Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas
|
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume
|
|
|
|
|
|
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2017 02 09, 02:06 |
|
|
|
Kad tu nieko konkretaus net neklausi. Neaprasai situacijos. Kazkokius elektrifikavimo gandus tik rasineji.
O nori normaliu patarimu
Jei namas nuo nulio statomas - tai tipine schema mazdaug tokia.
Skaitliukas su galinguma riibojanciu saugikliu. Tavo C16A. Trifazis kiek supratau. Nu tai prasitiesi 5x6 arba 5x10 vario monolita iki issisakojimo tarp namo ir ukinio pastatu. Ten pastatai pirminio paskirstymo deze (gali idet liniju rubilnikus, jei taip norisi). Tada nusivedi visur kur reikia trifazio - 5x4 arba 5x6 vario monolita ir statai galutinio paskirstymo dezutes. Va ten sukisi saugiklius ir jau vedzioji iki galutiniu tasku. As uzsipirkciau akcijinio 3x2,5monolito ir isvedziociau visur kur reikia vienfazio. O jei trifazis 5x2,5. Garaze kokiam salia paskirstymo dezutes (arba salia pirminio issisakojimo dezutes, arba net jos viduje) pasidaryciau viena trumpa linija storumo pagal ivadini kabeli ir 32A kalibro trifaze euro rozete. Kad turet viena taska maksimaliam galingumui be jokiu saugikliu isskyrus ta kur prie skaitliuko.
Viskas. Visos kitos smulkios linijos ir saugikliai - pagal poreiki. Kurio tu neaprasei - o atspet be kristolinio rutulio - neimanoma.
Bendras principas mazdaug toks, nuo galines rozetes, "kuri sugedo" iki skaitliuko teturi but tik viena vieta saugikliams, kad nereiktu vaiksciot per 5 vietas ir visa linija tarpiniu saugikliu ijunginet
Saugikliu isvis gali net nebut, nes principe uztenka ivadinio |
|
|
|
|
|
|
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2017 02 09, 08:48 |
|
|
|
mantuksss rašo: |
na dar pasitikslinsiu virykle trifaze 5x1.5-16A taip pat ir garazo trifaze rozete |
Iš kur ištraukei, kad jei trifazė - tai 5×1,5mm²? Jei 16A (nesvarbu, ar trifazis, ar vienfazis) - vadinasi turi būti ne mažiau 2,5mm². |
|
|
|
|
|
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2017 04 20, 12:02 |
|
|
|
Nekuriant naujos temos, norėjau pasiklausti šio forumo žinovu, kas riboja elektros galią? Pagal sutartį butui priklauso 3kw galia ir leistiną galią turi riboti 16A įrenginys. Skydinėje stovi kirtiklis, skaitliukas ir kiekvienam butui automatai 2x16a. Tai norėjau pasiteirauti, kas riboja būtent ta 16a galia, ar kirtiklis prieš skaitliuką? Nes tada turėtu stovėti tik vienas 16a automatas. Ir kitas klausimas, jeigu galią riboja kirtiklis, ar aš galiu tiesiogiai kabeli prisijunges nuo skaitliuko nusivesti į butą ir ten statyti jau atskirus automatus?
