 Forumas » Elektronika žaliems » Simens PLC iejimai
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
 
  
Puslapis 11
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Rodyti ankstesnį pranešimą :: Rodyti kitą pranešimą 
 Simens PLC iejimai
PranešimasParašytas: 2018 06 22, 07:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Jungiu Siemenso Simatic logo 230 ir iskilo problema. Maitinimas pajungtas tarp faziu 230V AC. Laidai iki jungtuku gal kokiu 4 metru. Simenso iejimuo visuomet kabo 140V kas stipriai per daug. Ar galima koki pull down resitoriu ar kazka tokio suburti kad patemti zemyn signalo lygi.
 Simens PLC iejimai
PranešimasParašytas: 2018 06 22, 08:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Galvaniškai ten maitinimas nuo įėjimų ir nulinio kontakto yra išskirti. 140V - čia greičiausiai "potencialas kabo". Manau, kad ne tik galima, bet ir reikia parazitinį potencialą naikint. Tik reikia ir įėjimo signalo srovių ribotuvą įdėt, kad daug dūmų nebūtų. Very Happy
 Simens PLC iejimai
PranešimasParašytas: 2018 06 22, 08:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Kad potencialas ten tai ir man aisku kaip ji suvalgyti. su srovem viskas ten garai. numatyta taip jungti.
 Simens PLC iejimai
PranešimasParašytas: 2018 06 22, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Evaldai auu. Neliko nei vieno turincio ziniu ir praktikos. Crying or Very sad
 Simens PLC iejimai
PranešimasParašytas: 2018 06 22, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
miegapele rašo:
... ir man aisku kaip ji suvalgyti...
Neįsikirtau tada kame problema.
Įstatei šuntą, kad potencialą panaikintų ir priešvaržį (jei reikia) kad šunto nesudegintu kai įtampą į iėjimą paduodi. Nominalai parenkami pagal esamo potencialo galią.
Ne vieną desėtką logo ir s7-200 pastačiau. Su potencialais, signalo lygio viršijimais ir/arba trūkumais iki ar virš matavimo ribų reikšmės - ir nieko čia sudėtingo nėra, veikia po šiai dienai. Rolling Eyes
 Simens PLC iejimai
PranešimasParašytas: 2018 06 22, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
pagal aprasyma loginis 0 <40V AC <0.003mA loginis 1 >79V AC >0.08mA
Dabar turiu logini 0 145V AC o logini 1 230V AC. Sakykim suntuojam iki 90V AC tai kaip ir uztektu 0.9kOm. Nors pagal aprasyma kazkaip idomiau. https://drive.google.com/file/d/10uqbs8fBwQtg_fuNu26i8f2jVK1B_iNZ/view?usp=sharing ar cia turima omenyje jog davikliui reikia maitinimo pastovaus.
 Simens PLC iejimai
PranešimasParašytas: 2018 06 25, 08:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Kažkaip nesusimąsčiau, neteko tokio varianto bandyt: o maitinimo 110V tikrai neužtenka ? Logiškiausia būtų statyti maitinimo ar skiriamąjį trafą ir vieną kontaktą įnulinti. Bet yra kaip yra.

Dėl daviklio reikia žiūrėti į jo aprašymą, o ne į logo. Very Happy
A5E00119092-01 25psl aiškiau rašė. Čia dėl "drebezgų" ir valdiklio ciklo tokį jungimą rekomenduoja. Anie gi nežino, koks lochas prie programos gali prisėsti ir pagal standartinį aprašymą sulebedins programėlę, o po to rėks pilna gerkle kad neveika kaip turėtų.

Nežinau ar tavo variante stabiliai veiks su sroviniu apribojimu, bet įtampiniam log. įėjimui normalūs žmogai stato įtampos daliklį (bent jau pigiausią variantą) iš dviejų rezistorių. Taip patikimiau.
 Simens PLC iejimai
PranešimasParašytas: 2018 06 25, 08:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Dekui. Mazdaug itariu kas ne taip. Pagal aprasyma tai I1-I4 iejimai turi buti ant vieno maitinimo laido o kiti I5-I8 nuo kito maitinimo laido arba visi nuo vienos. Taip pat pagal aprasyma lyg tais maitinasi faze pliu nulis. Taciu pas mane maitinimas ne faze pliu 0 bet dvi fazes (norguos taprfazine 230 dazniausiai) tad grupavimas jam nepatiko. Pajungu visus iejimus nuo vienos fazes viskas veikia nors itampos kai noktaktas NO vistiek liko ausktos. Na vienok idomiai cia bet veikia Smile
 Simens PLC iejimai
PranešimasParašytas: 2018 06 25, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Senbuvis
Senbuvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką
Nepalik aukštų įtampų. Laikui bėgant pradės klaidas mėtyti. Gali būti, kad sukeitus maitinimo fazes gali pradėt grybą pjaut.
 Simens PLC iejimai
PranešimasParašytas: 2018 06 25, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Patyręs dalyvis
Patyręs dalyvis
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Apsilankyti vartotojo tinklapyje
Ai cia savo vartu garazo automatika tai jei prades grybauti tada ir ziuresiu. Very Happy
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą
 
Forumo sistema: phpBB
 „Google“ paieška forume
 Kas naujesnio?
 Naujos temos forume

Global electronic components distributor – Allicdata Electronics

Electronic component supply – „Eurodis Electronics“

LOKMITA – įvairi matavimo, testavimo, analizės ir litavimo produkcija

Full feature custom PCB prototype service

GENERAL FINANCING BANKAS

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė

LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina

„Konstanta 42“

Technologijos.lt

Buitinė technika ir elektronika internetu žemos kainos – Zuza.lt

www.esaugumas.lt – apsaugok savo kompiuterį!

PriedaiMobiliems.lt – telefonų priedai ir aksesuarai

„Deinavos baldai“ — šeimos baldai

FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods, FS 22 Maps, FS22 Mods
ETS2 Mods
ETS2 Trucks, ETS2 Bus, Euro Truck Simulator 2 Mods
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods, FS22 Maps, FS22 Trucks
VAT calculator
VAT number check, What is VAT, How much is VAT
Paskola internetu
Vartojimo paskola, paskola automobiliui, paskola būsto remontui
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope
FS22 Mods
FS22 Harvesters, FS22 Tractors Mods, FS22 Maps Mods
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting
Reklama
‡ 1999– © Elektronika.lt | Autoriaus teisės | Privatumo politika | Atsakomybės ribojimas | Turinys | Reklama | Kontaktai LTV.LT - lietuviškų tinklalapių vitrina
Script hook v, Openiv, Menyoo
gta5mod.net
Farming Simulator 2019 Mods, FS22 Mods, FS22 Maps
farmingsimulator19mods.fr
Optical filters, UV optics, electro optical crystals
www.eksmaoptics.com
Reklamos paslaugos
SEO sprendimai

www.addad.lt
Elektroninių parduotuvių optimizavimas „Google“ paieškos sistemai
www.seospiders.lt
FS22 mods, Farming simulator 22 mods,
FS22 maps

fs22.com
Reklama


Reklama