 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Viršitampiu ribotuvo pajungimas
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 11
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Viršitampiu ribotuvo pajungimas
PranešimasParašytas: 2020 09 29, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jageris
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Objekte pastebėjau jog virsitampiu ribotuvas C+D pastatytas po C32 automato, kas man kelia abejones. Nes jei kils virsitampis ir atsidarys virsitampiu ribotuvas, tai pradės tekėti tikrai ne 32A srovės ir išmuš automatą. Taip už savęs palikdamas C+D virsitampi nefunkcionalu.
Ar čia normali praktika? Ar nesąmonė padaryta?
Kaip suprantu kilus viršitampiui turėtų visus automatus išmesti per kuriuos eina iškrova pvz. Per apšvietimo liniją
 Viršitampiu ribotuvo pajungimas
PranešimasParašytas: 2020 11 25, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mantelis
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Jej teisingai suskaičiau, tai viskas teisinga.
Viršįtampio esmė ir yra, atsiradus viršįtampiui, jis viska praleidžia į įžeminimą, to pasekoje suveikia automatukas ir atjungia prietaisus nuo srovės.

_________________
Aš naudojau parašą reklamai
 Viršitampiu ribotuvo pajungimas
PranešimasParašytas: 2020 11 25, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
jei jis butu pastatytas pries automata
ir butu virsytampis tada uztrumpintu ta linija y zeme
ir ismestu visos linijos automata
ir jy ismetinetu tol kol tu nerastumei kuriam skyde suveikias virsytampio ribotuvas

_________________
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
 Viršitampiu ribotuvo pajungimas
PranešimasParašytas: 2020 11 25, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Nenusimanau tuose viršįtampiuose, bet palyginus viršįtampio ribotuvo kA su "automato" kA ... jei dėl viršįtampio ribotuvo išmušė "automatą" tai automatas jau turėtų eiti į šiukšlyną.
mantelis rašo:

Viršįtampio esmė ir yra, atsiradus viršįtampiui, jis viska praleidžia į įžeminimą, to pasekoje suveikia automatukas ir atjungia prietaisus nuo srovės.

Oro linijose sumontuoti viršįtampiai be jokių "automatų". Kadangi tenai viršįtampio šaltinis bus žaibo iškrova, tai visiškai beprasmiška, kad oro linijas nuo transformatorinės atjunginėtų kažkoks "automatas". Very Happy
https://www.eso.lt/download/84264/0.4%20kv%20kl%20u%C5%BEvedimo%20%C4%AF%20ol%20atmintin%C4%97%202.pdf


Paskutinį kartą redagavo rammas, 2020 11 25, 18:53. Redaguota 1 kartą
 Viršitampiu ribotuvo pajungimas
PranešimasParašytas: 2020 11 25, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Mastykite logiškai. Jei dėl žaibo pataikymo į oro linijas ar transformatorinę, ar kas nulį perjungs į fazę (pvz koks kranistas ar ekskavatorininkas ar BMWistas)... per įvadą ateis viršįtampis, tai kas jums geriau, ar kad reikės pakeisti susvilusį automatuką, ar įvadinį kabelį ir dar neturėti elektros, kol tą kabelį pakeisite? Dar ir su įtampos ribotuvu bus daugiau/mažiau bėdų, nes kai sudega automatukas, tai ribotuvas dar duoda antrą šansą, o jei perdega tik ribotuvas, tai viršįtampis gali ir nebūti iki galo sugertas, tad dar nukeps ir kokia tai jūsų super duper įranga!
 Viršitampiu ribotuvo pajungimas
PranešimasParašytas: 2020 11 25, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Viršįtampio šaltinis, paprastai tariant yra pats laidininkas, t.y. elektros laidų tinklas, kurį kerta stiprus elektromagnetinis impulsas nuo žaibo iškrovos. Kitaip tariant, nors ir turint požeminius elektros tinklus, jei žaibo iškrova bus šalia namo, tai namo elektros instaliacijos laidininkuose bus indukuota EVJ, kurią reikia nusodinti tiesiogiai, o ne per "automatus". Very Happy
Kam įdomu, galit studijuoti.
https://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/46/1/0/1/article/18520/kada-reikalinga-apsauga-nuo-virsitampiu-ir-kur-ja-geriausiai-montuoti
 Viršitampiu ribotuvo pajungimas
PranešimasParašytas: 2020 11 25, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Laughing tai pas jį schemoje ir eina pradžioje saugikliai (skaityk automatas), o tik paskui viršįtampių ribotuvas, o ne prieš saugiklius, kaip čia bandei pasiūlyti.
 Viršitampiu ribotuvo pajungimas
PranešimasParašytas: 2020 11 25, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
AlgisL rašo:
Laughing tai pas jį schemoje ir eina pradžioje saugikliai (skaityk automatas), o tik paskui viršįtampių ribotuvas, o ne prieš saugiklius, kaip čia bandei pasiūlyti.