|
|
|
|
|
|
|
|
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2017 04 20, 12:42 |
|
|
|
uostauklijus rašo: |
Nekuriant naujos temos, norėjau pasiklausti šio forumo žinovu, kas riboja elektros galią? Pagal sutartį butui priklauso 3kw galia ir leistiną galią turi riboti 16A įrenginys. Skydinėje stovi kirtiklis, skaitliukas ir kiekvienam butui automatai 2x16a. Tai norėjau pasiteirauti, kas riboja būtent ta 16a galia, ar kirtiklis prieš skaitliuką? Nes tada turėtu stovėti tik vienas 16a automatas. Ir kitas klausimas, jeigu galią riboja kirtiklis, ar aš galiu tiesiogiai kabeli prisijunges nuo skaitliuko nusivesti į butą ir ten statyti jau atskirus automatus? |
Prieš skaitiklį galios niekas neriboja. Po skaitiklio - pasiskirsto į 2×3kW (vienas - el. plytai, kitas - likusiam butui). Jei kreipsiesi į ESO ir jie perdarys pagal sutartį - liks tik vienas 16A automatas. Todėl geriau, jei iš savo skydelio atsivesi keturgyslį kabelį (ar du trigyslius) ir paskirstysi savame skydelyje. Tiesiogiai nuo skaitiklio negalima, nebent prieš skaitiklį bus sumontuotas automatas (Pagal sutartį - 16A) |
|
|
|
|
|
|
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2017 04 20, 12:58 |
|
|
|
hencia rašo: |
uostauklijus rašo: |
Nekuriant naujos temos, norėjau pasiklausti šio forumo žinovu, kas riboja elektros galią? Pagal sutartį butui priklauso 3kw galia ir leistiną galią turi riboti 16A įrenginys. Skydinėje stovi kirtiklis, skaitliukas ir kiekvienam butui automatai 2x16a. Tai norėjau pasiteirauti, kas riboja būtent ta 16a galia, ar kirtiklis prieš skaitliuką? Nes tada turėtu stovėti tik vienas 16a automatas. Ir kitas klausimas, jeigu galią riboja kirtiklis, ar aš galiu tiesiogiai kabeli prisijunges nuo skaitliuko nusivesti į butą ir ten statyti jau atskirus automatus? |
Prieš skaitiklį galios niekas neriboja. Po skaitiklio - pasiskirsto į 2×3kW (vienas - el. plytai, kitas - likusiam butui). Jei kreipsiesi į ESO ir jie perdarys pagal sutartį - liks tik vienas 16A automatas. Todėl geriau, jei iš savo skydelio atsivesi keturgyslį kabelį (ar du trigyslius) ir paskirstysi savame skydelyje. Tiesiogiai nuo skaitiklio negalima, nebent prieš skaitiklį bus sumontuotas automatas (Pagal sutartį - 16A) |
Supratau. taip ir galvojau, kad riboja automatukai, tik kad pagal nutylėjimą jų 2, o ne vienas kaip priklauso Nors elektrinės viryklės niekada nebuvo. Bet dėl to nepykstu Tada dar iš to sekantis klausimas, iki savo skydelio vesti 2 kebelius 3x2,5, nes storesnio jau nėra prasmės po C16A automatu, tiesa? O tada kokius automatus statyti buto viduje, nes kiek skaičiau, tai pastačius b16a, trumpo jungimo metu išmušinės ir buto viduje ir laiptinėje kartu. |
|
|
|
|
|
|
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2017 04 20, 13:08 |
|
|
|
uostauklijus rašo: |
sekantis klausimas, iki savo skydelio vesti 2 kebelius 3x2,5, nes storesnio jau nėra prasmės po C16A automatu, tiesa? O tada kokius automatus statyti buto viduje, nes kiek skaičiau, tai pastačius b16a, trumpo jungimo metu išmušinės ir buto viduje ir laiptinėje kartu. |
Galima ir du 3×2,5mm², bet, manau, vieną iš jų geriau 3×4mm² (ateičiai, jei kada nors bus rekonstruota skydinė ir paliktas tik vienas įvadinis automatas).
Bute statyti automatus, priklausomai nuo saugomų kabelių skerspjūvio: 10A - 1,5mm²; 16A - 2,5mm². O kad dėl trumpo jungimo išmušinės ir bute, ir skydinėje - tai faktas ir nieko čia nepakeisi. |
|
|
|
|
|
|
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2017 04 20, 14:13 |
|
|
|
hencia rašo: |
uostauklijus rašo: |
sekantis klausimas, iki savo skydelio vesti 2 kebelius 3x2,5, nes storesnio jau nėra prasmės po C16A automatu, tiesa? O tada kokius automatus statyti buto viduje, nes kiek skaičiau, tai pastačius b16a, trumpo jungimo metu išmušinės ir buto viduje ir laiptinėje kartu. |
Galima ir du 3×2,5mm², bet, manau, vieną iš jų geriau 3×4mm² (ateičiai, jei kada nors bus rekonstruota skydinė ir paliktas tik vienas įvadinis automatas).
