Parašytas: 2016 12 06, 21:29 |
|
|
|
Sveiki,
niekaip nesumąstau kaip įgyvendint, kuo paprasčiau. Situacija:
Yra sandėlio durys, pakeliamos rankiniu būdu.
Pakėlus duris atleidžiamas galinis jungiklis, ir įjungiama oro užuolaida (per galinį paduodamas maitinimas kontaktoriui).
Nuleidus duris galinis nuspaudžiamas, oro užuolaida išsijungia.
Prašo, kad įsijungtų kaip ir dabar, o išsijungimas būtų su išdelsimu - nuleidus duris dar kažkiek laiko papūstų.
Galvojau įvairių variantų su laiko, laiptinės relėm ir t.t., bet galai nesueina, galva perkaito, o schema vis neišsigimdo..
Ačiū, jei kas turit minčių pastūmėti ant kelio..
 |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Uždelstas išjungimas |
Parašytas: 2016 12 06, 21:40 |
|
|
|
Guliveris rašo: |
Galvojau įvairių variantų su laiko, laiptinės relėm ir t.t., bet galai nesueina, galva perkaito, o schema vis neišsigimdo..
Ačiū, jei kas turit minčių pastūmėti ant kelio..
 |
Na laiko relė (universali arba su atjungimo uždelsimu) čia tikrai tinka. Pasiimk tokios relės aprašymą ir suprasi. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
Uždelstas išjungimas |
Parašytas: 2016 12 06, 22:07 |
|
|
|
Tai ir mano tokia mintis pirma buvo.
Bet pasirodo tokios relės (uždelsto išjungimo/Delayed deactivation) veikia taip - padavus įtampą įsijungia, pradeda skaičiuot laiką t, kuriam praėjus išsijungia.
T. y. nustatomas veikimo laikas, o ne veikimo po įtampos išjungimo -
(priėmus, kad situacija tokia: vartai nuleisti - įtampos nėra, vartai pakelti - per galinį įtampa paduodama). |
|
Paskutinį kartą redagavo Guliveris, 2016 12 06, 22:26. Redaguota 2 kartus(ų) |
|
|
|
 |
 |
Uždelstas išjungimas |
Parašytas: 2016 12 06, 22:24 |
|
|
|
Guliveris rašo: |
Tai ir mano tokia mintis pirma buvo.
Bet pasirodo tokios relės (uždelsto išjungimo/Delayed deactivation) veikia taip - padavus įtampą įsijungia, pradeda skaičiuot laiką t, kuriam praėjus išsijungia.
T. y. nustatomas veikimo laikas, o ne veikimo po įtampos išjungimo (priėmus, kad situacija tokia: vartai nuleisti - įtampos nėra, vartai pakelti - per galinį įtampa paduodama). |
Tenai 10 funkcijų, abejoju, kad nebus tokios, kokios tau reikia.
Panašios relės buvo ar dar yra naudojamos daugiabučių laiptinės apšvietimui. Vienas iš apšvietimo "gedimų", neišsijungia apšvietimas, nes nuspaudžia mygtukinį jungiklį ir užkiša, kad neatšoktų, arba trūksta spyruoklė ir neišjungia ... |
|
|
|
|
 |
 |
Uždelstas išjungimas |
Parašytas: 2016 12 06, 22:31 |
|
|
|
rammas rašo: |
Guliveris rašo: |
Tai ir mano tokia mintis pirma buvo.
Bet pasirodo tokios relės (uždelsto išjungimo/Delayed deactivation) veikia taip - padavus įtampą įsijungia, pradeda skaičiuot laiką t, kuriam praėjus išsijungia.
T. y. nustatomas veikimo laikas, o ne veikimo po įtampos išjungimo (priėmus, kad situacija tokia: vartai nuleisti - įtampos nėra, vartai pakelti - per galinį įtampa paduodama). |
Tenai 10 funkcijų, abejoju, kad nebus tokios, kokios tau reikia.
Panašios relės buvo ar dar yra naudojamos daugiabučių laiptinės apšvietimui. Vienas iš apšvietimo "gedimų", neišsijungia apšvietimas, nes nuspaudžia mygtukinį jungiklį ir užkiša, kad neatšoktų, arba trūksta spyruoklė ir neišjungia ... |
http://i.imgur.com/rt94apN.png - va kokios funkcijos ten.
Laiptinės relė - turiu/turėjau ir tokį variantą, tik - ar ji ''nesudega'' ilgesnį laiką turėdama pastovų maitinimą, o ne trumpais impulsais junginėjama?
P.S.
Manau radau kokios man reik - http://www.fif.com.pl/produkt/36/2046 A funkcija.
Įdomu tik kaip tokioj veikia/kaip įgyvendintas kontakto prilaikymas, jei įtampos nėr?  |
|
|
|
|
 |
 |
Uždelstas išjungimas |
Parašytas: 2016 12 06, 22:33 |
|
|
|
Guliveris, G funkcija tau tinka iš tavo pirmo paveiksliuko. Ten būna maitinimas ir signalinis įėjimas. Tai nuo galinuko per papildomą rėlę suveikia kontaktorius, ir į laikmačio signalinį paduodi nuo galinuko, o laikmačio NO kontaktus naudoji užuolaidos kontaktoriui valdyti. Papildoma rėlė kam reikalinga pats manau suprasi. |
|
|
|
|
 |
 |
Uždelstas išjungimas |
Parašytas: 2016 12 06, 22:35 |
|
|
|
Guliveris rašo: |
rammas rašo: |
Guliveris rašo: |
Tai ir mano tokia mintis pirma buvo.
