Parašytas: 2019 07 22, 02:39 |
|
|
|
Sveiki,
tenka kartais dirbt naktim ir paskutiniu metu prasidėjo nesąmonės tinkle - įtampa kyla iki 265+V. Dirbu su stacionariu PC. Kompas, monitorius, ploteris ir routeris prijungti per SWEEX UPS'ą. Viskas liuks su tuo UPSu būtų, bet virš 265V jis persijungia į baterijų režimą ir darbas gana greitai baigiasi .
Klausimėlis būtų - gal yra koks nesudėtingas (ir nebaisiai brangus) problemos sprendimas? Mintis būtų kažkoks įtampą 10-20V žeminantis prietaisas, kurį perjungikliu įjungčiau į UPSo maitinimą, kai elektros tinklai "duoda gazo". Suprantu, kad techniškai paprasčiausias sprendimas (na, viena detalė) būtų transformatorius (kurį tektų gaminti ir jis būtų nevisai mažiukas), bet gal yra tvarkingesnių sprendimų? Žiūrinėjau įtampos stabilizatorių, bet jo maksimali įėjimo įtampa irgi nurodyta 260V, o ką jis darys po to - klausimas. Pas save esu matęs ir 280V...
Dėkui visiems už pamastymus. |
|
|
|
|
|
|
AC įtampos mažinimas/stabilizavimas |
Parašytas: 2019 07 22, 07:53 |
|
|
|
1. Kreiptis į ESO
2. Naudoti autotransformatorių (gaunamas sujungus nuosekliai paprasto tinklo transformatoriaus apvijas), perjungimą automatizuojant su paprasčiausia rele.
3. Yra specialūs stabilizatoriai, bet čia kraštutinis variantas. |
|
|
|
|
|
|
Re: AC įtampos mažinimas/stabilizavimas |
Parašytas: 2019 07 22, 08:03 |
|
|
|
Acadas rašo: |
Sveiki,
tenka kartais dirbt naktim ir paskutiniu metu prasidėjo nesąmonės tinkle - įtampa kyla iki 265+V. Dirbu su stacionariu PC. Kompas, monitorius, ploteris ir routeris prijungti per SWEEX UPS'ą. Viskas liuks su tuo UPSu būtų, bet virš 265V jis persijungia į baterijų režimą ir darbas gana greitai baigiasi .
Klausimėlis būtų - gal yra koks nesudėtingas (ir nebaisiai brangus) problemos sprendimas? Mintis būtų kažkoks įtampą 10-20V žeminantis prietaisas, kurį perjungikliu įjungčiau į UPSo maitinimą, kai elektros tinklai "duoda gazo". Suprantu, kad techniškai paprasčiausias sprendimas (na, viena detalė) būtų transformatorius (kurį tektų gaminti ir jis būtų nevisai mažiukas), bet gal yra tvarkingesnių sprendimų? Žiūrinėjau įtampos stabilizatorių, bet jo maksimali įėjimo įtampa irgi nurodyta 260V, o ką jis darys po to - klausimas. Pas save esu matęs ir 280V...
Dėkui visiems už pamastymus. |
Kazkur pas save garaze maciau automatizuota LATRA... ten varikliukas stumdo sepetelius priklausuomai nuo iejimo itampos... tik nebepamenu ar 220 ar 240 palaiko... |
|
_________________ ... dazniausiai atsakau as tuo paciu..... |
|
|
|
|
|
Re: AC įtampos mažinimas/stabilizavimas |
Parašytas: 2019 07 22, 08:32 |
|
|
|
Alexx rašo: |
Kazkur pas save garaze maciau automatizuota LATRA... ten varikliukas stumdo sepetelius priklausuomai nuo iejimo itampos... tik nebepamenu ar 220 ar 240 palaiko... |
Seni rentgeno aparatai (TUR tai tikrai, gal ir RUM dabar jau nepamenu) turėdavo tokius trifazius automatinius autotransformatorius. |
|
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
|
|
|
|
AC įtampos mažinimas/stabilizavimas |
Parašytas: 2019 07 22, 11:09 |
|
|
|
Šiaip jau ESO turėtų transformatorine tvarkyt |
|
_________________ Nori būti laimingas visą gyvenimą - būk sąžiningas žmogus.
Tomas Fuleris |
|
|
|
|
AC įtampos mažinimas/stabilizavimas |
Parašytas: 2019 07 22, 13:53 |
|
|
|
Jei tai vyksta daugiabučiame name, reikia susirūpinti, nes.visa buitinė technika gali ateityje
susvilti dėl blogo nulinio laido kontakto laiptinės skyde |
|
|
|
|
|
|
AC įtampos mažinimas/stabilizavimas |
Parašytas: 2019 07 22, 16:26 |
|
|
|
Su ESO kažką tokio diskutuot, manau, beviltiška - jei jiems nieko nereiškia be jokio perspėjimo atvažiuot ir išjungt elektrą (tipo kažkokie patikrinimai-perjungimai) - "mes tik trumpam", tai apie įtampos šuolius 2-4 valandą nakties...... Kažkada dirbau įmonėje, kurioj rozetėse mažiau 260 V nelabai ir būdavo, kaitrines lemputes keisdavo dėžėm. O elektros tinklai - "nieko negalim padėt"...