Bute statyti automatus, priklausomai nuo saugomų kabelių skerspjūvio: 10A - 1,5mm²; 16A - 2,5mm². O kad dėl trumpo jungimo išmušinės ir bute, ir skydinėje - tai faktas ir nieko čia nepakeisi. |
Dėkui už atsakymus |
|
|
|
|
|
|
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2017 04 21, 00:35 |
|
|
|
hencia rašo: |
uostauklijus rašo: |
Nekuriant naujos temos, norėjau pasiklausti šio forumo žinovu, kas riboja elektros galią? Pagal sutartį butui priklauso 3kw galia ir leistiną galią turi riboti 16A įrenginys. Skydinėje stovi kirtiklis, skaitliukas ir kiekvienam butui automatai 2x16a. Tai norėjau pasiteirauti, kas riboja būtent ta 16a galia, ar kirtiklis prieš skaitliuką? Nes tada turėtu stovėti tik vienas 16a automatas. Ir kitas klausimas, jeigu galią riboja kirtiklis, ar aš galiu tiesiogiai kabeli prisijunges nuo skaitliuko nusivesti į butą ir ten statyti jau atskirus automatus? |
Prieš skaitiklį galios niekas neriboja. Po skaitiklio - pasiskirsto į 2×3kW (vienas - el. plytai, kitas - likusiam butui). Jei kreipsiesi į ESO ir jie perdarys pagal sutartį - liks tik vienas 16A automatas. Todėl geriau, jei iš savo skydelio atsivesi keturgyslį kabelį (ar du trigyslius) ir paskirstysi savame skydelyje. Tiesiogiai nuo skaitiklio negalima, nebent prieš skaitiklį bus sumontuotas automatas (Pagal sutartį - 16A) |
Eso nieko nedarys.
Eso atsakomybės riba - jų spintoj, kur prijungtas namo įvadinis kabelis ar laidai. Nuo ten iki apskaitos prietaiso - namo vidaus tinklas, už kurį atsako ir eksploatuoja namo techninis prižiūrėtojas (čia ne elektriką petrą turiu minty, o oficialų fizinį/juridinį asmenį su kuriuo sudaryta sutartis). Jisai, jeigu toks yra, turėtų prieš apskaitą esančius paketnykus pakeist galingumą ribojančiais automatiniais jungikliais.
O ant apskaitos prietaiso išėjimo gnybtų - riba, kur prasideda tavo atsakomybės ribos. Nuo ten gali daryt kaip nori, grupinius jungiklius pasilikt ar čia, ar skydelį susimontuot viduj bute..
Atsakomybės ribos būna nurodytos atsakomybės ribų akte, butams senuose daugiabučiuose - visur standartas.
Nežinau iš kur hencia susapnavo kad "tiesiogiai nuo skaitiklio negalima", kaip ir tai, kad vienas iš automatų el. plytai (kur jis tą plytą mato nuotraukoj?). Dėl plytos - aš ne ekstrasensas. Bet dėl jungimosi prie skaitiklio ir automatų pernešimo į skydely viduj - tikrai melavo.
