|
|
Elektronika.lt portalo forumas
Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo.
Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.
Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius,
kurie nesilaiko forumo taisyklių.
Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.
Dabar yra 2024 11 27, 06:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
|
|
|
|
Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » Safety relay
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
|
Safety relay |
Parašytas: 2018 11 12, 11:18 |
|
|
|
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
Safety relay |
Parašytas: 2018 11 12, 11:27 |
|
|
|
Klausimas 1: Kaip suprantu pozicija 11 - input circuit tai yra kontaktai prie kuriu jungiam "gryba", arba kitus kontaktus, kuriuos pertraukus stabdomi irengimai. Bet pagal schema galima pertraukti ir tiesiog maitinima safety relei (toliau SR), o tie input kontaktai pastoviai laikomi uztrumpinti. Abudu. Kaip ir mano pasirinkimas tada kaip noriu valdyti? Ar tai aprasyta direktyvose ir standartuose? |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
|
Safety relay |
Parašytas: 2018 11 12, 11:57 |
|
|
|
Klausimas 2:
Ar pirmoj schemoj padavus maitinima dar reikalingas ir Reset paspaudimas kad variklis pasileistu? Nes pagal kontaktu S33 ir S34 pajungima antroj schemoj sprendziu kad galima tiek paduoti impulsa tiek pastoviai S33 ir S34 laikyti sujungtus kad schema veiktu. Tik tiek, kad laikant pastoviai sujungtus schema gaunasi kaip ir autoreset. |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
Safety relay |
Parašytas: 2018 11 12, 17:39 |
|
|
|
Šita rėlė skirta saugos durims ir arba avariniam atjungimui. Taip resetas butinas . Jei nenaudoji duru uztrumpini kaip parodyta schemoje. Beto grybas kabinamas i A1 grandine ne 11. Pas mus ant irengimo yra tokia rele tik kitokios firmos, tai kol nenuresetini jin nepasileidzia. Cia tam padaryta jei dingo itampa ar kaskas kad atsiradus nepasileistu. |
|
|
|
|
|
Safety relay |
Parašytas: 2018 11 13, 08:30 |
|
|
|
Tai grybas visuomet tik A1 grandinej, ar gali buti ir 11 grandinej?
Gal kartais zinai ka reiskia tie simboliukai skliausteliuose prie S kontaktu (+) (↓) (GND) |
|
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna. |
|
|
|
|
|
Safety relay |
Parašytas: 2018 11 13, 20:56 |
|
|
|
Phoenix contact patogūs tuo, kad turi gerą savo katalogą su dokumentacija ir priedų sąrašu.
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/gb?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2963763&library=gben
Konkrečiau paskutinis pdf'o lapas, kuriame šiek tiek paaiškinta apie skirtumus >> https://bit.ly/2FifdKN
Datasheetas taip pat aprašo kuri schema tinka automatiniam ir rankiniam paleidimui. Dar nurodomi saugos standartai, kuriuos tenkina tos schemos. Standartų, jeigu reikia, gali ieškoti pats.
Citata: |
Tai grybas visuomet tik A1 grandinej, ar gali buti ir 11 grandinej? |
Mano kuklia nuomone grybas turėtų visada jungtis į "input" S raide žymimus kontaktus. Tam reikalingas grybas su dviem NC kontaktais. Jeigu pakanka paprastesnės apsaugos, galima naudoti grybą su vienu NC kontaktu, tačiau saugos relė neveiks. Naudojant paprastą grybą su vienu NC gamintojas parodo išeiti nutraukti maitinimo grandinę. Rinktis tau.
Citata: |
Gal kartais zinai ka reiskia tie simboliukai skliausteliuose prie S kontaktu (+) (↓) (GND) |
Niekur neparašyta, bet matomai bus teigiamas ir neigimas polius, signalo įėjimai, kurie tau neturėtų turėti jokios reikšmės. |
|
|
|
|
|
|
Safety relay |
Parašytas: 2018 11 26, 19:31 |
|
|
|
Pagrindinės saugos relės funkcijos:
a) avarinio stop mygtuko kontaktų monitoringas. Jeigu atidarysi tik 1 kontaktą ir jį uždaryti - relės išėjimai liks neaktyvūs. T.y. reikia atidaryti abu kontaktus, o tada abu uždaryti, kad relės išėjimai užsidarytų.
b) užtikrina, kad išėjimo kontaktai visada atsidarys (13/14, 23/24...). T.y. ten stovi dvi poros nuosekliai pajungtų kontaktų (kaip ir matome paveikslėlyje). Jei neklystu, tie kontaktai dar spec. padengti, kad trumpo jungimo metu neprikeptų. Pagal tavo paveikslėlį dar statomas ir saugiklis, bet realiai nesu matęs, kad kas jį naudotų.
c) feedback'o monitoringas (S33, S34). Būna, kad kontaktorius (pvz. K3) neatšoka, kai jam nutraukiama įtampa (dažnas atvejis ant GE mini serijos - sukietėja viduje tepalas ir jis lieka susijungęs). Todėl ir paveikslėlyje rodoma, kad reikia dėti 2 kontaktorius vardan patikimumo. O jeigu nors vienas neatšoks - relė nenusiresetins kai bus atstatytas grybas.
Nesu tikras dėl tų S11/S12, S21/S22 (+/GND) žymėjimų, bet gali būti, kad šitoj relėj į vieną grybo kontaktą paduodamas pliusas, o į kitą minusas. Taip padidinamas patikimumas, pvz. jeigu tavo grybas yra kažkur nutolęs, chebra ten ką nors gręžė ir pragręžė kabelį, taip užtrumpindami kai kuriuos laidus, tai būtent su tokia rele apsisaugai nuo tokių netyčiukų - užtrumpinus nebeveiks (degs saugiklis). O jeigu abu būtų + tipo, tai pragręžus kabelį ir užtrumpinus gyslas, apsauga gali ir nebesuveikti.
Paprastai saugos grandinė realizuojama per 2 NC kontaktus. Bet būna atvejų, kai komponentas turi tik 1 kontaktą (jis mažiau patikimas saugumo atžvilgiu). Tad jei turi tik 1 kontaktą, tai tokiu atveju ir jungi į A1 kaip pavaizduota.
P.S. daręs daug pramoninių įrenginių, bet paprastai saugumą realizuoju be saugos relės. Yra ir pigesnių būdų realizuoti pakankamai patikimą saugos grandinę. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
|
GTA 6 Weapons
GTA 6 Characters,
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles |
|
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
|
|
|