 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » įtampos kritimas procentais kabeliui
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 12
Pereiti prie 1, 2  Toliau
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 įtampos kritimas procentais kabeliui
PranešimasParašytas: 2022 10 08, 09:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintas6001
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Sveiki, koks leidžiamas didžiausias įtampos kritimas procentais 230V kabeliui (vidiniame pastato tinkle) ?
Būtų labai naudinga nuoroda į STR ar elektros įrengimo taisykles
Confused
 Re: įtampos kritimas procentais kabeliui
PranešimasParašytas: 2022 10 08, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
gintas6001 rašo:
Sveiki, koks leidžiamas didžiausias įtampos kritimas procentais 230V kabeliui (vidiniame pastato tinkle) ?
Būtų labai naudinga nuoroda į STR ar elektros įrengimo taisykles
Confused

Nėra tokio normatyvo. Įtampos kritimas kažkuriame konkrečiame kabelyje nieko nereiškia, turi būti žiūrima į visą tinklą. Yra normuotas įtampos nuokrypis +-10%. Kabeliai (ne vienas kabelis) turi būti parinkti taip, kad neišeitum už šių ribų. LST EN 50160
 Re: įtampos kritimas procentais kabeliui
PranešimasParašytas: 2022 10 08, 10:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
gintas6001 rašo:
Sveiki, koks leidžiamas didžiausias įtampos kritimas procentais 230V kabeliui (vidiniame pastato tinkle) ?
Būtų labai naudinga nuoroda į STR ar elektros įrengimo taisykles
Confused

Šiaip jau ESO mėgsta 230V į "pliusą" pavaryti ir nustato apie 240V, o jei jei dar apkrautas kabelis pridės +10% jau visai ne kas gali būti, taip, kad atidžiai žiūrėk, nenusipirk tokio kabelio, kurį apkrovus į "pliusą" duoda. Very Happy
E. Elektrikas rašo:
Yra normuotas įtampos nuokrypis +-10%. Kabeliai (ne vienas kabelis) turi būti parinkti taip, kad neišeitum už šių ribų. LST EN 50160
 Re: įtampos kritimas procentais kabeliui
PranešimasParašytas: 2022 10 08, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
rammas rašo:
gintas6001 rašo:
Sveiki, koks leidžiamas didžiausias įtampos kritimas procentais 230V kabeliui (vidiniame pastato tinkle) ?
Būtų labai naudinga nuoroda į STR ar elektros įrengimo taisykles
Confused

Šiaip jau ESO mėgsta 230V į "pliusą" pavaryti ir nustato apie 240V, o jei jei dar apkrautas kabelis pridės +10% jau visai ne kas gali būti, taip, kad atidžiai žiūrėk, nenusipirk tokio kabelio, kurį apkrovus į "pliusą" duoda. Very Happy
E. Elektrikas rašo:
Yra normuotas įtampos nuokrypis +-10%. Kabeliai (ne vienas kabelis) turi būti parinkti taip, kad neišeitum už šių ribų. LST EN 50160

Eilinį kartą pabandei prispist, bet vėl susimovei. Nu netikęs tu niekam, net prisipisinėt nemoki. Nevykėlis ir tiek.
 Re: įtampos kritimas procentais kabeliui
PranešimasParašytas: 2022 10 08, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
E. Elektrikas rašo:
rammas rašo:
gintas6001 rašo:
Sveiki, koks leidžiamas didžiausias įtampos kritimas procentais 230V kabeliui (vidiniame pastato tinkle) ?
Būtų labai naudinga nuoroda į STR ar elektros įrengimo taisykles
Confused

Šiaip jau ESO mėgsta 230V į "pliusą" pavaryti ir nustato apie 240V, o jei jei dar apkrautas kabelis pridės +10% jau visai ne kas gali būti, taip, kad atidžiai žiūrėk, nenusipirk tokio kabelio, kurį apkrovus į "pliusą" duoda. Very Happy
E. Elektrikas rašo:
Yra normuotas įtampos nuokrypis +-10%. Kabeliai (ne vienas kabelis) turi būti parinkti taip, kad neišeitum už šių ribų. LST EN 50160

Eilinį kartą pabandei prispist, bet vėl susimovei. Nu netikęs tu niekam, net prisipisinėt nemoki. Nevykėlis ir tiek.

