Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Įžeminimas. Kiek verta stengtis?
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
|
|
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 12, 01:59 |
|
|
|
Susikaliau tris įžeminimo strypus po 1,5m. Sumoje 4,5m. Pamatavau su lempute, gavosi grubiai 11 omų varža. Galvoju kaip geriau daryt. Ar jungti dar vieną ir bandyt sukalti, gautųsi 6 metrai ar už poros metrų kalti dar vieną analogiško ilgio strypą ir jungti juos į krūvą? Ar išvis įmanoma dabar bus įkalti giliau, kai tas strypas pastovėjo kelias dienas?
Kas kokius asmeninius rekordus esate pasiekę įžeminimo kontūro? Ar įmanoma padaryt mažiau nei 1Ω?
Problema kad į pastatą ateina tarybinis aliuminis kabelis, kurio nulinė gysla plonesnė už fazes. Kabelio keisti nenoriu. Gal durna idėja, bet jei sukalčiau gerą žemę ir sujungčiau su nuliu, mažiau jaustųsi fazių iškraipymas tarkim virinant vienfaze svarke. Ką galvojat? |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 12, 08:57 |
|
|
|
už poros metrų -beprasmiška. Geriau kalk giliau.
Gauti gerą įžeminimo varžą lengva, jei klojamas naujas kabelis, šalia kabelio klojant varinį pusiau minkštą pliką gyslą. Arba cinkuotą vielą/juostą. Olandai taip nurodė projekte , puikus sprendimas |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 12, 09:23 |
|
|
|
Pyrex rašo: |
už poros metrų -beprasmiška. Geriau kalk giliau.
Gauti gerą įžeminimo varžą lengva, jei klojamas naujas kabelis, šalia kabelio klojant varinį pusiau minkštą pliką gyslą. Arba cinkuotą vielą/juostą. Olandai taip nurodė projekte , puikus sprendimas |
Geras sprendimas klojant kabelį tuo pačiu pasirūpinti įžeminimu.
Pas mane šiuo metu ten nėra išvis nieko. Galvoju kokia galėtų būti optimali konfigūracija. Kažkur skaičiau, kad žaibolaidžiui darant kontūrą, minimalus atstumas tarp elektrodų 2 metrai. Iš ten šitą skaičių ir ištraukiau. Patalpos ilgis apie 25 metrai. Pamenu kažkada statybose teko virinti įžeminimo kontūrą, tai tiesiog buvo ilga juodo metalo juosta užkasta po žeme ir įkalti keli strypai. Viską suvirinom į krūvą, nudažėm virintas vietas ir užkasėm. |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 12, 09:25 |
|
|
|
Apsauginis izeminimas skirtas apsaugai, o ne kazkokiam faziu balansui. Papildomus strypus reiketu kalti uz kokiu desimt metru, nes uz poros metru is ju nebus jokios naudos, tad geriau jau giliau kalti esama dabar. O jei nulinis laidininkas perpus plonesnis uz fazinius, tai keisk tu ta kabeli negalvodamas, nes per ji irgi teka srove ir ypac jei apkrauni tik viena faze. |
|
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
|
|
|
|
|
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 12, 09:33 |
|
|
|
Osmis rašo: |
Apsauginis izeminimas skirtas apsaugai, o ne kazkokiam faziu balansui. Papildomus strypus reiketu kalti uz kokiu desimt metru, nes uz poros metru is ju nebus jokios naudos, tad geriau jau giliau kalti esama dabar. O jei nulinis laidininkas perpus plonesnis uz fazinius, tai keisk tu ta kabeli negalvodamas, nes per ji irgi teka srove ir ypac jei apkrauni tik viena faze. |
Nematau problemos įžeminimą naudoti kaip laidininką. Statant nuotėkio rėlę už įžeminimo saugumui neturėtų būti jokios įtakos. Taip padaryti visi įvadai. Nulis sujungtas su žeme ir iš to taško išeina atskiri laidai nuliui ir žemei. O kad srovė teka tai puikiai suprantu ir kuo srovė didesnė, tuo nuostoliai didesni. |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 12, 09:45 |
|
|
|
[quote="laurius"]
Osmis rašo: |
Taip padaryti visi įvadai. Nulis sujungtas su žeme ir iš to taško išeina atskiri laidai nuliui ir žemei. |
Tu kalbi apie TNC tinkla is kurio iki skydo ateina 4 laidai ir skyde ant synos skiria i N ir PE, bei toliau jau ju niekur nesujungia i kartu. Gaunasi TNCS tinklas. O jei tu pasidarysi atskira zeme (PE) tai tu turesi TNS tinkla. |
|
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
|
|
|
|
|
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 12, 09:57 |
|
|
|
laurius rašo: |
Nematau problemos įžeminimą naudoti kaip laidininką. Statant nuotėkio rėlę už įžeminimo saugumui neturėtų būti jokios įtakos. Taip padaryti visi įvadai. Nulis sujungtas su žeme ir iš to taško išeina atskiri laidai nuliui ir žemei. O kad srovė teka tai puikiai suprantu ir kuo srovė didesnė, tuo nuostoliai didesni. |
Įvaduose ne nulis, o apsauginis nulinis laidininkas sujungtas su įžemikliu. Tarp nulinio ir apsauginio nulinio laidininko yra skirtumas ir bet kokį nulinį laidininką, prijungdamas prie įžemiklio, nepadarysi apsauginį nulinį laidininką, kurį galėtum išskaidyti į N ir PE. |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 12, 10:10 |
|
|
|
Osmis rašo: |
Tu kalbi apie TNC tinkla is kurio iki skydo ateina 4 laidai ir skyde ant synos skiria i N ir PE, bei toliau jau ju niekur nesujungia i kartu. Gaunasi TNCS tinklas. O jei tu pasidarysi atskira zeme (PE) tai tu turesi TNS tinkla. |
Pastatas yra apie 100 metrų nuo įvado ir ten kaip ir atskiras įvadas į pastatą gaunasi. Tai manau labai logiška yra kalti ten įžeminimą ir jungti žemę su nuliu į spintos korpusą.
Naujo kabelio kol kas kloti nenoriu, nes pakeliui kaimynų būdelės, malkos, kompostas ir panašus šlamštas. Ilgalaikėj perspektyvoj reikės kasti ir pakloti naują kabelį, bet šiai dienai tiesiog per daug derinimo ir interesų konfliktai. Ieškau laikino sprendimo, kad apkrovus vieną fazę nesudegtų prietaisai prijungti ant kitų fazių |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 12, 10:12 |
|
|
|
Pyrex rašo: |
už poros metrų -beprasmiška. Geriau kalk giliau.
Gauti gerą įžeminimo varžą lengva, jei klojamas naujas kabelis, šalia kabelio klojant varinį pusiau minkštą pliką gyslą. Arba cinkuotą vielą/juostą. Olandai taip nurodė projekte , puikus sprendimas |
Izeminimas gali padet ir zaibu (netoli ivykusiu) ar kitokiu aantitampiu atveju. Klojant laida salia, indukcija bus tokia, kad nebus jokios apsaugos. Miestuose tai gali buti nesvarbu, bet uzmiestyje taip daryti yra kvailyste.
Karta buvo diskusija apie zaibus ir kai kas aiskino, kad nuo zaibu apsisaugot neimanoma.
beet sakysim mobilaus rysios pastotes, ten vos ne 100m antenos. Zhaibai tikrai dazhnai kala o kazhka nulekia labai retai.
Tai ten izheminimo varzhos mazos (omo dalys) ir laidai teisingai sujungti |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 12, 10:15 |
|
|
|
rammas rašo: |
Įvaduose ne nulis, o apsauginis nulinis laidininkas sujungtas su įžemikliu. Tarp nulinio ir apsauginio nulinio laidininko yra skirtumas ir bet kokį nulinį laidininką, prijungdamas prie įžemiklio, nepadarysi apsauginį nulinį laidininką, kurį galėtum išskaidyti į N ir PE. |
Sutinku. Bet mes jau nukrypstam nuo temos. Norėjau sužinoti kokią varžą įmanoma išgauti ir kiek tai man padės esamoj situacijoj. Vėliau prie to paties super kontūro prijungčiau ir žaibolaidį. |
|
|
|
|
|
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 12, 10:17 |
|
|
|
laurius rašo: |
Pastatas yra apie 100 metrų nuo įvado ir ten kaip ir atskiras įvadas į pastatą gaunasi. Tai manau labai logiška yra kalti ten įžeminimą ir jungti žemę su nuliu į spintos korpusą.
|
Savo įžemiklį gali jungti arba prie neutralės, arba prie spintos korpuso, bet jokiais būdais negali spintos korpuso sujungti su tuo plonesniu neutralės laidu. |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 12, 10:27 |
|
|
|
laurius rašo: |
Sutinku. Bet mes jau nukrypstam nuo temos. Norėjau sužinoti kokią varžą įmanoma išgauti ir kiek tai man padės esamoj situacijoj. Vėliau prie to paties super kontūro prijungčiau ir žaibolaidį. |
Ką gali išgauti, gali atsakyti tik geologai, padarę gręžinį, paėmę grunto mėginį.
Net tie kurie kala įžemiklius to neatsakys, nes sukala strypą ir pamatuoja, jei dar nėra reikiamos varžos, dar kala, kol pasiekia reikiamą varžą ir nesistengia pasiekti kiek įmanoma mažesnę varžą.
Čia tokia keista praktika, srovinį laidininką kompensuoti įžemikliais .. kažkaip nelabai tas yra daroma. Įžemikliai PEN laidininkui yra tam, kad suvienodinti jų (laidininko ir žemės) potencialus, o ne kompensuoti laidininko laidumą. |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 12, 10:33 |
|
|
|
Mari rašo: |
Pyrex rašo: |
už poros metrų -beprasmiška. Geriau kalk giliau.
Gauti gerą įžeminimo varžą lengva, jei klojamas naujas kabelis, šalia kabelio klojant varinį pusiau minkštą pliką gyslą. Arba cinkuotą vielą/juostą. Olandai taip nurodė projekte , puikus sprendimas |
Izeminimas gali padet ir zaibu (netoli ivykusiu) ar kitokiu aantitampiu atveju. Klojant laida salia, indukcija bus tokia, kad nebus jokios apsaugos. Miestuose tai gali buti nesvarbu, bet uzmiestyje taip daryti yra kvailyste.
|
Nesupratau, apie kokias indukcijas čia prirašei. |
|
|
|
|
|
|
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 12, 10:52 |
|
|
|
rammas rašo: |
Nesupratau, apie kokias indukcijas čia prirašei. |
Kala zhaibas i objekta netoli (koki elektros stulpa, ar nama salia)
Iejimo tinkle gaunasii ziaurus impulsai, kurie keliauja ir pozeminiais kabeliais.
Normalus izeminimai ir prie ju prijungtos apsaugos gali labai sumazhinti tuos impulsus. bet jei laidas paklotas salia tai apsauga bus kur kas mazesne, nes izeminimu tekantis impulsas indukuos panasu impulsa kabelyje |
|
|
|
|
|
Įžeminimas. Kiek verta stengtis? |
Parašytas: 2023 02 12, 10:58 |
|
|
|
rammas rašo: |
Savo įžemiklį gali jungti arba prie neutralės, arba prie spintos korpuso, bet jokiais būdais negali spintos korpuso sujungti su tuo plonesniu neutralės laidu. |
Šitą suprantu. Jungiant prie spintos reiktų saugiklį ant to laidelio statyti. Taip paprastai prijungus ir dingus linijoje nuliui jis turėtų užsiliepsnoti 😀 |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
|
|
|