O pasiūlymas palikt tuos du laiptinėj, ir dar du susimintuot viduj - idiotija... Tai dar prie liustro WC trečią automatą į grandinę |
|
|
|
|
|
|
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2017 04 21, 07:11 |
|
|
|
Guliveris rašo: |
O pasiūlymas palikt tuos du laiptinėj, ir dar du susimintuot viduj - idiotija... Tai dar prie liustro WC trečią automatą į grandinę |
Ple, kiek žmonių man teko atkalbinėt nuo tokios nesąmonės. Ne visus pavyko, kai kurie būtinai nori turėt skydelį savo bute. Tik nei vienas nesugebėjo išaiškint - kam to reikia |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
|
|
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2017 04 21, 09:42 |
|
|
|
Guliveris rašo: |
hencia susapnavo kad "tiesiogiai nuo skaitiklio negalima", kaip ir tai, kad vienas iš automatų el. plytai (kur jis tą plytą mato nuotraukoj?). Dėl plytos - aš ne ekstrasensas. Bet dėl jungimosi prie skaitiklio ir automatų pernešimo į skydely viduj - tikrai melavo. |
Hencia nesapnavo, o pasakė teisybę - jei nematei - pacituosiu:
hencia rašo: |
Tiesiogiai nuo skaitiklio negalima, nebent prieš skaitiklį bus sumontuotas automatas |
Kadangi šiuo metu po užplombuotu skydu yra tik kirtiklis prieš skaitiklį - nuo apskaitos niekas pasijungti neleis, kol kirtiklis nebus pakeistas automatu. O automatas pagal sutartį bus sumontuotas tas pats 16A. Tai kam žmogui dvigubai galią susimažinti? Tegu turisi 2x16A ir nereikės plombų plėšyt (už ką bus namo administratorius irgi nuplėš...)
"Chruščiovkėse" dažniausiai būdavo vienas laidas el. plytai (viryklei, jei kažkam nedašunta), o kitas - likusiam butui. Kaip šiuo atveju paaiškėjo - viryklės nėra.
O automatų pernešti nereikia - tegu lieka tie du po 16A, o savo skydelyje pasiskirstys kaip norės. |
|
|
|
|
|
|
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2017 04 21, 11:25 |
|
|
|
hencia rašo: |
Guliveris rašo: |
hencia susapnavo kad "tiesiogiai nuo skaitiklio negalima", kaip ir tai, kad vienas iš automatų el. plytai (kur jis tą plytą mato nuotraukoj?). Dėl plytos - aš ne ekstrasensas. Bet dėl jungimosi prie skaitiklio ir automatų pernešimo į skydely viduj - tikrai melavo. |
Hencia nesapnavo, o pasakė teisybę - jei nematei - pacituosiu:
hencia rašo: |
Tiesiogiai nuo skaitiklio negalima, nebent prieš skaitiklį bus sumontuotas automatas |
Kadangi šiuo metu po užplombuotu skydu yra tik kirtiklis prieš skaitiklį - nuo apskaitos niekas pasijungti neleis, kol kirtiklis nebus pakeistas automatu. O automatas pagal sutartį bus sumontuotas tas pats 16A. Tai kam žmogui dvigubai galią susimažinti? Tegu turisi 2x16A ir nereikės plombų plėšyt (už ką bus namo administratorius irgi nuplėš...)
"Chruščiovkėse" dažniausiai būdavo vienas laidas el. plytai (viryklei, jei kažkam nedašunta), o kitas - likusiam butui. Kaip šiuo atveju paaiškėjo - viryklės nėra.
O automatų pernešti nereikia - tegu lieka tie du po 16A, o savo skydelyje pasiskirstys kaip norės. |
Nežinau ar meluoji, ar nežinai, o gal kažkas tave čia primokęs blogai...
Tai dar kartą kartoju: Tai, kad ten stovi paketiniai jungikliai, o ne automatai - namo vidaus tinklą eksploatuojančios organizacijos bėdos ir atsakomybės ribos, o ne buto savininko. Čia jie turi rūpintis, kad būtų įrengti galingumą ribojantys prietaisai ir nebūtų perkraunami magistraliniai laidai. Nei ESO nei kitų institucijų čia minėt nereikia - jų tinklas užsibaigia spintoj po balkonu, rūsy, ar kur nors ant atramos ar izoliatorių. Toliau jiems pofik.
Galią ribojantis automatas privalomas pagal Linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių 507p., už tai atsako, kaip sakiau - tinklo eksploatuotojas (šiuo atveju bendrijos ar administratoriaus samdytas techninis prižiūrėtojas. Aišku dauguma atvejų Lietuvoj - niekas, nes VEI tuo pasidomi tik po gaisro ir panašių įvykių).
