Dvifazis momentinis vandens šildytuvas |
Parašytas: 2019 11 08, 21:27 |
|
|
|
paused rašo: |
...ir paklausė žmogus kaip "Dvifazis momentinis vandens šildytuvas" turėtu buti pajungtas. |
tu is tu, kur atsakytum paprastai - jungimo budu. - ane? |
|
|
|
|
|
Dvifazis momentinis vandens šildytuvas |
Parašytas: 2019 11 08, 21:30 |
|
|
|
paused rašo: |
...ir paklausė žmogus kaip "Dvifazis momentinis vandens šildytuvas" turėtu buti pajungtas. |
Tamsta neatidžiai skaitot tai kas parašyta ir pakomentuojat panašiai kaip Zamolskis.
tongas rašo: |
klausimas kokiu principu jis veikia(kodėl nereikia "nulio" pajungimo) |
Temos autorius neklausė, kaip pajungti, nes pajungimas yra aiškiai parodytas, o klausė, kaip taip, vat tarp dviejų "pliusų" gali veikti? Taigi, manau, kad trečias puslapis atsakymų, pilnai atitinka klausimo lygmenį. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dvifazis momentinis vandens šildytuvas |
Parašytas: 2019 11 09, 00:12 |
|
|
|
zamolskis rašo: |
gali but ir du potencialai su elektronu perteklium. tiesiog pas viena tas perteklius mazesnis ir bus sroves tekejimas is teigiamo i teigiama. ir net pagal tave "teigiamai ielektrintas" vistiek bus neigiamas polius. taip kad cia susitarimo reikalas tik, ir viskas. o ne fizikine savybe kaip tu pritempineji |
Zamolski, tu Zamolski, nemaišyk elektros energijos šaltinių, kurie turi du polius ir šiaip įelektrintą orą, kuriame gali būti be galo daug potencialo taškų su skirtingais elektronų kiekiais (pertekliais arba trūkumais).
Neatradinėk Zamoslkiškos fizikos, neįtikinsi manęs su savo atradimais.
Vienok, kur elektronų perteklius, tenai yra neigiamas krūvis, o ne Zamolskiškas pliusas ir vienas kitą stūmos jėgų veikiami elektronai, išsilygins į vieną bendrą neigiamai įelektrintą tašką.
Nėra tokių elektros energijos šaltinių, kurio vienas polius turi truputi per daug elektronų, o kitas polius turi daugiau per daug elektronų, na ... nebent Zamoslkiškas elektros energijos šaltinis. |
|
|
|
|
|
|
Dvifazis momentinis vandens šildytuvas |
Parašytas: 2019 11 16, 18:57 |
|
|
|
Tai gerai, kadangi aš noobas traktoristas, gal galit paskutinį kartą paaiškint, per kokias nuotekio rėlės skyles man praleist tas dvi fazines gyslas, nes kiek suprantu tai rėlė stebi srovės skirtumą tarp neutral ir faziu. Ar man vieną fazę leist per neutral skylę, o antrą per L1 skylę? |
|
|
|
|
|
Dvifazis momentinis vandens šildytuvas |
Parašytas: 2019 11 16, 19:52 |
|
|
|
Nuotėkio relę jungi prie visų 4 elektros tinklo laidų. Taip kaip sužymėta relėje. O iš relės į tą savo šildytuvą jungi tai ko reikia - dvi fazes ir nesuki galvos nei sau, nei kitiems, relė viską ką reikės padarys.
