Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo.
Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.
Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius,
kurie nesilaiko forumo taisyklių.
Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.
Dabar yra 2025 05 02, 15:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
Puslapis 1 iš 8 Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Toliau
Sveiki, noriu pasiklausti dėl nuotekio rėlių name. Daug gūglinau (gal labiau youtube'inau) ir radau, kad daug kas stato nuotekio rėles ant visų įrenginių. Vienur buvo paminėta, kad nestatoma dujų katilui. Tuo tarpu elektrikas sako, kad statyti reiktų tik vonioj, nes visur pastačius "pastoviai išmušinės". Klausimas - kas teisus?
Elektrikas teisus. Aplamai daroma panacėja ir kišamos tos relės visur kur reikia, nereikia.
Nuotėkio relė yra papildoma saugos priemonė nuo elektros smūgio. Naudojama vonios kambariui, virtuvei, išskyrus šaldytuvui.
Pagrindinė saugos priemonė nuo elektros smūgio yra prietaisų metalinių dalių įnulinimas apsauginiu laidininku PE.
Tenai, kur relė gali suveikti neprognozuojamai, o jos suveikimas gali sukelti materialinių nuostolių, jinai neįrengiama.
Kaip jau minėjau, virtuvėje šaldytuvas, dujinis katilas, šildymo sistemos cirkuliaciniams siurbliams.
Elektrikas teisus. Aplamai daroma panacėja ir kišamos tos relės visur kur reikia, nereikia.
Nuotėkio relė yra papildoma saugos priemonė nuo elektros smūgio. Naudojama vonios kambariui, virtuvei, išskyrus šaldytuvui.
Pagrindinė saugos priemonė nuo elektros smūgio yra prietaisų metalinių dalių įnulinimas apsauginiu laidininku PE.
Tenai, kur relė gali suveikti neprognozuojamai, o jos suveikimas gali sukelti materialinių nuostolių, jinai neįrengiama.
Kaip jau minėjau, virtuvėje šaldytuvas, dujinis katilas, šildymo sistemos cirkuliaciniams siurbliams.
300mA įvade tik tinklų apsaugai. Jei nereikia tinklų apsaugos tai nėra būtina įrenginėti. O jeigu ir reikia tai reikia skaičiuoti nes vienos gali ir neužtekti.
Sveiki, noriu pasiklausti dėl nuotekio rėlių name... Klausimas - kas teisus?
1.Pradžiai reikia pasitikslinti: namas nuosavas ar namas daugiabutis daugiaaukštis, sovietų palikimo.
2.Teisus tas, kuris pinigus moka.
Jei turi patikimą įžeminimo kontūrą - nuotėkio rėlė tiktai vonios, pirties, baseino ar panašios paskirties patalpose, kur galimas prisilietimas prie potencialiai pavojingos įtampos ir srovei laidaus paviršiaus.
Visais kitais atvejais priklauso nuo finansų, paranojos lygio smegenų kiekio ir panašiai. Tvarkingoj instaliacijoj nėra jokių problemų su nuotėkio rėlėm. Geriau atitirpęs šaldytuvas su šiltu alum, nei šaltas alus su laidotuvėm. Na, nebent kokia uošvienė "priliptų" prie šaldytuvo.
Jeigu standartinis namas be jokiu baseinu ir 5 saldikliu sumedziotai zverienai, tai statai viena nuotekio rele viskam. Dar viena nuotekio rele kokiam garazui. Atskiri tik tokias vietas kaip lauko, tualeto/vonios, kur statai nuotekio automata. 30mA yra max, kiti deda 10mA i vonia pavyzdiui, kad butu jautresne.
Jeigu ismusineja nuotekio reles - bloga instaliacija, gal kaupiasi kondensatas kur, gal 5 saldikliai pajungti, kurie senstant didina savo nuotekio srove ir galiausiai ima ismusinet.
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna.
Jeigu standartinis namas be jokiu baseinu ir 5 saldikliu sumedziotai zverienai, tai statai viena nuotekio rele viskam.
Gal ir galėčiau sutikt, bet yra viena problemėlė - tarkim, kažkuris iš esančių pastoviai įjungtų prietaisų "suveikina" tą vienintelę nuotėkio relę viskam - rezultate visas namas be elektros.... Kol atsirinks eilinis vartotojas kuris prietaisas (jei išvis atsirinks) - ko gero ne tik alus atšils...
_________________ Pasaulyje pilna kenksmingų dalykų. Vienas jų - aš.
Galima statyti ir vieną nuotekio relę visam namui, butui, net ir su sena el. instaliacija. Pas mane taip padaryta, vienam pastate seni aliuminiai laidai, kitam pastate švieži instaliacija. Ir ten ir ten ją išmušinėja vienodai: kai statai el virduly į vandeniu apipiltą padą. Daugiau joių klaidingų suveikimų nepastebėta per daugiau nei 12 eksploatacijos metų, dažniau išjungdavo apšvietimo automatus numirusi kaitrine lemputė. Be to 30 mA nuotekio relė visų pirma statoma žmonių apsaugai nuo prisilietimo prie įtampą turinčių dalių ir įtampą nepaklūtu kur jai nepriklauso būti (ar ji atliks savo darbą ir žmogus liks gyvas ar tik nesudeges lavonas čia jau kita diskusija), antra jos paskirtis apsauga nuo gaisro, jei ne iš šio nei iš to pradėjo dažnai mėtyti nuotekio relę reiktu sunerimti dėl laidininkų izoliacijos būklės (gali būti prasitrynes, pragręžtas ar graužikų prakramtytas kabelis). Tik trečioje vietoje nuotekio relė atlieka yrangos (kabeliu ir tt) apsaugą. Dėl to siulyčiau gyvenamuose patalpuose statyti nuotekio reles ant visų tinklų (apšvietimo, rozečių, virtuvės, katilinės...) (vieną bendrą ar kelias atskiras, čia jau biednumo klausimas). Aukščiau paminėtam teiginiui, kad visus PE gnybtą turinčiu įrenginiu būtina įžeminti sutinku. PS. Dauguma yra "pačiupinėję fazę" ir like gyvi, nes refleksas greitai atitraukia rankytes, bet pagalvokit kas būtu jei rankytės nebūtų galimybės greitai atitraukti, va čia mano manymu nuotekio relė ir privalėtu atlikti savo pagrindinę paskirtį.
jei ne iš šio nei iš to pradėjo dažnai mėtyti nuotekio relę reiktu sunerimti dėl laidininkų izoliacijos būklės
Vat ir yra, kai gera instaliacija - jokiu problemu.
Siaip tik laiko klausimas iki kol bus privalomi naudoti automatiniai saugikliai su Arc Detection (AFDD). Va tada ir apsaugos nuo gaisro ir blogos instaliacijos.Ar ne Vokietijoj jau toks reikalavimas naujos statybos pastatams.
Citata:
Dauguma yra "pačiupinėję fazę" ir like gyvi,
Labai idomu ar yra paciupinejusiu ne tik pirstu galiukais, bet kad srove pro sirdi teketu, ty i zeme. Idomu ar tada irgi dar imanoma patraukti pirstus ar jau visuomet tokioj situacijoj ragai buna?
_________________ Pasaulyje nėra amžinų variklių, užtat amžinų stabdžių - pilna.
As per durna galva. Senam blokiniam garaze stovejau basas ant betoniniu grindu (vinok vasara silta), veina ranka laikiausi uz metalines izemintos skirtymo dezes o kita ranka pajudinau itartinai atrodanti laida. Tas padla pasidoe nepriveztas sudarankiu elektriku, issoko is asugiklio ir tiesiai i sauja. Jausma tikrai nekoks, bet pasekmiu jokiu. Kartoti nerekomenduoju.