Iš kur susapnavai, kad prie ko nors prisi3,14sti norėjau? Confused
Tiesiog tik perspėjau, kad pagal tavo "gostus", gali būti įtampos "prieaugis". Laughing Laughing Laughing
 Re: įtampos kritimas procentais kabeliui
PranešimasParašytas: 2022 10 08, 11:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
rammas rašo:
Iš kur susapnavai, kad prie ko nors prisi3,14sti norėjau? Confused
Tiesiog tik perspėjau, kad pagal tavo "gostus", gali būti įtampos "prieaugis". Laughing Laughing Laughing
Tiesiog tam, kad tave galutinai sumurkdyt į purvą iš kurio tu ir taip neišlipi parašysiu. Prieaugis irgi gali būti jei prijungsi generuojantį įrenginį, pvz. saulės elektrinės inverterį. O šiaip tiesiog atsakiau žmogui kas ir kaip nustato įtampos nuokrypio normas. Bet pagiringam ramūnui kažkas užkliuvo. Negerk tiek.
Beje, daugiau gali nevargt komentuot. Nematau prasmės diskutuot su dalbajobais.
 Re: įtampos kritimas procentais kabeliui
PranešimasParašytas: 2022 10 08, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
E. Elektrikas rašo:
rammas rašo:
Iš kur susapnavai, kad prie ko nors prisi3,14sti norėjau? Confused
Tiesiog tik perspėjau, kad pagal tavo "gostus", gali būti įtampos "prieaugis". Laughing Laughing Laughing
Tiesiog tam, kad tave galutinai sumurkdyt į purvą iš kurio tu ir taip neišlipi parašysiu. Prieaugis irgi gali būti jei prijungsi generuojantį įrenginį, pvz. saulės elektrinės inverterį. O šiaip tiesiog atsakiau žmogui kas ir kaip nustato įtampos nuokrypio normas. Bet pagiringam ramūnui kažkas užkliuvo. Negerk tiek.
Beje, daugiau gali nevargt komentuot. Nematau prasmės diskutuot su dalbajobais.

Kvaileli skaityk patį pirmą temos autoriaus postą, aiškiai klausia, koks įtampos kritimas. Žlibas, žioplas suprasti? Shocked
Temos autorius klausia, koks įtampos kritimas, o super Mari'o 2 pradeda aiškinti, kad įtampos kritimas bus į padidėjimo pusę 10% jei prijungsi kažkokį Saulės inverterį. Laughing Laughing Laughing
Vienas prie vieno, kai super Mari'o nutvertas su nusišnekėjimu, pradeda ratais lakstyti ir trizniot naujus nusišnekėjimu, kad pradinis nusišnekėjimas ne taip tragiškai atrodytų, taip ir tu, į pliusą 10% įtampos padidėjimas, apkrovus kabelį, nes, nu Saulės inverterį pajungei. Laughing Laughing Laughing
Kvaileli, kam čia kiši "gostus" pagal kuriuos ESO gali transformatorinėje nustatyti "pliusą" prie 230V? Very Happy
 įtampos kritimas procentais kabeliui
PranešimasParašytas: 2022 10 08, 12:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
welvytas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
rammas raso:......Siaip jau ESO megsta 230V i ''pliusa'' pavaryti ir nustato 240V......


Nieko keisto tame nematau. Prisiminkime labai senus tarybinius laikus, kai Lietuva buvo galinga pramones salis. Tada 220V itampa budavo ant ribos.
Siandien, kai visa buvusi galinga pramone sugriauta ir tokiu itampos galingumu jau nebereikia - todel tinklo itampa soka i virsu.
Todel siandien dominuoja 230V tinklo itampa. Kai kur net ir 240V itampa kasdienine tampa
 įtampos kritimas procentais kabeliui
PranešimasParašytas: 2022 10 08, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Nesuprantu ko čia kolegos ietis laužo, nes kaip ir minėjo "E. Elektrikas" - Lietuvos standarto LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų tiekiamos elektros įtampinės charakteristikos standarte“ nustatyta, kad maitinimo įtampos kitimai ir nuostoliai neturi viršyti nominaliosios įtampos vertės ±10 %. Iš to seka kad įtampos kitimai gali būti 207-253 V ribose.

p.s. greičiausiai minėdamas šį standartą "E. Elektrikas" nestandartiškai užrašė "±" ženklą Smile

_________________
Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit
 įtampos kritimas procentais kabeliui
PranešimasParašytas: 2022 10 08, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
welvytas rašo:
rammas raso:......Siaip jau ESO megsta 230V i ''pliusa'' pavaryti ir nustato 240V......


Nieko keisto tame nematau. Prisiminkime labai senus tarybinius laikus, kai Lietuva buvo galinga pramones salis. Tada 220V itampa budavo ant ribos.
Siandien, kai visa buvusi galinga pramone sugriauta ir tokiu itampos galingumu jau nebereikia - todel tinklo itampa soka i virsu.
Todel siandien dominuoja 230V tinklo itampa. Kai kur net ir 240V itampa kasdienine tampa

Eik tu #,14sti. Mad
Tu net neįsivaizduoji, kiek reikia pastangų, kad Welvytiniame lygmenyje formuluoti mintis ir čia jas rašyti, su tavim bendraujant ... nėra taip lengva, kaip gali atrodyti .. asmeniškai man, reikia sutelkti visą savo ribotą fantaziją Laughing
 įtampos kritimas procentais kabeliui
PranešimasParašytas: 2022 10 08, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osmis
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
welvytas rašo:
rammas raso:......Siaip jau ESO megsta 230V i ''pliusa'' pavaryti ir nustato 240V......