Jei vistiek sunku, tai atsispausdini šitą ir po žodį perskaitydamas darai:
dusiata rašo: |
Del nuotekio reles iki jos pajungi viska ka reikia 3 fazes + nulis, o po jos pajungi tik dvi fazes i sildytuva.
|
Žinoma, nepamiršti periodiškai, kartą per mėn. paspausti relės "test" mygtuką, įsitikinti ar relė veikianti. |
|
|
|
|
|
|
Dvifazis momentinis vandens šildytuvas |
Parašytas: 2019 11 16, 21:19 |
|
|
|
Nu ok tada taip ir darysiu, aišku keista kad į rėlę ateina 4 gyslos, o išeina tik 2, bet tuo pačiu klausimu buvau užvažiavęs į dvi didžiausias elektros prekių parduotuves, bei skambinau keturiems elektrikams is google pagal paieškos žodžius elektros darbai ir nei vienas žmogus nežinojo kaip tokį daiktą pajungti, per nuotekio rėle ir tai buvo skelbimai darom didelius objektus, pilna instaliacija ir t.t.
Ačiū, kol kas, už atsakymus |
|
|
|
|
|
Dvifazis momentinis vandens šildytuvas |
Parašytas: 2019 11 16, 23:22 |
|
|
|
Nesupyk, bet ar tu prasei pajungti trifaze nuotekio rele ir sildytuva ar ir elektrikus skraidinai i kosmosa?
Jei pezejai stipriai pro sali, tai jie ir atsisake tokio kliento, nes jie elektrikai, o ne kosmonautai, jiems reikia seimas maitinti, o ne "borozditj kosmiceskije okeany". |
|
|
|
|
|
Dvifazis momentinis vandens šildytuvas |
Parašytas: 2019 11 17, 12:34 |
|
|
|
Nu ne tiesiog paaiškinus situacija, tai visi sakydavo oho pirmą Kartą susiduriu su tokia situacija ir kaip čia įmanoma, be neutralkės, tada kažkam skambindavo, kas turetu tikrai žinot, bet ir tas kitas nežinodavo |
|
|
|
|
|
|
Dvifazis momentinis vandens šildytuvas |
Parašytas: 2019 11 17, 14:26 |
|
|
|
pajungimas
Electric supply:
To be undertaken by a qualified Electrician.
1. Each heater unit is to be wired to the Distribution Board via the existing Earth Leakage System.
Minimum 3 core cable sizes*
- 2.5mm² for 3.7 kW & 4.5kW (230V)
- 4 mm² or 2x2.5mm²(ring) for 5.5 kW & 7.3kW - (230V)
- 2.5mm² for 7.5kW these models is two phase no neutral -(400V)
- 4 mm² 9 kW & 11kW these models are two phase no neutral -(400V)
*size of cable need to be confirmed with installation method and voltage drop
2. Models 7.5 kW - 11kW are non-domestic unles three phase supply system in property.
Any combination of two phases no neutral (eg brown/black=400V).
3. A dedicated suitably sized breaker to be installed on the Distribution Board for each heater unit.
4. A suitable sized 2 pole electric isolator (not fuse spur) to be installed.
5. DAFI heater units are not to be connected to the electrical supply by standard BS 1363 wall plug.
jei gerai supratau saugyklis ir 2P kirtiklis? |
|
|
|
|
|
|
Dvifazis momentinis vandens šildytuvas |
Parašytas: 2020 10 20, 18:36 |
|
|
|
Žvalgausi pirkti tokį šildytuvą. Gamintojo puslapis labai skurdus, neaišku man, kaip jis veikia. Jis reguliuoja kažkiek temperatūrą pats? Ar nebus vėsus prie didesnio srauto, ir verdantis prie labai mažo?? Jei yra kažkoks reguliavimo metodus, tai koks? Ar šokinėja temperatūra? Ir kiek vandens reikia nuleisti, kol sušyla? |
|
|
|
|
|
Dvifazis momentinis vandens šildytuvas |
Parašytas: 2020 10 20, 19:00 |
|
|
|
Gal kam reikia srovės nuotėkio rėlių, aišku šiam 2 fazių šildytuvui reikės trifazės nuotėkio rėlės. Yra ir tokių ir anokių.
3f HAGER
1f MIOLER |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS22 Trucks |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
|
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
|
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
|
|
|