Perjungimas zvaigzde trikampis |
Parašytas: 2023 06 22, 16:24 |
|
|
|
Oro kompresorius po transportavimo pradejo mesti automata kai ivyksta perjungimas paleidimo metu is zvaigzdes i trikampi. Jei be automatikos ijungi vien zvaigzde arba trikampiu rankomis nuspauzdamas kontaktorius nieko nemeta. Kontaktoriai paleidimo metu prasikeicia.
Gal kas kazkas kazka is patirties mesteltu? Galvojau gal blokkontaktai ar kontaktorius atsikrate, pakeiciau naujais, nepadejo. |
|
|
|
|
|
|
Re: Perjungimas zvaigzde trikampis |
Parašytas: 2023 06 22, 16:39 |
|
|
|
TomasK rašo: |
Oro kompresorius po transportavimo pradejo mesti automata kai ivyksta perjungimas paleidimo metu is zvaigzdes i trikampi. Jei be automatikos ijungi vien zvaigzde arba trikampiu rankomis nuspauzdamas kontaktorius nieko nemeta. Kontaktoriai paleidimo metu prasikeicia.
Gal kas kazkas kazka is patirties mesteltu? Galvojau gal blokkontaktai ar kontaktorius atsikrate, pakeiciau naujais, nepadejo. |
Ismusa automata nes ir zvaigzdes ir trikampio sujungimas ijungti tuo pat metu- gaunasi trumpas. Sunku kazka pasakyti nezinant kaip padaryta automatika. |
|
|
|
|
|
Perjungimas zvaigzde trikampis |
Parašytas: 2023 06 22, 17:36 |
|
|
|
Jei prieš tai nebūtų veikę tai as irgi tokį itarimą turėčiau. Beto nc, no kontaktai panaudoti tam reikalui, kad sekantis kontaktorius būtų pritraukiamas tada kai pirmas atšoka. |
|
|
|
|
|
Perjungimas zvaigzde trikampis |
Parašytas: 2023 06 22, 19:26 |
|
|
|
Iš patirties gaiu pasakyti,kad atvejai,kai kontaktorius dingus įtampai vėluoja atsijungti nereti.Dažnai pakanka nuvalyti seno tepalo likučius nuo šerdies.Jei nepadeda padidindavome oro tarpelį tarp šerdžių vidurinių dalių.O šiuo atveju patikrink žvaigždės kontaktoriaus NC blokkontaktus per kuriuos maitinasi trikampio kontaktoriaus ritė.O lanko gesinimo kameros kontaktoriuose neišmėtytos? |
|
|
|
|
|
Perjungimas zvaigzde trikampis |
Parašytas: 2023 06 23, 09:59 |
|
|
|
Jeigu po paleidimo permetimas ivyksta iki sekundes tarpe tai pasileidzia viskas gerai, jei padarai ilgesni uzlaikyma, meta automata. Pas mane atvaziavo su 5 sekundziu uzlaikymu tarp permetimo. |
|
|
|
|
|
|
Perjungimas zvaigzde trikampis |
Parašytas: 2023 06 23, 15:09 |
|
|
|
man atrodo mes nesusišnekame, nes kalbame apie skirtingus užlaikymus
normaliai padarytoje "star-delta" perjungimo schemoje yra du užlaikymo intervalai
pirmas intervalas - trukmė paprastai keletas sekundžių, po kurio išjungiamas kontaktorius, maitinantis variklį "žvaigžde"
antras intervalas - orientacinė trukmė 50...150 milisekundžių, po kurio įjungiamas antrasis kontaktorius, kuris maitina variklį "trikampiu"
antrasis intervalas parenkamas toks, kad pirmojo kontaktoriaus kontaktai spėtų pilnai gryžti į padėtį "išjungta"
ir jeigu tarp kontaktų išjungimo metu susidaro lankas - kad ir jis spėtų pilnai užgesti ir tik tada būtų jungiamas antrasis kontaktorius
kiek aš supratau iš tavo aprašymo - pas tave nesuformuojamas, arba suformuojamas per trumpas, būtent antrasis intervalas |
|
|
|
|
|
|
Perjungimas zvaigzde trikampis |
Parašytas: 2023 06 23, 17:57 |
|
|
|
gali būti, kad kontaktoriai dėl mechaninio išsidėvėjimo pakeitė laikus, konkrečiai, Žvaigždės kontaktorius lėčiau atsijungia. Reikalingas laiko tarpas tarp pirmojo atjungimo ir antrojo įjungimo. Vien NC kontakto nepakanka. Beje , nesupratau, ar blokkontaktus pakeitei, ar pačius kontaktorius.
Kad ir tokia relė, specialiai tam pagaminta, kuri išlaiko Star schemą kažkiek sekundžių,kol įsisuka variklis, paskui atjungia Star kontaktorių, išlaiko laiką iki 1 sek ir įjungia Delta kontaktorių :
https://www.elektrobalt.lt/rele-laiko-zvaigzde-trikampis-crm-2t-eti-1039797 |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
|
|
|