el, kompresoriu ir t.t pajungimas ivadaa |
Parašytas: 2015 08 04, 23:02 |
|
|
|
Sveiki turime tokia iranga kuri atlieka perdirbimo darbus. Esme tame iranga norime pasiijungti patqlpose (2 garazai sujungti) ten kolkas nera dar elektros bet turetu neuzilgo atsirasti. Yra 3 kompresoriai 1. 11kw 2. 15kw 3. 5,5kw , 4. Oro sausintuvas 0,4kw tokios kaitinimo lempos 5. 16kw plius saldytuvas 800w salia stovo transformatorine 10KV noriu paklausti kokio ivado man reikessitai irangai uzvesti noriu atkreipti demesi kompresoriai nepastoviai dirba |
|
|
|
|
 |
 |
Re: el, kompresoriu ir t.t pajungimas ivadaa |
Parašytas: 2015 08 04, 23:17 |
|
|
|
niketg rašo: |
Sveiki turime tokia iranga kuri atlieka perdirbimo darbus. Esme tame iranga norime pasiijungti patqlpose (2 garazai sujungti) ten kolkas nera dar elektros bet turetu neuzilgo atsirasti. Yra 3 kompresoriai 1. 11kw 2. 15kw 3. 5,5kw , 4. Oro sausintuvas 0,4kw tokios kaitinimo lempos 5. 16kw plius saldytuvas 800w salia stovo transformatorine 10KV noriu paklausti kokio ivado man reikessitai irangai uzvesti noriu atkreipti demesi kompresoriai nepastoviai dirba |
Ar gali taip atsitikti kad visa jusu iranga startuos vienu metu ?  |
|
_________________ ... dazniausiai atsakau as tuo paciu..... |
|
|
|
 |
 |
el, kompresoriu ir t.t pajungimas ivadaa |
Parašytas: 2015 08 05, 00:17 |
|
|
|
Ismok teisingai uzduot klausima.Teisingas klausimas-puse atsakymo.Jei visi dirbs vienu metu nesvarbu kad ne patoviai,tai sumine vartojama galia apie 15kW.Varikliu paleidimo momentu ims dar daugiau.Manau ivadinis kabelis turi buti 6kv.mm minimum
Citata: |
salia stovo transformatorine 10KV |
 |
|
_________________ Nori būti laimingas visą gyvenimą - būk sąžiningas žmogus.
Tomas Fuleris |
|
|
|
 |
el, kompresoriu ir t.t pajungimas ivadaa |
Parašytas: 2015 08 05, 00:55 |
|
|
|
Zuperis rašo: |
tai sumine vartojama galia apie 15kW |
11kw + 15kw + 5,5kw + Oro sausintuvas 0,4kw + 16kw + saldytuvas 800w = ?  |
|
_________________ ... dazniausiai atsakau as tuo paciu..... |
|
|
|
 |
Re: el, kompresoriu ir t.t pajungimas ivadaa |
Parašytas: 2015 08 05, 06:29 |
|
|
|
Nelabai suprantu klausimo? Ar klausiama kokį galingumą iš Lesto imti ar kokio reikia įvadinio kabelio? Jei kabelio tai pirmiausia reikia žinoti kokį galingumą gausi iš Lesto, reikia žinoti atstumą iki Lesto apskaitos ir pagal tai, tik pagal tai, parinkti kabelį.
Mano supratimu čia reikės 23 kW galios, 50 A įvadinis automatas tai jei kabelio ilgis iki 100 m tai reikės 5x10 jei varis ir 5x16 jei aliuminis. |
|
|
|
|
 |
 |
el, kompresoriu ir t.t pajungimas ivadaa |
Parašytas: 2015 08 05, 07:45 |
|
|
|
hencia rašo: |
Aš imčiau 29kW su 63A automatu. |
Kodėl ne 46 su 100 A automatu?
O šiaip tai jei yra pinigų daugiau nei proto ir labai norisi paremti Lesto galima imti. Daugybę tokių atvejų matau, susiduriu kasdien kai prisiėmę belekiek galios, pagal kaimo elektrikų paskaičiavimus "kad tik netrūktų" realiai naudoja 30% ir bereikalingai permoka ne tik už prijungimą prie Lesto, bet ir galios mokestį. (čia tik įmonėms galioja).
