 Forumas » Analoginė elektronika » vienas mA išėjimas į du mA įėjimus
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 11
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 vienas mA išėjimas į du mA įėjimus
PranešimasParašytas: 2018 12 06, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
King_Monstah
Naujokas
Naujokas
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Variantas toks. valdiklis kuris matuoja pH turi vieną išėjimą 4-20mA, kurį reikia padalinti į du išėjimus, vienas į dozatorių, o kitas į Simatic valdiklį. Tačiau juos nuosekliai sujungus, dozatorius veikia kaip reikia, o kompiuteryje rodomas pH stipriai šokinėja. Kame gali būti bėdos?
 vienas mA išėjimas į du mA įėjimus
PranešimasParašytas: 2018 12 06, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Gal pagelbes.
https://www.predig.com/indicatorpage/when-4-20-ma-output-needed-my-digital-panel-meter
 vienas mA išėjimas į du mA įėjimus
PranešimasParašytas: 2018 12 07, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignatio
Dažnas dalyvis
Dažnas dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Kilpos maitinimas ir PLC maitinimas tas pats ar maitinama iš skirtingų šaltinių? Jei iš skirtingų, ar šaltinių žemės sujungtos?

Taip pat siūlau pasiemuliuoti 4-20mA signalą ir paduoti į valdiklį. Taip bus aiškiau kurioje vietoje problema - programoje, nustatymuose ar pačioje kilpoje.

Taip pat turėtų būti kažkoks AI filtravimas (neesu artimas su Siemens valdikliais). Ar jis naudojamas?
 vienas mA išėjimas į du mA įėjimus
PranešimasParašytas: 2018 12 09, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą
Citata:
Tačiau juos nuosekliai sujungus, dozatorius veikia kaip reikia, o kompiuteryje rodomas pH stipriai šokinėja. Kame gali būti bėdos?
jei nori išsiaiškinti, pasižiūrėk elektrines schemas. Gali būti, kad tiek dozatorius, tiek PLC įėjimas turi po kontaktą prikabintą prie žemės. Bet nebūtinai dėl to: gali būti ir kitų reikalų. Išsispręstų naudojant galvaniškai atrištą PLC įėjimą, bet tai gana prašmatnu. Kur kas paprasčiau dozatorių valdyti iš PLC o ne tiesiai nuo daviklio.
Dar galima dozatoriaus maitinimą atskirti nuo PLC maitinimo ir atidžiai sužiūrėti jų jungimus prie žemės. Galiausiai pamatuoti ( kad ir multimetru ) ar tarp jų signalinių Gnd nėra galvaninio ryšio.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

TMS ELECTRONICS
TMS ELECTRONICS

www.rslietuva.com – nemokamas elektronikos komponentų pristatymas

„Altegra“ – elektronikos projektavimas ir gamyba

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

ENEBA's game store

Technologijos.lt

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

MRO Supply

FS19 Mods
FS19 Courseplay, FS19 Maps, FS19 Seasons
GTA 5 Mods
GTA 5 Cheats, GTA 5 vehicle mods, GTA 5 Map mods
FS 19 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 19 Maps, FS 19 Trucks
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
Install MC Mods
Minecraft Dungeons Mods, Minecraft Dungeons Skins, Minecraft Dungeons Maps
FS19 Combines
Farming Simulator 19 Mods, FS19 Trucks, FS 19 Mods
Cyberpunk 2077 Mods
Installing CP2077 Mods, Cyberpunk 2077 cheats,
CP 2077 Modding guide
Mobilieji telefonai
Mobilieji telefonai internetu, telefonų dėklai, telefonų priedai
Šlagbaumas
Fontanai, lauko židinys, supynės
LS19 Mods
Fs19 modhub, fs19 maps, FS19 Seasons
Snowrunner Mods
Snowrunner Maps, Snowrunner Trucks, Install Snowrunner Mods
MSFS2020 Liveries
Flight Simulator 2020 Mods, MSFS2020 Scener, MSFS2020 Airports