Bet pasirodo tokios relės (uždelsto išjungimo/Delayed deactivation) veikia taip - padavus įtampą įsijungia, pradeda skaičiuot laiką t, kuriam praėjus išsijungia.
T. y. nustatomas veikimo laikas, o ne veikimo po įtampos išjungimo (priėmus, kad situacija tokia: vartai nuleisti - įtampos nėra, vartai pakelti - per galinį įtampa paduodama). |
Tenai 10 funkcijų, abejoju, kad nebus tokios, kokios tau reikia.
Panašios relės buvo ar dar yra naudojamos daugiabučių laiptinės apšvietimui. Vienas iš apšvietimo "gedimų", neišsijungia apšvietimas, nes nuspaudžia mygtukinį jungiklį ir užkiša, kad neatšoktų, arba trūksta spyruoklė ir neišjungia ... |
http://i.imgur.com/rt94apN.png - va kokios funkcijos ten.
Laiptinės relė - turiu/turėjau ir tokį variantą, tik - ar ji ''nesudega'' ilgesnį laiką turėdama pastovų maitinimą, o ne trumpais impulsais junginėjama?
P.S.
Manau radau kokios man reik - http://www.fif.com.pl/produkt/36/2046 A funkcija.
Įdomu tik kaip tokioj veikia/kaip įgyvendintas kontakto prilaikymas, jei įtampos nėr?  |
ir as noreciau, kad kieme apsvietimas veiktu kai ytampos nera visa kaima apsviesciau  |
|
|
|
|
 |
 |
Uždelstas išjungimas |
Parašytas: 2016 12 06, 22:43 |
|
|
|
Guliveris rašo: |
Tai ir mano tokia mintis pirma buvo.
Bet pasirodo tokios relės (uždelsto išjungimo/Delayed deactivation) veikia taip - padavus įtampą įsijungia, pradeda skaičiuot laiką t, kuriam praėjus išsijungia.
T. y. nustatomas veikimo laikas, o ne veikimo po įtampos išjungimo -
(priėmus, kad situacija tokia: vartai nuleisti - įtampos nėra, vartai pakelti - per galinį įtampa paduodama). |
Aš ne veltui parašau - žiūrėk relės aprašymą, ten pateiktos schemos ir viskas matosi ką ir kaip reikia jungt. Jei vistiek nedaeina nelabai daugiau galiu kuo padėt, nebent pasipiktint tuo, kad matyt kažkas tau veltui atlyginimą moka. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
 |
Uždelstas išjungimas |
Parašytas: 2016 12 06, 22:55 |
|
|
|
Aš manyčiau, kad e) funkcija, iš pirmo paveiksl. :
Vėluojantis atjungimas. Skaičiuojamas nustatytas laikas po signalinio impulso atjungimo.
Relė maitinama iš tinklo, o ne per kažką ...
Iš galinuko į valdymo kontaktą, o iš relės, NO kontaktų grupės, į kontaktorių, žinoma, nepamirštant grandinėje tinklo įtampos ....  |
|
|
|
|
 |
Uždelstas išjungimas |
Parašytas: 2016 12 06, 23:05 |
|
|
|
Nu dėkui, schemą susikurpiau.
Pagal e), jei teisingai įsivaizduoju, nereikalinga papildoma relė, kurios reikia jeigu laikmatis būtų nustatytas g) režimu?
e) atveju nuo pat pradžių kontaktorius užmaitinamas ir užlaikomas per laikmatį.
g) atveju kol yra įtampa laikmačio valdymo kontakte - per papildomą relę, ir tik jai dingus - per laikmatį. |
|
|
|
|
 |
Uždelstas išjungimas |
Parašytas: 2016 12 06, 23:08 |
|
|
|
Guliveris rašo: |
Nu dėkui, schemą susikurpiau.
Pagal e), jei teisingai įsivaizduoju, nereikalinga papildoma relė, kurios reikia jeigu laikmatis būtų nustatytas g) režimu? |
Neįsivaizduoju, kam ta papildoma relė?
Ne g), o e) rėžimu tau reikia. |
|
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2016 12 06, 23:16. Redaguota 2 kartus(ų) |
|
|
|
 |
Uždelstas išjungimas |
Parašytas: 2016 12 06, 23:14 |
|
|
|
sopkls kalbėjo apie g) funkciją, todėl apie ją kalbu.
Jau matau, kad e) paprasčiau. |
|
|
|
|
 |
Uždelstas išjungimas |
Parašytas: 2016 12 06, 23:16 |
|
|
|
Relę prijungi prie 230V. Berods, nuo maitinimo "poliariškumo" pajungimo, priklauso ar faze ar nuliu valdoma bus.
Į galinuko vieną kontaktą jungi fazę (arba nulį, žiūrint kaip relė valdoma), galinuko antras kontaktas į relės valdymą.
Reikalingi relės kontaktų grupėje esantys NO kontaktai. Į relės "centrinį " kontaktą paduodi fazę, kitas kontaktas jungiamas į kontaktoriaus ritę. Kontaktoriaus ritęs antras kontaktas į nulį. |
|
|
|
|
 |
Uždelstas išjungimas |
Parašytas: 2016 12 07, 00:24 |
|
|
|
Jungdamas vadovaukis relės instrukcija!
Mano rašliava, tai bendras pajungimo principas ... įsitikink, ar relės kontaktų grupė laisva, nėra viduje sujungta su relės maitinimu .. |
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
 |
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
 |
KCD2 Mods
Installing KCD 2 Mods,
KCD 2 Guides,
KCD 2 Cheats |
 |
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
GTA 6 Wiki
GTA 6 Map,
GTA 6 Characters,
GTA 6 News |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
|

|
 |