Elektronika.lt portalo forumas
Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo.
Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.
Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius,
kurie nesilaiko forumo taisyklių.
Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.
Dabar yra 2024 11 07, 05:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
|
|
|
|
Forumas » Elektronika žaliems » Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
Puslapis 1 iš 2 Pereiti prie 1, 2 Toliau |
|
|
|
Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį |
Parašytas: 2023 12 30, 13:24 |
|
|
|
Sveiki,
Nusipirkau ir pasijungiau švaraus sinuso, nepertraukiamo maitinimo šaltinį, kuris dingus elektrai tiekia ją iš paprasto mašininio 12 V akumuliatoriaus. Viskas būtų gerai, tačiau pastebėjau, kad kai elektra tiekiama būtent iš akumuliatoriaus, atsiranda įtampa ir nuliniame laide. Matomai dėl to, visuose IOT jungiklių išėjimuose, nepriklausomai ar jie įjungti ar ne, taip pat atsiranda įtampa.
Klausimai būtų kodėl taip yra? Ar tai nekenkia prijungtiems įrenginiams ir svarbiausia ar įmanoma kaip nors to išvengti (pvz. gal yra kažkokie prietaisai, kurie pajungti į grandinę tai išspręstų)? |
|
|
|
|
|
|
Re: Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį |
Parašytas: 2023 12 30, 14:57 |
|
|
|
DonIOT rašo: |
Klausimai būtų kodėl taip yra? |
Neaišku atžvilgiu ko matuojate įtampą nuliniame laide? O šiaip tai ko gero neverta gilintis ir spręsti problemos kurios čia greičiausiai nėra. UPS išėjime tokio dalyko kaip nulinis laidas išvis neegzistuoja. Nulinis laidas tai toks kuris yra įžemintas. UPS-o išėjimo nei vienas laidas nėra įžemintas. Taigi nei nulio nei fazės ten nėra.
O kadangi neaišku kaip matuojama tai ir paaiškinti kodėl randate kažkokią įtampą neišeis. |
|
|
|
|
|
|
Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį |
Parašytas: 2023 12 30, 15:11 |
|
|
|
Matuoju tai su testeriu. Šviečia lemputė. Galėčiau ir su multimetru pamatuoti.
Problema yra ta, kad IOT jungiklis, kai maitinamas iš ups, nuliniame laide gauna įtampą ir atiduoda ją į išėjimą. Dėl to, prie jo prijungti irenginiai (12 v) kartas nuo karto pabando trumpam startuoti. Šiuo stveju tai per 12 V maitinama signalizacijos sirena. |
|
|
|
|
|
Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį |
Parašytas: 2023 12 30, 16:57 |
|
|
|
Kazhka tiekia, kazhkam, kazhkaip sujungta, kazhka matuojam.
Nulinis laidas? Pirma reikia suvokti, kas tai yra.
Ash va turiu paprasta skiriamaji trafuka maitblokiu remonto darbams, ten nera jokio nulinio, buten tam ji ir turiu.
O siaip tai verta pazhiuret ne tik ar kazhkas veikia, bet dar ISITIKINTI, kad niekas nenusikratys besinaudodamas tais veikianciais dalykais. Pvz Shaldytuvas salia kriaukles, labai geras prietaisas atsisveikinti su gyvybe nemokshishkai prijungus |
|
|
|
|
|
|
Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį |
Parašytas: 2023 12 30, 17:07 |
|
|
|
Atrodo supratau jau esmę... Tiesiog negali atjungti UPSo pilnai nuo tinklo. Nes jei atjungi automatuką tik (palieki nulį pajungtą) viskas tvarkingai, UPSas maitina visą grandinę tvarkingai - visur nulis nešviečia jai matuoji su testeriu. Bet jei atjungi iš rozetės (ir nulį ir fazę), tada užsimaitina ir nulis.