Ai, su tavim tik prasidėk, tai bus kaip su tinklų renovacija, kur tau tai yra išskirtinis vienetinis atvejis, o vat savavališkas belenkokių automatų susikrovimas ant "voratinklių" tai čia jau kažkas .. net nežinau kaip įvardinti. Very Happy
Nenusimanau tuose dalykuose, galiausiai net nežinau kas tenai per instaliacija padaryta, bet spėju, kad tie viršįtampių ribotuvai sudėti gesinti vidiniame elektros tinkle galimiems viršįtampiams. Jie tie ribotuvai būtų sudėti anoje pusėje "automatų" tai išjungus "automatus", atjungsi ribotuvus ir vidinė instaliacija bus neapsaugota nuo žaibo iškrovos indukuotos EVJ, laidininkuose ..
 Viršitampiu ribotuvo pajungimas
PranešimasParašytas: 2020 11 26, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ebas
Užkietėjęs dalyvis
Užkietėjęs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Aiškiau negali būti. Raudonai apibrėžtas aomatas viršįtampio apsaugai.

 Viršitampiu ribotuvo pajungimas
PranešimasParašytas: 2020 11 27, 12:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jageris
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Jei namo vidaus apšvietimo liniją kirs kintanti elektromagnetinė banga, joje susidarys EVJ. Tai čia žaibas šalia kala.
Vietoj esamos linijoje 230V, pvz gausime 1000V. Tai tada atsidarys virsitampiu ribotuvas ir ta visa srovė pradės tekėti į žemę. Bet kitas klausimas:
1.
kas nutiks su apšvietimo linijos automatiniu išjungeju B10? Ar jis neisijungs bei neblokuos kelio tai srovei nutekėti į žemę per viršitampiu ribotuva? Juk srovės manau didelės eis, dėl to automatas kaip įprastai turėtų išsijungti.
2. Statant viršitampiu ribotuva tiesiai ant įvado, viršitampio atveju jis uztrumpins KAS skyde įvadini automatą, taip apsaugodamas KAS skyde kitas nueinancias linijas?
3. Statant viršitampiu ribotuva po automatu, automato neismus taip uždarydamas susidariusiai srovei kelią į žemę?( Didelė srovė teka laidais>automatų>virsitampiu>žemė. Jei 32A automatas stovi taigi ji išmušti turėtų)
 Viršitampiu ribotuvo pajungimas
PranešimasParašytas: 2020 11 27, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Jageris rašo:
Jei namo vidaus apšvietimo liniją kirs kintanti elektromagnetinė banga, joje susidarys EVJ. Tai čia žaibas šalia kala.
Vietoj esamos linijoje 230V, pvz gausime 1000V. Tai tada atsidarys virsitampiu ribotuvas ir ta visa srovė pradės tekėti į žemę. Bet kitas klausimas:
1.
kas nutiks su apšvietimo linijos automatiniu išjungeju B10? Ar jis neisijungs bei neblokuos kelio tai srovei nutekėti į žemę per viršitampiu ribotuva? Juk srovės manau didelės eis, dėl to automatas kaip įprastai turėtų išsijungti.
2. Statant viršitampiu ribotuva tiesiai ant įvado, viršitampio atveju jis uztrumpins KAS skyde įvadini automatą, taip apsaugodamas KAS skyde kitas nueinancias linijas?
3. Statant viršitampiu ribotuva po automatu, automato neismus taip uždarydamas susidariusiai srovei kelią į žemę?( Didelė srovė teka laidais>automatų>virsitampiu>žemė. Jei 32A automatas stovi taigi ji išmušti turėtų)


Bendri asmeniniai pamąstymai ...
Žaibo sukelto viršįtampio trukmės yra mikrosekundžių, "automato" solenoido suveikimo trukmė milisekundės. Analogiškai ir trumpo jungimosi srovės, viršija automato kA .. čia turėtų būti nemaža rizika, kad nespės "automato" išmušti, o kontaktai sukeps, jei iškrovos trukmė bus ilgesnė.
Didesnės galios elektros skyduose, viršįtampių ribotuvai jungiami per tirpiuosius saugiklius.
Žaibo indukcija gal nėra juntama privataus vieno ar dviejų aukštų namui, čia gal daugiaaukščių bendroje instaliacijoje arba kokių gamyklų pastatuose, kur laidininkai ilgi ..
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama