Parašytas: 2016 02 05, 20:47 |
|
|
|
Reikia, kad pasiekus tam tikrą temperatūrą išėjime atsirastų fiksuota įtampa (8-9V). Toliau kylant temperatūrai proporcingai didėtų įtampa iki 14V.
Tiktų tokia schema? Ką reiktų keisti? |
|
|
|
|
 |
Temperatūros valdymas |
Parašytas: 2016 02 05, 20:56 |
|
|
|
Netiks ta schema. Ji veikia komparatoriaus režimu, grįžtamas ryšys tik histerezę padidina. |
|
|
|
|
 |
Re: Temperatūros valdymas |
Parašytas: 2016 02 05, 21:15 |
|
|
|
Bronteo rašo: |
Ką reiktų keisti? |
Reiktų schemą pakeist į schemą su mikrokontroleriu. |
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
Re: Temperatūros valdymas |
Parašytas: 2016 02 05, 21:30 |
|
|
|
Tokia schema neveiktų?
Edit: parinkęs dėčiau pastovius rezistorius vietoj kintamų. |
|
|
|
|
 |
Re: Temperatūros valdymas |
Parašytas: 2016 02 05, 21:56 |
|
|
|
Bronteo rašo: |
Tokia schema neveiktų?
Edit: parinkęs dėčiau pastovius rezistorius vietoj kintamų. |
Gal tu nekurk schemų. Labai juokingos tau jos gaunasi. |
|
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2016 02 05, 22:03. Redaguota 1 kartą _________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
 |
Temperatūros valdymas |
Parašytas: 2016 02 05, 21:59 |
|
|
|
Neveiks, tiristorius ne ta kryptim nupaišytas. Ir tiristoriaus veikimo tu dar nesupranti - padavus valdymą (jei ką tai jam srovė svarbi) jis suveiks ir bus tokioj būsenoj kol įtampos neatjungsi. Tavo užduočiai reikia kaip minimum lm324, kad 4 opampai būtų, ir dar reikia daug smegenų kad schemą sukurtum kuri veiktų pagal norimas sąlygas. Vienu mosfetuku ir pora varžų čia neišsiversi.
Visų pirma tai reikia naudoti PWM, ir imti panašią schemą
www.pcsilencioso.com/cpemma/graphics/324pwm_c.gif , bet ją perdaryti, kad pwm būtų pradėtas generuoti (ar paleistas į išėjimą) nuo reikiamos ntc temperatūros, ir duty cycle didėtų kylant temperatūrai. |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Temperatūros valdymas |
Parašytas: 2016 02 05, 22:25 |
|
|
|
Bronteo rašo: |
Reikia, kad pasiekus tam tikrą temperatūrą išėjime atsirastų fiksuota įtampa (8-9V). Toliau kylant temperatūrai proporcingai didėtų įtampa iki 14V. |
Pirmiausia mums reikia žinoti kokį temperatūros jutiklį žadi naudoti: Pt100; Pt1000; jei termoporą, tai kokio tipo; NTC ir t.t. jei nežinai kokį jutiklį pasirinkti, tai pasakyk kokiam diapazone ir kokiu tikslumu tą temperatūrą reikia matuoti. Kai žinosim, kokį jutiklį žadi naudoti, galima bus ir likusią schemos dalį pasiūlyti. |
|
|
|
|
 |
 |
Temperatūros valdymas |
Parašytas: 2016 02 05, 22:56 |
|
|
|
sopkls rašo: |
Neveiks, tiristorius ne ta kryptim nupaišytas. Ir tiristoriaus veikimo tu dar nesupranti - padavus valdymą (jei ką tai jam srovė svarbi) jis suveiks ir bus tokioj būsenoj kol įtampos neatjungsi. Tavo užduočiai reikia kaip minimum lm324, kad 4 opampai būtų, ir dar reikia daug smegenų kad schemą sukurtum kuri veiktų pagal norimas sąlygas. Vienu mosfetuku ir pora varžų čia neišsiversi.
Visų pirma tai reikia naudoti PWM, ir imti panašią schemą
www.pcsilencioso.com/cpemma/graphics/324pwm_c.gif , bet ją perdaryti, kad pwm būtų pradėtas generuoti (ar paleistas į išėjimą) nuo reikiamos ntc temperatūros, ir duty cycle didėtų kylant temperatūrai. |
Kryptis tikrai priešinga. Neatkreipiau dėmesio, kad minusą valdo. Atvėsus termovaržai, tranzistorius užsidarys. Grandinė nutrūks, tiristorius išsijungs.
