Elektronika.lt portalo forumas
Jūs esate neprisijungęs lankytojas. Norint dalyvauti diskusijose, būtina užsiregistruoti ir prisijungti prie forumo.
Prisijungę galėsite kurti naujas temas, atsakyti į kitų užduotus klausimus, balsuoti forumo apklausose.
Administracija pasilieka teisę pašalinti pasisakymus bei dalyvius,
kurie nesilaiko forumo taisyklių.
Pastebėjus nusižengimus, prašome pranešti.
Dabar yra 2024 04 19, 02:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
|
|
|
|
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Kabelių parinkimas (didelė galia)
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
|
|
Re: Kabelių parinkimas (didelė galia) |
Parašytas: 2017 05 27, 22:12 |
|
|
|
1. Pamiršk visus online kalkuliatorius
2. Parsisiųsk Siemens Simaris programa (nemokama, bet reiks registruotis)
3. Susiskaičiuosi viską ką reikia žymiai tiksliau ir teisingiau, įvertinant visus veiksnius. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
|
|
Re: Kabelių parinkimas (didelė galia) |
Parašytas: 2017 05 27, 23:43 |
|
|
|
Evaldas_S rašo: |
1. Pamiršk visus online kalkuliatorius
2. Parsisiųsk Siemens Simaris programa (nemokama, bet reiks registruotis)
3. Susiskaičiuosi viską ką reikia žymiai tiksliau ir teisingiau, įvertinant visus veiksnius. |
Evaldai, juk parašiai programos pavadinimą, o žmogutis vėl klausia... Ar jis "teisingoj kėdėje sėdi"
P. S. Gal studentas, tada kitaip... |
|
|
|
|
|
|
Kabelių parinkimas (didelė galia) |
Parašytas: 2017 05 27, 23:46 |
|
|
|
Manau, kad baisiausiai čia atrodo 150kW su 170m. Ten naudočiau Al. 240mm² kabelį. O kitur - 120mm² - pilnai užteks.
ebas rašo: |
P. S. Gal studentas, tada kitaip... |
Studentai dažniausiai būna po "Naujoko" statusu. O čia - nepanašu, kad naujokas... |
|
|
|
|
|
Kabelių parinkimas (didelė galia) |
Parašytas: 2017 05 29, 17:29 |
|
|
|
hencia rašo: |
Manau, kad baisiausiai čia atrodo 150kW su 170m. Ten naudočiau Al. 240mm² kabelį. O kitur - 120mm² - pilnai užteks.
|
Pritariu, ten kur 10 ir 20 kW tai tikrai turėtų užtekt 120 kvadratų kabelių |
|
|
|
|
|
Kabelių parinkimas (didelė galia) |
Parašytas: 2017 05 29, 19:25 |
|
|
|
Guliveris rašo: |
Pritariu, ten kur 10 ir 20 kW tai tikrai turėtų užtekt 120 kvadratų kabelių |
Prabangiai skaičiuoji .. |
|
|
|
|
|
Kabelių parinkimas (didelė galia) |
Parašytas: 2017 05 29, 20:52 |
|
|
|
Preliminarūs rezultatai gauti su SIMARIS design:
1. 200kW 30 m - Al 2(3x 1x185/-/185)
2. 150kw 170 m - Al 2(3x 1x120/-/120) arba Al 1(3x 1x300/-/300)
3. 20kw 180 m - Al 1(3x 1x25/-/25)
4. 10 kw 80 m - Al 1(3x 1x16/-/16)
Gal šiek tiek didokos kvadratūros
Pasirinktas leistinas įtampos kritimas 4%.
Kai kur paskaičiuoti kabeliai turi būti lygiagretinti. Ar taip leidžiama daryti?
2 punkte kabelių parinkimas kito keičiant instaliacijos tipą (D1 arba D2). |
|
|
|
|
|
Kabelių parinkimas (didelė galia) |
Parašytas: 2017 05 29, 21:50 |
|
|
|
Dovydas rašo: |
Kai kur paskaičiuoti kabeliai turi būti lygiagretinti. Ar taip leidžiama daryti?
|
Leidžiama. |
|
_________________ Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
mane rasite: mano profilyje |
|
|
|
|
Kabelių parinkimas (didelė galia) |
Parašytas: 2017 05 29, 22:09 |
|
|
|
Ar pas tavi bus realus 200 kW galios poreikis, ar čia tiesiog bendra įrangos galia kiek teoriškai gali būti naudojama ją visą įjungus pilnu gazu.
T.y. - tie 200 kW pas tave yr skaičiuojamoji galia, ar instaliuotoji?
Kažkaip riebiai programa ta paskaičiavo.
Pasinaudojęs neprofesionaliu primetimo metodu sakyčiau, kad 4x185Al turėtų pakakt tiek 200kW, tiek 150kW linijom, 20 kW - 4x16, 10 - 4x10 |
|
|
|
|
|
|
Kabelių parinkimas (didelė galia) |
Parašytas: 2017 05 29, 22:26 |
|
|
|
Dovydas rašo: |
Gal šiek tiek didokos kvadratūros |
Atstumai ir galia tai nemaži. Priklausomai nuo to kokią laiko dalį veiks įranga gal galima įtampos nuostolius leisti iki 5%, tačiau prie aliuminio kabelių kainos skirtumo nelabai pajusi net jei skerspjūvis sumažės per pakopą. Šiaip Simaris gerai skaičiuoja, nei karto nepavedė.
Vietoj vieno storo kabelio jungti du plonus dažnai būna naudinga, nes leistinas srovės tankis mažėja kvadratūrai didėjant. Taigi ten kur reikėtų sakykim 1x300 kvadratų kabelio pakanka 2x95. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS22 Trucks |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
|
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
|
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
|
|
|