Šioks toks konfliktas elektrotechnikoje: man elektrikas teigia, kad Cu trifazis kabelis atlaiko 70A maksimalią srovę, bet man žinomoje lentelėje trifazio kabelio srovė tik 50A (https://www.arvidija.lt/download/Kabeliu_Apkrovos.pdf)
Taigi klausiamas ar aš netokią lentelę naudojuosi ar kaip yra ištikro?[/i]
fiziškai atlaiko gerokai daugiau.
Lentelių ir skaičiavimo metodikų taip pat gali rasti įvairiausių. Kai kada atsakinguose objektuose ( kruiziniuose laivuose, kaip antai ) aprašomas reikalavimas laidams ir kabeliams turėti skrespjūvio atsargą.
Uždavinys keblus. Augini vario skerspjūvį tol, kol jo aušinimas taps efektyvesnis už kaitimą. Kaitimą nėra sudėtinga skaičiuoti, skiriasi nedaug nuo vario kokybės ( priemaišų ). O su aušinimu yra reikalų, nes įtakoja izoliacijos medžiaga, jos paviršiaus būklė, aplinka. Jeigu aplinka yra oras, tai daug priklauso nuo oro drėgnumo. Todėl yra sudarytos lentelės, kuriomis siūloma arba reikalaujama vadovautis.
Taip, kad nesiginčyk su instaliuotoju o paprašyk, kad parodytų kuo jis vadovaujasi.
Šioks toks konfliktas elektrotechnikoje: man elektrikas teigia, kad Cu trifazis kabelis atlaiko 70A maksimalią srovę, bet man žinomoje lentelėje trifazio kabelio srovė tik 50A (https://www.arvidija.lt/download/Kabeliu_Apkrovos.pdf)
Taigi klausiamas ar aš netokią lentelę naudojuosi ar kaip yra ištikro?[/i]
Algirdas labai gerai užkabino - ta maksimali bus maksimali kiek laiko?
Gali veikti 100 metu, o po to viena nelaiminga diena...
Juk neaishku kur tas kabelis kur paklotas ir kokia bus aplinka. Va rasho, kad aplinkos temperatura +25, bet buna ir 30+ be to gali buti ant saules ar kazkas shalia shilto...
jei gerai prisimenu, vienas kvadratas varinio monolito atlaiko 1,8A super ilgalaikes sroves, kai izoliacija neaiski, temperatura aplinkos neaiski, ir magnetiniam lauke. nu tai 18A laikys. zamolskio garantija
Lentelė lentelei nelygu. Viena lentelė PVC izoliacijai, kita XLPE, trečia PU izoliacijai. Dar viena- paklotam žemėje,dar viena, priklausomai nuo to tai molis ar smėlis, dar viena- paklotam ant sienos, dar viena- kai šalia eina krūva jėgos kabelių, apkrautų srove.
Jei jau apie tai klausimas iškilo, tai skerspjūvio parinkimas yra pagal visą eilę parametrų, ir tarp jų- reikalavimas parinkti pagal ekonominį srovės tankį, kuris privalomas daugeliui apkrovų,bet neprivalomas remonto metu naudojamiems kabeliams, keletą valandų per savaitę apkrautiems kabeliams ir dar keli atvejai. Jeigu jūsų atvejis toks, ar nereiks 150 sqmm??
Dar viena- paklotam žemėje,dar viena, priklausomai nuo to tai molis ar smėlis, dar viena- paklotam ant sienos, dar viena- kai šalia eina krūva jėgos kabelių, apkrautų srove.
Dar viena nepaminėta - ar kabelis vamzdyje, ar ne. Nes vamzdyje oro tarpas neleidžia atvėsinti jo, nei kad būtų be vamzdžio klojamas žemėje ar kalamas tiesiai prie sienos.