Nejau neišeina su dviem opampais padaryt ir be PWM? Idealaus tiesiškumo man nereikia. Kyla temperatūra - kyla įtampa. Jei schema taip pučiasi, teks mikrokontrolerį tada naudot. |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Temperatūros valdymas |
Parašytas: 2016 02 05, 23:06 |
|
|
|
gintaras_bar rašo: |
Pirmiausia mums reikia žinoti kokį temperatūros jutiklį žadi naudoti: Pt100; Pt1000; jei termoporą, tai kokio tipo; NTC ir t.t. jei nežinai kokį jutiklį pasirinkti, tai pasakyk kokiam diapazone ir kokiu tikslumu tą temperatūrą reikia matuoti. Kai žinosim, kokį jutiklį žadi naudoti, galima bus ir likusią schemos dalį pasiūlyti. |
Tikslumas apytikslis. Įsijungti gali nuo kokių +45 laipsnių. Piką pasiekti prie kokių +70. Daviklį galiu ir pagal schemą parinkti. Gali būti ir LM35. |
|
|
|
|
 |
Temperatūros valdymas |
Parašytas: 2016 02 05, 23:08 |
|
|
|
O kam tau tas tolygus reguliavimas? Dėk dvi schemas kaip pirmam pranešime, prie žemesnės temperatūros tranzistorius pajungia ventiliatorių per varžą, jei ° kyla toliau tai antras opampas jungia faną pilnu greičiu. |
|
|
|
|
 |
Re: Temperatūros valdymas |
Parašytas: 2016 02 06, 00:11 |
|
|
|
Bronteo rašo: |
Tikslumas apytikslis. Įsijungti gali nuo kokių +45 laipsnių. Piką pasiekti prie kokių +70. Daviklį galiu ir pagal schemą parinkti. Gali būti ir LM35. |
Taip paprasta? Net neįdomu pasidarė... galvojau tikslumas 0,01% reikalingas ar kokia temperatūra netoli 2000 laipsnių
Imi operacinį stiprintuvą (geriausia rail to rail tipo, su maksimalia maitinimo įtampa ne mažiau 15V), surenki neinvertuojančią schemą, parinkdamas varžas taip, kad stiprinimo koeficientas būtų 20 ir turi.
Kai temperatūra bus +45 laipsniai, LM35 išėjime bus 0.45mV, OS išėjime - 9V. Kai temperatūra +70, LM35 - 0.7V, OS - 14V.
Tinka? |
|
|
|
|
 |
 |
Re: Temperatūros valdymas |
Parašytas: 2016 02 06, 12:49 |
|
|
|
gintaras_bar rašo: |
Kai temperatūra bus +45 laipsniai, LM35 išėjime bus 0.45mV, OS išėjime - 9V. Kai temperatūra +70, LM35 - 0.7V, OS - 14V.
Tinka? |
Nepanašu, kad tiktų, nėra slenksčio iki kurio nereaguojama. Reikia dar vieno komparatoriaus kuris "enablintų" aukščiau aprašytą dalį.
Citata: |
Reikia, kad pasiekus tam tikrą temperatūrą išėjime atsirastų fiksuota įtampa (8-9V). Toliau kylant temperatūrai proporcingai didėtų įtampa iki 14V. |
|
|
_________________ If nobody hates you you're doing something boring |
|
|
|
 |
Re: Temperatūros valdymas |
Parašytas: 2016 02 06, 14:06 |
|
|
|
Evaldas_S rašo: |
Nepanašu, kad tiktų, nėra slenksčio iki kurio nereaguojama. Reikia dar vieno komparatoriaus kuris "enablintų" aukščiau aprašytą dalį. |
Tai aš ir neteigiu, jog čia galutinė schema. Būtų visai neįdomu pateikti "sukramtytą" sprendimą. Temos autorių "užvedu ant kelio", o toliau tegu ir pats savo galva pagalvoja  |
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
 |
LEGO
Mänguköök,
mudelautod,
nukuvanker |
 |
KCD2 Mods
Installing KCD 2 Mods,
KCD 2 Guides,
KCD 2 Cheats |
 |
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
GTA 6 Wiki
GTA 6 Map,
GTA 6 Characters,
GTA 6 News |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
|

|
 |