Jei Lietuvoje žmonės tokie turtingi - visada prašom. Tik realiai matau, kad nėra turtingi, ir to neturto priežastis - kvailumas. |
|
|
|
|
 |
Re: el, kompresoriu ir t.t pajungimas ivadaa |
Parašytas: 2015 08 05, 08:41 |
|
|
|
Evaldas_S rašo: |
čia reikės 23 kW galios, 50 A įvadinis automatas . |
Ne MES jam ta automata jai visas UKIS vienu metu startuos ? .... |
|
_________________ ... dazniausiai atsakau as tuo paciu..... |
|
|
|
 |
el, kompresoriu ir t.t pajungimas ivadaa |
Parašytas: 2015 08 05, 08:48 |
|
|
|
Evaldas_S rašo: |
Kodėl ne 46 su 100 A automatu? |
Todėl, kad pritaikius nevienalaikiškumo koeficientą, kai PΣ=50kW ( KΣ = 0,677) gavosi Psk.=33,85kW; Isk.=54,3A
Kadangi 34kW imant - tas pats 63A automatas, vadinasi paraiškoje rašom 29kW
Alexx rašo: |
Ne MES jam ta automata jai visas UKIS vienu metu startuos ? .... |
Nemes, nes automatas paleidimo srovę išlaikys |
|
|
|
|
 |
 |
el, kompresoriu ir t.t pajungimas ivadaa |
Parašytas: 2015 08 05, 09:49 |
|
|
|
hencia rašo: |
Todėl, kad pritaikius nevienalaikiškumo koeficientą ( KΣ = 0,677) |
Kur čia tokius koeficientus dalina? Aš irgi noriu gauti tokių koeficientų kurie visur tinka. Tada nereiktų man sukt galvą bandant prisiminti savo ir kitų projektuotus objektus, lyginti, tikrinti ir bandyti pataikyti optimaliai. Taip, kad būtų tiek kiek reikia ir tuo pačiu, kad užsakovui nereikėtų bereikalingai išleisti pinigų.
Beje skaičiuodamas Isk priėmei labai jau gerą cos fi. Per daug gerą (0,9) kaip kompresoriams. Geriausiu atveju reikėjo imti 0,85.
Alexx rašo: |
Ne MES jam ta automata jai visas UKIS vienu metu startuos ? |
Tai aš jau rašiau apie protą. Jei pritruks proto atėjus ryte neįjungti visko vienu metu, kol resiveriai dar nepripumpuoti tai tada mokam bapkes ir imam 50 kW.
Šiaip tai žinau, kad žmonės net automatiką pasidaro, kad nebūtų viskas vienu metu įjungiama, vien dėl to, kad nereikėtų kišti pinigų į Lesto kaip į kiaurą maišą. |
|
|
|
|
 |
 |
el, kompresoriu ir t.t pajungimas ivadaa |
Parašytas: 2015 08 06, 22:48 |
|
|
|
Gerai klausymas butu toks is lesto koki ivada reiktu kad iranga veiktu ? Sale stovi transformatorine 10KV +- uz 10metru kokia butu kaina gal kaas zinot? |
|
|
|
|
 |
el, kompresoriu ir t.t pajungimas ivadaa |
Parašytas: 2015 08 07, 07:21 |
|
|
|
niketg rašo: |
Gerai klausymas butu toks is lesto koki ivada reiktu kad iranga veiktu ? Sale stovi transformatorine 10KV +- uz 10metru kokia butu kaina gal kaas zinot? |
Kokį įvadą imti tau jau buvo atsakyta, net keli variantai, rinkis kuris TAU labiau patinka. O kainą gali sužinoti Lesto internetiniame puslapyje arba paskambinęs, nes kaina priklauso nuo keletos dalykų kurių tu nesakai. Pvz. ji skiriasi juridiniams ir fiziniams asmenims. |
|
|
|
|
 |
el, kompresoriu ir t.t pajungimas ivadaa |
Parašytas: 2015 08 13, 22:52 |
|
|
|
Klausimas:
1.Sale stovi 10kv transformatorine ar imanoma pajungti is jos man reikiama el ivada?
2. Kokios mazdaug kainos gal zinot? Pajungimo atvedimo (10 - 30metru transformatorine) |
|
|
|
|
|
 |
Google paieška forume |
|
 |
Naujos temos forume |
|
 |
FS25 Tractors
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
 |
ETS2 Mods
ETS2 Trucks,
ETS2 Bus,
Euro Truck Simulator 2 Mods
|
 |
FS22 Tractors
Farming Simulator 22 Mods,
FS22 Maps,
FS25 Mods |
 |
VAT calculator
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
 |
FS25 Mods
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
 |
Dantų protezavimas
All on 4 implantai,
Endodontija mikroskopu,
Dantų implantacija |
 |
FS25 Mods
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
 |
FS25 Mods
Farming Simulator 25 Mods,
FS25 Maps |
 |
ATS Trailers
American Truck Simulator Mods,
ATS Trucks,
ATS Maps |
 |
Football Training Kit
Football Training Equipment,
Football Skills,
Football Training |
|

|
 |