Ir dar... svarbu kaip pajungi UPSą į rozetę... nes vienaip pajungus ir išjungus automatą, nuliai užsimaitina, o apsukus kištuką (matyt tvarkingai susitaiko nulis su faze) viskas veikia tvarkingai - nulis neužsimaitina. |
|
|
|
|
|
|
Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį |
Parašytas: 2023 12 30, 17:56 |
|
|
|
Pabraižiau schemą...
Sonoff zbmini tai tokia išmani rėlė, kurią valdau per Home assistant. Ir kuri šiuo atveju turi suveikti tai yra įjungti sireną (paduoti įtampą į išėjimo kontaktus) tik tada kai suveikia dūmų daviklis, atidaromas langas, kai signalizacija įjungta, užfiksuojama itin aukšta temperatūra namie ir t. t. |
|
|
|
|
|
|
|
Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį |
Parašytas: 2023 12 30, 19:32 |
|
|
|
DonIOT rašo: |
Pabraižiau schemą...
Sonoff zbmini tai tokia išmani rėlė, kurią valdau per Home assistant. Ir kuri šiuo atveju turi suveikti tai yra įjungti sireną (paduoti įtampą į išėjimo kontaktus) tik tada kai suveikia dūmų daviklis, atidaromas langas, kai signalizacija įjungta, užfiksuojama itin aukšta temperatūra namie ir t. t. |
Pas jus kazkokia nestandartine SIGNALIZACIJA ?
Siaip sirena maitinama is centrales su savais maitinimais ... nebent patingejot laiduka vesti ir sumontavote kokianors BEVIELE ir dabar jauciate pasekmes |
|
_________________ ... dazniausiai atsakau as tuo paciu..... |
|
|
|
|
|
Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį |
Parašytas: 2023 12 30, 19:53 |
|
|
|
Rozetė tai aišku paprasta europietiška su trim laidais: rudu (fazė per automatą), melynu (nulis tiesiai iš skydinės) ir geltonai margu (įžeminimu tiesiai iš skydinės).
O va UPSo kištukas tai toks kaip nuorodoj CEE 7/7, kiek suprantu prancūziškas su įžeminimo skyle vienoje pusėje |
|
|
|
|
|
|
Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį |
Parašytas: 2023 12 30, 19:56 |
|
|
|
džiugu, kad viskas pasimaitino ir išsisprendė ir nepasimaitino. Principinė schema šiaip jau yra kitoks dalykas. Šita iliustracija panaši į blokinę. Nu bet viskas gerai kas gerai.
Gal nulis si faze rozetėje ir nesusikeis iki sekančio remonto ... |
|
|
|
|
|
|
Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį |
Parašytas: 2023 12 30, 20:08 |
|
|
|
DonIOT rašo: |
Rozetė tai aišku paprasta europietiška su trim laidais: rudu (fazė per automatą), melynu (nulis tiesiai iš skydinės) ir geltonai margu (įžeminimu tiesiai iš skydinės).
|
Ar supranti, kad i tokia rozete galima kishti laida kaip uzhsimanei. Ir vinaip ir pasukes 180 laipsniu.
Todel neturi teises naudoti tokiu terminu "nulinis laidas" jei jau naudoji tokia rozete, po jos.
Pamirshti tokius terminus ir bet kokius jungimus kurie tam jautrus. Tau jie netinka.
Tau tinka tik schemos kurios veikia be nulinio ar su bet kuriame ish dvieju nuliniame.
O jei nori kazhka su nuliniais tai kiekvienas elementas, laidai, rozetes turi buti tokios,, kad po kurio laiko niekas negaletuu susimaishyti. |
|
|
|
|
|
|
Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį |
Parašytas: 2023 12 30, 20:19 |
|
|
|
Suprantu, kad visus prietaisus galima kišti kaip užsimanai. Bet pasirodo ne šio UPSo. Nes įkišus negerai, kol yra elektros tiekimas iš tinko, tol atrodo viskas gerai. Bet kai tik atjungi automatuką, UPS pradeda rodyti 55-60 V įtampą įėjime ir užsidega ženkliukas kad per maža įtampa. O įkišus apsuktą kištuką, viskas gerai. Išjungus automatą UPSas įėjimo įtampą rodo nulius.
Keista labai, kad Lemona pardavinėdama tokius įrenginius, nepasivargina kažkaip informuoti, kad yra svarbu kaip įkiši kištuką. Ar čia jau patiems reikia suprasti pamačius tokį kištuką? Ir net instrukcijoj nieko apie neužsiminta... |
|
|
|
|
|
|
Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį |
Parašytas: 2023 12 30, 20:24 |
|
|
|
DonIOT rašo: |
Suprantu, kad visus prietaisus galima kišti kaip užsimanai. Bet pasirodo ne šio UPSo. Nes įkišus negerai, kol yra elektros tiekimas iš tinko, tol atrodo viskas gerai. Bet kai tik atjungi automatuką, UPS pradeda rodyti 55-60 V įtampą įėjime ir užsidega ženkliukas kad per maža įtampa. O įkišus apsuktą kištuką, viskas gerai. Išjungus automatą UPSas įėjimo įtampą rodo nulius.
Keista labai, kad Lemona pardavinėdama tokius įrenginius, nepasivargina kažkaip informuoti, kad yra svarbu kaip įkiši kištuką. Ar čia jau patiems reikia suprasti pamačius tokį kištuką? Ir net instrukcijoj nieko apie neužsiminta... |
1. Blogai supranti, kad visus prietaisus galima kishti kaip uzhsimanai. Kishk i prancuzishka arozete su zhemes kishtuku ir ten bus gerai nes kitaip neikishi. O kai kishi ii paprasta tai ir gaunasi...
2. Tai kinishkas gaminys, kinishka kokybe ir kinishka kaina. Kinishkas ir aprashymas. Dar gerai kad veikia... |
|
|
|
|
|
|
Įtampa nulyje, kai elektra tiekiama per inverterį |
Parašytas: 2023 12 30, 21:48 |
|
|
|
DonIOT rašo: |
Suprantu, kad visus prietaisus galima kišti kaip užsimanai. Bet pasirodo ne šio UPSo. Nes įkišus negerai, kol yra elektros tiekimas iš tinko, tol atrodo viskas gerai. Bet kai tik atjungi automatuką, UPS pradeda rodyti 55-60 V įtampą įėjime ir užsidega ženkliukas kad per maža įtampa. O įkišus apsuktą kištuką, viskas gerai. Išjungus automatą UPSas įėjimo įtampą rodo nulius.
Keista labai, kad Lemona pardavinėdama tokius įrenginius, nepasivargina kažkaip informuoti, kad yra svarbu kaip įkiši kištuką. Ar čia jau patiems reikia suprasti pamačius tokį kištuką? Ir net instrukcijoj nieko apie neužsiminta... |
o UPS izeminimas irgi atsijungia? ar jo nera? turiu minty atskirai pravesta PASTOVU ir NEATJUNGINEJAMA izeminima, kai UPS sumontojamas kazkur su akumais. ten buna koks nors varztelis ant UPS korpuso izeminimo prijungimo vietai. ar gnybtas. ant metalines dalies. su izeminimo zenkliuku.
tas nulis su kryptine rozete cia dazniausia del kvailiu kur izeminimo neprasiveda, o UPS nesiojasi. naudojasi kaip nesiojamu prietaisu. taip kad kryptine rozete - cia protingas sprendimas. suveike kaip ir sugalvota gamintoju - kad pradejai dometis
tau ten panasu mikro sroves nuotekiai uzkrauna konderius ir paskui prietaisas bando pasileist. nes nera izeminimo kuris tuos mikro nuotekius izemintu. kai ikisi "teisingai" tiesiog mikronuotekiai per nuli isizemina i "tvarkinga" elektros tinkla.
as manau UPS aprasyme tikrai yra kazkur parasyta ir parodyta kaip izemint ir kas nors prirasineta. tu to tiesiog greiciausia nepadarei ir keli cia vejus
-----------
kas cia per daiktas? "IOT jungiklis"
tipo ant jo parasyta [I] su [O], o T reiskia "tumbler" ? |
|
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods |
|
|
|