Po apskaitos tavo bėdos kokius ir kiek komutacinių aparatų naudosi, bei kur jie bus (ar tam skyde, ar persineši į butą). Kad gamykloj surinko skydą su buto automatais viršuje, tai nereiškia, kad jie ten ir turi būti. Kadangi nėr apsaugos prieš apskaitą, reikia tik apsidraust savo šikną, kad buto vidaus laidai nesudegtų greičiau nei laiptinės magitralė
Nusivedi naują kabelį iki naujo skydelio, ir stataisi automatų ar du, ar dvylika, kaip nori.
Tų dangčių, kurie dengia paketinius jungiklius, ESO inžinieriams plombuoti net nėra privaloma. |
|
|
|
|
|
|
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2017 04 21, 11:58 |
|
|
|
Guliveris rašo: |
Tų dangčių, kurie dengia paketinius jungiklius, ESO inžinieriams plombuoti net nėra privaloma. |
Kažin ...
Jei paketiniai jungikliai bus pakeisti galią ribojančiais automatiniais jungikliais tuomet jau bus privaloma plombuoti. |
|
|
|
|
|
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2017 04 21, 14:56 |
|
|
|
Plombuodavo anksčiau viską kas įmanoma, kai turėdavo daugiau laiko, elektros pyzdinimo prevencijos tikslais.
Dabar kai veikla efektyvinama, tikslai viršija ne tik žmogiškas bet ir gyvuliškas galimybes, tai niekas neužsiima tuo. |
|
|
|
|
|
|
Ivadinio skydelio automatinio jungiklio parinkimas |
Parašytas: 2017 04 21, 15:50 |
|
|
|
Guliveris rašo: |
Galią ribojantis automatas privalomas pagal Linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių 507p., už tai atsako, kaip sakiau - tinklo eksploatuotojas (šiuo atveju bendrijos ar administratoriaus samdytas techninis prižiūrėtojas. |
Su tom taisyklėm ir jų taikymu Lietuvoje dar yra (bent jau buvo, mano patirtis keleto metų senumo) balaganas.
Kuomet apskaita yra įrengta lauke, pvz. privačiam namui, tuomet viskas aišku, galią ribojantis automatas yra prieš apskaitą, t.y. ESO atsakomybės ir nuosavybės ribose. Senuose daugiabučiuose, nuosavybės ir atsakomybės ribos yra kaip ir aprašei. O naujos statybos daugiabučiuose, visaip buvo vartoma - tai tuometinio LESTO, tai daugiabučio. Pradžioje buvo taip, kad teko daryti elektros skydinių profilaktiką. Kad pervaržyti kontaktus, gyventojų apskaitų skyduose esančių automatinių jungiklių, komutacinių kaladėlių, reikėjo atplombuoti skydus. Iš pradžių leido, po to uždraudė tuose skyduose mums profilaktiką daryti. Buvo atvejis, komutacinėje kaladėlėje esantis nulis pakaito, apdegė, o buto įvadas trifazis, tai bute sudegė kai kurie prietaisai. Buvo draustas. Teko aiškintis, LESTO prisiėmė atsakomybę dėl prastos nulio komutacijos, komutacija prieš apskaitą.
Būdavo atvejų, kuomet sugesdavo galią ribojantys automatai, tai su LESTO būdavo visaip, kartais užtekdavo ir gyventojo pranešimo ir pakeisdavo automatą, o kartais ir man tekdavo su dispečerėm ginčytis, ir aiškinti, kad čia naujos statybos namas, jų atsakomybės ribos yra iki apskaitos, o automatas stovi prieš apskaitą, jos man, kad tas automatas yra gyventojų nuosavybė ... teko ir su LESTO inžinieriais aiškintis dėl tų atsakomybės ribų, rodyti turimas atsakomybės ribų sutartis ... |
|
|
|
|
|
|
|
Google paieška forume |
|
|
Naujos temos forume |
|
|
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
|
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
|
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS22 Trucks |
|
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
|
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
|
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
|
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
|
FS22 Mods
FS22 Maps,
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
|
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
|
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
|
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
|
|
|