Sveiki. Ar galima vienfazį 60W cirkuliacinį siurblį užmaitinti per UPSą? Upsas galios turi pakankamai, bet išėjime duoda modifikuotą sinusą. Pajungus pabandymui siurblys pradeda dirbti žymiai garsiau. Panašu, kad jam nepatinka modifikuotas sinusas maitinime. Gal yra koks variantas, ką galima padaryti, ar reikia atsisakyti tokios minties?
Sveiki. Ar galima vienfazį 60W cirkuliacinį siurblį užmaitinti per UPSą? Upsas galios turi pakankamai, bet išėjime duoda modifikuotą sinusą. Pajungus pabandymui siurblys pradeda dirbti žymiai garsiau. Panašu, kad jam nepatinka modifikuotas sinusas maitinime. Gal yra koks variantas, ką galima padaryti, ar reikia atsisakyti tokios minties?
Taip, nuo modifikuotos sinusoidės (nors iš tiesų ten visai net nepanašu į sinusoidę) cirkuliacinai siurbliai triukšmauja ir kiek labiau kaista, bet turint galvoje tai, kad iš UPS jie veikia palyginti neilgai nieko tiems siurbliams nenutinka ir jie sėkmingai ir ilgai veikia.
Kita vertus ne taip jau brangiai kainuoja koks naudotas APC ar panašus smart UPS su tikra sinusoide. Bet jam reikia 2 vnt. akumuliatorių (bendra baterijos įtampa 24 V).
Jei ką ruošiuosi parduoti už kokius 60 eurų galingą ir gerą online tipo UPS su tikra sinusoide išėjime ir 1000 VA galingumu, bet jam reikia 3 akumuliatorių (36V)
_________________ If nobody hates you you're doing something boring
be to, ką siūlo kolegos, dar galima:
1. Sukonstruoti taip, akd siurblys kuo rečiau ir mažiau dirbtų iš UPS'o.
2. įrengti filtrus (būtinai su droseliais) ir ant fazės ir ant neutralės siurbliui.