Namas ne daugiabutis, įvadas trifazis. Matavau įtampas ant visų fazių prieš įvadinį (namo) automatą (jį išjungęs, kad nebūtų kokių instaliacijos poveikių) - radau stiprokai padidėjusią įtampą ant visų fazių. Susiradau žemiausią įtampą, atsitempiau prailgintuvą ir dirbau. Dieną viskas OK, tai instaliaciją įtart (pvz. blogas nulis) , manau, nereikia.
Apie transformatosius, LATRus galvojau, bet tikėjausi, kad yra kompaktiškesnis sprendimas. Taip ir iki generatoriaus netoli . Nors gal aš per daug noriu - galia kaip ir ne visai mažytė gaunasi kompaktiškiems sprendimams, tuo labiau, kad ne nuolat naudojamiems. |
|
|
|
|
|
|
AC įtampos mažinimas/stabilizavimas |
Parašytas: 2019 07 22, 17:36 |
|
|
|
Acadas rašo: |
Su ESO kažką tokio diskutuot, manau, beviltiška |
Vis tiek reiktų pabandyti su jais pasikalbėti. Kiek man teko paskutiniu metu su ESO turėti reikalų, galiu tik pagirti. Reaguoja labai operatyviai bei efektyviai. Ir jokio "pasipūtimo" nebėra, kaip anksčiau būdavo |
|
|
|
|
|
|
AC įtampos mažinimas/stabilizavimas |
Parašytas: 2019 07 26, 19:07 |
|
|
|
Na - mano nuomonė apie ESO keičiasi. Ir tikrai į gerą. Paskambinau, papasakojau. per 1,5 val prisistatė 2 specialistai. Ir netgi dieną rado 253V. Tai yra maksimali įtampa, ką jie pagal taisykles dar gali toleruot. Tuo pačiu palyginau testerio parodymus (po ranka tik paprasta pigus kinietis) su jų aparatu (lyg Fluke) - sutapo (maloniai nustebino).
Istorija dar nesibaigė - kaip supratau - grybauja centrinė mano bažnytkaimio transformatorinė - viskas kiek užtruks... Bet sakė, kad ilgai delst nelabai gali sau leist, nes prie tiek paaukštintų įtampų jau pradeda buitinė technika ir šildymo katilai gest, o tai jau niekam nepatiktų... |
|
|
|
|
|
AC įtampos mažinimas/stabilizavimas |
Parašytas: 2019 07 30, 11:25 |
|
|
|
Sovietiniai jei dirbę stipriai krioks |
|
_________________ Nori būti laimingas visą gyvenimą - būk sąžiningas žmogus.
Tomas Fuleris |
|
|
|
|
AC įtampos mažinimas/stabilizavimas |
Parašytas: 2019 07 30, 17:56 |
|
|
|
Na, dar laukiu ESO sprendimo. Jei ne - susiradau APC stabilizatorių, kuris iki 280V "suvalgo" (maksimum lyg iki 300). Siūlomas Lemonos ir dauguma kitų tik iki 260V, ką ir mano UPSas sėkmingai gali. O tarybinį LATRą prie kompo kažkaip jau nesinori . |
|
|
|
|
|
|
AC įtampos mažinimas/stabilizavimas |
Parašytas: 2019 07 31, 07:36 |
|
|
|
Acadas rašo: |
Na, dar laukiu ESO sprendimo. Jei ne - susiradau APC stabilizatorių, kuris iki 280V "suvalgo" (maksimum lyg iki 300). Siūlomas Lemonos ir dauguma kitų tik iki 260V, ką ir mano UPSas sėkmingai gali. O tarybinį LATRą prie kompo kažkaip jau nesinori . |
dėl teminų
na upsas lyg nedirba kaip stabilizatorius. jei tinkle 260 tai prietaisai juos ir gaus , kol nepersijungs į akumuliatorių.
stabilizatorius palaiko daugmaž stabilią įtampą įejimo įtampai svyruojant
na o latras paprastas autotransformatorius su reguliavimo rankenėle, kurios pagalba kažkiek gali pasireguliuoti išėjimo įtampą.. |
|
|
|
|
|
|
AC įtampos mažinimas/stabilizavimas |
Parašytas: 2019 08 04, 21:39 |
|
|
|
Pas mane UPSas kaip ir line-interactive, ta prasme jei įtampa 230V+/- 5V - prietaisai gauna tiesiogiai. Jei nuo kažkiek (nepamenu dabar nuo kiek) iki 260 V - iš tinklo kraunami akumuliatoriai ir iš DC daroma AC įtampa (kažkodėl rodo 210 V, bet kompui tas kaip ir tinka). O jei įtampa labai nukrenta (taip dar nebuvo, dingsta visai arba viršija 260V- tada UPSas atsijungia nuo tinklo, pradeda maitint viską iš akumuliatorių ir pradeda cypaut (senkant akumams vis tankiau) ir meta pranešimą kompo ekrane. Jei nieko nedarau (ar tuo momentu nesėdžiu prie kompo) - užmigdo kompą. Bent darbai neprapuola. Iš principo jo darbas mane tenkina.
O ESO kažką nuveikė naudingo - įtampa svyruoja, bet jau proto ribose - daugiau 250V jau porą dienų nemačiau. Prisiminus šitos kontoros aroganciją 10+ metų atgal - superinis progresas. |
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
KCD2 Mods
Installing KCD 2 Mods,
KCD 2 Guides,
KCD 2 Cheats |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Wiki
GTA 6 Map,
GTA 6 Characters,
GTA 6 News |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
|
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
|
|
|