Situacija: šilumos siurblys šildo boilerį, tačiau max histerezė yra 8 laipsniai, daugiau padaryti negaliu. Tokiu režimu jungiasi šildyti prie 42 laipsnių ir išsijungia prie 50. Aš noriu padaryt histerezę kokius 12 laipsnių, t.y. kad veiktų režimu 38 - 50 laipsnių. Temperatūrą matuoja į boilerį įkištas NTC 50k. Pirma mintis šovusi į galvą, paimti paprasčiausią termostatą kurio pagalba tam tikru momentu esamam NTC 50K lygiagrečiai užjungti atitinkamai paskaičiuotą rezistorių, taip kad boileryje esant 38 laipsniams ŠS matytų 42 laipsnius. T.y. pvz. nukrito temperatūra iki 45 laipsnių, suveikė relytė ir pajungė rezistorių - ŠS mato pakoreguotą temperatūrą, sušildė iki 45 laipsnių - relytė atsijungė, vėl rodoma reali temperatūra ir baigia šildyti ties 50 laipsnių. Ar tikrai viskas veiks taip kaip įsivaizduoju? Gal yra paprastesnių variantų?
Variantas kad tavo silumos siurblys greiciau susidros jei jis bus prievartaujamas
Pradzioj reikia info ka tas silumos siurblys sildo? Jei boileri karstam vandeniui ruosti tai neuzilgo turesi legioneliu vamzdyne ir boileryje ir gali tiesiog atgult zemelen per anksti
Kaip tik nesusidroš, nes dabartiniu režimu veikia trumpai ir dažnai, o su didesne histereze veiks ilgiau ir jungsis rečiau. Legionelių naikinimui yra funkcija kuri užkaitina vandenį iki 70 laipsnių kartą per savaitę.
Juk sakau kad info trukumas, beja parodykit man silumos siurbli kuris vandeni uzkaitintu iki 70 laipsniu.
Visi siuolaikiniai silumos siurbliai inverteriniai ir jei "teisingai" pagamintas turetu artedamas prie nustatytos temperaturos numest apsukas ir dirbt ant palaikymo, kas butu kompresoriui gerokai sveikiau nei pasileisti ir stoti
Juk sakau kad info trukumas, beja parodykit man silumos siurbli kuris vandeni uzkaitintu iki 70 laipsniu.
Visi siuolaikiniai silumos siurbliai inverteriniai ir jei "teisingai" pagamintas turetu artedamas prie nustatytos temperaturos numest apsukas ir dirbt ant palaikymo, kas butu kompresoriui gerokai sveikiau nei pasileisti ir stoti
Tai as ir nenoriu visos kreives perstumt, man tik pačią apačia reikia truputį paslinkt, kad leistų daugiau atšalti boileriui. Tas ŠS veikimui tikrai įtakos neturės, išskyrus, kad jis jungsis rečiau kas bus labai į naudą. Apsukas pas mane jis pradeda mažinti kai pasiekia 57 laipsnius paduodamą, kas atitinka apie 48-49 laipsnius boileryje.
Apsukas pas mane jis pradeda mažinti kai pasiekia 57 laipsnius paduodamą, kas atitinka apie 48-49 laipsnius boileryje.
Tai elektros variklio paleidimas "minkštas? Jei taip, tai "sutaupyti" keli įsijungimo/išsijungimo ciklai, įrangai daug naudos neatneš, gal tik tie žemesni laipsniai, kažkiek leis elektros energijos sutaupyti ..
Tai elektros variklio paleidimas "minkštas? Jei taip, tai "sutaupyti" keli įsijungimo/išsijungimo ciklai, daug naudos neatneš ..
Kompresorius inverterinis - reguliuoja apsukas pagal poreikį. Naudos atneš tuo, kad kompresoriaus resursą labiausia įtakoja šaltas paleidimas, tad jei sutaupysiu per mėnesį kokius 20 paleidimo ciklų manau bus visai gerai
Tai elektros variklio paleidimas "minkštas? Jei taip, tai "sutaupyti" keli įsijungimo/išsijungimo ciklai, daug naudos neatneš ..
Kompresorius inverterinis - reguliuoja apsukas pagal poreikį. Naudos atneš tuo, kad kompresoriaus resursą labiausia įtakoja šaltas paleidimas, tad jei sutaupysiu per mėnesį kokius 20 paleidimo ciklų manau bus visai gerai
Tas "20", preliminariai mėginai skaičiuoti ar šiaip spėji?
Koks tai procentas nuo visų įsijungimo ciklų?
Nereik ten jokios galios mažint, reikia tiesiog pakoreguoti siurblio "matomą" boilerio temperatūrą. Ar yra kokių paprastesnių būdų tam pasiekti, negu aš aprašiau?