Nieko keisto tame nematau. Prisiminkime labai senus tarybinius laikus, kai Lietuva buvo galinga pramones salis. Tada 220V itampa budavo ant ribos.
Siandien, kai visa buvusi galinga pramone sugriauta ir tokiu itampos galingumu jau nebereikia - todel tinklo itampa soka i virsu.
Todel siandien dominuoja 230V tinklo itampa. Kai kur net ir 240V itampa kasdienine tampa


Nu jau briedo nešti nereikia, nes 230 V įtampa atsirado norint suvienodinti ES narių naudojamas įtampas kurios svyravo nuo 220V iki 240V ir kaip kompromisas buvo priimtas standartas 230 V su ±10 % leistinais svyravimais.

_________________
Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit
 įtampos kritimas procentais kabeliui
PranešimasParašytas: 2022 10 08, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Osmis rašo:
Nesuprantu ko čia kolegos ietis laužo, nes kaip ir minėjo "E. Elektrikas" - Lietuvos standarto LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų tiekiamos elektros įtampinės charakteristikos standarte“ nustatyta, kad maitinimo įtampos kitimai ir nuostoliai neturi viršyti nominaliosios įtampos vertės ±10 %. Iš to seka kad įtampos kitimai gali būti 207-253 V ribose.

p.s. greičiausiai minėdamas šį standartą "E. Elektrikas" nestandartiškai užrašė "±" ženklą Smile

Mano galvoje sukasi kita formuluotė, kuri sako, kad bet kuriame nutolusiame instaliacijos taške, tarp maitinimo šaltinio ir įrenginio, gali būti ne didesnis kaip (be jokių pliusų) 5% įtampos kritimas, nuo maitinimo šaltinio įtampos dydžio. Bet, kadangi koks "gostas" prie tos minties priklauso, nepamenu ir ar procentai tokio dydžio, negarantuoju, tai ir nepostinau, čia tamsta išprovokavai mane. Very Happy
Skaitykit temos autoriaus postą, parašyta, vartotojo vidaus tinklas. Very Happy
 Re: įtampos kritimas procentais kabeliui
PranešimasParašytas: 2022 10 08, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
audsta
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
gintas6001 rašo:
Sveiki, koks leidžiamas didžiausias įtampos kritimas procentais 230V kabeliui (vidiniame pastato tinkle) ?
Būtų labai naudinga nuoroda į STR ar elektros įrengimo taisykles
Confused


Joks.
Privalo būti ne mažiau 230 V - 10%.
 įtampos kritimas procentais kabeliui
PranešimasParašytas: 2022 10 08, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Osmis rašo:
Nesuprantu ko čia kolegos ietis laužo, nes kaip ir minėjo "E. Elektrikas" - Lietuvos standarto LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų tiekiamos elektros įtampinės charakteristikos standarte“ nustatyta, kad maitinimo įtampos kitimai ir nuostoliai neturi viršyti nominaliosios įtampos vertės ±10 %. Iš to seka kad įtampos kitimai gali būti 207-253 V ribose.

p.s. greičiausiai minėdamas šį standartą "E. Elektrikas" nestandartiškai užrašė "±" ženklą Smile

Osmi, ar šito ano siūlytojo su iniciatyvą, temos autoriui pasiūlytas standartas yra tinkamas, reikia pamėginti praktiškai pritaikyti. Very Happy
Imam multimetrą ir mieruojam įvado įtampą, o ant įvado turim 207V ir nieko čia neprisiknisi, viskas pagal "gostus". Very Happy
Ale kai pagalvoji, kad pagal tą patį "gostą", reikia už 50m į malkinę, kabelį zeimeriui pakloti, o "gostas" tai juk jau nebeleidžia nei vieno volto prarasti, tai net kojos linksta, pagalvojus, kokio storumo kabelio reiks ... Laughing
Ir kitas momentas, kai turim įvade 253V, nu tai ant kabelio galim paakanomyti ... iki 207V, bet viskas bus pagal "gostus", normos ribose. Laughing
Vat taip būna, kai svetimus "gostus" pradedi taikyti. Laughing
 Re: įtampos kritimas procentais kabeliui
PranešimasParašytas: 2022 10 08, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
audsta rašo:
gintas6001 rašo:
Sveiki, koks leidžiamas didžiausias įtampos kritimas procentais 230V kabeliui (vidiniame pastato tinkle) ?
Būtų labai naudinga nuoroda į STR ar elektros įrengimo taisykles
Confused


Joks.
Privalo būti ne mažiau 230 V - 10%.


Kad joks, tai abejoju ir procentai mano akiai per dideli, bet kadangi nieko konkretaus neturiu, tai ir užginčyti negaliu. Very Happy
Google lietuviškai nieko neišmeta, o tas knygas tai tingiu skaityti. Very Happy
Anglickai yra kažkoks "gostas".
https://www.electrical-installation.org/enwiki/Maximum_voltage_drop_limit
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2  Toliau
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

Draugiškas internetas

FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods, FS25 Maps, FS25 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS25 Mods
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
LEGO
Mänguköök, mudelautod, nukuvanker
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS25 Mods
FS25 Harvesters, FS25 Tractors Mods, FS25 Maps Mods
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
FS25 Mods
FS25 Maps, FS25 Cheats, FS25 Install Mods
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters, GTA 6 Map, GTA 6 Vehicles
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
FS25 Mods, FS25 Tractors, FS25 Maps
fs25mods.lt
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama