Isolation monitoring TNS tinkle |
Parašytas: 2022 03 11, 09:07 |
|
|
|
Sveiki. Ar imanomas izoliacijos matavimas (monitoring) tiesiogiai izemintam tinkle? Norvegai pasakoja kad kazkas kazkur mate naudojant izoliuojanti transformatoriu ir po jo matuoja tarp faziu ir zemes. Cia gal ir nesupratau teisingai , norvegu man ne gimtoji, bet diskusijai pradeti gal uzteks.
Mano suprociu tai IT tinkle - izoliacijos matavimas, TNS tinkle - zemes nuotekio matavimas.
Tikriausiai norvegu elektros standartu niekas neturi pasidalinimui? |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
|
Isolation monitoring TNS tinkle |
Parašytas: 2022 03 11, 18:01 |
|
|
|
Jeigu kalbėti tik pagal savo "supratį", tai kodėl nepanaudojus diferencinio srovės transformatoriaus, panašus yra RCD relėje- dvi vienodos pirminės iš storo laido ir viena antrinė iš daug vijų ir plono laido? Srovė antrinėje apvijoje atvirkščiai proporcinga nuotėkiui į žemę. Tiesa, dar bus ir talpuminė srovė į žemę, tai ją reikėtų eliminuoti, palikus tik aktyvinę srovę |
|
|
|
|
|
Isolation monitoring TNS tinkle |
Parašytas: 2022 03 15, 15:57 |
|
|
|
Idomus pagalvpjimas, dekui.
Trifaze subalansuota apkrova eina pro nuotekio rele. Viskas ok. O kas bus jeigu apkrova issibalansuos? Ar ismes nuotekio rele? Sakykim prie tos subalansuotos apkrovos (variklio) vienos fazes (tarp L1 ir L2) pajungiu galinga kaitinimo elementa ir isbalansuoju apkrova. Ar nuotekio rele atsijungs ar vistiek faziu suma bus nulis??? |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
Isolation monitoring TNS tinkle |
Parašytas: 2022 03 16, 09:39 |
|
|
|
Skirtingos nuotėkio rėlės yra.
Trifazėj su nesimetriniu apkrovimu naudojamos su nuotėkiu į korpusą. |
|
|
|
|
|
Isolation monitoring TNS tinkle |
Parašytas: 2022 03 16, 10:39 |
|
|
|
leopard rašo: |
Idomus pagalvpjimas, dekui.
Trifaze subalansuota apkrova eina pro nuotekio rele. Viskas ok. O kas bus jeigu apkrova issibalansuos? Ar ismes nuotekio rele? Sakykim prie tos subalansuotos apkrovos (variklio) vienos fazes (tarp L1 ir L2) pajungiu galinga kaitinimo elementa ir isbalansuoju apkrova. Ar nuotekio rele atsijungs ar vistiek faziu suma bus nulis??? |
Subalansuota ar nesubalansuota jokio skirtumo. Kol nėra nuotėkio į šalį t.y. į žemę srovės visada subalansuotos t.y. jų suma lygi nuliui.
Nulinės sekos (arba diferencinė) srovė atsiranda tik esant vienos ar kelių fazių nuotėkiui į žemę. |
|
|
|
|
|
|
Isolation monitoring TNS tinkle |
Parašytas: 2022 03 16, 11:25 |
|
|
|
Vadinasi teisingai galvojau, bet buvau pasimetes ir rekejo patvirtinimo. Net ir panaudojus 4P nuotekio rele, neveiks tik test knopkas, kuri reiktu per varza pajungti.
Kas mane priverte suabejoti, tai turejau kontakta su zemes nuotekio reliu pardavejais. Yra du variantai:
Pirmam variante sroves transformatorius ant triju faziu. Pagal pardaveja, pajungus sakykim ka nors papildomai ant vienos fazes, prietaisas del skirtingu faziu apkrovu klaidingai signalizuos.
Mano manymu tai neturetu itakoti veikimo kol nera nuotekio i zeme: ar tai PE laidu ar kokiu kitu keliu.
Antram variante butinas N laidininkas, kur velgi skeptiskai vertinu. N laidininkas tai tiesiog zinomas ir kontroliuojamas kelias jeigu jungiam apkrova tarp faziu ir N. Jeigu nenaudoju jokios L1-N apkrovos - jokio skirtumo neturetu buti.
Pirmas prietaisas pdf: https://www.bender.de/fileadmin/content/Products/d/e/RCMA420_D00059_D_XXEN.pdf
Antras prietaisas pdf: https://www.bender.de/fileadmin/content/Products/d/e/RCM420_D00057_D_XXEN.pdf
Ka jus manote? |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
|
Isolation monitoring TNS tinkle |
Parašytas: 2022 03 16, 13:45 |
|
|
|
leopard rašo: |
Ka jus manote? |
Tai, kad neaišku ką dar reikia manyti. Nulinis laidas ir apkrovos jungimas L-N čia nieko neįtakoja, kartoju - kol nėra nuotėkio į žemę tol diferencinės (skirtuminės) srovės _nebus_. |
|
|
|
|
|
|
Isolation monitoring TNS tinkle |
Parašytas: 2022 03 16, 13:54 |
|
|
|
E. Elektrikas rašo: |
leopard rašo: |
Ka jus manote? |
Tai, kad neaišku ką dar reikia manyti. Nulinis laidas ir apkrovos jungimas L-N čia nieko neįtakoja, kartoju - kol nėra nuotėkio į žemę tol diferencinės (skirtuminės) srovės _nebus_. |
Manyti siuo atveju reiketu apie konkrecius du prietaisus ir ju veikima. Nesitikiu kad atsiras juos naudojantys, bet visuomet verta pabandyti. Gal vistik yra kas susidure ir veikimo principas paaiskes visai kitoks negu "bendras suvokimas" apie nuotekio rele. Ypac kai pardavejai/expertai sako kad neveiks. Bet ju balse galima itarti dvejojima. |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
|
Isolation monitoring TNS tinkle |
Parašytas: 2022 03 16, 14:20 |
|
|
|
leopard rašo: |
Gal vistik yra kas susidure ir veikimo principas paaiskes visai kitoks negu "bendras suvokimas" apie nuotekio rele. |
Negali būti jokio "bendro suvokimo", suvokimas gali būti teisingas arba ne. Abu prietaisai skirti monitorinti diferencinę (nuotėkio srovę) ir abu jie savo funkciją atliks. Kuo jie skiriasi ir kam kiekvienas skirtas yra aiškiai aprašyta skyriuose Product description; Aplications. |
|
|
|
|
|
|
Isolation monitoring TNS tinkle |
Parašytas: 2022 03 16, 15:30 |
|
|
|
E. Elektrikas rašo: |
leopard rašo: |
Gal vistik yra kas susidure ir veikimo principas paaiskes visai kitoks negu "bendras suvokimas" apie nuotekio rele. |
Negali būti jokio "bendro suvokimo", suvokimas gali būti teisingas arba ne. Abu prietaisai skirti monitorinti diferencinę (nuotėkio srovę) ir abu jie savo funkciją atliks. Kuo jie skiriasi ir kam kiekvienas skirtas yra aiškiai aprašyta skyriuose Product description; Aplications. |
Nezinodamas kad klysti negali saves ivertinti kaip klystancio.
Dekui uz ziniu uztvirtinima. |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
|
Re: Isolation monitoring TNS tinkle |
Parašytas: 2022 04 13, 20:25 |
|
|
|
leopard rašo: |
Sveiki. Ar imanomas izoliacijos matavimas (monitoring) tiesiogiai izemintam tinkle? Norvegai pasakoja kad kazkas kazkur mate naudojant izoliuojanti transformatoriu ir po jo matuoja tarp faziu ir zemes. Cia gal ir nesupratau teisingai , norvegu man ne gimtoji, bet diskusijai pradeti gal uzteks.
Mano suprociu tai IT tinkle - izoliacijos matavimas, TNS tinkle - zemes nuotekio matavimas.
Tikriausiai norvegu elektros standartu niekas neturi pasidalinimui? |
Pilnai gali deti bet klasuimas butu kokiu tikslu? Sios sistemos daug brangesnes nei paprasta nuotekio rele. Del to TN-C-S ir naudojamos nuotekio reles, nes trafo neutrale tiesiogiai suzeminta, o kur IT nera atskaitos del to reikalinga aparatura kuri matuotu izoliacijos varza zemes atzvilgiu. Gali but kad klystu bet kiek zinau yra butent taip. |
|
|
|
|
|
|
Isolation monitoring TNS tinkle |
Parašytas: 2022 04 13, 21:48 |
|
|
|
Dedant gali matuoti ir nusistatyti srove. Arba kaip sakant is anksto signalizuoti pasizeidus kabelio ar variklio izoliacijai ir isvengti nenumatyto masinos sustabdymo. O ir Noevegijoj yra toks reikalavimas. bent jau tam tikrose veiklos srityse. Beja jau gavau prietaisiukus, reikia tik susimuliuot nuotekio srove ir isbalanduota apkrova. dar pragooglinau, plius forumieciu atsakymai tai tikiu kad veiks. bet pabandyti stende irgi reikia. |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
|
Isolation monitoring TNS tinkle |
Parašytas: 2022 04 14, 22:45 |
|
|
|
leopard rašo: |
Dedant gali matuoti ir nusistatyti srove. Arba kaip sakant is anksto signalizuoti pasizeidus kabelio ar variklio izoliacijai ir isvengti nenumatyto masinos sustabdymo. O ir Noevegijoj yra toks reikalavimas. bent jau tam tikrose veiklos srityse. Beja jau gavau prietaisiukus, reikia tik susimuliuot nuotekio srove ir isbalanduota apkrova. dar pragooglinau, plius forumieciu atsakymai tai tikiu kad veiks. bet pabandyti stende irgi reikia. |
Tas momentas kai tau signalizuos kad yra pazeidimas bus pacvojus zmogaus gyvybei. Tuo tarpu RCD atkirs tinkla ir apsaugos. Taigi ir vel pasikartosiu Norvegijoje naudojama nes nera rysio su zeme. |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
|
|
|