situacija tokia, kad radau keletą senų operatoriaus panelių (17 ir 25), lievą ProTool ir užsimaniau paeksperimentuot. Na ir prasidėjo - kompai RS232 neturi, XP irgi antikvaras. Teko virtualų darytis, adapterio ieškot, o tas adapteris su savais pričiūdais - draiverių tokių nėra esamai komplektacijai, dar dokumentaciją susirast dėl laidų gamybos. Ir kas baisiausia darbo eigoj - lyg ir turi viskas veikt, o neveikia
Na, bet jau veika.
Tokiu atstumu ir tokiu greiciu tai ten ir aplink alkune apvyniotos vielos veiks...
A vot ir nifiga.
Jau trimis, iš pažiūros padorūs atrodė, kabeliais (be balastų) neveikė, panaudojus sovietinį, skirta namų audio sistemos tarblokinį - veikia 19200 greičiu, 38400 netempia. Čia greičiausiai adaprerio ar/ir porto įtaka. Vakare kabelį pabandysiu su kita įranga.
RS232 ir neveikia? Ar ten TTL UART bandai? Kazkas cia neaiskaus.
RS232 ir neveikia? Ar ten TTL UART bandai? Kazkas cia neaiskaus.
Rementis gamintojo dokumentacija tas portas skirtas PC/PU ir/arba printeriui (TTY/RS232)
Dabartinio pasigaminto kabeliuko atveju greitaeigiškumas priklauso nuo adapterio. Turiu du "vienodus", ten čipai viduj skiriasi. Tai vienu 38400 veika stabiliai, kitu tik 19200 Bits per sec. Čia tuo pačiu kompo portu. Ankstesniu kabeliu su šias adapteriais dažniausiai suveikdavo tik pradžioje, t.y. adapterį tik įkišus į kompo portą. Sekančiu bandymu prasidėdavo klaidos.
Vat gaunasi tokie cirkai, kai iš š@do varškę bandai išspaust.
Dar prieš metus nesklandumai buvo su draiveriais, nes vieno adapterio paprasčiausiai nepavyko instaliuot, visada stabdydavosi dėl kompo geležies neatitikimo ar kažkas panašaus. Nors greičiau dėl operacinės. Kartą "išlindo langas" ir paklausė ar norėčiau apie problemą pranešti. Aš klausiau, klausiau (nors aš nepažįstu tų draugų) bet klausiau, pranešiau. Ir ką? Prieš mėnesį netyčia pabandžiau vėl - suveikė, instaliavosi.
O dar sako, kad kalėdinio stebūklo nebūna.
Mes tai turedavom visuomet kompiuteriu su normaliu RS232. Ten itampos budavo +15 -15 ir ant ju bandydavom.
Adapteriuose jau buna maziau +-12 +-9V ar net +-5V. Ir pradeda neveikinet kai kas. Nesuprasi
Tai visuomet reikia pamatuot
Sauliucka rašo:
Socrates rašo:
RS232 ir neveikia? Ar ten TTL UART bandai? Kazkas cia neaiskaus.
Rementis gamintojo dokumentacija tas portas skirtas PC/PU ir/arba printeriui (TTY/RS232)
Dabartinio pasigaminto kabeliuko atveju greitaeigiškumas priklauso nuo adapterio. Turiu du "vienodus", ten čipai viduj skiriasi. Tai vienu 38400 veika stabiliai, kitu tik 19200 Bits per sec. Čia tuo pačiu kompo portu. Ankstesniu kabeliu su šias adapteriais dažniausiai suveikdavo tik pradžioje, t.y. adapterį tik įkišus į kompo portą. Sekančiu bandymu prasidėdavo klaidos.
Vat gaunasi tokie cirkai, kai iš š@do varškę bandai išspaust.
Dar prieš metus nesklandumai buvo su draiveriais, nes vieno adapterio paprasčiausiai nepavyko instaliuot, visada stabdydavosi dėl kompo geležies neatitikimo ar kažkas panašaus. Nors greičiau dėl operacinės. Kartą "išlindo langas" ir paklausė ar norėčiau apie problemą pranešti. Aš klausiau, klausiau (nors aš nepažįstu tų draugų) bet klausiau, pranešiau. Ir ką? Prieš mėnesį netyčia pabandžiau vėl - suveikė, instaliavosi.
O dar sako, kad kalėdinio stebūklo nebūna.
reikia ir nustatymus susižiūrėti. Gali būti, kad ryšys šiek tiek juda o ne visi nustatymai geri.
Greitis, paketo ilgis, start stop bitų skaičius. Paskiau kodavimas, RTS, RTR būtinai, nes tik viena aparatinė linija.
reikia ir nustatymus susižiūrėti. Gali būti, kad ryšys šiek tiek juda o ne visi nustatymai geri.
Greitis, paketo ilgis, start stop bitų skaičius. Paskiau kodavimas, RTS, RTR būtinai, nes tik viena aparatinė linija.
Dėkuj, bet šiuo metu viskas stabiliai veikia maksimaliu greičiu, tai nagų nebekišiu. O tai paskui gausis kaip visada...